UDC UDC UDC 中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准 GB P P P GB GB GB 50493-2009 50493-2009 50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计规范 Specification for design of combustible gas andtoxic gas detection and alarm for petrochemical industry 2009-03-19 2009-03-19 2009-03-19 发布 发布 发布 2009-10-01 2009-10-01 2009-10-01 实施 实施 实施 中中中华华华人人人民民民共共共和和和国国国住住住房房房和和和城城城乡乡乡建建建设设设部部部联合发布 联合发布 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中中中华华华人人人民民民共共共和和和国国国国国国家家家标标标准准准石油化工可燃气体和有毒气体检测 石油化工可燃气体和有毒气体检测 石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计规范 报警设计规范 报警设计规范 Specification for design of combustible gas andtoxic gas detection and alarm for petrochemical industry GB GB GB 50493-2009 50493-2009 50493-2009 主编部门:中国石油化工集团公司 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2

0 0

9 年10月1日中国计划出版社

2009 2009

2009 北京 北京 北京 中华人民共和国国家标准 石油化工可燃气体和有毒气体检测 石油化工可燃气体和有毒气体检测 石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计规范 报警设计规范 报警设计规范 GB 50493-2009 中国石油化工集团公司 主编 中国计划出版社出版 (地址:北京市西城区木樨地北里甲

11 号国宏大厦 C 座4层) (邮政编码:10038 电话

63906433 63906381) 新华书店北京发行所发行 850*1168 毫米 1/32 1.

75 印张

39 千字

2009 年9月第

1 版2009 年9月第

1 次印刷 印数 1―10100 册 统一书号:1580177・207 定价:10.00 元 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第258

258 258 号 关于发布国家标准的公告 现批准为 国家标准,编号为 GB 50493-2009,自2009 年10 月1日起实施.其中, 第3.0.

1、3.0.

2、3.0.4 条为强制性条文,必须严格执行. 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国住房和城乡建设部 二二二OO OO OO 九年三月十九日 九年三月十九日 九年三月十九日 前前前言言言本规范是根据原建设部《2005 年工程建设标准规范制订、修订 计划(第二批)》(建标函[2005]124 号)的通知,由中国石油化工 集团公司组织中国石化集团洛阳石油化工工程公司会同有关单位共 同编制而成. 在编制过程中,针对可燃气体和有毒气体检测报警设计中的检 (探)测点确定、检测报警系统以及指示报警设备的设置等问题进行 了广泛的调查研究, 总结了近年来石油化工企业使用可燃气体和有毒 气体检测报警的实践经验,参考国外发达国家和地区的技术标准,并 征求了有关设计、生产、科研和检测器制造单位等方面的意见,对其 中主要问题进行认真讨论,最后经审查定稿. 本规范共分

6 章和

3 个附录.主要内容有:总则、术语、一般 规定、检(探)测点的确定、可燃气体和有毒气体检测报警系统以及 检(探)测器和指示报警设备的安装等. 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释. 由住房和城乡建设部授权中国石油化工集团公司负责本规范的日常 管理工作, 由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责对规范条文具 体技术内容的解释工作. 本规范在执行过程中,请有关单位结合工程实践,认真总结经 验,注意积累资料,如发现需要修改补充之处,请将意见和资料寄往 中国石化集团洛阳石油化工工程公司(地址:河南省洛阳市中州西路

27 号;

邮政编码:471003). 本规范的主编单位、参编制单位和主要起草人: 主主主编编编单单单位位位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司 参参参编编编单单单位位位:北京燕山时代仪表有限公司 无锡格林通安全装备有限公司 上海理研仪器有限公司 深圳市南油诺安电子有限公司 海湾安全技术有限公司 主要起草人: 主要起草人: 主要起草人:文科武 李苏秦 罗明裴炳安 王珍珠 吕明伦 朱华兴 马振武 潘建新 卿笃安 刘文王爱中 目次1总则

2 术语

3 一般规定

4 检(探)测点的确定… 4.1 一般原则 4.2 工艺装置… 4.3 储运设施… 4.4 其他有可燃气体、有毒气体的扩散与聚集场所 ………………

5 可燃气体和有毒气体检测报警系统… 5.1 系统的技术性能 5.2 检(探)测器的选用… 5.3 指示报警设备的选用

6 检(探)测器和指示报警设备的安装… 6.1 检(探)测器的安装 6.2 指示报警设备和现场报警器的安装 附录 A 常用可燃气体、蒸汽特性… 附录 B 常用有毒气体、蒸汽特性… 附录 C 常用气体检(探)测器的技术性能表… 本规范用词说明 附:条文说明

1 总则1.0.1 为预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生,保障石油 化 工企业的安全,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、扩建及改建工程中可燃气 体和有毒气体检测报警的设计. 1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计,除执行本规 范的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定.

2 术语2.0.1 可燃气体 combustible gas 指甲类可燃气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气 体. 2.0.2 有毒气体 toxic gas 指劳动者在职业活动过程中通过机体接触可引起急性或慢 性有害健康的气体.本规范中有毒气体的范围是《高毒物品 目录》(卫法监发[2003]142 号)中所列的有毒蒸汽或有毒 气体.常见的有:二氧化氮、硫化氢、笨、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等. 2.0.3 释放源 source of release 指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地 点. 2.0.4 检(探)测器 detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换 为电信号的电子单元. 2.0.5 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信 号的电子设备. 2.0.6 检测范围 sensible range 指检(探)测器在实验条件下能够检测出被测气体浓度的范 围. 2.0.7 报警设定值 alarm set point 指报警器预先设定的报警浓度值. 2.0.8 响应时间 response time 指在实验条件下,从检(探)测器接触被测气体到达到稳定 指示值的时间.通常,达到稳定指示值 90%的时间作为响应 时间;

恢复到稳定指示值 10%的时间作为恢复时间. 2.0.9 安装高度 vertical height 指检(探)测器检测口到指定参照物的垂直距离. 2.0.10 爆炸下限 Lower Explosion Limit(LEL) 指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.0.11 爆炸上限 Upper Explosion Limit(UEL) 指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值. 2.0.12 最高容许浓度 Maximum Allowable Concentration(MAC) 指工作地点在一个工作日内、 任何时间均不应超过的有毒化 学物质的浓度. 2.0.13 短时间接触容许浓度 Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit(PC-STEL). 指一个工作日内、 任何一次接触不超过 15min 时间加权平均 的容许接触浓度. 2.0.14 时间加权平均容许浓度 Permissible Concentration-Time Weighted Average(PC-TWA). 指以时间为权数规定的 8h 工作日的平均容许接触水平. 2.0.15 立即致害浓度 Immediately Dangerous to Life or Health concentration(IDLH). 指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平, 如可致命或永 久损害健康,或使人立即丧失逃生能力.

3 一般规定

3 3 3. . .0

0 0. . .1

1 1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设 设设施的区域内, 对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时, 施的区域内, 对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时, 施的区域内, 对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时, 应应应按下列规定设置可燃气体检(探)测器和有毒气体检(探)测器: 按下列规定设置可燃气体检(探)测器和有毒气体检(探)测器: 按下列规定设置可燃气体检(探)测器和有毒气体检(探)测器:

1 1

1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度 可能达到 可能达到 可能达到 25% 25% 25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应 爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应 爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设 设设置可燃气体检(探)测器;

置可燃气体检(探)测器;

置可燃气体检(探)测器;

2 2

2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体浓 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体浓 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体浓 度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能达到 度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能达到 度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能达到 25% 25% 25%爆炸下限 爆炸下限 爆炸下限 时,应设置有毒气体检(探)测器;

时,应设置有毒气体检(探)测器;

时,应设置有毒气体检(探)测器;

3 3

3 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能 达到 达到 达到 25% 25% 25%爆炸下限,有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时, 爆炸下限,有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时, 爆炸下限,有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时,应应应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器;

分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器;

分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器;

4 4

4 同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有 同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有 同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有 毒气体检(探)测器. 毒气体检(探)测器. 毒气体检(探)测器.

3 3 3. . .0

0 0. . .2

2 2 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警.同一 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警.同一 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警.同一 检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时,应遵 检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时,应遵 检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时,应遵循 循循下列原则: 下列原则: 下列原则:

1 1

1 同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;

同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;

同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;

2 2

2 二级报警优先于一级报警. 二级报警优先于一级报警. 二级报警优先于一级报警.

3 3 3. . .0

0 0. . .3

3 3 工艺有特殊需要或........