建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称: 济南市生活垃圾填埋场渗滤液和沼液处理项目 建设单位(盖章) : 山东十方环保能源股份有限公司 编制日期:二一四年七月二十三日 国家环境保护总局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段 作一个汉字) . 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,尽可能给出保护目标、性质、 规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确 定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行 性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况 项目名称 济南市生活垃圾填埋场渗滤液和沼液处理项目 建设单位 山东十方环保能源股份有限公司 法人代表 甘海南 联系人 穆红 通讯地址 济南市高新开发区天辰大街

1151 号 联系电话 0531-82376755 传真 邮政编码

250000 建设地点 济南市济阳县孙耿镇济南十方固废处理有限公司内部东南角 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建? 改扩建5 技改? 行业类别 及代码 污水处理及其再生利用 D4620 占地面积 (平方米)

450 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元) 5002.2 其中:环保 投资(万元) 5002.2 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2014 年9月工程内容及规模:

一、项目由来 济南市第一生活垃圾处理厂建成于

1998 年,采用卫生填埋处理生活垃圾,垃圾渗滤液处理 设施设计处理能力为 300m3 /d,采用物化+组合生物处理工艺处理.由于库容饱和,2012 年该垃 圾填埋场已经封场并实现了雨污分流,渗滤液产生量大幅减少,日均为

150 吨左右.目前,垃圾 填埋场老龄化,垃圾渗滤液的碳氮比严重失调,不利于生化处理,原来采用的处理工艺已不能适 用,原有垃圾渗滤液处理设施已经停运,致使垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液无法处理,需新建一 套垃圾渗滤液处理系统,处理产生的渗滤液.

2011 年建成的济南市第二生活垃圾综合处理厂(焚烧发电厂) ,位于第一生活垃圾处理厂的 北方,相距大约

1 千米,每天约产生垃圾渗滤液

50 吨左右,其产生的渗滤液原与第一生活垃圾 处理厂产生的渗滤液统一处理. 另外,新建的济南市餐厨废弃物收运处理项目位于济南市生活废弃物处理中心院内,紧邻第 一生活垃圾处理厂的填埋堆体,餐厨垃圾处理能力为

200 吨/天,沼液产生量为 154.5m3 /d,需处 理后达标排放.该项目原配套建设 200m3 /d 污水处理站对其沼液等进行处理,工艺采取 MBR 外置式膜生物反应器(两级硝化反硝化)+曝气生物滤池+臭氧氧化 .

2 为适应城市发展的需要,满足污染物排放标准,保护厂区及周边居民身体健康,拟对生活垃 圾渗滤液以及餐厨沼液一并进行处理,故对济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目配套建设的污 水处理站进行升级改造,改造后收集济南市第一生活垃圾处理厂、济南市第二生活垃圾机综合处 理厂(焚烧发电厂)渗滤液及济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目沼液,采用 前处理和过滤+ 低能耗 MVC 蒸发+RO 处理系统+离子交换系统 处理工艺,总建设规模为 600m3 /d,其中一期

400 m3 /d(含餐厨沼液处理

200 m3 /d) ,二期 200m3 /d. 《济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目(处理规模

200 吨/日) 》于2014 年1月通过济南市 环境保护局审批(济环字[2014]6 号) ,该项目主体工程现已建成并试运行,配套污水处理站正在 施工建设, 污水处理站构筑物按 前处理和过滤+低能耗 MVC 蒸发+RO 处理系统+离子交换系统 工艺进行建设. 原济南市餐厨废弃物配套建设污水处理站提升改造后与原环评批复变化情况见表 1. 表1污水处理站改造后后变化情况 序号 项目 原环评批复 改造后

1 建设单位 济南十方固废处理有限公司 山东十方环保能源股份有限公司

2 名称 未定名,作为济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目配套建设的污水处理站建设 济南市生活垃圾填埋场渗滤液和沼液 处理项目

3 处理规模 200m3 /d 总规模 600m3 /d,一期 400m3 /d,二期 200m3 /d

4 处理工艺 MBR 外置式膜生物反应器(两级硝化反 硝化)+曝气生物滤池+臭氧氧化 前处理和过滤+低能耗 MVC 蒸发+RO 处理系统+离子交换系统

5 处理范围 济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目沼 液等 济南市第一生活垃圾处理厂、 济南市第 二生活垃圾综合处理厂(焚烧发电厂) 渗滤液及济南市餐厨废弃物收运处理 BOT 项目沼液

6 排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准及《济南 市人民政府办公厅关于提高部分排污企 业水污染物排放执行标准的通知》 (济政 办字[2011]49 号) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准及《济 南市人民政府办公厅关于提高部分排 污企业水污染物排放执行标准的通知》 (济政办字[2011]49 号)

7 排水去向 自建管道排至济南生活垃圾废弃物处理 中心管道,由济南生活垃圾废弃物处理中 心管道汇入光大环保能源(济南)有限公 司污水管道后汇入济南化工园区污水管 道,最终汇入徒骇河 自建管道排至济南生活垃圾废弃物处 理中心管道, 由济南生活垃圾废弃物处 理中心管道汇入光大环保能源(济南) 有限公司污水管道后汇入济南化工园 区污水管道,最终汇入徒骇河

二、项目建设必要性分析

1、环保标准的要求

3 济南市第一生活垃圾处理厂的渗滤液处理系统已经停运,而产生的渗滤液以及十方环保的餐 厨沼液需要处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准及《济 南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》 (济政办字[2011]49 号)的要求(COD45mg/L、NH3-N4.5mg/L) ,减少污染物排放.

2、环境管理的需要 我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要 推行循环型生产方式 、 强化 污染物减排和治理 , 十二五 期间,主要污染物的排放总量 COD、SO2 减少 8%,NH3-N、NOX 减少 10%,并作为约束性指标. 《济南市环境保护 十二五 规划》中规定,COD 排放量比

2010 年下降 12.6%,氨氮排放量比

2010 年下降 15.9%. 该项目的实施符合国务院关于加强环境保护的总体要求,对改善区域水环境质量,实现 十 二五 减排目标有重要意义.

3、改善当地环境质量的需求 该项目的实施,对保护企业周边环境具有十分重要的意义.环境质量的改善将使人民得以安 居乐业,改善该地区居民生活环境,提高生活水平,促进当地社会经济的健康发展.

4、提高城市竞争力的需要 解决垃圾处理过程中的污染, 能够改善环境质量,促进经济社会协调发展,提高城市竞争力, 为济南市创建国家生态城市、水生态文明市、生态园林城市、森林城市、环保模范城和国家卫生 城市等 六城联创 贡献一份力量.

三、国家产业政策及其他政策的符合性

1、产业政策的符合性 据查,拟建项目属《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 修正)中 第一类 鼓励 类 三十

八、环境保护与资源节约利用

15、 '

三废'

综合利用及治理工程 ,项目符合国家的产 业政策要求.

2、与鲁环发[2007]131 号文符合性 本项目与山东省环境保护局文件鲁环发[2007]131 号文的相关规定,具体情况见表 2. 表2本项目与

131 号文符合情况

131 文件内容 是否符合 是否企业限批 符合所在地县级以上生态保护规划和环境功能区划要求 √ 无污染物排放或者污染物排放不影响当地治污减排任务的完成 √ 污染物能够达标排放 √

4 项目选址、选线不在 禁批 和 限批 的范围之内 √ 扩、改建项目,建设单位原有项目已落实环评和 三同时 制度,污染物达标排放,按期 完成治污减排任务 √ 局部禁批或限批 饮用水水源保护区、各类自然保护区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感 区,影响生态环境污染环境的项目;

√ 毗邻居民区的化工等有风险的项目 √ 城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外,有污染的新上 项目 √ 南水北调和小清河大堤两侧

5 公里之内有污水排放的项目 √ 不认真执行环评和 三同时 制度,有较多未批先建项目、有较多不达标排放企业、区域 内污水没有有效措施进行治理的园区 √ 全省重点河流水环境质量未达到省环保局确定年度改善目标的,河流两侧

5 公里之内对 有污水排放的项目 √ 区域限批 连续

2 年未完成治污减排任务的县(市、区) ;

√ 严重违反环评和 三同时 制度的县(市、区) ;

2008 年上半年仍未完成城市污水处理建设的县(市、区) √ 城市污水处理厂建成后

1 年内污水处理率达不到 60%的县(市、区) ;

√ 污染严重、防治不力的设区市或县(市、区) √ 综上所述,该项目符合鲁环发[2007]131 号文的相关规定.

3、与省厅鲁环函[2012]263 号文符合性分析 拟建项目与鲁环函[2012]263 号文的符合性分析见表 3. 表3拟建项目与鲁环函[2012]263 号文符合性分析 类型 条件 拟建项目情况 符合性 建设项 目审批 必备条 件 认真落实《关于进一步落实好环评和 三同时 制度的意见》(鲁环发〔2007〕131号)的有关规定 根据表2分析,拟建项目符合鲁环发 131号文的相关要求 符合 项目符合环境保护法律法规、产业政策、相关技 术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求 拟建项目符合相关法律法规、国家产 业政策等的相关要求 符合 项目所在地环境质量符合所在地县级以上生态保 护规划和环境功能区划要求 拟建项目所在地环境质量符合所在 地县级以上生态保护规划和环境功 能区划要求 符合 项目所在地必须完成减排任务,建设项目必须取 得主要污染物排放总量指标或无主要污染物排放 的证明文件 拟建项目不影响当地减排任务 符合 扩、改建项目,建设单位原有项目已落实环评和 三同时 制度,污染物达标排放,按期完成治污 减排任务 原有项目已落实环评和 三同时 制度 符合 符合清洁生产要求 拟建项目能达到国内一般水平 符合

5 项目建 设与规 划环评 协调性 列入《规划环境影响评价条例》规定的 一地........