编辑: ddzhikoi | 2019-11-24 |
5 万Nm?/h 实际生产能力 2.3 万Nm?/h 建设项目环评时间 2015.3 开工建设时间 2015.7 调试时间
2019 年1月7日~4 月6日验收现场监测时间
2019 年1月8-9 日 环评报告表 审批部门 清远市清城区环 境保护局 环评报告表编制单位 清远市环境工程设计研究 院 环保设施设计单位 长春燃气热力设 计研究院 环保设施施工单位 / 投资总概算
500 万 环保投资总概算 1.5 万 比例 0.3% 实际总概算
500 万 环保投资 1.5 万 比例 0.3% 验收监 测依据
1、 建设项目环境保护相关法律、法规及管理要求;
(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日起施行);
(2) 《中华人民共和国水污染防治法》 (2017 年6月27 日修订,
2018 年1月1日起施行);
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015 年8月29 日修订,2016 年1月1日起施行);
(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日);
(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月 7日第 四次修订);
(6)国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(中华人民共 和国国务院〔2017〕第682 号令,2017 年10 月1日开始施行);
(7) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (2002 年2月1日起施行) ;
(8) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (环境保护部办公厅 2017.11.22 印发) ;
(9) 《广东省固体废物污染环境防治条例》 (2012 年7月26 日第二次修 订);
(10) 关于印发 《排污许可证管理暂行规定》 的通知 (环水体[2016]186 号) ;
(11)国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知(国 办发[2016]81 号) . (12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第 44号,
2017 年6月29 日,2018 年4月28 日修订);
(13) 《关于公开征求意见的通知》 (环办环评函 〔2017〕
1235 号,
2017 年8月3日);
(14) 广东省环境保护厅 《关于转发环境保护部的函》(粤环函〔2017〕1945 号);
2 、建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 (公告2018 年第
9 号) (2018 年5月22 日) ;
(2) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 (HJT55-2000) ;
(3)《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017).
3、 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定: (1) 《石角调压站建设项目环境影响报告表》 , (清远市环境工程设计研究 院,2015年3月) ;
(2) 《关于的批复》 (清城区环境保 护局,2015年6月29日) ;
(3)与本次验收内容相关的规划设计资料. 验收监 测评价 标准、 标号、级别、 限值
1、 《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级限值:非甲烷 总烃无组织废气≤4.0mg/m3;
2、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准;
昼间噪 声≤65dB;
夜间噪声≤55dB. 表二
一、工程建设内容: 本项目位于清远市清城区石角镇,项目地理位置为东经112°58'
06 ,北纬23°30'
09 ,项目占地面积为3499.91平方米,建筑面积为156平方米,总投资500万元.站内配套 建设站房、工艺区、停车场、消防设施、护坡、围墙、道路等附属设施.设计规模为2.5 万Nm
3 /h. 本项目工程组成见表1,主要设备见表2. 表1项目组成表 类别工程内容 建设规模 单位 数量 实际建设与环 评设计是否一 致主体工程工艺区计量撬 14000Nm?/h 套1一致 调压撬 27900Nm?/h 套1一致 放散管 配套 套1一致 辅助工程给水 给水管道 PE40-25m 套1一致 站控 站控系统 配套 套1一致 通讯 电话 交换系统 套1一致 网络 配套 套1一致 监控 监控机红外防盗系统 套1一致 消防 燃气探测器 EXdIICT6 个7一致 干粉灭火器 MF/ABC-8Kg 个6一致 干粉灭火车 MF/ABC-35Kg 台2一致 办公生 活 站房
156 O 间1一致 公用给水 市政自来水 接石角镇市政用水 套1一致 排水 雨污分流 配套 套1一致 工程配电 50KV 配套 套1一致 表2项目主要设备表 序号 名称型号或规格 单位 数量 实际建设 情况
1 调压撬 1.4 万Nm
3 /h 套112计量撬 2.79 万Nm
3 /h 套113备用发电机 15KW 台11
二、原辅料消耗及水平衡: (1)原辅料及产品 主要原材料为天然气,天然气主要来源于清远门站,项目主要从德隆产业大道现状 DN300 次高压 A 管线末端引入石角调压站;
在站内进行过滤、计量、调压;
调压站出线为 DN300 中压 A 管线,管线出站后与德龙产业大道现状 DN300 中压 A 管线连通,输送至周边 管网.
三、主要工艺流程及产物环节(附处理工艺流程图,标出产污节点) 本项目营运期工艺流程如下: (1)过滤:除去天然气中机械杂质、凝固物等固态杂质,以减少对设备、仪表及管 道的磨损、腐蚀与堵塞,并保证计量与高压精度.本流程主要产生固体废物等. (2)计量:采用涡轮流量计对天然气进行计量. (3)调压:根据配送需求调节天然气压力,此外要在相同的压力和温度条件下计量 气体的体积,一般在 0℃、1 个大气压的标准状态.本流程主要产生废气等污染物. 项目过滤器每年检修和更换滤芯一次,检修时会将管道及设备内的天然气放散.另外 当管道、阀门出现故障、管道超压时,天然气会通过放散阀外泄,泄漏量根据事故大小和 时间而定.在出现泄漏的情况下,管道管理机构及时对管道及阀门进行检修,经核实其实 际工艺流程与环评一致,具体如下: 图1项目工艺流程图 主要产污环节为:
1、废水:主要有站内生活污水、过滤器清洗废水;
2、废气:主要为设备检修和调压过程,会有少量天然气排放;
3、固废:主要更换过滤器产生的少量废渣和员工生活垃圾;
4、噪声:调压站内的球阀、安全放散阀、流量计、过滤器、调压器等设备运转及 更换过滤器滤芯时气体放空产生的噪声. 工程变动情况: 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目 的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重 大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大 变动.属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工 环境保护验收管理. 参照环办[2015]52 号和环办环评[2018]6 号;
经过现场核实,项目实际建设情况 与环评及批复建设一致,无变动情况. 表三 # 3# # # # 主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图,标出废水、废气、厂界噪声 监测点位)
1、废气 本项目大气污染源主要是管道、设备检修时和管道超压时放散的天然气. 项目过滤器每年检修和更换滤芯一次,检修时会将管道及设备内的天然气放散.另外 当管道、阀门出现故障、管道超压时,天然气会通过放散阀外泄,泄漏量根据事故大小和 时间而定.在出现泄漏的情况下,管道管理机构及时对管道及阀门进行检修. 站内共设
3 个放空管:过滤区域放散管
2 个,高度约 3.5 米,调压箱放散管
1 个,高度5.2 米.项目检修和事故时会排放管内的天然气,均为瞬时排放,每年平均排放一次. 项目废气属于无组织排放,因产生量极少,经过自然扩散对环境影响不大.
2、废水 项目废水主要有站内生活污水、过滤器清洗废水,生活污水经过三级化粪池预处理后 回用于绿化,过滤器清洁废水经过沉淀处理后回用于绿化. 图2废水处理流程图
3、噪声 项目噪声主要为调压站内的球阀、 安全放散阀、 流量计、 过滤器、 调压器等设备运转, 设备检修时气体放空或管道超压时气体放空产生的噪声. 及更换过滤器滤芯时气体放空产 生的噪声. 通过将各种设备安装在符合隔振设备要求的减振支架和混凝土基座上, 使其垂直振动 衰减快,沿地面传播振动范围很小,降低对周围环境的影响.项目调压器等设备均位于项 目调压间内.调压设备运行噪声经建筑隔声及室内墙壁采取吸声处理后,减少噪声影响;
在排空放散管加装消声器,减少气体防空时产生的噪声对环境的影响. 生活污水 化粪池 回用绿化 清洗废水 沉淀池 回用绿化 图3项目噪声及无组织废气监测点位图
4、固(液)体废物 项目固体废物主要为更换过滤器产生的少量废渣和员工生活垃圾. 废渣主要成分为集 尘和氧化铁粉末,属于一般废物.生活垃圾统一收集后委托市政环卫部门处理. 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:
1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 (1)废水 本工程营运期正常生产时产生的废水主要有站内生活污水、过滤器清洗废水. 生活污水:站内办公生活污水产生量为0.145m
3 /d,项目产生的生活污水经化粪池预 处理后回用于厂区绿化,对周围地表水环境不会造成明显影响.过滤器清洗废水:经沉淀 处理后回用于厂区绿化,不会对周围水环境造成影响. (2)废气 本项目大气污染源主要是管道、设备检修时和管道超压时放散的天然气,项目检修和 事故时会排放管内的天然气,均为瞬时排放,每年平均排放一次.天然气向高空扩散,本 项目周围200米内无居民等敏感建筑,不高层建筑,且周边道路林地多,较为空旷.因此, 项目检修和事故时短时间排放的天然气对周围影响较小. (3)噪声 (1)调压站内的球阀、安全放散阀、过滤器、调压器等设备均选用低噪声设备,并 采取相应的隔振、减振处理,具体措施为:将各种设备安装在符合隔振设备要求的减振支 架和混凝土基座上,使其垂直振动衰减快,沿地面传播振动范围很小,降低对周围环境的 影响. (2)项目调压器等设备均位于项目调压间内.调压设备运行噪声经建筑隔声及室内 墙壁采取吸声处理后,在厂界处的噪声贡献值低于40 dB(A). (3)项目在设备检修时或管道超压时会将气体放空,在气体放空过程中会产生气体 放空噪声.........