编辑: xwl西瓜xym | 2019-11-25 |
1 环境温度:按国家标准GB1094.
1-1996《电力变压器 第一部分 总则》中规定如下 最高气温+40℃ 最高年平均温度+20℃ 最低气温-20℃(户外式),-5℃(户内式) 水冷却器入口处温度+25℃
2 变压器运行时温度的监测:包括顶层油温度和绕组温度(如果绕组温度计有设置的话)两个温度.
3 顶层油温度规定限值 :对自冷和风冷却式变压器为95℃,为防止变压器油老化过速,通常按降低10℃即不超过85℃控制,各运行单位设置 80℃报警.对强油循环变压器为85℃,通常按降低10℃即不超过75℃控制,各运行单位设置70℃报警.
4 绕组温度规定限值 :如果变压器设置有绕组温度计,绕组温度计显示的温度是变压器绕组的最热部分温度,绕组温度规定的最高限值为 95℃-100℃(一般绕组温度比油顶层温度高10℃-15℃,如果油顶层温度按85℃限值控制,绕组温度则按95℃-100℃限值 控制),通常设置90℃-95℃报警.
5 关于变压器各部位的温升限值的规定:按国家标准GB1094.2-1996《电力变压器 第二部分 温升》中规定:温升限值=最高温度-环境温度. 干式变压器的温控器设置 风机启动温度
100 ;
风机停止温度
80 ;
超温报警温度
130 ;
超温跳闸风机停止温度
150 ;
原文地址:http://www.china-nengyuan.com/tech/10425.html Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 页面
1 / 1