0 建设项目环境影响评价报告表 (送审本) 项目名称: 翠屏区邱场镇污水处理建设项目(邱场镇新中污水站 升级 改造) 建设单位: 宜宾市邱场镇人民政府 编制日期: 二零一八年十月

0 国家环境保护总局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价资质的单 位编制.

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字 (两个英文字段作一个汉字). 2. 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止终点. 3. 行业类别――按国标填写. 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明项目本对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见, 无主管部门项目, 不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.

1 建设项目基本情况 表一 项目名称 翠屏区邱场镇污水处理建设项目(邱场镇新中污水站升级改造) 建设单位 宜宾市翠屏区邱场镇人民政府 法人代表 江栾 联系人 周益民 通讯地址 宜宾市翠屏区邱场镇人民政府 联系电话 181-1385-9711 传真 邮政编码

644400 建设地点 翠屏区邱场镇新中聚居点生活污水 立项审批部 门 翠屏区发展和改革局 批准文号 区发改发[ 2018]423 号 建设性质 改扩建 行业类别 及代码 D4620 污水处理 占地面积 (平方米) 1578m

2 绿化面积 (平方米) 约300m

2 总投资 (万元)

150 其中:环保投 资(万元) 39.9 环保投资占 总投资比例 26.6% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2019 年9月工程内容及规模:

一、项目由来 近年随着西部大开发的实施, 四川各城市的工农业取得了快速的发展, 这为当 地带来财政收入的同时, 也产生了水体污染等环境问题, 使当地的水体环境及生活 环境受到威胁. 新中聚居点的生活污水排放量逐年增大, 若不尽快配套建设污水处 理设施,势必造成该区域内水体污染情况加重,实施水污染防治工程已迫在眉睫. 随着经济建设的高速发展和城镇居民人口的不断增加, 工农业生产的发展使资 源、能源耗用越来越多.用水量增加生活污水水量也随之增加,若不尽快配套建设 污水处理设施, 势必造成域内地下水体污染加重, 严重危附近地下水水体环境质量, 实施水污染防治工程已迫在眉睫.

2 为解决新中聚居点污水处理问题,邱场镇人民政府实施镇区污水处理工程项 目, 并在

2014 年4月24 日获得宜宾市翠屏区发展和改革局对原有项目的相关批复. 为此,邱场镇人民政府投资

49 万元在新中聚居点设计建造一座污水处理厂处理能 力150m?/d,并建设配套污水收集管网,但因目前原有项目在运营期间污水处理效 果不明显,恶臭不能有效治理,污水排放无法达到《城镇污水厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 中水污染物排放标准的一级 A 标准, 故建设单位宜宾市翠屏区邱 场镇人民政府决定拟对原有项目污水处理站进行改扩建, 对该污水处理站进行提标 改造,引进新的污水处理工艺,改良污水处理设备,增设污水一体化处理设备,改 建后污水处理效果明显改善,恶臭可以有效治理,并且处理后的污水能够满足《城 镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准的一级 A 标准. 本次环评评价内容为新中聚居点污水处理厂工程, 包含厂内项目、 配套管网工 程.按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第

253 号令和《建设项目环 境影响评价文件分级审批规定》要求,项目应编制环境影响报告表.邱场镇人民政 府委托苏州合巨环保技术有限有限公司对该项目进行环境影响评价工作. 我公司承 担该项目的环境影响报告表编制工作. 评价单位在接受任务后, 派相关技术人员进 行了现场踏勘和资料收集, 按环评技术导则规范和要求, 按相关依据编制了环境影 响报告表, 待审批后作为项目环境管理的依据. 目前该项目主体工程已经建好并未 投产营运,目前处于改扩建建设期.

二、产业政策符合性、规划符合性、环境合理性分析

1、产业政策符合性分析 根据《国家经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),本项目属于城镇生活 污水收集及处理类工程 D4620,同时本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 修订)中,污水处理厂建设属 鼓励类 第三十八项:环境保护 与资源节约综合利用中第

15 款 三废综合利用及治理工程 ;

污水管道建设属 《产 业结构调整指导目录(2013 修正)》 鼓励类 第二十二条 城市基础设施 第9款 城镇供排水管网工程 类,故本项目属鼓励类,符合国家现行的产业政策. 根据翠屏区发展和改革局区发改发[ 2018]423 号文件关于翠屏区邱场镇污水 处理建设项目,同意对宜宾市翠屏区邱场镇污水处理建设项目予以立项. 综上分析:本项目符合国家现行产业政策,为鼓励类予以立项,符合有关法

3 律法规要求.

2、规划符合性分析 本项目选址于邱场镇兴中聚居点,在原有项目基础上进行改建,用地面积 800m2,本次改建不涉及新增占地和选址.根据《限制用地项目目录》 (2012 年本) 和《禁止用地项目目录》(2012 年本),本项目不属于限制用地和禁止用地范围. 目前新中聚居点的生活污水增加, 原污水处理站的处理规模和出水水质不满足环保 要求,易对当地的地表水环境造成污染.为减少对地下水环境的影响,为新中聚居 点以后更好的发展, 同时也给场镇居民创造一个优雅舒适的生产生活环境, 邱场镇 人民政府将规划在在新中聚居点改建建设污水处理站, 用于解决新中聚居点民众的 生活污水问题. 因此,建设新中聚居点污水处理厂是必要的,本项目的建设符合当地的城镇 发展规划,且本项目建设单位已和当地居民签订土地流转协议协议,协议中明确 表示污水处理站的建设需占用土地 2.367 亩,用于本项目污水处理站的建设,并 且邱城镇人民政府对占用土地进行了经济补偿.

3、项目选址、选线合理性分析 (1)污水处理厂的选址合理性分析 污水处理厂的选址原则: ①污水厂厂址尽量处于纳污范围地势较低的地方, 有 利于污水重力自流进入污水厂;

②污水厂厂址地质条件良好,无地质灾害隐患;

③ 污水厂厂址用地范围满足用地面积要求, 并具有扩建的余地;

④污水厂厂址用地范 围内拆迁量相对较小. 依据上述选址原则, 本项目根据新中村的位置和地形将城镇污水处理厂厂址选 于新中社区场镇北侧,利用其地形优势,利于污水自流入污水处理站处理.此处地 势较低处于下游, 且在城镇下风口远离该社区集中集水井. 厂址位于新中聚居点收 纳污水范围的下游,地势较低,利于污水重力进入污水厂,此处适宜建设污水厂, 选址区域面积合适, 且污水排水附近无饮用水源地, 基本符合上述污水厂选址原则, 本项目主要是解决新中社区的生活污水问题, 项目东西两侧主要是商业用房, 东侧 的商业用房距离约

48 米, 中间由绿化带隔开. 西侧商业用房距本项目约

45 米中间 间隔了进入新中社区的公路. 南侧约

220 米外是新中小学, 新中小学的地基与本项 目地基有约

40 米的高度差,且处于上风口,其间有一大片的荷花池塘相隔,本项

4 目不会对该学校造成明显影响. 项目北侧紧邻公路约

5 米, 在项目北侧

150 米外上 坡半山腰上为铁路, 公路与铁路之间是大片的荷花田, 本项目外排尾水经附近排水 沟最终汇入 2.5 公里外的涪溪河, 期间无饮用水源地. 据了解该地无地下文物保护 品、 无风景名胜区等敏感区项目选址符合当地规划, 外环境不会制约项目的建设和 运营. 根据现场调查及运营单位介绍,本污水厂所建地位于夏季主导风向的下风向, 污水厂产生的恶臭对新中社区居民不会产生明显影响. 整个新中社区集市街道分布 呈东西走向,地形为西高东低,南高北低.而该污水处理厂选址位于街道西侧,对 污水排放比较有利, 项目排出的污水不会对新中社区的地下水产生影响. 污水厂处 理后排放的污水以重力自流为主,排放后的污水经排水沟最终流入距排污口约 2.5 公里外涪溪河. 在污水厂排放口下游进入涪溪河前均无饮用水源保护区和集中式生 活饮用水取水口,符合国家规定的环保要求.同时,项目拟建地环境质量较好,涪 溪河具有一定的环境容量,所建地环境质量现状不会制约项目的建设. 综上所述,本项目污水站选址可行. (2)污水管线选线的合理性分析 管网总长度约 1000m,管线沿新中村街道铺设,沿途经过新中小学、卫生院等 敏感点.污水处理工程配套截流管道建成后,可将整个纳污区域排放的污水截流. 依据其它城市污水管网铺设, 凡管网沿规划道路敷设的, 仅施工期对当地居民出行 有影响,但影响程度有限、影响期短. 另外项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化 自然遗产和森林公园、 地质公园、 湿地公园等保护地基饮用水水源保护区, 无食品、 药品等企业,评价范围内无明显制约因素. 因此,项目管线分布选址合理. (3)检查井设置合理性分析 为保持管网的畅通,本项目合理设置了检查井,避免了管网不通畅给居民 带来的不便.检查井按照污水检查井的设置原则进行设置,本项目的设置原则:室 内管网接入处、管道转角处、管道转角处、管道长度

20 米处、汇流处、标高降低 处. 通过以上设置原则设置加上管网设引流措施后基本不会出现管道堵塞、 流通不 畅等情况.

5 综上所述,本项目的检查井设置合理. (4)尾水排放口设置合理性分析 污水处理厂内出水口位于厂区北侧, 根据当地的地势南高北低, 排水口位于污 水厂的北侧有利于尾水的排放.尾水可经重力自流排放口直接可排入附近的水田、 荷花池等农用地无需借助泵等机械设施, 节约能耗. 污水厂的尾水最终流入距离排 放口 2.5 公里的涪溪河内, 沿途也无集中式水源地, 新中集中水源地位于新中社区 的西侧,距离污水厂约 2.3 公里,并处于污水厂的上游,因此污水厂的尾水不会对 新中集中水源地造成影响. 综上所述,本项目尾水排放口设置合理. 5.项目平面布置合理性分析 本项目根据城市主导风向、进水方向、排放水体、工........