编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-11-30 |
1 项目由来 泸州市精神病医院(即泸州市精神卫生中心)位于泸州市江阳区灯杆山(万 顺路
2 号) ,担负着本地区及邻近周边地区的专科医疗、预防、保健与康复任务;
承担着本市精神疾病等专科的自费医疗、城市医保、新农合、大病统筹和 三无 救助 等人员的治疗、 社区预防保健和精神病司法鉴定等任务,是泸州市医保中 心定点医疗机构和新型农村合作医疗定点单位、泸州市精神残疾、智力残疾鉴定 单位. 随着人类社会不断发展, 生活水平不断提高, 生活、 工作节奏的不断加快, 生活压力的加大,精神病的发病率在不断增大,引起民政部门的广泛关注.泸州 市精神病医院为了能满足精神病患者日益增多的住院需求, 更好服务于泸州市的 精神病患者,由泸州市精神病医院投资建设,对医院原有住院大楼进行扩建,将 泸州市精神病医院老住院大楼(现名二住院楼)北侧的食堂、浆洗房和锅炉房拆 除,重新扩建一个新的住院大楼(现名一住院楼) ,即为泸州市精神病医院住院 大楼扩建项目. 泸州市发展和改革委员会于
2009 年4月2日批准该项目立项(批准文号: 泸市发改社会〔2009〕249 号) ;
泸州市规划建设局于
2009 年8月12 日同意该 项目的选址(批准文号:泸规选〔2009〕032 号) ;
泸州市精神病医院于
2009 年7月22 日委托泸州市环境科学技术研究所编制《泸州市精神病医院住院大楼扩 建项目》环境影响报告表,泸州市环境保护局于
2009 年9月4日批准该项目建 设(批准文号:泸市环建函〔2009〕133 号) . 本项目于
2011 年10 月开始动工建设,于2013 年3月竣工. 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求,泸州市精神病 医院于
2017 年12 月27 日委托我公司(泸州上阳环保工程技术咨询有限公司) 对泸州市精神病医院住院大楼扩建项目进行竣工环境保护验收监测工作. 我公司 接受委托后,对照环评和环评批复要求,对该项目进行了现场调查、资料收集、 环保措施落实情况检查,并于
2018 年01 月28 日拟定了项目监测方案;
受我公 司委托,四川省华检技术检测服务有限公司于
2018 年01 月31 日至
02 月01 日 连续两天到现场进行采样和监测;
根据监测结果和环保管理检查结果,我公司编 制了泸州市精神病医院住院大楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告.按照《四 泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 泸州上阳环保工程技术咨询有限公司 第2页共17 页 川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收 (噪声和固体废 物)工作的通知》川环办发z2018{26 号文件附件
2 要求,编制了泸州市精神 病医院住院大楼扩建项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物)监测报告. 1.2 项目基本情况 建设单位:泸州市精神病医院 项目名称:泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 建设地点:泸州市江阳区灯杆山(万顺路
2 号) 建设性质:改扩建 建设规模: 本项目位于老住院大楼北侧,占地面积 1500m
2 ,总建筑面积 8000m
2 .主体工 程共
7 层(地上
6 层,地下
1 层). 建设内容: 建设内容包括基础工程、 主体工程、 医疗固废暂存间、 化粪池、 给排水管网、 供电设施、消防设施及绿化等. 劳动定员及工作制度: 新增床位
100 张,新增员工
35 人,其中管理人员
2 人,专业技术人员
28 人、工人
5 人.年工作日为
365 天,实行三班工作制,每班工作时间为
8 小时.
2 验收依据 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 ;
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 最新修订版) ;
《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (国家环境保护总局令第
13 号) ;
《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》 (国环规环评 〔2017〕4 号) ;
《四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收 (噪声 和固体废物)工作的通知》 (川环办发z2018{26 号文件) . 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》 HJ794-2016. 2.3 建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定 泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 泸州上阳环保工程技术咨询有限公司 第3页共17 页 《泸州市发展和改革委员会关于同意泸州市精神病医院住院楼扩建项目开 展前期准备工作的通知》 (泸市发改社会[2009]249 号) ;
《泸州市建设工程规划设计要求通知书》 (泸规选〔2009〕032 号) ;
《泸州市环境保护局关于泸州市精神病医院住院楼扩建项目环境影响评价 应执行环境保护标准的函》 (泸市环建函〔2009〕112 号) 《泸州市环境保护局关于泸州市精神病医院住院大楼扩建项目环境影响报告 表的批复》 (泸市环建函〔2009〕133 号) .
3 工程建设情况 3.1 地理位置及平面布置 泸州市精神病医院位于泸州市江阳区灯杆山(万顺路
2 号) ,该地块中心经 度105.406818,纬度 28.915315,本项目建于原泸州市精神病医院内,位于老住 院大楼(现名二住院楼)北侧,项目地理位置图见附图一. 本项目建有主体大楼一栋,共计 7F,位于老住院大楼(现名二住院楼)北侧;
隔油池一个, 容积为 6m3 , 位于项目西侧;
化粪池一个, 日处理能力为 45m3 /d, 位于项目西侧;
医疗固废暂存间
1 间,面积为 20m2 ,位于项目北侧;
项目东侧、 北侧、西侧绿化面积为 2700m2 .项目平面布置图见附图二. 本项目东北侧
45 米处为丽阳花园住宅小区;
北侧
131 米处为科苑小区;
东 南侧
196 米处为锦竹苑住宅小区;
东南侧 96m 处为泸州市公安局巡警支队;
西南 侧171 米处为福华王朝家园小区;
西侧 37m 处为康华苑住宅小区.项目外环境关 系图见附图三. 3.2 建设内容 3.2.1 与项目有关的原有建设内容 泸州市精神病医院占地面积 23.8 亩, 建筑面积 1.4 万m2 , 其中业务用房 1.2 万m2 . 医院分别建有老住院大楼 (现名二住院楼) 、 新住院大楼 (现名三住院楼) 、 住宿楼(现名家属楼) 、办公楼(现名门诊楼) 、库房(现名综合楼) 、食堂、浆 洗房、 锅炉房, 建设了与之配套使用的环保设施
4 个化粪池、
1 个污水处理站 (日 处理能力 250m3 /d) ,给排水管网、供电设施、消防设施及绿化等. 医院设有门诊部和住院部,临床科室
6 个,医技及其他科室
5 个,职能科室
6 个,床位
300 张(其中二住院楼
200 张、三住院楼
100 张) .医院职工
159 人, 泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 泸州上阳环保工程技术咨询有限公司 第4页共17 页 其中专业技术人员
118 人,管理人员
3 人,工人
38 人.职工在自己家里就餐或 外出就餐,不在医院就餐.医院目前就诊人数常年平均每天约
20 人,高峰期约
30 人,住院病人常年保持
250 人左右,高峰期人数
300 人. 3.2.2 项目建设内容 本项目位于老住院大楼北侧,占地面积 1500m2 ,总建筑面积 8000m2 .主体工 程共
7 层(地上
6 层,地下
1 层) ,建设内容包括基础工程、主体工程、医疗固 废暂存间、化粪池、给排水管网、供电设施、消防设施及绿化等,新增床位
100 张,新增员工
35 人.项目总投资为
2100 万元,其中环保投资 23.6 万元,占工 程总投资的 1.1%. 环评拟建内容与实际建设内容对比一览表见表 3-1. 表3-1 环评拟建内容与实际建设内容对比一览表 工程名称 建设内容 建设规模 依托关系 环评拟建 实际建设 主体工程 病房 ---
30 间 新建 抢救室 ---
4 间 治疗室 ---
10 间 辅助工程 衣服保管室 ---
5 间 新建 车库 ---
1 个地下车库, 负一层, 地下停车位
7 辆,地面 停车位
6 辆. 浆洗房 ---
1 间,负一层,50m2 . 锅炉房 ---
1 间,负一层,40m
2 . 柴油发电机房 --
1 间,负一层,40m
2 . 绿化 2700m
2 2700m
2 公用工程 供水 市政给水管网 江阳区南郊水厂 依托现有 供电 市政电网 江阳区电业局 供气 市政天然气管网 江阳区天然气公司 办公及生活 设施 医、护办公室 ---
15 间 新建 卫生间 每层男女各一间 每层男女各一间 餐厅 ---
1 个 员工休息室 ---
10 间 环保工程 固废暂存间
1 间10m2
1 间,位于项目北侧, 面积 20m2 . 新建 化粪池
1 个,处理能力为 45m3 /d.
1 个,位于项目西侧, 处理能力为 45m3 /d. 新建 隔油池 ---
1 个,位于项目西侧, 容积为 6m
3 . 新建 污水处理站 ---
1 个, 位于住宿楼西侧, 依托现有 泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 泸州上阳环保工程技术咨询有限公司 第5页共17 页 处理能力为 250m
3 /d. 备注
1、 依托关系 是指本项目与原有工程的依托关系.
2、 --- 代表环评中未给出建设内容或建设规模. 3.3 生产工艺 本项目营运期主要围绕病人诊断、治疗、化验、住院等过程产生的废水、 废气、固体废物和噪声等.项目营运期工作流程及产污位置图见图 3-1. 图3-1 项目营运期工作流程及产污位置图 3.4 项目扩建变动情况 对照环评或环评批复要求,本项目扩建变动情况一览表见表 3-2. 表3-2 本项目扩建变动情况一览表 项目内容 环评要求 批复要求 实际情况 变动情况 说明 建设规模 占地面积/m2
1500 1500
1500 同环评、 批复 一致 无变动 建筑面积/m
2 8000
8000 8000 同环评、 批复 一致 无变动 楼层数/层777同环评、 批复 一致 无变动 床位数量/张100
100 100 同环评、 批复 一致 无变动 环保建设 环保投资金额 18.65 18.65 23.6 比环评、 批复 非重大变动 泸州市精神病医院住院大楼扩建项目 泸州上阳环保工程技术咨询有限公司 第6页共17 页 /万元 增加 26.5% 化粪池容积 /m
3 45
45 45 同环评、 批复 一致 无变动 医疗固废暂存 间面积/m2
10 ---
20 比环评增加 100% --- 劳动定员 医院职工人数 /名38 ---
35 比环评减少 8% 非重大变动 从表 3-2 得知, 本项目扩建实际情况同环评或环评批复要求相比较,部分内 容有一定的变动(劳动定员) ,属于非重大变动.
4 噪声和固体废物污染防治设施 4.1 噪声污染防治设施及措施 4.1.1 与本项目有关的原有噪声污染情况 本项目原有工程噪声主要来自于工作人员和就诊人员产生的社会生活噪声, 以及部分设备如排气扇、空调等产生的设备噪声,其噪声源强在 60dB(A)左右, 对周围区域声环境质量现状基本无影响. 4.1.2 施工期噪声污染防治设施及措施 施工期噪声主要来自于机械设备、物料运输、运输车辆往来、物料装卸、基 础建设以及施工人员活动等. 施工期噪声污染防治设施及措施如下:合理安排施工时间,制定施工计划, 尽可能避免大量高噪声设备同时运行,禁止夜间施工(施工时间为晚 22:00-早6:00) ;
合理布局施工场地,施工时将高噪声设备布置在施工工地的中间地带;
降低设备声级, 选用低噪声设备,通过排气管使用消音器和隔离发电机振动部件 的方法降低噪声;
对动力设备进行定期维护,运输车辆进入现场减速、禁鸣;
建 立临时声屏障,对相对固定的机械设备设置操作棚. 4.1.3 营运期噪声污染防治设施及措施 营运期噪声主要来自于医院工作人员和病人产生的社会生活噪声;
部分设备 如抽风机、空调、柴油发电机、洗衣机、水泵等产生的设备噪声;
车辆产生的交 通噪声等. 营运期噪声污染防治设施及........