编辑: 飞鸟 | 2019-12-01 |
,Ltd. 大连电子研究所 Dalian Electronics Research Institute GM-II 型 电除尘高频高压电源 产品说明书 Instructions for Model GM-II Electric Dust Collector High-Frequency and High-Voltage Rectifying Equipment 大连友昕科技发展有限公司 大连电子研究所 GM-II 型 电除尘高频高压电源 产品说明书 GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司 目录 前言.1
一、使用条件.2
二、用途和适用范围.2
三、技术特点.2
四、控制功能介绍.5
五、基本操作与参数设置.6
六、常见故障判断.11
七、起吊、安装及存储.13
八、设备维护和保养.14
九、主要规格及技术参数.14
十、附图/表15 GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
1 前言 电除尘用高压整流设备作为电除尘系统的关键设备, 它的主要作用是通过向电场提供直流高压 和直流电流,使进入电场的粉尘在荷电后被捕集到极板,从而达到清灰的目的.随着国家环保排放 标准的不断提高, 只有不断的提高电除尘用高压整流设备的控制精度和控制水平, 才能有效的提高 除尘效率,做到达标排放. 大连友昕科技发展有限公司设计生产的 GM-II 型电除尘高频高压电源是我公司在传统电除尘 用高压整流设备的基础上,结合国内、外高压电源的先进研发经验和技术研发出的新一代产品.该 产品与传统的可控硅常规工频电源相比,性能优异,具有输出纹波小、平均电压电流高、体积小、 重量轻、集成一体化结构、转换效率与功率因数高、三相平衡、对电网影响小等多项显著优点,特 别是可以较大幅度地提高除尘效率, 降低高压整流设备能耗, 实现了电除尘器供电电源技术质的飞 跃.目前,GM-II 型电除尘高频高压电源已广泛应用于燃煤电厂、冶金、建材、化工等领域的电除 尘系统中. 作为新一代电除尘用高压整流设备,GM-II 型电除尘高频高压电源以它的高可靠性、高抗干扰 能力、高效的节能减排效果、友好的人机界面、人性化的结构设计等受到了用户的普遍欢迎.我们 相信:GM-II 型电除尘高频高压电源必将成为您在电除尘工业系统中的首选. GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
2
一、使用条件 ? 海拔不高于 2000m;
若超过,其额定值应按相关标准作相应修正;
? 环境温度:室内控制柜部分-10℃ ―― +40℃ 室外主机部分-50℃ ―― +45℃ ? 空气最大相对湿度为 90%(在相对于空气 20±5℃时). ? 运行地点无导电爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气. ? 无剧烈振动和冲击,垂直倾斜不超过 5%. ? 输入交流电压持续波动范围不超过额定值的±10%. ? 输入交流电压频率波动范围不超过额定值的±2%. ? 接地电阻小于 2Ω . ? 户外运行建议加装遮阳防护棚. ? 要求特殊工作条件时,用户应在订货时提出,并与我公司协商解决.
二、用途和适用范围 ? 电力:用于火力发电厂锅炉烟气除尘. ? 冶金:用于各种金属冶炼的除尘、原料回收,电捕焦场合. ? 建材:用于水泥等工业过程的除尘、物料回收、尘源抑制等. ? 石化:用于分离原油中的水份、杂质,以及用于制酸、塑料工业中除尘、除雾、各种原料回收 等. ? 轻工:用于造纸工业过程中的空气净化、碱回收,餐饮服务行业的除油烟和轻纺工业静电植绒 等. ? 电子、医药、精密机械工业:用于净化空气、提高产品质量.
三、技术特点 获得更高的平均电压 GM-II 型高频直流电源采用特殊技术,具有先进的窄脉冲供电特性,能向电场输出真正意 义的窄脉冲供电,单脉冲最小宽度 25μ s,因而获得更高的输出功率,获得更高的平均电压. (EHC 高频电源) GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
3 ? 更好的除尘效果 GM-II 型高频高压电源可以向电场输出波形连续、接近平滑的二次电压,二次电压谷值与 峰值基本相等,向电场输出的二次电压(平均值)比常规工频电源高 15-50%,二次电流比常规 工频电源大 1.5-2 倍.可以依据不同的工况向电场输出最适合的二次电压波形,适应各种工况 场合,提高电场除尘效率. ? 更好的节能效果 GM-II 型高频高压电源的高频变压器采用紧耦合设计,漏抗非常小,电源转换效率和功率 因数均达 93%以上.在相同的工况下应用,GM-II 与常规工频电源相比,固有节能率可达 30%以上. ? 更人性化的操作 GM-II 型高频高压电源配置便携式手操器和配电室液晶操作屏,用户可以便捷地通过手操 器或者液晶操作屏对设备进行启、停以及监视/设置操作. ? 成熟的油浸自然冷却技术 GM-II 型高频高压电源的高频变压器采用油浸式自然冷却,全年温升不超 40℃,同时可有 效抑制强制油循环冷却的 油流带电 现象. ? 多CPU 控制结构 GM-II 型高频高压电源内置
2 个高性能
32 位CPU,多CPU 协同作业,合理分配任务资源, 配合合理的控制电路和缜密的软件逻辑设计,实现高速的信号采集、精准的信号计算与判断. GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
4 ? 更好的火花控制特性 GM-II 型高频高压电源能在全时域内精确检测火花闪络,关断电路的时间小于 25?s(工频 电源至少需 2ms).实践证明,从检测到火花闪络、关断 IGBT 到恢复二次电压、电流,全过程 仅需 20ms,是常规工频电源的 20%,可见控制特性较常规工频电源更好. ? 对供电电源的污染小 GM-II 型高频高压电源采用三相 380VAC 供电,三相用电平衡,大大地降低了电除尘配电段 上的干式配电变压器自身的损耗,延长了配电变压器的使用寿命;
同时其内置多级滤波器,有 效抑制回路中的冲击,降低了对电网的污染. ? 更完善的保护功能 GM-II 型高频高压电源具有科学、 合理的模拟电路与数字电路设计, 当出现输出短路、 IGBT 过热、IGBT 过流、变压器油温高、联锁断开等问题时,其会自动发出声光报警,并及时、可靠 进行自我保护. ? 标准而强大的网络通讯能力 GM-II 型高频高压电源控制器内置标准 MODBUS(或CAN-bus)通讯协议,可以与上位机系 统、灰网、辅网、SIS、DCS 系统进行简单、快捷地通讯组态.(通讯协议可根据现场工程的不 同进行更改) GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
5 ? 更高的耐候性 GM-II 型高频高压电源具有很高的耐候性,即使在恶劣环境(风吹雨打、终日暴晒、低温、 潮热或易腐蚀等等)中运行,依然能可靠运行. ? 更方便的安装方式 GM-II 型高频高压电源的控制器与高频变压器采用一体化结构,体积小、重量轻,直接安 装在电除尘器顶部,节省了配电室空间和用户安装成本.
四、控制方式及功能介绍 ? 自动调频工作方式 GM-II 型高频高压电源根据设定的限流限压值通过调整逆变频率实现对输出功率的调整, 自动调整输出脉冲占空比,使电除尘器得到合适的电晕电压和电流.限流限压值可在手操器、 配电室液晶控制器柜或者上位机(DCS)中设定. 自动火花追踪方式也以此方式工作,控制器检测到火花后,自动调整工作频率,调整输出 脉冲的占空比. ? 恒定频率工作方式 GM-II 型高频高压电源根据设定的工作频率连续运行, 即设定频率就是实际工作输出频率. 此时控制器在设定的频率下恒定以设定频率工作. 设定频率调整范围 (不同的型号) 1KHz―20KHz 或者 1KHz―40KHz.工作频率可在手操器、配电室液晶控制器柜或者上位机(DCS)中设定. GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
6 ? 设备自诊断及菜单式操作功能 设备上电后自动进入自检程序,无故障后,液晶显示面板进入主显示页面.通过简便的按 键操作和菜单输入,可以对设备的运行参数进行调节及设置.所有系统控制数据和参数均有掉 电保持功能.
五、基本操作与参数设置 5.1 注意事项 ? 高频高压电源内部电气安装前,必须切断高频高压电源主回路进线电源. ? 本设备控制器采用 CMOS 集成电路制造,易受静电损坏,禁止用手触摸集成电路芯片引脚或线 路板引线.由于维修需要拆卸板件时,必须先释放掉维修人员身上的静电. ? 运行中高频高压电源箱门应关闭严密,禁止随意开启设备箱门. ? 高频高压电源运行过程中,禁止断开高频高压电源控制系统中的断路器. ? 高频高压电源运行过程中禁止触碰控制电路板,以防设备损坏和人身触电危险. ? 禁止在高频高压电源运行状态下操作高压隔离开关. ? 高频高压电源停机后,禁止在直流母线电压降至 36V 以下前进行电气以及机务检修工作,以防 高频滤波电容存电导致人身触电危险. 5.2 首次使用或大修后设备启动前检查 ? 检查高频高压电源内部连接线及控制板插头是否松动,连接是否正确、可靠. ? 按图纸要求,用万用表检查设备接线,保证接线正确. ? 高频电源控制箱内塑壳断路器 QF1(主回路开关)、QF2(控制回路开关)、是否处于断开位置. ? 用2500V 兆欧表检查负载(电除尘器电场)绝缘,一般电阻值应在 100MΩ 以上. ? 检查高压隔离开关柜内的高压隔离刀开关是否已置于 联络(或电场) 位. 5.3 送/断电、启/停步骤 5.3.1 启动设备送电步骤 (1)送电前,必须按规程确认无任何检修维护作业,且现场条件满足安全运行规程,不会危 及人身安全;
(2)为保证电除尘器电控系统安全,应严格的按顺序进行高频高压电源送/断电工作;
(3)高频高压电源机旁控制箱内的塑壳断路器 QF1(主回路开关)、QF2(控制回路开关)合 闸前,配电室高频电源配电柜内相应的回路断路器必须处于分闸位置;
GM-II 型高频高压电源用户手册 大连友昕科技发展有限公司
7 (4)高频高压电源机旁控制箱内的塑壳断路器 QF1(主回路开关)、QF2(控制回路开关)依 次合闸;
(5)配电室高频电源配电柜内相应的回路断路器合闸;
(6)将高压隔离开关柜内的高压隔离刀开关置于 联络(或电场) 位;
(7)确认安全联锁箱钥匙开关置于通位;
(8)确认安全联锁箱钥匙开关置于通位;
(9)在手操器/集中控制柜/上位机上点击 启动 按钮启动高频高压电源,若高频高压电源 指示灯、表计、液晶显示面板上的数据等显示正常,则高频高压电源启动完毕. 注: 控制箱内温度达到 0℃以上, 母排电压上升到 450V 以上时, 方可对设备实施启动升压操作, 否则设备不能正常启动. 5.3.2 停止设备断电步骤 (1)停机前,必须确认接下来的工作满足运行规程. (2)为保证电除尘器电控系统安全,应严格的按顺序进行高频高压电源送/断电工作. (3)在手操器/集中控制柜/上位机上点击 停止 按钮停止高频高压电源,若高频高压电源 指示灯、表计、液晶显示面板上的数据等显示正常,则高频高压电源停机完毕. 当高........