编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-12-01 |
以太网连线图 以太网 RJ45 接口共有
8 个信号 PIN,其区间距离最长为 100m,最长距离为 100m*5=500m,最多网段数为
1024 个.以太网的
8 个PIN 的定义如下: PIN 编号 定义值 PIN 编号定义值 定义值 PIN
1 Input R+ PIN6 OutputR- PIN2 Input R- PIN4,5,7,8 Reserved PIN3 OutputR+ 直接连线图,用于
2 台电脑间直接连接 PIN1 PIN1 PIN2 PIN2 PIN3 PIN3 PIN6 PIN6 交叉连线图,用于
2 台以上电脑通过 HUB,SWITCH 等连接. PIN1 PIN1 PIN2 PIN2 PIN3 PIN3 PIN6 PIN6 2. WIN9X 下电缆直接连线图 串口连线(9P――9P)
5 连接到
5 3 连接到
2 7 连接到
8 6 连接到
4 2 连接到
3 8 连接到
7 4 连接到
6 并口连线(25P――25P,
2 连接到
15 3 连接到
13 4 连接到
12 5 连接到
10 6 连接到
11 15 连接到
2 13 连接到
3 12 连接到
4 10 连接到
5 3. 光洋 PLC 用连线图 光洋 PLC 根据其型号的不同,其串行通讯口的结构也不同,分述如下. 计算机串行通讯口信号分配 计算机上一般多有
1 到2个RS232C 串行通讯口,其PIN 分配一般为 9P 和25P, 下面说明这
2 种串行口的信号 PIN 分配. 9P 25P 信号名 说明 信号流向
1 8 DCD 载波检测:DCE 接收到远程载波 DTE DCE
2 3 RXD DTE 接收数据 DTE DCE
3 2 TXD DTE 发送数据 DTE DCE
4 20 DTR 数据终端(DTE)就绪,可以接收数据 DTE DCE
5 7 GND 信号地线 --------
6 6 DSR 数据设备(DCE)就绪,可以接收 DTE DCE
7 4 RTS 请求发送:DTE 请求切换到发送方式 DTE DCE
8 5 CTS 清除发送:DCE 已切换到准备接收 DTE DCE
9 22 RI 振铃信号:通知 DTE,通讯线路已接通 DTE DCE ----
1 --- 安全地,接设备外壳 ----
23 DSRD 选择较高速率,双向通知 DTE DCE DTE:Data Terminal Equipment,数据终端设备 DCE:Data Communication Equipment,数据通讯设备 RS-232C:数据终端设备和数据通讯设备之间串行二进制数据交换的接口. SH 通讯口,1 个6P 电话口 SH 通讯口为 RS232 口,既可进行 K 协议通讯,又可进行 N 协议,无协议通讯. PIN 号 信号名 说明
1 GND 信号名从上往下排列
2 +5V
3 RX
4 TX
5 RTS 仅CCM 网络时
6 ONLINE 接地时,表示 K 协议连接. SM 通讯口,1 个6P 电话口,1 个A/B 口RS485 口SM6P 通讯口为 RS232 口,即可进行 K 协议通讯,又可进行 N 协议,无协议通讯;
A/B 口为 RS485 口,可进行协议,无协议通讯. 6P RS232 通讯口信号配置同 SH.A/B 口为半双工方式通讯,当与全双工 RS485/4S422 口通讯时,其一般的接线方式如下. 半双工 A/B 全双工 RS485/422 口ARX+ B TX+ RX- TX- SM/SH 的6P 口与计算机的连接(以9P 口为例) SM/SH 通讯口 计算机 9P 通讯口 说明
3 RX RX
2 4 TX TX
3 1 0V GND
5 6 ONLINE DSR
6 RTS
7 CTS
8 光洋 PLC 与计算机通讯有
2 种协议 1. CCM(DirectNET) 2. 编程器协议(K 协议) SM/SH 与计算机以 CCM 协议通讯 时,6 号(ONLINE)线不与地短接;
以编程器协议通讯时,6 号线与地短 接. 对于 DirectSoft 软件,2 种接法多可行,只要在软件中选择对应的通讯协议即可. SM/SH 的6P 口与光洋公司的其他 PLC 连接,进行 CCM 通讯时的连线 下面以 SM/SH(子局)与U-01DM(主局)连接为例. SM/SH(6P,子局) U-01DM (25P, 主局) 说明
3 RX TXD
2 4 TX RXD
3 5 RTS RTS
4 1 0V CTS
5 需要时, 可把 SM/SH 的RTS 信号 线连接至 U-01DM 的CTS. 0V
7 DL05,2 个6P 电话口 PIN 号 信号名 说明
1 0V
2 5V
3 RXD
4 TXD
5 5V(1)/RTS(2)
6 0V 通讯口
1 支持编程协议, MODBUS 子局, CCM 子局,通讯速度固定为 9600bps;
通讯口
2 支持编程协议,MODBUS 主局/ 子局,CCM 主局/子局,通讯速度范围 300~38.4Kbps. PZ,1 个6P 电话口,1 个15P'
D'
型口 6P 电话口配置同 DL05,15P'
D'
型口信号配置如下. PIN 号 信名号 说明
1 +5V 编程器供电电源
2 TXD 数据发送
3 RXD 数据接受
4 RTS 数据发送请求 RS-232C
5 CTS 数据发送清除
6 RXD- 接受数据― RS-485
7 0V +5V,信号用 0V
8 0V +5V,信号用 0V
9 TXD+ 发送数据+
10 TXD- 发送数据―
11 RTS+ 数据发送请求+
12 RTS- 数据发送请求―
13 RXD+ 接受数据+
14 CTS+ 数据发送清除+
15 CTS- 数据发送清除― RS-485 P2 口支持 CCM、K 协议、MODBUS、02RM/RS 和无协议通讯;
P1,P2 可同时使用. DL350,1 个6P 电话口,1 个25P'
D'
型口 6P 电话口配置同 DL05,25P'
D'
型口信号配置如下. PIN 号 信号名 PIN 号 信号名
2 TXD
1、
6、
15、
17、20~22 没用
3 RXD
9 RXD+
4 RTS
10 RXD-
5 CTS RS-232 用11 CTS+
7、8 0V
14 TXD+
12 TXD+
16 TXD-
13 TXD-
18 RTS-
24 RXD+
19 RTS+
25 RXD- REM IO 用23 CTS- RS-422 用SZ-3,1 个6P 电话 PIN 号 信号名 说明
1 0V +5V,信号用 0V
2 +5V 编程器供电电源
3 RX 接受数据端
4 TX 发送数据端
5 +5V 编程器供电电源
6 0V +5V,信号用 0V 用作连接编程设备,其波特率等通讯参数固定仅支持 K 协议. 通讯距离:S-10D:10m 以内;
S-20P:3m 以内;
S-01P2:1.5m 以内. SZ-4,
2 个6P 电话口 其P1 口信号同 SZ-3, P2 口的信号分配如下. PIN 号 信号名 说明
1 0V +5V,信号用 0V
2 +5V 编程器供电电源
3 RX 接受数据端
4 TX 发送数据端
5 RTS 数据发送要求
6 0V +5V,信号用 0V P2 口支持 CCM、K 协议和无协议通讯;
P1,P2 可同时使用. SZ-4M,1 个6P 电话口,1 个15P'
D'
型口 其P1 口信号同 SZ-3,P2 口的信号分配如下. PIN 号 信名号 说明
1 +5V 编程器供电电源
2 TXD 数据发送
3 RXD 数据接受
4 RTS 数据发送请求
5 CTS 数据发送清除 RS-232C
6 RXD- 接受数据― RS-485
7 0V +5V,信号用 0V
8 0V +5V,信号用 0V
9 TXD+ 发送数据+
10 TXD- 发送数据―
11 RTS+ 数据发送请求+
12 RTS- 数据发送请求―
13 RXD+ 接受数据+
14 CTS+ 数据发送清除+
15 CTS- 数据发送清除― RS-485 P2 口支持 CCM、K 协议、MODBUS、02RM/RS 和无协议通讯;
P1,P2 可同时使用. SU-5,1 个15P'
D'
型口 PIN 号 信名号 说明
1 YOP
2 -TX
3 -RX
4 -ONLINE
5 -ABNO
6 -PRDY
7 CTS
8 YOM
9 --------
10 LCBL
11、12 5V
13、
14、15 0V 用作连接编程设备,其波特率等通讯参数固定,仅支持 K 协议. 通讯距离: 3m 以内. SU-5E/6B/5M/6M 的15P 口,都相同. 该口与计算机连接的接线图如下(计算机 9P/25P) 计算机侧 编程口侧(15P) 25P 脚 信号名 9P 脚 引脚 信号名
3 RX
2 2 TXD
2 TX
3 3 RXD
7 GND
5 4 ONLINE
6 DSR
6
13、
14、15 0V
4 RTS
7 1 YOP
5 CTS
8 7 CTS
8 YOM SU-5E/6B,1 个15P'
D'
型口,1 个25P'
D'
型口 25P 通用通讯口(仅使用 25P 中的部分引脚) PIN 信名号 说明 PIN 信名号 说明
2 TXD
9 RXD+
3 RXD
10 RXD―
4 RTS
19 RTS+
5 CTS
18 RTS―
7 0V RS-232C
11 CTS+
14 TXD+
23 CTS― RS-422
16 TXD― RS-422 SU-6M,1 个15P'
D'
型口,1 个6P 电话口,1 个25P'
D'
型口,1 个6P 接线端子台 SU-6M 的这些口可同时进行通讯(全部非隔离) ,15 P 口为编程口;
25P 口为 P1 口6P 口为 P2 口,6 芯接线端子为 P3 口(同时,使用 P1 口的端子) . P2 口信号 PIN 号 信号名 说明
1 0V +5V,信号用 0V
2 +5V 编程器供电电源
3 RX 接受数据端
4 TX 发送数据端
5 +5V 编程器供电电源
6 0V +5V,信号用 0V SU-6M P
1、P3 口信号(25P) PIN 信名号 说明 PIN 信名号 说明
2 TXD1
10 RXD1-
3 RXD1
19 RTS1+
4 RTS1
18 RTS1-
5 CTS1 RS-232C P1
11 CTS1+ RS-485 P1
7 0V
23 CTS1-
14 TXD1+
12 TXD3+
16 TXD1-
13 TXD3-
9 RXD1+ RS-485 P1
24 RXD3+
25 RXD3- RS-485 P3 Z-01DM/U-01DM,1 个25P'
D'
型口 PIN 信名号 说明 PIN 信名号 说明
1
8、10 RTS+
2 TXD
9、11 RTS-
3 RXD
12 CTS+
4 RTS
13 CTS-
5 CTS
14、22 OUT+
6 5V RS232 用
15、23 OUT-
7 0 RS232/422 两用
16、24 IN-
17、25 IN+ RS-422 用 在没有连线 的IN+、IN- 间请接入
150 Ω电阻. 01DM 与计算机连接的接线图如下(计算机 9P/25P) 计算机侧 01DM 侧(25P) 25P 脚 信号名 9P 脚 引脚 信号名
3 RX
2 2 TXD
2 TX
3 3 RXD
7 GND
5 4 RTS
6 DSR
6 5 CTS
4 RTS
7 7 0V
5 CTS
8 20
5 25 DE 仅G-01DM 232/422 选择 01DM 和MODEM 的连接 连线一 连线二 01DM(25P) M(25P) PC(25P) M(25P)
2 TXD
2 TXD
2 TXD
2 TXD
3 RXD
3 RXD
3 RXD
3 RXD
4 RTS
4 RTS
4 RTS
4 RTS
5 CTS
5 CTS
5 CTS
5 CTS
7 0V
7 GND
6 DSR
20 DTR
7 GND
7 GND
8 CD
20 DTR
20 DTR 4.CL-02DS 连接电缆 下载电缆 CL-02DS 计算机 GND
7 5 GND TXD
6 2 RXD RXD
2 3 TXD 0V
9 VCC
5 +5V
1 CL-02DS 解密方法: 把CL-02DS 通讯口的 TXD 和RXD 短接,然后上电即可. 与PLC 的连接电缆 CL-02DS 与SZ-4/SH/SM 间的连线图 CL-02DS SZ-4/SH/SM GND
7 1 GND 5V
1 2 5V TXD
6 3 RXD RXD
2 4 TXD
5 ------