C5-100 安装说明及接线指南 版本:1.

0 日期:2017.12 请注意以下安全事项,误操作可能导致设备故障甚至人身伤害: 1) 安装完成之前,切勿通电;

禁止带电操作.通电前请务必确认接线正确. 2) 全部外围设备必须接地. 3) 建议将所有走线套管,可以使用 PVC 管或镀锌管. 4) 强烈建议所有接线端子的裸露部分不要超过 4mm.以防裸线过长导致意外接触,引起短路等故障. 5) 建议控制器的安装高度为

2 米;

读头、出门按钮的安装高度在 1.4-1.5 米较为合适. 6) 不建议电锁与控制器使用同一电源供电.控制器建议使用随机配备的门禁电源或 PoE 供电(选配),电锁建议使用外部电源单独供电. 正常工作状态指示灯说明: 接通系统电源,正常状态下,铁箱上的电源指示灯(红灯)常亮,运行指示灯(绿灯) 闪烁,通讯状态下通讯指示灯(黄灯)闪烁. 若使用配套机箱,出厂时控制器已安装在机箱内;

只需将机箱固定到墙面,拆除孔塞、打通穿线孔,并接好门禁线及安装其他配件. 备注:控制器背面配导轨,若安装时不用机箱,单独使用控制器,可采用导轨固定控制器.导轨固定的示意图如下: 1. 注意事项 2. 各部件示意图 门禁控制器 防拆开关 电源适配器 机箱内部结构 如何拆下控制器 (去掉固定螺丝) 机箱外观图 电源接口 天线接口 机箱锁孔 穿线孔 散热孔 状态指示灯 3. 安装 穿线孔 导轨 控制器 ? ? 1) 去掉孔塞,打通穿线孔 2) 将导轨固定到墙面上 3) 安装控制器等部件 1) 控制器面板上的 LED 指示灯说明如下: POWER 指示灯(红色):常亮表示通电状态;

RUN 指示灯(绿色):灯闪表示系统正常;

COMM1 指示灯(黄色):灯闪表示与上级(PC 等)通讯;

COMM2 指示灯(黄色):灯闪表示与下级(读头等)通讯;

WLAN(绿色):灯闪表示无线通讯(WIFI)进行中;

DOOR(绿色):灯闪表示开门信号(即此时有门打开). 2) 选线说明: 端口 连接线规格 网线 最大传输距离 电源(A) 18AWG*2PIN / 1.5M Wiegand (B) 24AWG*6PIN (根据不同的读头通常有 6PIN、8PIN、 10PIN 可5类(CAT-5)或5类以上网线, 要 求单线直流阻抗小于 100Ω/KM 100M 电锁(C) 18AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 18AWG*2PIN 接锁,24AWG*2PIN 接门磁 / 50M 开关(D) 24AWG*2PIN / 100M EXT RS485 (E) 20AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 20AWG*2PIN 给读头供电, 24AWG*2PIN 作RS485 通讯线

5 类(CAT-5)或5类以上网线,要 求单线直流阻抗小于 100Ω/KM, 接线时电源的+12V 与GND 都要 用双线并联的方式连接 采用控制器供电时 100M,读 头单独供 电,只接 RS485 信 号线到控制器时可达 1000M 3) 辅助输入可接红外人体感应探测器、火警或烟感器等;

辅助输出可接报警器、摄像头或门铃等. 4) 状态指示灯连接到铁箱上,分别为电源灯、运行状态指示灯和通讯指示灯. 5) RESERVE 表示预留端口;

EXT RS485 端口可外接

485 读头. 6) U 盘接口主要用于控制器的升级,具体操作详见用户手册. 4. 接线端功能图 天线接口 EXT RS485 Wiegand 读头

2 转盘式拨码开关 以太网/POE 供电接口 U 盘接口 复位键 拆机/市电/电 池异常报警 设备 电源 #1 门 辅助输出 辅助输入 预留端口 Wiegand 读头

1 状态指示灯 1) 门禁控制器提供锁控输出,对通电时打开、断电时关闭的锁,应该使用 COM、NO 端子;

对通电时关闭 、断电时打开的锁,应该使用 COM、NC 端子. 2) 门锁的连接方式出厂默认为 干模式 ,即使用外部独立电源单独给电锁供电,不与控制器共用电源. 3) 我们的门禁控制器采用标准 PoE 供电(选配)或门禁电源供电,只能二选一,由客户自由选择,两种供电方式均提供 12V /3A 的电源,该电源只考虑了控 制器本身的电源功耗、韦根读头、485 读头的输出功耗. 4) 接锁时,需并联一个型号为 FR107 的二极管,请使用随机配备的 FR107 二极管(切勿将其正负极接反) . 5) 下图为锁的出厂默认接线方式: 控制器同时支持连接

485 读头和 Wiegand 读头(备注:该控制器不支持指纹验证的

485 读头).连接

485 读头之前,必须先用拨码开关或其他方式设置读头的

485 地址(机号):读头的

485 地址为 1,对应为门

1 的进门读头;

读头的

485 地址为 2,对应为门

1 的出门读头.连接如下图:

485 读头通过 EXT RS485 的接口可提供最大 750MA (12V)的电流输出,所以在使用 EXT RS485 接口的电源输出给读头供电时,多个读头的总体工作电流不能超过这 个值,并要留足余量.在计算时,要按各个读头的最大电流进行计算.另外,设备在启动时的瞬间电流最大,可达正常工作的两倍多,计算时须考虑这种情况. 例如在连接 KR502M-RS 纯卡读头时,待机电流小于 80mA,最大工作电流不超过 90MA,设备启动时的瞬间电流可达 180MA,作为

485 读头时,考虑到启动电流 较大,通过 EXT RS485 的接口只能给四个读头供电,所以控制器的设备电源只能连接最近的

4 个读头. 外接

485 读头时,如果读头与设备共用电源,建议 EXT RS485 的接口与读头的连线不要超过

100 米.否则建议使用独立电源. 对于功耗较大的设备,建议采用单独供电,以保证设备的稳定运行. 后台 PC 软件可通过两种方式(TCP/IP、无线(WIFI))与控制器通讯,并进行数据交换和远程管理.通讯线尽量远离高压电线,切勿与电源线平行布线,更不能 捆扎在一起. 5. 门锁连接 通电闭锁接线 通电开锁接线 锁锁二极管 二极管 电源 锁端口 放大图 门禁 电源 电锁单独供电 干模式 接线图 6. 外接

485 读头 电脑 1#读头 2#读头 +12V GND 485B 485A TCP/IP 网线 7. 设备通讯 7.1 TCP/IP 通讯 在百傲瑞达软件中,点击【门禁】>

【门禁设备】>

【设备】,搜索到对应设备,点击【添加】输入相关信息后点击【确定】.(详情请参考百傲瑞达用户手册) 注意:添加设置时,新服务器 IP 地址必须与电脑(服务器)IP 地址一致. 7.2 无线通讯 控制器的无线通讯方式为 WIFI 通讯. WIFI 通讯流程如下: 1) 控制器按 TCP/IP 通讯方式接线,且确保有可用的 WiFi 信号. 2) 在电脑网页上直接输控制器 IP 地址(出厂默认为 192.168.1.201) ,输入用户名和密码(均为 admin) ,点击【登录】 . 注意:1.电脑的 IP 地址与控制器 IP 地址需在同一个网段. 2.控制器 IP 未知时,可通过百傲瑞达软件搜索设备(【门禁】>

【门禁设备】>

【设备】>

【搜索设备】)获取 IP. 3) 进入服务器后,点击【TCP/IP 设置】修改 IP 地址及网关地址;

扩展网卡在控制器连接 TCP/IP 读头或 BioIR9000 数据采集器时设置,具体设置方法请参考读头 或数据采集器的相关说明. 电脑 TCP/IP 网线 打印机 发卡器 交换机 1# 控制器 2# 控制器 N# 控制器 4) 点击【无线网络设置】进入无线网络设置页面,点击【搜索】搜索可用的 WiFi. 5) 在无线网络列表中选择可用的 WiFi 点击【加入】 (如图一) ,输入密钥,并配置 DHCP(IP 地址及网关需与无线网络 IP 地址在同一个网段) ,点击【确定】 .连 接成功后,无线连接状态显示已连接 (如图二) ,且设备 WLAN 灯亮. 图一 图二 注意:PC(服务器)必须与路由器(无线网络)在相同网段下. 6) 切换网络连接:将设备添加到软件中,选择一个已添加的控制器,点击【更多】>

【切换网络连接】 ,选择 Wifi ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)