编辑: 我不是阿L 2019-11-28
High ef?ciency Comprehensive function The new generation VFD ATC-300 自动转换开关控制器 融合的力量 伊顿公司拥有融合众多世界知名品牌的力量,将全球数家声誉卓著 的企业纳入麾下,塑造一个值得您信赖并满足您各种动力管理需求 的品牌.

伊顿致力于为客户提供可靠、高效和安全的动力管理解决方案.基 于一百多年以来丰富的电力管理经验,伊顿的专家们将提供量身定 制的电气解决方案,解决您面临的关键问题.欲了解更多信息,请 访问:www.eaton.com.cn/electrical. 以上徽标均为伊顿或其附属公司的商标.伊顿有权在亚太地区使用Westinghouse这一品牌 名称.?2013年伊顿公司,版权所有.

1874 1833

1886 1911

1914 1893

1983 1962

1961 1989

1984 1977

1908 1906

1899 1897

1963 1967

1934 3 ATC 控制器 www.eaton.com.cn/electrical ATC 控制器 ATC-300 控制器 ATC-300 控制器 目录 描述 页码 标准和认证.

4 4 技术数据和规格 ATC-300 控制器 ATC-300 控制器 产品描述 应用描述 功能、性能优势 装备高性能ATC-300数字式转换控 制器的电源转换开关,能够接受固 体震动监测,状态报告和转换控制 运行.它优越的设计和稳定的结构 使得ATC-300符合用于重要以及配 电电源系统的工业基准. 基于自动转换开关的伊顿ATC300控 制器,设计提供无可匹敌的性能和 可靠性以及多样性来用于关键性备 用的电力应用. 标准性能 辅助继电器触点 电源1当前 2NO和2NC 电源2当前 2NO和2NC 开关位置指示触点 电源1 位置 1NO和1NC 电源2位置 1NO和1NC 电源1和2的检测 欠压和欠频 过压和过频 三相反转保护 三相步平衡度 通过背部的跳线进行控制器设定 模拟图形显示可用电源并连接到 LED显示 历史事件用时间表示 系统测试按钮 可选性能 当用断路器式设计转换开关时, 提供就像在标准柜体内服务设备 般的合适尺寸 可提供遵从UL1449第三版的浪涌 保护设备 完整的配电面板 可选择范围的读哦抽头变压器面 板保证运行在一个宽范围的系统 电压内 可提供完整的过流保护当用户使 用断路器式转换开关 恒温调节器 负载侧安培表 电能质量检测 不锈钢的控制器外壳. 预切换信号触点 1NO/1NC 切换到备用(电源2) 可编程七种范围的时间延时 用于编程,系统测试和帮助信息 显示的LCD显示屏 模拟图形显示可用电源并连接到 LED显示 历史事件用时间表示 系统测试按钮 可选择-无、日间、

7、14和28天 间隔固定的检测时间,在失效安 全模式下运行15分钟带载或者空 载.

4 ATC 控制器 www.eaton.com.cn/electrical ATC 控制器 ATC-300 控制器 标准和认证 技术数据和规格 ATC-300 控制器规格 下面的设定点是可编程的,如果相应的功能进行编程. ATC-300 可编程特性/整定值 ① Note ① 在IB01602009E发现的编程选项完整列表. 输入控制电压 65C145 Vac 50/60 Hz 电压测量范围 电源

1 VAB 电源

1 VBC 电源

1 VCA 电源

2 VAB 电源

2 VBC 电源

2 VCA 电压测量范围 0C790 Vac 标称值 (50/60 Hz) 电压测量精度 常用输入电压的±2% 频率测量 电源1和2 频率测量范围 40C70 Hz 频率测量精度 ±0.1 Hz 欠压跌落范围 50C90% 常用电压 欠压返回范围 (跌落 +2%) 99%常用系统电压 过压超限范围 105C120% 正常电压 过频返回范围 101% 到 (超限 C1 Hz) 常用系统频率 欠频跌落范围 90C97% 常用系统频率 欠频返回范围 (跌落 +1 Hz) 99% 常用系统频率 过频超限范围 103C110% 正常系统频率 过频返回范围 101% to (超限C1 Hz) 正常系统频率 运行频率范围 C20 到+70°C (C4 到+158°F) 储运温度范围 C0 到+85°C (C22 到+185°F) 运行湿度 0C95% 相对湿度(无凝露) 运行环境 耐氨,甲烷,氮,氢和碳氢化合物 发电机启动触点 250Vac, 5A 1/6马力/30Vdc, 5A,最大150W负载 k1,k2,预切换,报警触电 10A, 1C3马力

250 Vac/10A

30 Vdc 柜体等级 抗紫外线 ATC-300 前面板安装 设定参数 参数单位 详细 范围 出厂值 TDES 分,秒0C120 秒0:03 TDNE 分,秒0:00 TDEN 分,秒5:00 TDEC 分,秒0C1800 秒0C1800 秒0C1800 秒5:00 TDN 分,秒时,分分,秒 电机启动延时 正常到紧急延时 紧急到正常时间延时 电机冷却延时 零位时间延时 0C120 秒0:00 PLANT EXER 天 可编程工厂试验 关闭,每日,7天,14天或28天 关闭 TEST MODE ― 测试模式 0,

1 或2(0 = 无电机负载测试,

1 = 负载电机测试,

2 =禁用)

0 TER 电机运行试验时间 0C600 分5:00 TPRE 预切换时间延时 0C120 秒0:00 PHASES ― 三相或单相

1 或3需订购 VOLT UNBAL 伏 电压不平衡度

0 或1(1 = 启用)

1 UNBAL DROP % 百分比 电压不平衡度跌落百分比 20% UNBAL PICK % 百分比 电压不平衡度返回百分比 5C20% 相电压不平衡度 跌落偏差至3%(电压不平衡跌落百分比-2) 10% UNBAL DELAY 秒 不平衡度时间延时 10C30 0:20 TDEF 秒 电机失败时间延时 0C6 秒6PHASE REV ― 相序反转 关闭、ABC 或CBA 关闭 描述 产品规格 UL?

1008 UL

991 CSA? 22.2 No.178 IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11 FCC第15部分、A类CISPR

11 UBC? , BOCA? 地震第 4区CE UL切换开关设备的安全标准 采用固态装置的安全控制器的测试标准 加拿大标准协会 国际电工协会EMC标准 联邦通讯委员会RF放射 CISPR

11 加利福尼亚建筑规范 符合欧洲标准 伊顿致力于在全球各地及时提供可靠、高效并且安全的电力.凭借 无以伦比的电能管理经验和知识,伊顿的专家为客户提供量身定制 的整合性解决方案,总能满足他们最苛刻的电力管理挑战. 我们的专长是为各种应用找到最恰当的解决方案.当决策制定者要 求的不仅仅是创新产品时,他们往往找到伊顿,因为我们始终秉承 以客户成功为第 一要务的客户支持承诺.如需进一步信息,请访问 伊顿电气业务中文网站 www.eaton.com.cn/electrical. 伊顿公司 亚太总部 上海市长宁区临虹路280弄3号 邮编:

200335 www.eaton.com.cn/eletrical ?

2013 伊顿公司 本公司保留对样本资料的解释权和 修改权,并毋需另行通知. ATC300-CN (11-2013) 客户服务中心 联系方式:800-988-1203 工作时间:09:00-17:00(周一至周五) 邮箱地址:[email protected]