编辑: 阿拉蕾 | 2019-11-28 |
CMD型有载分接开关 CMD型有载分接开关 极性转换选择器 布置在细选择器的外侧,+与-之间 绝缘距离明显增加,有利于提高最大、 最小分接间的绝缘强度. 极性转换选择器触头转换速度快, 减少触头离开瞬间产生的火花放电气体. 可靠的切换电路 1000A切换方式采用四电阻过渡,串联 双断口的过渡电路,触头"2-3-2"变换 程序合理,熄弧可靠;
过渡电阻温升低;
触头烧损少,寿命长,经试验验证,开关 电寿命可达30万次;
切换容量裕度大;
级间绝缘采用氧化锌压敏电阻保护. 分接位置指示装置及水平传动轴 安装在开关的头部法兰上,开关吊芯检查时,不用拆除分接 位置指示装置及水平传动轴,不但减少了开关维护的工作量,而 且也防止了由此可能引起的分接位置连接错误. 完善的电场均压措施 有绝缘要求的部位都装有 均压保护措施,所有零件都进 行震动光饰处理,经在245kV电 压等级试验,局放小于30pC. 分接选择器弧形板结构 选择器部分采用弧形板结构,在 不影响整体刚度基础上减轻了维护 工作的难度,便于拆卸和更换,同 时静触头接触方向加长,使得动静 触头接触更加可靠稳定. 选择器中心柱结构 选择器中心柱整体式结构,彻底消除了由于中间轴刚性 差而造成的在预选择过程中,工作触头抖动的现象. 弧形板连接方式 整体弧形板连接结构有效地减少 装配环节,减少检修工作量. 开关主传动轴 此结构优点:
1、主传动轴系统采用世界最先 进的顶部传动、外侧出轴,中部机 械联动结构.
2、其长度及直径选取不受限 制,且始终浸在干净的变压器油中,可保证足够的绝缘裕度. 齿轮传动机构 装在单独、封闭的壳体内,有效 地减少了金属磨屑对变压器油的影 响. 切换开关与分接选择器的6根连 接导线直接从选择器外部引出,连 接方便,紧固可靠、不易错位,安装 方便,引线间绝缘距离有保证. 连接导线 选择触头接触 选择器动、定触头采用八点接触,接触电阻小,载流可 靠,温升低,抗短路能力强,在1.2倍额定电流下,触头温升 只有16K,比GB10230标准规定低了4K.相邻触头间距大,所有 触头都抛光并加装均压装置,电场分布均匀,抗冲击能力比常规 产品增加10%. 油室 采用经过特殊处理的环氧玻璃丝缠绕成型,使用性好,绝 缘性能极佳.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14 最大额定通过电流(A) 额定频率(Hz) 相数和连接方式 最大级电压(V) 额定级容量(kVA) 50或60 三相Y接中心点 单相任意连接
1500 6
15 1600
12 30
1500 6
15 3000
12 30 型号 工作位置数(最大)
400 600
400 600 CMDIII 承受短路 能力(kA) 不带转换选择器:最多14个,带转换选择器:最多27个 热稳定(3s有效值) 动稳定(峰值) 最高设备电压(kV) 工频试验电压50Hz(kV)(1min) 1.2/50?s冲击电压(kV) 开关 绝缘 水平 (kV)
170 325
750 252
460 1050 分接选择器 机械寿命 电气寿命 按绝缘水平分为 B、C、D、DE四种规格 150万次 30万次 0.03MPa 0.08MPa 24小时不渗漏 爆破盖300±20% kPa 超压爆破 整定油速1.0 m/s±10%或1.2 m/s±10% SHM-III或CMA7 ZXJY-1( 额定电流大于600A或分接开关用于工业变时必须配在线净油装置 ) 切换开关油室 工作压力 密封性能 超压保护 气体继电器 配用电动机构
1600 72.5
140 350
126 230
550 序号 CMD型有载分接开关技术数据
4400 24
60 CMDI 配用在线净油装置 *如需详细资料,请致电公司索取 2010年3月印刷 地址:上海市同普路977号 邮编:200333
电话:(86)21-52708966 (总机) 传真:(86)21-52703385
网址:http://www.huaming.com 电子信箱:[email protected] 上海华明电力设备制造有限公司 CMD型有载分接开关 CMD型有载分接开关
1000 1000
2400 1600
8 20
4000 3300
1600 8
20 3300
4000 5600
24 60