1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
1 RS-DD-* 断电报警器 使用说明书 文档版本:V2.1 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
2 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
3 目录 1. 产品介绍.4 2. 设备安装说明.5 3. 配置软件安装及使用.7 4. 通信协议.9 5. 常见问题及解决办法.11 6. 联系方式.12 7. 文档历史.12 附录:壳体尺寸.13 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
4 1. 产品介绍 1.1 产品概述 该报警器能够进行单相电断电检测,三相三线、三相四线断电及缺相检测.报警信号可 选485 输出,亦可选开关量干接点输出.485 输出为标准 ModBus-RTU,最远通信距离
2000 米,可直接接入现场的 PLC、工控表、组态屏或组态软件.设备采用卡轨式外壳,即可壁 挂安装也可现场安装于标准 DIN35mm 导轨,广泛适用于机房机柜、通信基站、配电室、环 网柜、开闭所的断电检测以及其它需断电报警的场所. 1.2 功能特点 采用我公司专利技术,可兼容检测单相AC220V、三相三相制、三相四线制AC380V, 内部算法自动识别外部电网. 1.3 主要技术指标 供电 DC10-30V 最大功耗 继电器输出 1.2W RS485输出 0.4W 检测电压 单相 三相三线制 三相四线制 变送器电路工作温度 -20℃~+60℃,0%RH~80%RH 输出信号 继电器输出 常开触点 RS485输出 RS485(ModBus协议) 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
5 1.4 系统框架图 1.5 产品选型 RS- 公司代号 DD- 断电报警器 R01 继电器常开点 N01
485 通讯(Modbus 协议) 2. 设备安装说明 2.1 设备安装前检查 设备清单: 断电报警器设备
1 台 保修卡、合格证、接线手册等 12V/1A 防水电源
1 台(选配)
1 号设备
2 号设备
3 号设备 n 号设备
485 总线 USB 转485 或232 转485 10~30V DC UPS 电源或蓄电池 (必备) AC220V 市电 监控电脑 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
6 2.2 接口说明 2.2.1 电源及
485 信号接线 宽电压电源输入 10~30V 均可.485 信号线接线时注意 AB 两条线不能接反,总线上多 台设备间地址不能冲突.该产品内部不带电池,使用时必须配合 ups 不间断电源或者蓄电池 使用. 2.2.2 继电器接口接线 开关量型设备具有
1 路继电器输出,两条出线为常开触点. 2.3 具体型号接线 2.3.1
485 接口 PC 标识 说明 V+ 电源正(10~30V DC) GND 电源负(GND) 485A 485-A 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
7 485B 485-B E 地(零线) U 三相电 U V (L) 三相电 V 或单相电 L W (N) 三相电 W 或单相电 N 2.3.2 开关量接口 PC 标识 说明 V+ 电源正(10~30V DC) GND 电源负(GND) COM、OUT 继电器常开触点 E 地(零线) U 三相电 U V (L) 三相电 V 或单相电 L W (N) 三相电 W 或单相电 N 3. 配置软件安装及使用 3.1 软件选择 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 打开资料包,选择"调试软件"---"485 参数配置软件" ,找到 打开即可. 3.2 参数设置 ①、选择正确的 COM 口(可在"我的电脑―设备管理器―端口(com 和lpt) " 里面查看 COM 端口) ,下图列举出几种不同的
485 转换器的驱动名称. ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以 及地址,默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01. ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态. ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况. 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 4. 通信协议 4.1 通讯基本参数 编码8位二进制 数据位
8 位 奇偶校验位 无 停止位
1 位 错误校验 CRC(冗余循环码) 波特率 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 4.2 数据帧格式定义 采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下: 初始结构 ≥4 字节的时间 地址码 =
1 字节 功能码 =
1 字节 数据区 = N 字节 错误校验=
16 位CRC 码 结束结构 ≥4 字节的时间 地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01) . 功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据) . 数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前! CRC 码:二字节的校验码. 主机问询帧结构: 地址码 功能码 寄存器起始地址 寄存器长度 校验码低位 校验码高位
1 字节
1 字节
2 字节
2 字节
1 字节
1 字节 从机应答帧结构: 地址码 功能码 有效字节数 数据一区 第二数据区 第N数据区 校验码
1 字节
1 字节
1 字节
2 字节
2 字节
2 字节
2 字节 4.3 寄存器地址 寄存器地址 PLC或组态地址 内容 操作
0003 H
40004 实时电网状态 只读 4.4 通讯协议示例以及解释 询问帧: 读取设备地址0x01的电网状态 地址码 功能码 起始地址 数据长度 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x00 0x03 0x00 0x01 0x74 0x0A 应答帧: 电网状态为断电 地址码 功能码 有效字节数 电网状态 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x02 0x00 0x01 0x79 0x84 电网状态说明: 电网状态代码 电网状态 0x00 正常 0x01 报警 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 5. 常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因: 1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确. 2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 1) . 3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误. 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上. 5)485 总线有断开,或者 A、B 线接反. 6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻. 7)USB 转485 驱动未安装或者损坏. 8)设备损坏. 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
12 6. 联系方式 山东仁科测控技术有限公司 地址:山东省济南市高新区凤岐路
2886 号 邮编:250101
电话:400-085-5807 传真: (86)0531-67805165
网址:www.jnrsmcu.com 云平台地址:www.0531yun.cn 7. 文档历史 V1.0 文档建立. V1.1 增加继电器接口. V1.2 增加布线规则以及常见问题的解决办法. V2.0 文档更新. V2.1 增加安装方式. 断电报警器使用说明书 V2.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
13 附录:壳体尺寸 整体尺寸:77*54*71mm