编辑: f19970615123fa 2019-11-29
王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.

0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

1 王字液晶壳 温湿度变送器 使用说明书 (485 型) 文档版本:V2.0 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 目录 1. 产品介绍.4 1.1 产品概述.4 1.2 功能特点.4 1.3 主要技术指标.4 2.产品选型.5 3. 设备安装说明.6 3.1 设备安装前检查.6 3.2 安装步骤.6 3.3 接口说明.6 3.4 设备接线.6 3.5 面板显示说明.7 4. 配置软件安装及使用.8 4.1 软件选择.8 4.2 参数设置.8 5. 通信协议.9 5.1 通讯基本参数.9 5.2 数据帧格式定义.10 5.3 寄存器地址.10 5.4 通讯协议示例以及解释.10 6. 按键操作说明.11 6.1 按键设置.11 6.2 按键查询.14 6.3 关闭/开启声音报警.15 7.常见问题及解决办法.15 8. 联系方式.16 9. 文档历史.16 附录:壳体尺寸.16 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 1. 产品介绍 1.1 产品概述 该变送器带有液晶显示,实时显示温湿度,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出, 通信距离最大可达2000米(实测) .探头内外置可选,广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿 度监测的场所.安全可靠,外观美观,安装方便. 1.2 功能特点 ? 大屏液晶显示,美观大方 ? 采用高精度温湿度测量单元,现场自校准,长期稳定性好漂移小 ? 采用专用的

485 电路,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置 ? 10~30V 直流宽电压范围供电 ? 探头内置外置可选,探头内置型安装简单方便,探头外置型可选多种探头应用于不同场合,探头线最 长可达

30 米?按键可设置参数,操作方便 1.3 主要技术指标 直流电源(默认) 10-30V DC 最大功耗 0.4W A 准精度 湿度 ±2%RH(5%~95%RH,25℃) 温度 ±0.4℃(25℃) B 准精度(默认) 湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度 ±0.5℃(25℃) 变送器电路工作温湿度 -20℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度 内置精装探头 -40~+80℃ 外置精装探头 探头工作湿度 0~100%RH 通信协议 Modbus-RTU 通信协议 输出信号

485 信号 温度显示分辨率 0.1℃ 湿度显示分辨率 0.1%RH 温湿度刷新时间 1S 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%RH/y 响应时间 温度 ≤15s(1m/s 风速) 湿度 ≤4s(1m/s 风速) 参数设置 通过软件设置或者按键直接修改 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 2.产品选型 RS- 公司代号 WS- 温湿度变送、传感器 N01- RS485(Modbus 协议) 2C- 王字壳液晶 2CW- 王字壳液晶+网口

4 内置精装探头

5 外置精装探头 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ? 变送器设备

1 台?合格证、保修卡、校准报告等 ? 自攻螺丝(2 个) 、膨胀塞(2 个) ? 12V/1A 防水电源

1 台(选配) ? USB 转485(选配) ?

485 终端电阻(多台设备赠送) 3.2 安装步骤 3.3 接口说明 宽电压电源输入 10~30V 均可.485 信号线接线时注意 AB 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不 能冲突. 3.4 设备接线 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参考资料包中《485设备现场 接线手册》 . 线色 说明 电源棕色 电源正(10~30V DC) 黑色 电源负 通信绿色 485-A 蓝色 485-B 3.5 面板显示说明 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 4. 配置软件安装及使用 4.1 软件选择 如若需要修改设备的地址和波特率,需要使用该配置软件进行设置.打开资料包,选择 调试软件 ---

485 参数配置软件 ,找到 打开即可. 注意:在使用该配置软件时,必须要接入单台设备!设备的接线图如下: 4.2 参数设置 ①、选择正确的 COM 口( 我的电脑―属性―设备管理器―端口 里面查看 COM 端口) ,下图列举出几种 不同的

485 转换器的驱动名称. ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波 特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01. ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态. ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况. 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 5. 通信协议 5.1 通讯基本参数 编码8位二进制 数据位

8 位 奇偶校验位 无 停止位

1 位 错误校验 CRC(冗余循环码) 波特率 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 5.2 数据帧格式定义 采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下: 初始结构 ≥4 字节的时间 地址码 =

1 字节 功能码 =

1 字节 数据区 = N 字节 错误校验 =

16 位CRC 码 结束结构 ≥4 字节的时间 地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01) . 功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据) . 数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前! CRC 码:二字节的校验码. 主机问询帧结构: 地址码 功能码 寄存器起始地址 寄存器长度 校验码低位 校验码高位

1 字节

1 字节

2 字节

2 字节

1 字节

1 字节 从机应答帧结构: 地址码 功能码 有效字节数 数据一区 第二数据区 第N数据区 校验码

1 字节

1 字节

1 字节

2 字节

2 字节

2 字节

2 字节 5.3 寄存器地址 寄存器地址 (16进制) 寄存器地址 (10进制) PLC或组态地址 (10进制) 内容 操作

0000 H

0 40001 湿度(比实际湿度扩大10倍) 只读

0001 H

1 40002 温度(比实际温度扩大10倍) 只读 5.4 通讯协议示例以及解释 举例:读取设备地址 0x01 的温湿度值 问询帧(16 进制) : 地址码 功能码 起始地址 数据长度 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B 应答帧(16 进制) : (例如读到温度为-10.1℃,湿度为 65.8%RH) 地址码 功能码 返回有效字节数 湿度值 温度值 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x04 0x02 0x92 0xFF 0x9B 0x5A 0x3D 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

11 温度计算: 当温度低于

0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传. 温度:FF9B H(十六进制)= -101 =>

温度 = -10.1℃ 湿度计算: 湿度:292 H (十六进制)=

658 =>

湿度 = 65.8%RH 6. 按键操作说明 6.1 按键设置 1)短按 进入密码输入界面,短按 、 、 可进行密码输入(默认密码 888) ,输入完成后再次长按 键进入设置主菜单,密码错误提示 ERR. 2)进入设置主菜单后,可短按 或 前后翻页,短按 进入参数设置界面. 3)短按 、 、 可修改参数,参数修改完成后短按 ,参数自动保存. 4)设置过程按 可放弃本次设置,再按 回到主界面. 具体参数界面如下: 显示界面 说明 按键操作 设置设备的地址 范围:1~255 默认值:1 短按 地址加1, 长按 地址 加10;

短按短按 地址减1, 长按 地址减10. 短按 键, 将显示地址值保存为目标地 址. 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

12 设置设备的波特率 范围:2400/4800/9600 默认值:4800 按 波特率在

2400、

4800、 9600三者之间切换.短按 键,将显示波特率值保存为目 标波特率. 设置设备的温度上限 值 范围:-40~120 默认值:100 短按 加1,长按 加10;

短 按短按 减1,长按 减10. 短按 键, 将显示温度上限值 保存为目标温度上限值. 设置设备的湿度上限 值 范围:0~100 默认值:100 短按 键进入湿度上限设置 接界面;

短按 加1,长按 加10;

短按 减1,长按 减10.短按 键,将显示湿度上 限值保存为目标湿度上限值. 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

13 设置设备的温度下限 值 范围:-40~120 默认值:0 短按 加1,长按 加10;

短按减1,长按 减10.短按 键, 将显示温度下限值保存 为目标湿度下限值. 设置设备的湿度下限 值 范围:0~100 默认值:0 短按 加1,长按 加10;

短按减1,长按 减10.短按 键, 将显示湿度下限值保存 为目标湿度下限值. 设置设备的温度校准 值 范围:-100~+100 默认值:0 短按 加1,长按 加10;

短按减1,长按 减10.短按 键, 将显示温度校准值保存 为目标温度校准值. 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

14 设置设备的湿度校准 值 范围:-100~+100 默认值:0 短按 加1,长按 加10;

短按减1,长按 减10.短按 键, 将显示湿度校准值保存 为目标湿度校准值. 设置设备的密码 范围:000~999 默认值:88 短按 加1,长按 加10;

短按减1,长按 减10.短按 键, 将显示密码保存为目标 密码. 6.2 按键查询 在主界面状态下,短按 可查询当前的参数值,具体操作及显示如下: 显示界面 说明 显示当前温湿度值(主界面) 显示当前设置的温湿度上限 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

15 显示当前设置的温湿度下限 6.3 关闭/开启声音报警 在主界面状态下,长按 键可关闭声音告警;

长按 键可开启声音报警. 7. 常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因: 1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确. 2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 1) . 3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误. 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上. 5)485 总线有断开,或者 A、B 线接反. 6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻. 7)USB 转485 驱动未安装或者损坏. 8)设备损坏. 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

16 8. 联系方式 山东仁科测控技术有限公司 地址:山东省济南市高新区凤岐路

2886 号 邮编:250101

电话:400-085-5807 传真: (86)0531-67805165

网址:www.jnrsmcu.com 云平台地址:www.0531yun.cn 9. 文档历史 V1.0 文档建立 V2.0 文档更新 附录:壳体尺寸 王字壳液晶:86*86*26mm 王字液晶壳温湿度变送器使用说明书 (485 型) V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com 17 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题