编辑: 5天午托 2019-12-01
浪潮存储系统 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 文档版本 1.

1 发布日期 2018-06-30 适用 FW 版本 3.5.0.13 及以上 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 i 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 尊敬的存储系统用户: 衷心感谢您选用了浪潮存储系统! 本手册介绍了本存储系统的产品使用规范相关信息,有助于您更详细地了解和便捷地使用 本款存储系统. 浪潮拥有本手册的版权. 未经浪潮许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本用户手册.浪潮保留随时修改本手 册的权利. 本手册中的内容如有变动恕不另行通知. 如果您对本手册有疑问或建议,请向浪潮电子信息产业股份有限公司垂询. 技术服务

电话:

4008600011 地址: 中国济南市浪潮路

1036 号 浪潮电子信息产业股份有限公司 邮编:

250101 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 ii 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 声明在您正式使用本存储系统之前,请您先阅读以下声明.只有您阅读了以下声明并且同意以 下各条款后,方可正式开始使用本存储系统;

如果您对以下条款有任何疑问,请和您的供 货商联系或直接与我们联系.如您未向我们就以下条款提出疑问并开始使用本系统,则是 默认您已经同意了以下各条款. 1. 在您使用的存储系统出现任何硬件故障或您希望对硬件进行任何升级时, 请您将机器的 详细硬件配置反映给我们的客户服务中心;

您不要自行拆卸存储系统机箱及机箱内任何 硬件设备. 2. 本存储系统的内存、CPU、CPU 散热片、风扇、硬盘托架、硬盘等都是特殊规格的,请 您不要将它们和任何其他型号机器的相应设备混用. 3. 您在使用存储系统过程中遇到的任何软件问题, 我们希望您首先和相应软件的提供商联 系,由他和我们联系,以方便我们沟通、共同解决您遇到的问题.对于如数据库、网络 管理软件或其他网络产品等的安装、运行问题,我们尤其希望您能够这样处理. 4. 如果上架安装本存储系统, 请先仔细阅读相关产品手册中的快速安装指南. 浪潮致力于 产品功能和性能的持续提升, 这可能导致部分功能及操作与手册描述有所差异, 但不会 影响使用,如果您有任何使用疑难问题,请与我们的客户服务中心联系. 5. 我们特别提醒您:在使用过程中,注意对您的数据进行必要的备份. 6. 此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰.在这种情况下,可能需 要用户对其干扰采取切实可行的措施. 7. 请仔细阅读并遵守本手册的安全细则. 8. 本手册中涉及的各软、硬件产品的标识、名称版权归产品的相应公司拥有. 9. 以上声明中, 我们 指代浪潮电子信息产业股份有限公司;

浪潮电子信息产业股份有 限公司拥有对以上声明的最终解释权. AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 iii 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 安全细则 1. 本系统中的电源设备可能会产生高电压和危险电能, 从而导致人身伤害. 请勿自行 卸下主机盖以拆装、更换系统内部的任何组件,除非另外得到浪潮的通知,否则只 有经过浪潮培训的维修技术人员才有权拆开主机盖及拆装、更换内部组件. 2. 请将设备连接到适当的电源, 仅可使用额定输入标签上指明的外部电源为设备供电, 为保护您的设备免受电压瞬间升高或降低所导致的损坏, 请使用相关的稳压设备或 不间断电源设备. 3. 如果必须使用延长线缆, 请使用配有正确接地插头的三芯线缆, 并查看延长线缆的 额定值, 确保插入延长线缆的所有产品的额定电流总和不超过延长线缆额定电流限 制的百分之八十. 4. 请务必使用随机配备的供电组件如电源线、电源插座(如果随机配备)等,为了设 备及使用者的安全,不要随意更换电源线缆或插头. 5. 为防止系统漏电造成电击危险, 务必将系统和外围设备的电源电缆插入已正确接地 的电源插座. 在未安装接地导线及不确定是否已有适当接地保护的情况下, 请勿操 作使用本设备,请与电工联系. 6. 切勿将任何物体塞入系统的开孔处. 如果塞入物体, 可能会导致内部组件短路而引 起火灾或电击. 7. 请将系统置于远离散热片和有热源的地方,切勿堵塞通风孔. 8. 切勿让食物或液体散落在系统内部或其它组件上, 不要在高潮湿、 高灰尘的环境中 使用产品. 9. 用错误型号的电池更换会有爆炸危险, 需要更换电池时, 请先向制造商咨询并使用 与制造商推荐型号相同或相近的电池,切勿拆开、挤压、刺戳电池或使其外部接点 短路,不要将其丢入火中或水中,也不要暴露在温度超过

60 摄氏度的环境中,请 勿尝试打开或维修电池, 务必合理处置用完的电池, 不要将用完的电池及可能包含 电池的电路板及其它组件与其它废品放在一起, 有关电池回收请与当地废品回收处 理机构联系. AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 iv 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 版本控制 文档版本 1.1 (2018-06-30) 第二次发布. ? 更新 系统最大缓存 配置. ? 根据 V3.0 版规范,优化全文图片和部分文字描述. 文档版本 1.0 (2017-09-30) 第一次正式发布. AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册 v 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 目录声明ii 安全细则 iii 版本控制 iv 目录v1硬件规格

1 2 软件规格

4 3 软件许可约束

10 4 网络拓扑

12 4.1 控制柜与扩展柜连接方式.12 4.2 集群内部连接方式.14

5 适用场景

16 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

1 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 1硬件规格 技术规格 型号 AS5600 G2 行业定制版 AS5800 G2 行业定制版 硬件特性 控制器 单路双控 CPU+BBU 支持热插拔 双路双控 CPU+BBU 支持热插拔 控制器数量 2-32 主机规格 标准 4U 机柜 处理器 Broadwell 平台,Xeon E5-2630 V4,10 核心,2.2GHz 系统最大缓存 (每单控) 64/128/256GB 128G/256GB 支持的存储协议 FC、FCoE、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP 前端端口类型 16Gb FC、8Gb FC、10Gb FCoE、1/10Gb Ethernet、 56Gbps IB 最大前端端口数 80/每双控 PCIe 接口类型 每控制器,最多支持

6 个PCIE 插槽,各插槽可以使用 以下接口适配器: ? 主机接口卡 ? SAS 卡:4 端口 ? 压缩卡 其中 SAS 卡仅适用于槽位

5 和6,压缩卡仅适用于槽位 2,其他卡适用于所有槽位. 后端接口 每控制器支持接入

2 个4口SAS 卡(12Gbps SAS) AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

2 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 扩展柜 2U

12 个3.5 英寸硬盘;

2U

25 个2.5 英寸硬盘;

3U

48 个3.5 英寸或 2.5 英寸硬盘;

5U

92 个3.5 英寸或 2.5 英寸硬盘;

3U 和5U 规格,单柜支持 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘混合 使用 扩展柜限制 以先平铺,再向下扩展的原则,AS5600G2/AS5800G2 行业定制版双控分别最大支持 1800/2800 块硬盘,根据 扩展柜盘位的不同,级联扩展柜个数也不同. AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版每控制器最多支持

2 个4端口 SAS 卡,共8个SAS 端口,一级最多可以并 行连接

8 台扩展柜. 硬盘类型 SSD、SAS、NL-SAS 掉电保护 BBU(BBU 和控制器采用一对一的服务模式) 控制器接口 热拔插 电源接口 1+1 冗余,热拔插 软件特性 RAID 级别 RAID 1,10,5,6 分布式 RAID 5,6 最大主机数量 512/每双控 最大物理容量 32PB 最大 LUN 数量

10000 最大 LUN 容量 普通卷和精简卷最大 256TB,压缩卷最大 96TB 支持的主机操作系统 Linux,HP-UX,AIX,Solaris,Vmware,Citrix, Windows Server 2008/2012,Windows Server 2008/2012 Hyper-V 高级功能 快照、克隆、卷备份、镜像、远程复制、双活、自动精 简、重删压缩、自动分层、分布式 RAID、数据迁移、 存储虚拟化、Qos、NAS、加密、缓存加速、云备份 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

3 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 物理特性 机箱 W*D*H mm(D 为装入机架内的长度;

5U 的深度包含后端的 CMA) 4U 控制柜:445*850*174 2U 扩展柜:446*619*87.8 3U 扩展柜:447.2*920*132 5U 扩展柜:438*968*220 重量 Kg(不带硬盘) 4U 控制柜:38.5 2U12 扩展柜:30.4 2U25 扩展柜:25.4 3U48 扩展柜:84.8 5U92 扩展柜:57.6 最大功率(200- 240V) 4U 控制柜:2000W 2U12/2U25 扩展柜:750W 3U48 扩展柜:1100W 5U92 扩展柜:2400W 电源输入电压 220V 交流 240V 直流 温度/海拔 海拔在-60~1000m 时,温度 0~35℃;

海拔 1000m~3050m 时,海拔每升高 250m,环境温度降低 1℃. 3U 机柜在满配时,适用海拔为-60~1000m,温度 0~35℃. 湿度 工作环境湿度,10%RH~90%RH;

非工作相对湿度, 5%RH~95%RH 未凝结 大气压范围 86kPa~106kPa 机柜配置 标准

19 英寸机架 是 浪潮存储专用机架 是AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

4 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 2软件规格 浪潮 AS18000 系列的 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版存储产品支持丰富的软件 功能,在使用软件系统时应符合规格要求.具体的规格要求可以参考以下表格. 表2-1 存储池使用规格 属性 限制 系统支持 MDisk 数量

4096 单存储池支持的 MDisk 数量

128 系统可管理的容量 32PB 单存储池可管理的容量 32PB 系统支持的存储池数量

1024 支持的父存储池数量

128 支持的子存储池数量

1023 系统支持的逻辑卷数量

10000 表2-2 传统 RAID 使用规格 属性 数值 系统最大 RAID 数128 RAID 最大成员盘数

16 RAID-0 成员盘数 1-8 RAID-1 成员盘数 2-2 RAID-5 成员盘数 3-16 RAID-6 成员盘数 5-16 RAID-10 成员盘数 2-16 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

5 浪潮专有和保密信息 版权所有 ? 浪潮电子信息产业股份有限公司 表2-3 分布式 RAID 使用规格 属性 数值 集群最大 DRAID 数32 I/O Group 最大 DRAID 数10 DRAID 最大成员盘数

128 DRAID-5 成员盘数 4-128 DRAID-6 成员盘数 6-128 单个 DRAID 热备盘数 1-4 DRAID-5 条带宽度 3-16 DRAID-6 条带宽度 5-16 DRAID-5 成员盘最大容量 6TB 表2-4 分布式 RAID 推荐使用配置 属性 数值 阵列宽度(DRAID 成员盘数) 48-60 阵列宽度小于

36 的热备盘数

1 阵列宽度 36-72 的热备盘数

2 阵列宽度 73-100 的热备盘数

3 阵列宽度 101-128 的热备盘数

4 存储池中数据块的大小影响普通卷的最大容量,对应关系如表 2-5 所示. 表2-5 块大小与普通卷容量对应关系 块大小(MB) 普通卷 最大容量(GB)

16 2048

32 4096

64 8192

128 16384

256 32768 AS5600G2&

AS5800G2 行业定制版 使用规范手册

6 浪潮专........