编辑: 烂衣小孩 | 2019-12-02 |
第四章 项目需求 1.
工程量清单及施工图纸 1.1 工程量清单说明 1.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、 有合同约束力的图纸以及有 关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制. 约定计量规则中没有的子目, 其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理 论净量计算.计量采用中华人民共和国法定计量单位. 1.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、主要合同条款、技术标 准和要求及图纸等一起阅读和理解. 1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础, 实际工程计量和工程价款的 支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定. 1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明: . 1.2 投标报价说明 1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价. 1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需的人工费、材料和施工 机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等. 1.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目, 其费用视为已分摊 在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中. 1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明: . 1.3 其他说明 1.4 施工图纸:无1.5 工程量清单 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程 数量 土建工程
1 010101003001 挖电缆沟槽土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详图纸设计 3.弃土运距:投标方自行考虑 m3 400.00
2 010103001001 电缆沟槽回填方 1.密实度要求:满足图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:投标方自行考虑 m3 304.00
3 010103002001 电缆沟槽余方弃置 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标方自行考虑 m3 96.00
4 010101004001 挖人孔井土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:满足设计要求 3.弃土运距:投标方自行考虑 m3 414.00
5 010103001002 人孔井回填方 1.密实度要求:满足图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标方自行考虑 m3 260.70
6 010103002002 人孔井余方弃置 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标方自行考虑 m3 153.30
7 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20mm 3.垃圾外运自行考虑 m2 158.00
8 041001005001 拆除侧、平(缘)石 材质:符合设计要求 m 216.00
9 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:拆除路面垃圾 2.运距:综合考虑 m3 31.60
10 050402002001 现浇混凝土路面 1.厚度:200mm 2.混凝土:C30 混凝土 m2 158.00
11 010507003001 电缆沟、地沟 1.土壤类别:室内地沟 2.沟截面净空尺寸:400*600mm 3.垫层材料种类、厚度:混凝土 4.混凝土种类:混凝土 5.混凝土强度等级:符合设计要求 m 15.00
12 011601001001 改门窗洞拆除 1.砌体名称:砖墙
370 2.拆除高度:2.8m 3.拆除砌体的截面尺寸:2.8*4.2+1.5*1.3*2 m3 6.72
13 010804003001 全钢板大门 1.门代号及洞口尺寸:M1 1700*2800+M2 2500*2800 2.门框、扇材质:钢门 3.五金种类、规格:符合设计要求 4.防护材料种类:符合设计要求 樘2.00
14 010807003001 金属百叶窗 1.窗代号及洞口尺寸:1500*1300 2.框、扇材质:铝合金 樘2.00
15 040205012001 护栏 1.类型:环网柜安全护栏 2.规格、型号:符合设计要求 m 8.00
16 011103002001 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:符合设计要求 2.面层材料品种、规格、颜色:符合设计要求 3.压线条种类:符合设计要求 m2 22.00
17 01B001 改造门窗洞口加固 1.H 型钢过梁制作安装(门洞及进排风孔洞位置) 2.侧壁及预埋件:符合安装及设计要求 套4.00
18 080601011001 标志牌、标桩 1.名称:电缆标志桩 2.类别:符合设计要求 根3.00
19 070204001001 箱变基础 1.类型、规格尺寸:3600*2200*300 2.基础做法:C20 混凝土 座1.00
20 070204001002 柴油发电机基础 1.类型、规格尺寸:混凝土基础 2880*1260*300mm 2.基础做法:符合设计要求 座1.00 安装工程
21 030402018001 组合型成套箱式变电站 1.名称:630KVA 箱变 2.型号:SC10-630/10 10±5%/0.4KV D,yn11 UK=4% 3.容量(kV・A):630KVA 4.电压(kV):10KA 5.组合形式:详见箱变一次接线图 6.基础规格、浇筑材质:12#基础槽钢 7.安装要求:符合设计要求 台1.00
22 030404004001 低压开关柜 1.名称:双电源切换柜 2.型号:400A 3.工作内容:符合设计要求 台1.00
23 030113008001 柴油发电机组 1.名称:柴油发电机 200KV 2.型号:符合设计要求 台1.00
24 030404004002 低压开关柜 1.名称:柴油发电机控制柜 2.型号:符合设计要求 3.规格:落地式 4.基础型钢形式、规格:基础槽钢安装 台1.00
25 030413005001 人孔砌筑 1.名称:直通型人孔井 2.规格:2500*1600*1800 3.类型:砖砌,内壁、顶底板抹防水砂浆,热镀锌铁件 4.井盖:带电力标识球墨铸铁防盗井盖,承载 40T,抗拉强度 >1200Kg/Cm2 个6.00
26 030413005002 人孔砌筑 1.名称:直通分支型人孔井 2.规格:3600*1560*1340*1800 3.类型:砖砌,内壁、顶底板抹防水砂浆,热镀锌铁件 4.井盖:带电力标识球墨铸铁防盗井盖,承载 40T,抗拉强度 >1200Kg/Cm2 个4.00
27 040803003001 电缆排管 2+3 孔1.名称:塑钢管敷设 P2.规格、型号:2*φ150+φ100 3.材质:塑钢管φ150HDPE 管+φ100PE 管4.垫层、基础:M2.5 混合砂浆灌地瓜石 120mm 厚垫层,C15 混 凝土基础 70mm 厚5.安装要求:排管管口采用膨胀式封堵,电缆井间设电力标识 6.排管排列形式:一平行 m 122.00
28 040803003002 电缆排管 2*2 孔1.名称:塑钢管道敷设 2.规格、型号:4*φ150 3.材质:塑钢管φ150HDPE 管4.垫层、基础:M2.5 混合砂浆灌地瓜石 120mm 厚垫层,C15 混 凝土基础 70mm 厚5.安装要求:排管管口采用膨胀式封堵,电缆井间设电力标识 6.排管排列形式:二平行 m 58.00
29 040803003003 电缆排管 3*3 孔1.名称:塑钢管道敷设 2.规格、型号:9*φ150 3.材质:塑钢管φ150HDPE 管4.垫层、基础:M2.5 混合砂浆灌地瓜石 120mm 厚垫层,C15 混 凝土基础 70mm 厚5.安装要求:排管管口采用膨胀式封堵,电缆井间设电力标识 m 4.00 6.排管排列形式:三平行
30 040803003004 电缆排管 3*3+3 孔1.名称:塑钢管道敷设 2.规格、型号:9*φ150+φ100 3.材质:塑钢管φ150HDPE 管、φ100PE 管4.垫层、基础:M2.5 混合砂浆灌地瓜石 120mm 厚垫层,C15 混 凝土基础 70mm 厚5.安装要求:排管管口采用膨胀式封堵,电缆井间设电力标识 6.排管排列形式:三平行 m 19.00
31 030413004001 管道包封 1.名称:2+3 管道混凝土包封 2.规格:500*300mm 3.混凝土强度等级:C30 混凝土 m 122.00
32 030413004002 管道包封 1.名称:2*2 管道混凝土包封 2.规格:400*400mm 3.混凝土强度等级:C30 混凝土 m 58.00
33 030413004003 管道包封 1.名称:3*3 管道混凝土包封 2.规格:600*600mm 3.混凝土强度等级:C30 混凝土 m 4.00
34 030413004004 管道包封 1.名称:3*3+3 管道混凝土包封 2.规格:700*600mm 3.混凝土强度等级:C30 混凝土 m 19.00
35 030409002001 接地母线 1.名称:电缆沟通长接地母线安装 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.安装要求:符合设计要求 4.安装部位:埋地敷设 5.安装形式:接地线与电缆支架相连 m 203.00
36 030408001001 电力电缆 1.名称:10KV 电力电缆 2.规格型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kv):10KV m 152.00
37 030408006001 电力电缆头 1.名称:电缆头制作安装 2.规格型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质、类型:户内冷缩 个2.00
38 030408006002 电力电缆头 1.名称:T 型头制作安装 2.规格型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质、类型:冷缩 个1.00
39 030408001002 电力电缆 1.名称:低压电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:穿管敷设 m 136.00
40 030408006003 电力电缆头 1.名称:电缆头制作安装 2.规格型号:WDZN-YJV-4*95+1*50 3.材质、类型:户内冷缩 个4.00
41 030408001003 电力电缆 1.名称:低压电力电缆 2.规格型号:YJV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:穿管敷设 m 161.00
42 030408006004 电力电缆头 1.名称:电缆头制作安装 2.规格型号:YJV-4*185+1*95 3.材质、类型:户内冷缩 个12.00
43 030408001004 电力电缆 1.名称:低压电力电缆 2.规格型号:YJV-4*150+1*95 3.敷设方式、部位:穿管敷设 m 35.00
44 030408006005 电力电缆头 1.名称:电缆头制作安装 2.规格型号:YJV-4*150+1*95 3.材质、类型:户内冷缩 个2.00
45 030414001001 电力变压器系统 1.名称:变压器系统 2.型号:630KVA 系统 1.00
46 030414004001 自动投入装置 1.名称:双电源切换系统调试 系统 1.00
47 030414011001 接地装置 1.名称:接地网系统调试 系统 1.00
48 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 系统 4.00
49 030414015001 电缆试验 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10/0.4KV 根6.00
50 030406001001 发电机 1.名称:柴油发电机调试 2.型号:200KV 3.调试要求:符合设计要求 台1.00
51 03B001 1.配电室安保工器具 2.符合设计要求配置 套1.00 2.技术标准和施工要求 2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术(验收)规程、规范标准施工. 2.2 严格按照施工图纸、 工程量清单及有关技术要求、 文件、 资料进行施工. 2.3 本次采购低压开关柜必须通过国家 3c 认证. 2.4 主要材料设备 投标单位须在投标文件中明确主要材料、设备的品牌型号等内容. 主要材料、设备至少包含:630KVA 箱变、10KV 电力电缆、低压电力电缆、 低压开关柜. 本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下:/ 3.商务条件 3.1 计划工期:自签订合同后
30 个日历天 计划开工日期: 计划交工日期: 3.2 付款方式: 工程完工,送电验收合格后,付中标金额的 80%,项目审计后付至审计值的 95%,其它作为质量保证金,质保期结束后无质量问题一次性付清. 3.4 质量要求:合格 3.5 中标单位须在中标通知发出后
3 日内与甲方签订合同. 3.6 工程质保期:质保期一年. 3.7 售后服务:保证产品达到质量要求,送变电无问题.出现问题
30 分钟 内到场维修. 本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定. 注: 招标文件中带""条款为实质性条款,供应商必须按照采购文件的要求做 出实质性响应,否则投标无效.