1 规格・使用说明书 Infilex? ZM 区域管理器 WY5122 概要Infilex ZM(Infilex 来源于 Infinity 和 Flexible ) WY5122 集成于 BMS(中央监控系统)中,用于管理 远程设备,例如 Infilex VC、Infilex FC 和Infilex SC.
Infilex ZM 最多可连接
50 个远程设备单元.它对这些 设备的管理既可分别单独进行,也可按组进行. Infilex ZM 通过传送总线 NC-bus 与savic-net?FX (中 央监控系统)进行通信,并通过传送总线 SC-bus 与 远程设备进行通信. 特点1) 紧凑的设计 体积小,节省空间. 2) 安装 配线:通信采用即插式端子板的配线方式,节省 了配线的工作量. 安装时,可选择DIN导轨安装或螺丝安装. 3) 远程设备的管理 Infilex ZM最多可管理50个与其相连接的远程设 备单元(Infillex VC、Infilex FC、Infilex SC等). 也可根据BMS(楼宇管理系统)进行个别启/停, 故障监控,测量和设定等管理.Infilex ZM对远程 设备进行的上述管理能以组为单位执行,而且各 组可以随意由数量不超过50台的Infillex VC和Infilex FC单元组合.此外,Infilex ZM还可提供灵 活性管理.例如,在进行个别测量管理的同时, 还能进行以组为单位的启/停管理. 4) 风险分散和监视高速化 Infilex ZM配有50个时间日程、模拟报警监视以及 运行时间/累计投入次数的程序,可对所连接的Infilex VC、 Infiex FC、 Infilex SC等进行管理. 由此实现了楼宇管理系统的风险分散和监视高速 化. 5) 各种控制 一台Infilex ZM可最多控制4套VAV(VAV:变风 量,由Infilex VC控制)和AHU(由Infilex GC控制)的设备系统.可进行送风温度'
Load-Reset'
控制,风机转速控制和联锁运行.此外,还可进 行内部VAV和周边FCU(风机盘管单元)的混合 损失控制. 6) 支持功能 Infilex ZM可通过对指定机组中的所有VAV单元 的最大/最小风量值的设定,对VAV风量进行调 整.Infilex ZM还通过全开/全关Infilex ZM所控制 的所有阀门, 来进行AHU/FCU的风速调节和管道 的冲洗. 7) CE标识认证 Infilex ZM 型号WY5122W0000 (NC-bus 线路A) 适用于所有CE标志(Class A) 的标准. *阿自倍晔交嵘绲目刂破 Infilex 系列:Infilex 是由 Infinity(无限)和Flexible(灵活)两词组合而成. AI-6439C
2 安全注意事项 使用前请仔细阅读本使用说明书,并在此基础上正确地使用本产品.阅读后,请务必将使用说明书保管在可随 时查阅的地方. 使用上的限制 本产品用于普通的空调控制.请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品.另外,当用于洁净室、动物棚舍等对 可靠性、控制精度有特别要求的用途时,请咨询本公司的销售人员. 对由于用户使用不当所造成的后果,本公司概不负责,请谅解! ? 警告??请在切断电源的状态(本产品电源端子上的配线与电源电路相脱离的状态)下更换配线,否则会导 致触电. ? ? 请务必保持
100 ? 或以下接地电阻.不正确的接地可能会导致触电或设备故障. ? ? 除了配线作业外,不要打开端子罩盖.另外,作业结束后务必将端子罩盖复原.进行端子罩盖装卸 时,应先确认端子及配线处于不带电状态后再进行作业. ? ? 在进行产品更换前,请务必断开电源,以防触电. ? ? 连接在即插式端子板的电线末端绝缘被覆的剥离长度必须为 8mm.如果剥离长度大于 8mm,导电 部分会裸露出来,将导致触电或相邻端子间短路,如果太短,则会导致导电部分接触不良. ? ? 请勿拆卸本产品.不当拆卸可能会导致触电或设备故障. AI-6439C
3 ? 注意??为安全起见,安装和配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? ? 请在本说明书中指定的使用环境(电源、温度、湿度、振动、冲击、安装位置、环境条件等)中安 装本产品.以免发生故障. ? ? 关于配线,请按照当地的配线规程、电气设备技术基准来施工. ? ? 连接到螺钉端子的电线请使用绝缘的压接端子接线片. ? ? 连接电缆到有端子或类似端子的电源,进行永久连接. ? ? 确认所有接线确实连接,以防过热或设备损坏. ? ? 如果使用的电压超过了本产品规定的电源电压,为安全起见请更换产品. ? ? 在未经授权的人接触不到的地方安装本产品.(例如:控制机柜里面) ? ? 当本产品安装在靠近噪声源的地方时,需要进行防噪音保护. ? ? 安装在 DIN 导轨后,确保全部连接模块的固定部件牢牢地固定在 DIN 导轨上.不正确的安装可能 会导致模块从 DIN 导轨上掉落下来,造成损坏. ? ? 废弃本产品时,不要进行焚烧处理(外壳在焚烧时,会产生有害气体. ) .废弃后,不要再使用本产 品的部分或全部的零件. ? ? 请充分考虑地域特点以及建筑物构造等因素后,采取避雷措施.打雷会导致故障扩大. ? ? 绝对不要堵塞机器的上下通风口.堵塞通风口会导致机器故障. ? ? 由于各个地区对于如何废弃锂电池都有不同的规定,请按当地相关规定废弃锂电池. 商标信息:Infilex、Neopanel、PARAMATRIX 和savic-net 是阿自倍晔交嵘缭谌毡净蚱渌业纳瘫昊蜃⒉嵘瘫. BACnet 是美国采暖、制冷和空调协会(ASHRAE)的注册商标. AI-6439C
4 系统配置 注意: 系统中MIS可被SMS和DSS代替使用.请注意在同一系统中,MIS不能与SMS或DSS混存. 图1. 系统配置示例 型号 型号 内容 WY5122 基本型号 W 100V AC 至240 V AC 电源
0000 NC-bus 线路 A * CE 标志(Class A)认证
0010 冗余 NC-bus 模型(线路 A 和B) 安装用零件 零件号 内容 83165861-001 螺丝用垫板 83104567-001 DIN 导轨安装架 注: 安装 Infilex ZM 需要使用螺丝用垫板(用于螺丝安装)或DIN 导轨安装架(用于 DIN 导轨安装),请确认按照所采用的安装形式来进 行个别订购. 客户端 PC SCS SMS Infilex? AC WY5117C Infilex? GC WY5111 Infilex? GD WY5110 PMX-III WY2001 Infilex? ZM WY5122 Infilex? FC WY5205 Infilex? VC WY5206 BMIF: Building Multi Air-Conditioning Interface(楼宇多空调接口) DIF: DGP (Data Gathering Panel) (数据收集面板)接口 DIF-II: DGP Interface-II DSS: Data Storage Server(数据存储服务器) MIS: Management Integration Server(管理集成服务器) NC-bus: New Controller bus(新控制器总线) PMX-III: PARAMATRIX -III SC-bus: Sub Controller bus(子控制器总线) SCS: System Core Server(系统核心服务器) SMS: System Management Server(系统管理服务器) Neopanel? QY7205 (数字用户终端) Neoplate Model QY7290 (模拟用户终端) NC-bus* (最大
25 单元和
500 m,但带再热器模块可延伸到
1000 m.) SC-bus (最大
50 单元和
1000 m) BACnet? IP ? 其他可连接到NC-bus的单元:DIF/DIF-II/BMIF/能源表 请注意要连接的单元的数量必须满足以下算式. (Infilex ZM + DIF + DIF-II + BMIF) ?
5 单元 ? NC-bus线路的数量 Infilex? SC WY5207W Neopanel? QY7205 (数字用户终端) DSS MIS Neopanel? QY7205 (数字用户终端) Neoplate QY7290 (模拟用户终端) AI-6439C
5 规格 基本规格 项目规格 额定电压
100 V AC~240 V AC,
50 Hz/60 Hz 允许电压范围
85 V AC~264 V AC,
50 Hz/60 Hz 断电检测
80 V AC 或以下 电源 功耗
35 VA (从Infilex ZM 连接
50 个远程单元(子控制器)时) 环境温度 0?C~50?C 环境湿度 10%RH~90%RH (不结露) 海拔高度 2000m 或以下 额定工作条 件 振动 最大 5.9m/s2 (0.6G),10Hz~150Hz 环境温度 -20?C~60?C 环境湿度 5%RH~95%RH (不结露) 振动(保管) 最大 5.9m/s2 (0.6G),10Hz~150Hz 环境条 件 运输/保管条 件 振动(运输) 最大 9.8m/s2 (1G),10Hz~150Hz 绿色 LED 灯亮: 电源 ON 电源 (POWER) 绿色 LED 熄灭: 电源 OFF 红色 LED 灯亮: 严重故障或系统重新启动 严重故障 (ERR1) 红色 LED 熄灭: 正常运行 红色 LED 灯亮: 轻微故障或系统重新启动 动作 轻微故障 (ERR2) 红色 LED 熄灭: 正常运行 NC-bus 发送 (TX),接收 (RX) 通信 SC-bus 发送 (TX),接收 (RX) LED 闪烁 灯亮 熄灭 电源 ? 灯亮 熄灭 NC-bus 发送 正常 异常 ? NC-bus 接收 正常 异常 ? SC-bus 发送 正常 异常 ? SC-bus 接收 正常 异常 ? 严重故障 ? 异常 正常 LED 显示LED 显示的 说明 轻微故障 ? 异常 正常 RAM、RTC* 用锂电池作备份 停电备份 数据文件 闪存备份 传送系统 电流传输 传送速度
4800 bps 传送距离
500 m NC-bus 远程单元 (控制器) 最大可连接
25 个单元 传送系统 电压传输 传送速度
4800 bps 传送距离
1000 m 通信 SC-bus 远程单元 (子控制器) 最大可连接
50 个单元 重量
400 g 材质(外壳)、颜色 改良 PPE、浅灰色 电源、接地 M3(端子间距 7.62mm) 端子板 NC-bus、通信 即插式端子板 注: * RTC 是指实时时钟.电源被切断时,使用锂电池进行备份,以保证精确计时. AI-6439C
6 配线规格 项目 配线* 配线长度 条件 电源 JIS*1 IV2.0 mm2 或JIS CVV 2.0 mm2 或更 大--接地 JIS IV 2.0 mm2 或JIS CVV 2.0 mm2 或更 大-接地电阻:100 ?或更小 NC-bus JCS*2 IPEV-S 0.9 mm2
500 m SC-bus LAN(局域网)电缆符合 EIA/TIA-568 类别
3 或以上的技术规格
1000 m 注: ........