编辑: 会说话的鱼 | 2019-12-03 |
1 ZL-U09F8G7 直流控制器 技术规格书 V1.
0 2015-04-21 ZL-U09F8G7 直流控制器 苏州百合科技有限责任公司
2 重要警示 错误使用时,会引起危险情况,可能会导致人身伤害或人身伤亡;
错误使用时,会引起危险情况,可能会导致设备损坏或加速损坏;
既使是注意事项,由于情况变化,也有可能导致危险;
请安装在金属等不易燃烧的板上,并牢固安装以免因震动而跌落;
受损或缺少部件的控制器,切勿安装;
安装时不要暴露在阳光直射、强气流及水雾中;
安装时不要暴露在腐蚀性的或被污染的气体中,如硫化物气体、盐雾;
安装时请确保电气箱温度在-10℃~+50℃之间,必要时加排风扇;
接线时请确认电源输入是否处于 OFF 状态;
接线时请电气工作人员接线作业;
接线时输入端为无源开关信号,切勿接入电源;
接线时请增加系统级保护,避免控制器失效而产生危险;
接线时请遵守强弱电分离原则;
接线时请使用符合技术规格的导线;
接线时请采用并联接地方式,接地线尽可能粗;
接线时固定螺钉时请使用适当的螺丝刀,太大或太小的螺丝刀都容易导致螺丝头滑丝;
按机器配置,设定相关参数,以确保机器正常运行;
按机器配置,设定相关跳线/拔码开关,以确保机器正常运行;
运行时确认接线无误后,再输入电源;
运行时确保环境条件及电源电压在允许条件内,才开机运行;
运行时,请勿检查信号;
运行时,请勿随意变更参数设定;
运行时,请勿太靠近机器;
用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理;
切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障;
切勿用手直接触摸控制板元器件,以免被静电损坏;
因控制器硬件存在缺陷而造成的后果,本公司有权利修复缺陷,但没有义务承担任何责任;
因使用不当而造成的后果,本公司没有义务承担任何责任;
本公司有权利去最终用户现场服务,但没有义务. ZL-U09F8G7 直流控制器 苏州百合科技有限责任公司
3 1.控制器概述 控制器通过检测温度,控制内外风机、辅助电加热、TEC 模块的工作及排氢操作. 1.1.配件清单 描述(必配件) 单位 数量 ZL-U09F8G7-CPU 控制板 块1ZL-MB006A 显示板 块1描述(必配件) NTC 10K/B3470 1% L=1000 温度传感器 根11.2.控制资源 数字输出(4 路) 数字输入(4 路) 模拟输出(2 路) 模拟输入(2 路) 故障输出 水浸报警(预留) 内风机(带调速和速度反馈) 回风温度
1 排氢风机 门禁报警(预留) 外风机(带调速和速度反馈) 回风温度 2(备用) 电加热输出 震动报警(预留) TEC 接口 烟雾报警 1.3 控制板主要性能和特点 单板运行环境说明: 单板运行的气候环境包括温度、湿度等参数,详细参数如
1 所示. 1.4 控制板电源输入要求 直流输入:48VDC(±20%) 最大电流:10A 2.功能特点 TEC 空调控制器能自动保存当前运行状态并具有断电自启动功能;
TEC 空调控制器具备防反接功能, 若直流电源线接反, TEC 空调不工作, 恢复正常接法后能正常工作;
TEC 模块可进行制冷/制热控制,功率 < 300W ;
TEC 空调控制器具有辅助加热功能;
TEC 空调控制器具有自动排氢功能;
3.接口定义 3.1 风机单元连接接口 风机单元连接接口定义参下表,接插件定义参考下图,连接器使用单排直插式 3.96mm-4PIN 公座. 引脚 信号名称 信号功能 其他说明 Pin
1 48V+ 内/外风机电源正端 Pin
2 PWM 风机 PWM 调速信号输出 高电平 10VDC 项目 单位 指标 温度 长期工作条件 ℃ -10 ~ +55 短期工作条件 ℃ -40 ~ +65 湿度 长期工作条件 %RH
5 ~
85 (不凝露) 短期工作条件 %RH
5 ~
95 (不凝露) 注:短期工作条件是指连续不超过
96 小时和每年累计不超过
15 天. ZL-U09F8G7 直流控制器 苏州百合科技有限责任公司
4 Pin
3 FG 风机转速反馈输入 Pin
4 GND 内/外风机电源负端 风机类型:直流无刷风扇负载;
风机数量:每块单板设有两个风扇插座,分为内风扇插座和外风扇插座;
风机功率:每个插座最大输出功率为 95W;
风机控制方式:电源控制或者 PWM 调速控制,转速反馈检测;
3.2 故障输出接口 故障输出接口定义参下表,接插件定义参考下图,连接器使用单排式 5mm-3PIN 接线座. 引脚 信号名称 信号功能 Pin
1 COM 公共端 Pin
2 NC 故障输出(故障时闭合,正常时断开) Pin
3 NO 故障输出(故障时断开,正常时闭合) 输出负载:3A/250Vac(阻性负载) 3.3 排氢输出接口 排氢输出接口定义参下表,接插件定义参考下图,连接器使用单排式 5mm-2PIN 接线座. 引脚 信号名称 信号功能 Pin
1 48V+ 排氢风机电源+ Pin
2 GND 内/外风机电源- 最大功率:95W;
3.3 电加热输出接口 电加热输出接口定义参下表,接插件定义参考下图,连接器使用单排式 5mm-2PIN 接线座. 引脚 信号名称 信号功能 Pin
1 NO (常开) 电加热输出 Pin
2 COM 公共端 输出负载:7A/250Vac(阻性负载) 3.4 NTC 接口 ZL-U09F8G7 直流控制器 苏州百合科技有限责任公司
5 NTC 连接器使用单排直插式 2.54mm-2P IN 公座,接B25/50=3470,R25=10K 的NTC 探头,不分极性. 3.5 故障输入接口 故障连接器使用单排直插式 2.54mm-2P IN 公座,不分极性. 3.6 RS485 接口 故障输入连接器使用单排直插式 5mm-3PIN 公座,接插件定义参考下图. 引脚 信号名称 信号功能 Pin
1 GND 公用地线 Pin
2 B 收发器端子-B Pin
3 A 收发器端子-A 4.按键操作/显示 按键如下图所示 工作状态标志说明: 制热标志、 制冷标志、 TEC 等待换向标志、 电加热标志、 报警标志 内风机标志、 外风机标志、HACCP:排氢标志 图标 名称 说明P编程键
1、返回上级菜单;
2、长按时,有开关机功能;
S 设置键
1、参数设定;
2、确认数据;
上调整键 设置参数的时候数值增加和减小 下调整键 4.1 系统参数设置界面进入: 按住〖S〗键3秒进入参数设置,输入密码.数码管显示『---0』 ,按〖〗键循环选择密码当前 ZL-U09F8G7 直流控制器 苏州百合科技有限责任公司
6 位,按〖〗键调整当前位密码值(0-9), 输入完成后按〖S〗键确认. (若密码为"0000" ,则密码输入 功能关闭,直接进入参数设置) ;
进入参数设置后,按〖〗或〖〗键选择参数代码;
按〖S〗键选择参数代码对应值,按〖〗或〖〗键进行修改设置,完成后按〖S〗键返回参数 代码选择状态;
设置过程中,按〖P〗键则退出设置,不保存参数. 设置完成后,按住〖S〗键3秒退出并保存参数. 注:参数设置时,若连续
30 秒无按键操作则自动退出,不保存设置. 序号 功能码 项目 默认 设定范围 单位 说明
000 A01 制冷启动温度
30 15~60 ℃ 注:控制器会强制维持 A01-A02 > A03+A04 这一规则;
001 A02 制冷灵敏度
5 1~10 ℃
002 A03 制热启动温度
5 -5~10 ℃
003 A04 制热灵敏度
10 1~15 ℃
004 A05 TEC 模块切换时间
5 1 ~
15 min TEC 制冷和制热模式切换时间
005 A06 电加热启动温度
0 -20~100 ℃ 注:控制器会强制维持 A06 < A07 这一规则;
006 A07 电加热关闭温度
5 -20~100 ℃
007 A08 排氢时间
5 1~10 min
008 A09 排氢间隔
24 1~24 Hour
009 A10 传感器
1 修正值
0 -9.9~+9.9 ℃
010 A11 传感器
2 修正值
0 -9.9~+9.9 ℃
011 F04 烟雾告警设定
0 0 ~
2 - 0:禁止, 1:常开,
2 常闭
012 F05 传感器告警使能
1 0 ~
1 - 0:禁用, 1:启用
013 F06 TEC 模块电流上限 OFF 10~20;
OFF A OFF(>20A): 禁用
014 F07 高温报警值设定 OFF 20~70;
OFF ℃ OFF(>70℃): 禁用
015 F08 低温报警值设定 OFF -20~15;
OFF ℃ OFF(62V): 禁用
017 F10 电源欠压告警设定 OFF 10~48;
OFF V OFF(