编辑: 怪只怪这光太美 2019-11-30
全力电源产品维修指导书 全力电源产品维修指导书 全力电源产品维修指导书 全力电源产品维修指导书

(一)净化电源常见故障检修 净化电源稳压范围为单相输入 180~260V,三相输入 310~450V.

当输入 电压正常输出不正常时有如下故障现象:

一、 无输出电压,面板无显示 查输入保险丝断开或 DZ47 电源开关坏, 小电源变压器断路烧坏, 可测小变压 器输出端有无电压,正常的输出端有电压几伏到十几伏.

二、 输出电压显示偏低 1. 查线路板 U6 (三端稳压 7812)坏,无12V 直流电或小电源变压器 15.5V 抽 头开路. 2. 可控硅开路或串在可控硅电路里的保险丝开路. 3. 集成电路 U4(NE555)坏或电阻板 R6(20K30W 电阻)开路. 4. 若集成 LM324 的14 脚电压正常 0.5~4V,可能是 VT3(三极管 8050)坏或 R23R24 坏.

三、 输出电压高于 250V,过压保护无输出

1、可能小变压器 10V 取样抽头开路无电压,也可能是可控硅烧毁短路.

2、集成电路 U2(NE555)②脚无 0.6V 电压是电阻板(20K30W 电阻)开路,如 ⑦脚无 4.3V 左右电压是集成电路坏.若⑦脚高于 4.3V 是C20.01u 开路

四、 面板显示正常,无输出 测线路板 D24 两端电压正常 12V,是继电器坏.D24 两端无电压可能是 VT5 坏或LM324 坏.

五、 输出电压在 180~250V 跳变

1、U2②脚无 0.6V 电压是电阻板(20K30W 电阻)开路, 若⑦脚无 4.3V 是U2 坏或VT

1、C2 坏.

2、可控硅漏电、自藕变压器漏电或 LM324 坏都有可能;

也有电网谐波干扰引 起,负载性质(感性、容性份量太大)引起.

六、输出电压偏高检查

1、谐振电容 630V C

1、C2 是否击穿或容量减少;

2、可控硅是否损坏短路;

3、集成 LM324 损坏

七、输出电压不稳定

1、线路板上电容 C

7、C9 容量减少、漏电;

2、LM324 损坏;

3、输入市电轻微干扰引起.

八、输出电压正常,但显示不正常,应调整数显板电位器 W,无法调整是数 显板坏.数线板工作电压(插件上

1、2 端)为8V,取样电压(插件下

3、4 端)为220V.其它点参考电压: IC1:①8V,②0V,③5V IC2:26 脚-3.6V;

31 脚0.34V;

36 脚1.67V. IC3:⑧2.5V 输出电压偏离 220V,应调整 W1 多圈电位器;

过压保护偏离 247±3V,应调整 电位器 W2

九、 输入电压正常时报警保护

1、 电阻板 20K30W 断路、大电容容量减小、LM

324、NE555 损坏.

2、 外电路干扰引起震荡,稳压器会发出音量波动的噪音.

十、 输出电压随市电变化而变化, 且调节 W1 无效, 应检查 C1 电容是否失效、 LM324 的

1、

2、3 脚是否正常. 三相净化电源是由三组单相电源通过星型接法组合而成(即三组单相电 源的零线接在一起,输入输出为同一点共用.不接零线电源就无法正常工作) . 三相电源检修时应分别检修单相电源,方法同单相,但无电压输出还要检查 如下方面:

1、三相指示灯有一组不亮: a/查输入电是否缺相,输入开关有一组开路,或输入保险丝一组开路. b/该组小电源变压器坏或该组线路板

7812 坏无 12V 直流.

2、三相指示灯全亮,但无电输出:可能是其中一相控制板的继电器坏,可测 该板端子有无 220V 电压,如有电压说明这板继电器不吸合,检修方法见 故 障四 .

3、三相过压灯有亮,无输出,检修方法见单相 故障三 JJW 易损坏元件:大电容、取样变压器、可控硅、三端稳压、IC ⒉

(二)SBW 电力稳压器故障检修 SBW 电力稳压器是由柱式电动调压器和补偿变压器组成, 标准机输入电压 为304~456V(零线对火线的相电压为 176~264V) ,输出电压为 380V(相电压为 220V).如有下面现象 (1)输入电压不平衡,输出电压也不平衡(三相电压不一致) ;

(2)输入电压频繁波动,输出电压也波动;

(3)输入电压低于 304V 输出低于 380V. (4)空载时输出电压正常,带大负载时输出电压大幅下降,输入也大幅 下降,属于线路太长太细引起. 都不属于稳压器故障. 稳压器检修应先检查调压系统工作状况.关掉电源,先把面板上 手动/ 自动 开关置于 手动 位置,点按 升压 按钮,调压器碳刷移动,输出电 压升高,点按 降压 按钮,调压器碳刷移动,输出电压降低,说明电机和限 位开关正常.如点按时继电器动作(有声响)但碳刷不移动,电压不变,则限 位开关或电机损坏.如继电器不动作应检查继电器和线路板.具体如下:

一、无电压输出

1、面板上输入电源指示灯全不亮,说明输入电压没有,测输入电压.输入开关 端有电压,开关到内电路没有电压就是开关坏了,换开关.

2、合上电源开关,指示灯亮.按 启动 按钮无反应,是小电源变压器坏或控 制板坏(主要是板上

7812 坏) .也有可能是 停止 按钮常闭点开路.

3、有输入电压,但控制板过压或欠压灯亮,输出保护,有可能是控制板坏或调 压系统(电机、限位开关)已损坏.

二、不能稳压(碳刷不动或只能升压或只能降压)

1、如上所述应先手动检查调压系统(不再赘述) .如碳刷不动可能是电机、线 路板、取样变压器等已坏.

2、如手动调压时电压只能升高或降低,说明电机是好的,有可能①是限位开关 问题(碳刷不能移近该开关时该开关有问题) ,其常闭点已开路.②控制板用来 执行升压降压的继电器 K

2、K3 或VT

2、VT3 损坏. ⒊

三、自启动问题 本稳压器内设有自启动开关(钮子开关) .当市电停电后又来电,不需要人工 去开启时该开关应置于 启动 位置,来电后稳压器自动启动稳压器输出稳压 电压;

当不需要自启动时应置于 停止 位置,来电后必须人工按 启动 按 钮才能启动输出.如果发生过压保护而转为正常时,自启动无效. 普通的 SBW 稳压器为统调型稳压器,取样在 AB 相(取样电压 380V) .只有 AB 相电压变化时稳压器才进行调整.所以当三相输入电压不平衡时,输出也不 平衡.严重不平衡应改用分调式稳压器. 易损元件:碳刷、限位开关、电机、小电源变压器(输入

380 输出 16.5V) ⒋

(三)全自动稳压器常见故障检修 普通稳压器单相 0.5~10KVA 是由单个自藕调压器通过电机带动碳刷移动来 调节电压的, 单相 15~40KVA 是由补偿变压器和调压器组成的, 当输入电压偏离 220V 时,补偿变压器提供正(叠加)或负(消减)电压使输出电压达到额定值. 如有如下情况:

1、空载输出电压正常,带负载输出电压降低,测输入电压也会降低(是输 入线路离供电变压器太远或线太细) ;

2、输出电压不稳,有波动,测输入电压也有波动(是同一供电线路上有大 功率负载在用) ;

3、当市电突变时稳压器发生过压保护切断输出(调压速度来不及) ,过压保 护指示灯亮.

4、负载太大超出稳压器最大输入电流,经常断保险丝或跳空气开关.

5、输出电压偏低,测输入电压低于稳压器稳压范围下限. 这些现象不是稳压器问题,不必维修.

一、接通电源,稳压器无电输出

1、指示灯不亮: ①先应检查有无输入市电,开关、保险丝是否完好,碳刷有无断裂,线圈有 无开路;

2K、3K 稳压器还要检查电流表(串在输入电路里的)是否开路. ②如是 15KVA 以上规格有取样变压器是否开路或烧坏;

③碳刷线内部扭断开路;

④碳刷磨损过短,弹簧无压力使碳刷与线圈平面不接触;

⑤开机即烧保险丝或开关跳闸,可能线圈短路或碳刷位置处在最低压位置而 输入高电压(此时开机冲击电流很大) .

2、工作指示灯亮,稳压器稳压正常(测零线和 220V 抽头电压正常)但无输 出电压 ①检查控制板过压保护继电器是否损坏, 用万用表直流 20V 测继电器两端有无 12V 电压,如有 12V 电压说明继电器本身损坏应更换;

⒌ ②如继电器线圈没有 12V 工作电压, 检查相应的三极管 VT4 (5K 以上 Q4) 、 LM324 电压是否损坏;

③延时按钮置于长延时位置,延时灯长亮,不输出.可能是电容 C7(220u.5K 以上板是 C5)漏电,按短延时会有输出;

④单相 20KVA 以上要查输出交流接触器是否坏, 测该接触器线圈 (二根细引线) 有没有 220V 电压, 如有电压而不吸合就是接触器坏了 (吸合线圈开路或烧毁) ;

如没有则是控制板问题(维修见上述几点) .

二、输入正常,工作指示灯亮,不能稳压

1、开机电机不动: ①先关掉电源,将碳刷移开原来位置后再开电源,碳刷始终不动,可能是电机 损坏(测电机线有电压 5~13VDC) ;

②电机线无电压,可能微动开关开路或线路板坏.3KVA 以下的可能是三极管 TV1(41C) 、TV2(42C)坏,5KVA 以上的是继电器 J

1、J2 坏,或线路板整流二极 管烧坏(是电机短路点引起) .

2、开机电机单方向转动,电压只能升高或降低: ①二个微动开关其中有一个开路, 正常时微动开关是常闭的, 万用表测其二脚 电阻是零;

②控制板 3KVA 以下 TV

1、TV2 有一个损坏;

5KVA 以上是继电器 J

1、J2 有一个 损坏或 Q

1、Q2(8050)坏,也有可能是集成电路(LM324)坏;

③如果更换电机时正负极性接反也会单方向转动.

3、过压延时灯亮,无输出 ①电机不能转动调节或只往升压方向调节,使输出过压保护(检修见上述) ;

②线圈表面粗糙有脏物会阻碍电机转动, 碳刷停滞在升压位置, 要用细砂纸打 磨光滑;

③集成电路(LM324)损坏. ④电网电压波动太大(瞬间 30V 以上)引起短时间过压保护;

⑤稳压器负载释放或突然变小,线路电压突然升高发生过压保护. 三相稳压电源是由三组单相电源通过星型接法组合而成(即三组单相电 源的零线接在一起,输入输出为同一点共用.不接零线电源就无法正常工作) . ⒍ 三相电源检修时应分别检修单相电源,方法同单相,但无电压输出还要 检查如下方面:

1、应先检查输入电是否缺相,看三相指示灯是否全亮,如有一个不亮就检查三 相输入电或开关有一组不通.

2、 看哪一相红灯是否亮, 若哪一相红灯亮说明其中一相过压保护 (见单相检修) .

3、红灯不亮无输出,应逐一检查与交流接触器线圈串联的过压保护继电器, 包 括交流接触器本身. 三块控制板上相互串联的继电器触头两端 (板上二个接线 端子)电压为零时正常,有电压 220V 时说明该继电器触头未吸合(见单相检 修方法) .

4、交流接触器线圈有 220V 电压但不吸合,则该线圈已开路. 如交流接触器发出严重噪音,可能是吸合电压不够或接触器铁芯内有赃物, 应 拆开清洁后涂上工业油脂(凡士林)后复原. 输出电压偏离正常值 220V 时, 应调整电位器 W2;

过压保护设定值为 247±3V, 偏离时应调整电位器 W1 DJW(SVC)SJW 稳压器易损坏元件: 电机、 微动开关、 继电器、 碳刷、 三极管 TIP41C、 42C,整流二极管 4007,交流接触器,DZ47 空开等 ⒎

(四)直流稳压电源故障检修 WYJ 系列直流电源稳压方式有二种:一种(如2~5A/30V,2~3A/60V,2~5A/15V,10A/30V)是通过调节电路使继电器切换降压变 压器抽头改变输出电压经整流滤波稳压后输出;

另一种是通过可控硅调整整流 电压再经稳压电路稳压后输出.其工作原理不同,检修方法在有些地方也有区 别. 直流电源是否工作正常判断: 输出端开路不接负载,打开电源开关,面板上表头有数字显示,把面板上 电流调节旋钮(左边)顺时针转一点,再顺时针转动电压调节旋钮,电压显示 从小到大至最高电压值,电流显示为零(也有可能有 0.1) ;

再把电压调节钮逆 时针转到底,电流旋钮也逆时针调到底,关掉电源,在输出正负端用足够粗的 导线(视电源输出电流大小,长度 50~100cm)连接好,然后把电压旋钮顺时针转 一点(电压 1~2 伏就够) ,再顺时针慢慢转动电流调节旋钮,电流显示从零到最 大值 (如没到最大值可把电压再调高一点, 这过程时间要短, 导线会严重发热) , 这说明电源工作正常. 用户使用直流电源时,当负载电阻太小,负载电流太大超过电源的最大输 出电流, 电源将发生过流保护 (过流红灯亮) , 电压无法调高;

当负载电阻太大, 电压可调到最大值而电流不能调到最大值,都属于正常现象.电流 I、电压 U 和负载电阻 R 的关系是遵守欧姆定律的 I=U/R. 各可调电位器的作用:

一、继电器式控制板(编号 QL53)上W3 电位器和编号 DC3A1 板上的 W1 电位器 用于设定输出电压最高值;

W4 用于设定................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题