编辑: 252276522 2019-12-03
UDC 中华人民共和国行业标准 P JGJ**-20** 建筑金属围护系统工程技术规程 Technical specification for building metal envelope system 20**-**-**发布 20**-**-**实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布 JGJ 中华人民共和国行业标准 建筑金属围护系统工程技术规程 Technical specification for building metal envelope system 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:20**年*月*日 中国建筑工业出版社 20** 北京

1 目录 1.

总则

1 2.术语

2 3.基本规定.4 4.围护系统材料.5 4.1 一般规定.5 4.2 压型金属板材料.5 4.3 金属夹芯板.7 4.4 防水垫层材料.8 4.5 防水膜材料.8 4.6 绝热材料.9 4.7 隔汽层材料.9 4.8 支承结构构件.9 4.9 固定支架及紧固件.10 4.10 密封材料.11 4.11 其他材料.11 5.建筑设计.14 5.1 一般规定.14 5.2 系统设计.14 5.3 防排水设计.16 5.4 热工设计.18 5.5 防火设计.18 5.6 防冰雪设计.19 5.7 防雷设计.20 5.8 隔声及吸声设计.21 5.9 附加功能层设计.22 5.10 维护设施设计.23 5.11 细部构造.23 6.结构设计.25

2 6.1 一般规定.25 6.2 荷载作用与效应.25 6.3 支承结构构件.26 6.4 金属板.27 6.5 连接.31 6.6 构造要求.33 7.施工

34 7.1 一般规定.34 7.2 深化设计.34 7.3 加工制作.35 7.4 运输与贮存.37 7.5 支承结构安装.37 7.6 金属承重板安装.38 7.7 隔汽层、保温隔热层安装.39 7.8 防火、防水层安装.39 7.9 金属面板安装.40 7.10 金属面夹芯板安装.41 7.11 连接节点安装.43 8.质量验收.44 8.1 一般规定.44 8.2 原材料及成品进场验收收.45 8.3 现场加工构件验收收.51 8.4 檩条与墙梁安装验收.54 8.5 金属承重板安装验收.55 8.6 隔汽层安装验收.56 8.7 保温隔热层安装验收.56 8.8 防火构造层安装验收.57 8.9 防水垫层安装验收58 8.10 金属面板安装验收58

3 8.11 细部节点安装验收.60 9.维护与维修.63 9.1 基本规定.63 9.2 检查与维修.63 附录 A 金属屋面抗风揭性能试验方法.66 附录 B 金属围护系统使用环境耐腐蚀性等级.76 附录 C 常用钢材、铝合金、不锈钢、铜、钛锌合金板的化学成分与力学性能.77 附录 D 金属镀锌层耐腐蚀性及腐蚀速率

82 附录 E 常用金属板镀层、表面涂层耐久性、表面处理参考资料.83 附录 F 防水透汽层性能指标.85 附录 G 金属围护系统用绝热材料性能要求

86 附录 H 金属围护系统支承钢铁制件热浸镀锌膜厚度

89 附录 J 金属围护系统用紧固件使用年限要求.90 附录 K 质量验收记录.92 规范用词说明.98 引用标准名录.99

4 Contents 1.General provisions…1 2.Terms and symbols…2 3. Basic requirement…4. Materials…5 4.1 General requirements…5 4.2 Materials for profiled metal sheets…5 4.3 Metal insulated sandwich panel…7 4.4 Waterproof underlayment…8 4.5 Waterproof and vapour control materials…8 4.6 Insulation materials…9 4.7 Vapour barrier material…9 4.8 Substructure elements…9 4.9 Fixing and fastening…10 4.10 Sealing materials…11 4.11 Others…11 5. Architecture design…14 5.1 General requirements…14 5.2 System design…14 5.3 Waterproof and drainage design…16 5.4 Thermal design…18 5.5 Fire protection design…18 5.6 Ice and snow resistance design…19 5.7 Lightning protection design…20 5.8 Sound insulation and sound absorption design…21 5.9 Additional function layer design…22 5.10 Maintenance design…23 5.11 Details…23

5 6 Structural design…25 6.1 General requirements…25 6.2 Load and effect…25 6.3Substructure elements…26 6.4 Metal sheets…27 6.5 Joints…31 6.6 Detailing requirements…33

7 Construction…34 7.1 General requirements…34 7.2 Detailed design…34 7.3 Fabrication…35 7.4 Transportation and storage…37 7.5 Substructure elements installation…37 7.6 Metal decking installation…38 7.7 Vapour control layer and thermal insulation layer installation…39 7.8 Fire protection layer and water proofing layer installation…39 7.9 Metal roofing sheet installation…40 7.10 Decoration layer installation…41 7.11Inspection ofdetailing installation…42

8 Inspection and acceptance…44 8.1 General requirements…44 8.2 Inspection and acceptance of raw materials and finished products…45 8.3 Inspection and acceptance of elements fabricated on site…51 8.4Inspection and acceptance of purlin and wall beam installation…54 8.5 Inspection and acceptance of metal decking installation…55 8.6 Inspection and acceptance of vapour control layer installation…56 8.7 Inspection and acceptance of thermal insulation layer installation…57 8.8 Inspection and acceptance of fire protection construction installation…58

6 8.9 Inspection and acceptance of water proofing layer installation…58 8.10 Inspection and acceptance of metal roofing panel installation…58 8.11 Inspection and acceptance ofdetailing installation…60

9 Maintenance and repair…63 9.1 General requirements…63 9.2 Maintenance and repair…63 Appendix A test method for wind resistance of metal roof…66 Appendix B test method for wind resistance of assembled exterior wall systems………………..76 Appendix C environmental corrosion resistance of building metal enclosure systems……….…..77 Appendix D chemical composition and mechanical properties of steel, aluminum alloy, stainless steel, copper, titanium zinc alloy plate…82 Appendix E corrosion resistance and corrosion rate of zinc coating…83 Appendix F common metal plate coating, surface coating durability, surface treatment reference…85 Appendix G performance indicators of water vapour barrier…86 Appendix H performance requirements for insulating materials used in building metal enclosure systems…89 Appendix J construction metal enclosure system supporting hot dip galvanized steel product film thickness…90 Appendix K requirements for the service life of fasteners used in building metal containment systems…92 Specification description…98 List of quoted standards…99

1 1.总则 1.0.1 为在金属围护系统的设计和施工应用中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到技术先进、 经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于以下新建、扩建和改建的工业与民用金属围护系统的设计、施工、验收 和维护:

1 建筑高度不大于 60m 的金属围护系统工程;

2 抗震设防烈度不大于

8 度的金属围护系统工程. 1.0.3 金属围护系统设计、安装应进行全过程质量控制. 1.0.4 金属围护系统的材料、设计、施工、验收和维护,除应符合本规程外,尚应符合国家 现行有关标准的规定.

1 2 2.术语 2.0.1 金属围护系统 Building metal envelope system 采用以金属板为主要板材,通过支承构件连接,结合保温材料、防水材料、隔汽材料等 形成的具有满足建筑相应功能的包括屋面、外墙、底面的装配式围护体系. 金属板包括压型金属板和金属夹芯板. 2.0.2 压型金属板 Profiled metal sheet 金属原板经辊压或冷弯,形成具有连续波形或其他截面形态的成型金属板. 2.0.3 金属夹芯板 Metal sandwich panel 由双层金属面和粘接于两金属面之间的绝热芯材组成的金属复合板. 2.0.4 异形板 Flashing 金属原板经折弯成型的用于围护系统泛水和收边的金属配件板 2.0.5 持力板 Structural support decking 在围护系统中,能承受其他构件传递的荷载并将荷载传递到结构构件上的受力板. 2.0.6 防水透汽层 Vapour permeance barriers 具有让水蒸汽透过同时具有防水功能的材料. 2.0.7 防水垫层 Waterproof Underlayment 金属屋面中铺设在金属板下面的防水材料. 2.0.8 隔汽层 Vapour barrier 阻滞水蒸气进入保温隔热材料的构造层. 2.0.9 附加功能层 Additional function layer 安装在建筑金属围护结构系统之外的起装饰或其他功能层. 2.0.10 支承结构构件 Substructure elements 支撑金属围护系统或其组成构件, 将荷载传递至主体结构并不承受主体结构所受作用的 结构构件,包括墙梁、檩条、衬檩、持力板. 2.0.11 衬檩 Lining purlin 金属屋面中,在双层金属板之间起连接和支撑作用的通长构件. 2.0.12 结构用紧固件 Structural fixing 将金属板固定在支撑结构上,并将金属板上荷载传递至支撑结构的紧固件.

2 3 2.0.13 构造用紧固件 Connective fixing 用于金属板之间或金属板与泛水板等之间的构造连接用紧固件. 2.0.14 固定支架 Fixed support 金属板与其固定、咬合或扣合并通过其将荷载传递至支撑结构的构件. 2.0.15 表皮封闭式构造 Joint metal containment system 外层金属板的连接工艺不能实现板缝之间的水路完全密封, 当积水流过金属板缝或积水 漫过金属板肋,会发生水向金属板内侧渗漏隐患的金属围护系统. 2.0.16 表皮密闭式构造 Sealed metal containment system 金属板通过焊接工艺措施,仅依靠外层金属板,实现金属板内外水路密封,且在水流过 金属板缝或积水漫过金属板肋,也不会发生水向金属板内侧渗漏情况的金属围护系统. 2.0.17 表皮自支撑结构 Self supported metal sheet system 表皮金属板具有一定的强度和刚度,能承受自身重量及外部荷载,可直接连接在檩条、 支承构件或主结构上. 2.0.18 表皮密支撑结构 Fully supported metal sheet system 表皮金属板不承受自身重量及外部荷载,需在其下部设置持力板或密布支承构件.

3 4 3.基本规定 3.0.1 金属围护系统的设计使用年限不应小于

25 年. 3.0.2 金属围护系统工程应进行施工图深化设计. 3.0.3 金属围护系统屋面防水等级应符合表 3.0.3 的规定. 表3.0.3 金属屋面防水等级和构造要求 3.0.4 金属围护系统的受力性能应通过计算或试验确定,特殊情况及有设计要求时应通过试 验验证. 3.0.5 金属围护系统工程的防火、节能、防雷、安全等除应符合本规程外,尚应符合国家现 行有关标准的规定. 3.0.6 金属围护系统在使用过程中应进行合理维护;

设计时宜考虑清洗和维护的措施. 防水 等级 防水层 设计使用年限 使用范围 防水层构造要求 密闭式屋面:不锈钢板厚≥0.6mm;

铝合金板≥1.0mm. 一级 ≥30 年 大型公共建筑、医院、学校、 有特殊防水要求的工业建筑等 重要建筑屋面 封闭式屋面:金属板+防水垫层 密闭式屋面:不锈钢板厚≥0.5mm;

铝合金板厚≥0.9mm. 二级 ≥20 年 一般民用与工业建筑屋面 封闭式屋面:金属板+防水膜 三级 ≥10 年 防水要求不高的建筑屋面 封闭式金属板屋面

4 5 4.围护系统材料 4.1 一般规定 4.1.1 金属围护系统用材料应符合现行国家标准的相关规定,并满足设计和使用要求. 4.1.2 材料的耐久性应与围护系统设计使用年限相匹配. 4.1.4 系统选材应按照使用环境腐蚀性等级要求确定,金属围护系统的使用环境腐蚀性等级 应符合本规程附录 B 的规定. 4.1.5 系统材料不应与不相容的材料直接接触.当不可避免时,应采取绝缘隔离措施. 4.2 压型金属板材料 4.2.1 压型金属板材料可采用钢板、铝合金板、不锈钢板、铜合金板、钛锌合金板. 4.2.2 表皮自支撑构造宜采用钢板、铝合金板、不锈钢板;

表皮密支撑构造可采用钛锌合金 板、铜合金板、不锈钢板. 4.2.3 压型钢板材料应满足下列要求:

1 压型钢板应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T

12754、 《建筑用压型钢 ........