施工期间将对周围环境产生一定的影响,其主要环境问题是施工产生的施工废气、 建筑垃圾、生活垃圾、施工废水等.分析如下: .
1 施工期地表水环境影响分析 根据本报告工程分析可知,施工期施工人员的生活污水依托厂区已有的环保设施进行处 理,经厂区污水预处理池处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级排放标准后 通过污水管网排入芦溪河污水处理厂处理后 达到《城镇污水处理厂污染物排放标》 (GB18918-2002)一级 A 标排入芦溪河.对芦溪河的水环境影响较小.
2 施工期大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为运输机械设备及车辆尾气.运输车辆在施工及运输过程中均排 放一定数量的尾气,由于尾气污染物排放量不大,环境空气质量受施工机械尾气影响较小. 因此,项目施工期对周边大气环境影响较小.
3 施工期声环境影响分析 根据现场调查,项目周边 200m 范围内无声环境保护目标,设备安装噪声不会产生扰民 现场,且设备安装噪声源强可控制在 85dB(A)以下,设备通过基础减震、厂房隔声、距离衰 减后,在厂界处的噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)中规定 的限值,因此,项目施工期对周边声环境影响较小.
4 固体废物环境影响分析 项目施工期设备安装时产生的废纸箱、木箱等,产生量不大,可外售废品回收站实现资 源综合利用,施工人员在施工期产生少量的生活垃圾,生活垃圾依托园区已有基础设施进行 收集处理.落实了以上处置措施后,项目施工期对周边固体废物环境影响较小. 综上所述,本项目的施工期是短暂的,且对周边的环境影响较小,在施工期结束后施工 期产生的影响也将随之消失. 营运期环境影响分析
1 水环境影响分析 根据本报告工程分析章节可知,本项目废水主要是员工生活污水和间歇排放的冷却循环 水排水,其中,间歇排放的冷却循环水废水(48m3 /d)为清下水,直接排入市政雨水管网, 生活污水经厂区已建预处理池处理后通过园区污水管网排入芦溪河污水处理厂处理达到《城 镇污水处理厂污染物排放标》 (GB18918-2002)一级 A 标排入芦溪河. 根据本报告环境质量现状章节可知,芦溪河地表水体环境质量现状较差,但是,本项目 外排生活污水的产生量小(本次扩能不新增外排废水量,扩建前后均为 46.8 m3 /d,且对于芦 溪河污水处理厂排水占比很小)且污染物成分不复杂,经过芦溪河污水处理厂处理后,废水 排放对最终受纳芦溪河水环境影响较小,不会改变芦溪河的水环境质量.
2 大气环境影响分析 2.1 项目扩能后污染物排放汇总 根据本报告工程分析章节可知,本项目扩能后前照灯生产线生产过程中主要产生注塑废 气、喷涂废气、烘干废气、固化废气、打磨粉尘,镀铝废气以及无组织废气,其中: 注塑废气、喷涂废气、烘干废气、固化废气通过集气罩/ 上送风、下抽风 +RTO 装置 处理后通过 1#排气筒达标排放. 镀铝废气集气罩收集后通过 2#排气筒达标排放. 打磨粉尘通过自带的除尘器处理后车间内无组织排放. 因此,本项目扩能后排放源及污染物排放情况见下表. 表7-1 有组织排放源及污染物排放情况(正常工况) 排放源 排气筒参数 废气量 m3 /h 污染物 排放工况及 方式 年排放小 时数 排放速率 kg/h 排放 温度 高度 m 内径 m 1#
15 0.8
4000 颗粒物 持续排放 5000h 0.0144
25 VOCs 持续排放 5500h 0.0696
25 异丙醇 持续排放 5000h 0.036
25 NOX 持续排放 5500h 0.007
25 2#
15 0.8
2000 颗粒物 持续排放 5000h 0.0008
25 表7-2 无组织排放源及污染物排放情况(正常工况) 污染物 位置 排放速率 源类 源释放高度 面源长度 面源宽度 颗粒物 注塑、表处车间 0.011kg/h 面源 12.5m 150m 138.8m VOCS 注塑、表处车间 0.024 kg/h 面源 12.5m 150m 138.8m 2.2 大气评价等级 2.2.1 大气评价等级判定模型 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)推荐的 AERSCREEN 模式进行 估算. 2.2.2 估算源强污染物类别 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)相关要求,估算有环境质量标 准的污染物,进行大气评价等级的判定,根据本项目污染物排放特征,估算 1#排气筒的颗粒 物与 VOCS、2#排气筒的颗粒物、无组织排放源中的颗粒物和 VOCS. 2.2.3 估算结果及评价等级的确定 估算结果见下表. 表7-3 AERSCREEN 估算模式预测有组织正常工况排放大气污染物浓度扩散结果 距离 m 1#排气筒 2#排气筒 颗粒物 VOCs NOX 颗粒物 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 mg/m3 占标率 %
18 8.87E-04 0.1 3.11E-03 0.26 6.85E-05 0.03 4.93E-05 0.01
25 1.09E-03 0.12 3.80E-03 0.32 5.28E-04 0.26 6.04E-05 0.01
50 9.52E-04 0.11 3.33E-03 0.28 4.63E-04 0.23 5.29E-05 0.01
75 1.83E-03 0.2 6.40E-03 0.53 8.89E-04 0.44 1.02E-04 0.01
98 1.98E-03 0.22 6.92E-03 0.58 9.61E-04 0.48 1.10E-04 0.01
100 4.47E-03 0.5 2.28E-02 1.90 9.59E-04 0.48 1.10E-04 0.03
125 1.85E-03 0.21 6.48E-03 0.54 9.00E-04 0.45 2.49E-04 0.01
150 1.66E-03 0.19 5.83E-03 0.49 8.09E-04 0.4 1.03E-04 0.01
175 1.48E-03 0.17 5.18E-03 0.43 7.19E-04 0.36 9.25E-05 0.01
200 1.31E-03 0.16 4.60E-03 0.38 6.39E-04 0.32 8.22E-05 0.01
225 1.17E-03 0.14 4.10E-03 0.34 5.70E-04 0.28 7.30E-05 0.01
250 1.05E-03 0.13 3.68E-03 0.31 5.11E-04 0.26 6.51E-05 0.01
275 9.48E-04 0.11 3.32E-03 0.28 4.61E-04 0.23 5.84E-05 0.01
300 8.60E-04 0.1 3.01E-03 0.25 4.18E-04 0.21 5.26E-05 0.01
325 7.84E-04 0.09 2.74E-03 0.23 3.81E-04 0.19 4.77E-05
0 333 7.62E-04 0.09 2.67E-03 0.22 3.70E-04 0.19 4.35E-05
0 350 7.25E-04 0.09 2.54E-03 0.21 3.53E-04 0.18 4.23E-05
0 375 6.79E-04 0.08 2.38E-03 0.2 3.30E-04 0.17 4.03E-05
0 400 6.37E-04 0.08 2.23E-03 0.19 3.10E-04 0.15 3.77E-05
0 425 5.99E-04 0.07 2.10E-03 0.17 2.91E-04 0.15 3.54E-05
0 450 5.64E-04 0.07 1.97E-03 0.16 2.74E-04 0.14 3.33E-05
0 475 5.32E-04 0.06 1.86E-03 0.16 2.59E-04 0.13 3.13E-05
0 500 5.03E-04 0.06 1.76E-03 0.15 2.44E-04 0.12 2.96E-05
0 1000 2.18E-04 0.02 7.64E-04 0.06 1.06E-04 0.05 1.21E-05
0 1500 1.29E-04 0.01 4.50E-04 0.04 6.25E-05 0.03 7.14E-06
0 2000 8.75E-05 0.01 3.06E-04 0.03 4.25E-05 0.02 4.86E-06
0 2500 6.49E-05 0.01 2.27E-04 0.02 3.15E-05 0.02 3.60E-06
0 3000 5.07E-05 0.01 1.78E-04 0.01 2.47E-05 0.01 2.82E-06
0 统计 最大落地浓度: 4.47E-03 mg/m3 最大落地浓度距离: 100m 最大落地浓度占标率: 0.5% 最大落地浓度: 2.28E-02 mg/m3 最大落地浓度距离: 100m 最大落地浓度占标率: 1.90% 最大落地浓度: 9.61E-04 mg/m3 最大落地浓度距离: 98m 最大落地浓度占标率: 0.48% 最大落地浓度: 1.10E-04mg/m3 最大落地浓度距离: 100m 最大落地浓度占标率: 0.03% 表7-4 AERSCREEN 估算模式预测无组织正常工况排放大气污染物浓度扩散结果 距离 m 无组织排放 颗粒物 VOCs 浓度 mg/m3 占标率% 浓度 mg/m3 占标率%
18 1.16E-03 1.30E-01 3.56E-03 0.3
25 1.24E-03 1.40E-01 4.26E-03 0.35
50 1.52E-03 1.70E-01 5.44E-03 0.45
75 1.80E-03 2.00E-01 6.62E-03 0.55
98 2.03E-03 2.30E-01 7.78E-03 0.65
100 2.04E-03 2.30E-01 8.41E-03 0.7
144 2.02E-03 2.20E-01 8.57E-03 0.71
150 1.83E-03 2.00E-01 8.54E-03 0.71
175 1.72E-03 1.90E-01 8.28E-03 0.69
200 1.60E-03 1.80E-01 7.96E-03 0.66
225 1.48E-03 1.60E-01 7.67E-03 0.64
250 1.38E-03 1.50E-01 7.40E-03 0.62
275 1.28E-03 1.40E-01 7.16E-03 0.6
300 1.19E-03 1.30E-01 6.93E-03 0.58
325 1.11E-03 1.20E-01 6.72E-03 0.56
333 1.09E-03 1.20E-01 6.65E-03 0.55
350 1.04E-03 1.20E-01 6.52E-03 0.54
375 9.76E-04 1.10E-01 6.33E-03 0.53
400 9.18E-04 1.00E-01 6.16E-03 0.51
425 8.65E-04 1.00E-01 5.99E-03 0.5
450 8.17E-04 9.00E-02 5.83E-03 0.49
475 7.73E-04 9.00E-02 5.68E-03 0.47
500 7.33E-04 8.00E-02 5.55E-03 0.46
1000 3.31E-04 4.00E-02 5.43E-03 0.33
1500 1.99E-04 2.00E-02 4.99E-03 0.25
2000 1.37E-04 2.00E-02 4.33E-03 0.21
2500 1.04E-04 1.00E-02 3.98E-03 0.2
3000 8.12E-05 1.00E-02 2.55E-03 0.15 统计 最大落地浓度:2.04E-03 mg/m3 最大落地浓度距离:100m 最大落地浓度占标率:0.23% 最大落地浓度:8.57E-03 mg/m3 最大落地浓度距离:144m 最大落地浓度占标率:0.71% 由上表可以看出,1#排气筒颗粒物最大落地浓度占标率为 0.5%,VOCS 最大落地浓度占 标率为为 1.90%,NOX 最大落地浓度占标率为为 0.48%,2#排气筒颗粒物最大落地浓度占标 率为 0.03%,无组织颗粒物最大落地浓度占标率为 0.23%,无组织 VOCS ........