编辑: 木头飞艇 | 2019-12-05 |
背景信息 NCS4016是一个16个LC(0-15 slot)机箱和200G每LC产能.下面少量基础事件顺序,当LC在NCS4016机箱时启动. 即LC分开到9个电源区域0到8.所有这些电源区域是由CCC (卡德控制器芯片)控制的. 1. 出现的第一个区域是将启动CPU复杂并且启动LC的基本逻辑的区域0. 2. 一旦区域0启动.CCC执行开机口译员并且配置基本设备前面带来CPU在RESET状态外面. (如果CPU是停电它在RESET状态保持). 3. 上述在LC启动期间,执行的基本功能.有在Zone1的所有问题对8仅片式与他们相应不会获得 启动.然而,如果有一些问题在区域0全部的LC是停电. 4. 在您开始前: 在您开始故障排除前,被建议记录下面的命令. 附加(或登录)对sysadmin(Calvados) VM,因为失败启动的卡在XR VM在sysadmin VM不会显 示状态和原因失败的能只被看到. 1. 有在他们的CPU仅的卡将预计有可操作软件的状态.其他状态会是N/A (不可适用),但是他们 的硬件应该是"可操作的" 2. 使用可操作所有的LC &的RP您应该能发现输出作为下面. sysadmin-vm:0_RP0#显示平台 星期二八月18 19:57:02.631 UTC 位置卡类型HW状态SW状态设置状态 ? 0/0?NCS4K-2H-O-K可操作的N/A?NSHUT? 0/5?NCS4K-24LR-O-S可操作的N/A?NSHUT? 0/6?NCS4K-20T-O-S可操作的N/A?NSHUT? 0/8?NCS4K-2H-O-K可操作的N/A?NSHUT? 0/RP0?NCS4K-RP可操作的可操作的NSHUT? 0/FC1?NCS4016-FC-M可操作的N/A?NSHUT? 0/CI0?NCS4K-CRAFT可操作的N/A?NSHUT? 0/FT0?NCS4K-FTA可操作的N/A?NSHUT? 0/FT1?NCS4K-FTA可操作的N/A?NSHUT? 0/PT0?NCS4K-AC-PEM可操作的N/A?NSHUT? 0/PT1?NCS4K-AC-PEM可操作的N/A?NSHUT? 0/EC0?NCS4K-ECU可操作的N/A?NSHUT???????? sysadmin-vm:0_RP0# 下面是LC可能是卡住和他们的原因的少量普通的有故障HW & SW状态. 状态1 :HW_FAILED 此状态建议卡失败启动由于一些电源问题或CCC通电口译员防止了电源上顺序的完成. 推荐的操作: 检查下面的命令输出. # sysadmin-vm:0_RP1#显示平台详细信息card>的位置重新加载的位置重新加载的位置的位置的卡位置重新加载的位置重新加载的位置的位置