一、建设项目基本情况 项目名称 苏州大学附属儿童医院园区总院废水处理改造工程项目 建设单位 苏州大学附属儿童医院 法人代表 汪* 联系人鲍* 联系电话 ****** 传真 ****** 邮编
215000 通讯地点 苏州工业园区钟南街
92 号 建设地点 苏州工业园区钟南街
92 号(医院内) 建设性质 改建 行业类别及代码 Q8411 综合医院 立项审批部门 / 批准文号 / 占地面积 (平方米)
560 绿化面积 (平方米) 依托现有 总投资 (万元)
610 环保投资 (万元)
610 环保投 资比例 100% 预期投产日期
2019 年8月预计工作日(天)
365 天 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括油炉、电机) 主要废水处理构筑物见后表 1-1;
主要废水处理设备见表 1-3.
水及能源消耗 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)
20 燃油(吨/年)
0 电(万度/年)
70 万 燃气(标立方米/年)
0 燃煤(吨/年) / 蒸汽(吨/年)
0 废水(工业废水 、生活废水 )排放量及去向 本项目属于污水处理工程改造项目,技改后仅增加臭气处理系统中更换的液 碱,产生量约 27t/a,经过院内的废水站处理达标后,接管园区污水处理厂达标处 理,废水最终排放去吴淞江. 放射性同位素和伴有电子辐射的设施的使用情况 无√2表1-1 主要原辅材料 原辅料 名称 组分、规格 状态 用量(t/a) 存储方式 最大存 储量 t 运输 方式 改造前 改造项 目 改造后 氢氧化钠 NaOH 固510
10 25kg/袋装
2 汽车运 输 次氯酸钠 NaClO,10% 液35
35 35 / / 活性炭 碘值>
800 固04.8 4.8 5kg/袋装 / 注:NaClO 为药剂供应商罐车直接泵送.活性炭无需储存,定期更换. 表1-2 主要原辅材料理化性质 原料名称 理化特性 易燃爆炸性 毒理毒性 氢氧化钠 白色不透明固体,易潮解,熔点 318.4℃,沸点 1390℃,密度 2.12g/cm3 ,易溶于水、乙醇、甘油, 不溶于丙酮. ― 家兔经眼:1%重 度刺激.家兔经 皮:50mg/24 小时,重度刺激. 次氯酸钠 相对密度 1.21(14%水溶液)/20℃,水 中溶解度 29.3g/100g 水/0℃,可形成 五水化合物,为黄绿色结晶,熔点 18℃. ― LD50 大鼠经口
8910 mg/kg,小 鼠经口
5800 mg/kg. NaClO 相对密度 1.21(14%水溶液)/20℃,水 中溶解度 29.3 g/100 g 水/0℃, 可形成 五水化合物,为黄绿色结晶,熔点 18℃. ― LD50 大鼠经口
8910 mg/kg,小 鼠经口 5800mg/kg. 表1-3 本项目主要污水处理构筑物 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 备注
1 格栅井 宽度 500mm,栅间距 5mm, 材质 SUS304 座1利用原有 池体改造
2 集水池 / 座1利用原有 池体改造
3 蓄水池 / 座1利用原有 池体改造
4 缓冲格栅井 L5000*W1000*H2000(mm) 座2新建地下 式5水解酸化池 L5000*W4600*H5000(mm) 座2新建地下 式6接触氧化池 L8150*W4600*H5000(mm) 座2新建地下 式7生物沉淀池 L5000*W4600*H5000(mm) 座2新建地下 式8接触消毒池 L1850*W4600*H5000(mm) 座4新建地下
3 式9污泥浓缩池 L9500*W1850*H5000(mm) 座1新建地下 式10 巴氏计量槽 3# 座1新建地下 式11 除臭系统 / 套2新建 表1-4 主要废水处理设备 序号 名称 单位 数量 规格及型号 备注
(一) 格栅井
1 高效回转式机 械格栅 套1宽度 500mm, 栅条间距 5mm 新增
(二) 集水池
1 高效粉碎型潜 污泵 套21套备用, Q=70m3 /h, H=11m 新增
2 液位控制系统 个1/新增
3 高效粉碎型机 械格栅 套1格栅间隙:5mm 新增
(三) 蓄水池
1 高效粉碎型潜 污泵 套42套备用,Q=40m3/h,H=3m 新增
2 电磁流量计 套21套备用,流量控制范围: 0~100m3 /h 新增
3 液位控制系统 套21套备用 新增
4 潜水搅拌机 套42套备用 新增
(四) 缓冲格栅井
1 高效回转式机 械格栅 套2宽度 500mm,栅间距 5mm 新增
(五) 水解酸化池
1 高效生物填料 m3
115 装填高度 2.5 米 新增
2 填料支架 套2/新增
3 潜水搅拌机 套4/新增
(六) 接触氧化池
1 高效生物填料 m3
118 装填高度 2.5 米 新增
2 填料支架 套2/新增
3 鼓风机 台42台备用,风量 Q=15m3 /h 新增
4 溶氧仪 套22组4~20mA 新增
5 高效微孔曝气 头套400 / 新增
6 水下曝气管道 系统 套1DN100 新增
7 曝气管道连接 段套1DN100 新增
8 可调整式管道 支架 套1/新增
9 消泡剂加药桶 台1有效容积 2m3 新增
10 消泡剂加药泵 台2/新增
(七) 生物沉定池
1 中心导流筒 套2长度
3 米 新增
4 2 中心筒固定支 架套2/新增
3 电磁流量计 套2流量范围:0~50m3 /h 新增
4 污泥回流泵 台31台备用, Q=25m3 /h, H=10m 新增
5 污泥排泥泵 台31台备用, Q=25m3 /h, H=10m 新增
6 出水堰板 套2有效高度 0.1m 新增
7 沉定池浮渣挡 板套1挡板高度 250mm 新增
(八) 接触消毒池
1 余氯检测仪 台2/新增
2 次钠加药桶 个1/新增
3 次钠加药泵 台2Q=72L/h 新增
4 液位控制系统 套2/新增
5 废水排放泵 台42台备用,流量 45m3 /h 新增
6 电磁流量计 台21台备用,流量范围: 0~100m3 /h 新增
7 余氯监测装置 套1/新增
(九) 污泥浓缩池
1 污泥泵 台21台备用,Qmax=20t/h 新增
2 液位控制系统 个1/新增
3 污泥压滤机 台1过滤面积:40m2 新增
4 滤液泵 台1/新增
5 液位控制系统 个1/新增
(十) 巴氏计量槽 /
1 超声波明渠流 量计 套1配套 3#巴歇尔槽 新增
2 液位控制系统 个1/新增
3 废水排放泵 台21台备用,流量 70m3/h,扬程15m 新增
4 电磁流量计 台21台备用,流量控制范围: 0~100m3 /h 新增 (十一) 除臭系统
1 喷淋塔 套2塔体尺寸Φ=1.0m,H=5m 新增
2 喷淋层填料 套2K-2 TELLERETTE 新增
3 出除雾层填料 套2R-1 TELLERETTE 新增
4 循环泵 套21.5KW 新增
5 加药泵 套2/新增
6 UV 光解箱 套2箱体尺寸: L1500*W1200*H1400 (mm) 新增
7 活性炭吸附塔 套2处理风量
5000 m?/h, 活性炭 柱状, 碘值>
800, 压降 700pa 新增
8 风机 套42套备用,处理风量 5000m3 /h,电机 7.5KW,变频,材质 FRP 新增
5 工程内容及规模(不够时可附另页)
一、 项目由来 苏州大学附属儿童医院(苏州市儿童医院)建于
1959 年,在原苏州医学院 附属第一医院儿科基础上独立组建. 经过五十余年的发展, 现已成为一所集医疗、 教学、科研、预防为一体的三级甲等综合性儿童医院.总院位于苏州工业园区, 占地 5.9 万平方米,建筑面积
13 万平方米,位于苏胜路、钟南街交界,毗邻金 鸡湖商业圈,距地铁
1 号线金鸡湖钟南街站
2 公里,总床位
1500 张,占地面积
88 亩,总建筑面积
14 万平方米,其中地上
9 万平方米、地下
5 万平方米,总投 资8.12 亿元,包括门急诊楼、医技楼、住院楼、科研办公楼等,病房楼
12 层, 主体裙房
4 层.医院设计日门诊量
3000 人次,急诊量
300 人次. 现院内有
1 个医疗废水处理站(处理能力 868m3 /d,处理工艺为: 格栅调 节池→生物接触氧化池→沉淀池→消毒→排放 , 主要处理院内产生的医疗废水. 目前污水处理站正常情况下运行良好,考虑到医院二期项目的建设,现有的污水 处理设施处理规模不能满足要求,故改造后废水站设计最大处理量 50m3 /h.因 此经相关领导决议,将院内污水处理站进行改造,建设期约
3 个月.
二、项目概况 项目名称:苏州大学附属儿童医院园区总院废水处理改造工程项目 建设单位:苏州大学附属儿童医院;
建设性质:本项目属于改建;
建设地点:苏州工业园区钟南街
92 号现有医院内,东经 120°45'
19.39 , 北纬 31°18'
44.79 ,项目地西侧为钟南街,北侧为丰茂巷,东侧为锦溪街,南侧 为中新大道东.项目地理位置图详见附图 1. 设计规模:现有废水处理构筑物为地埋式,本次改造对现有废水处理站进 行工艺技改和位置调整, 将院区西北角的废水处理站移至东侧中部并进行工艺技 改,原废水站区域保留集水池和格栅,并将原有的调节池、接触氧化池等池底部 打通,改造为蓄水池,消毒池+二沉池底部打通作为事故池,防止大水量时处理 设施来不及处........