编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-12-07 |
项目建设基本情况.1 1.1 工程背景及建设必要性
1 1.2 工程与产业政策和规划的符合性.1 1.3 工程内容及概况.2 1.4 本工程协议情况
5 1.5 燕坊 110KV 变电站及水田风电升压站影响评价及竣工环境保护验收情况
6 1.6 环保投资估算
7 1.7 环境影响评价工作等级、评价范围、评价重点及评价因子
7 1.8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题.8 1.9 主要环境保护目标.9
2 建设项目所在地的自然及社会环境简况
10 2.1 自然环境概况.10 2.2 社会环境概况
10 3.评价适用标准
12 4.环境质量状况
13 4.1 建设项目所在地区域环境质量现状.13 4.2 声环境质量状况
13 4.3 电磁环境现状.14 4.4 生态环境现状
16 4.5 环境质量现状小结
16 5.建设项目工程分析.17 5.1 工艺流程及产物环节简述
17 5.2 污染源及影响因子分析.17 5.3 工程环保特点及主要环保问题.18 5.4 环境风险
18 6.项目主要污染物产生及预计排放情况.20 7.环境影响分析与预测.21 7.1 施工期环境影响分析.21 7.2 运行期环境影响分析与预测
25 7.2 输变电工程营运期生态环境影响分析
33 8.建设项目拟采取的防治措施及预期效果
35 9 环境管理监测计划与环保设施竣工验收清单.37 9.1 环境管理部门职责
37 9.2 环境监测计划
37 9.3 环保竣工验收清单
38 10. 公众参与.39
11 结论及建议.43
2 附件附件 1: 《委托书》国网江西省电力公司吉安供电分公司 2016.06.12;
附件 2: 《关于确认吉安吉水中广核水田风电 110kV 送出工程项目环境影响评价 标准的函》吉水县环境保护局 2016.05.11 附件 3:相关工程协议 3-1 《吉水县住房及城乡建设局意见》吉水县住房及城乡建设局
2016 年3月15 日3-2 《吉水县人武部意见意见》吉水县人武部意见
2016 年3月16 日3-3 《吉水县林业局意见》吉水县林业局
2016 年3月16 日3-4 《吉水县金滩镇人民政府意见》吉水县金滩镇人民政府
2016 年3月15 日3-5 《吉水县黄桥镇人民政府意见》吉水县黄桥镇人民政府
2016 年3月15 日3-6 《吉水县文物局意见》吉水县文物局
2016 年3月16 日3-7 《吉水县国土资源局意见》吉水县国土资源局
2016 年3月14 日3-8 《江西吉水工业园区管委会意见》江西吉水工业园区管委会
2016 年3月16 日3-9 《吉水县枫江镇人民政府意见》吉水县枫江镇人民政府
2016 年3月28 日 附件
4 燕坊 110kV 变电站环评批复 附件
5 吉安吉水中广核水田风电
110 千伏送出工程现状监测报告 附件
6 仪器检定证书 附件
7 水田风电升压站环评批复 附件
8 110kV 峰永线现状监测报告 附件
9 专家修改意见及修改清单 附图附图
1 吉水水田风电升压站―燕坊 110kV 变电站线路路径图 附图
2 工程杆塔一览图 附图
3 线路所在区域图 附表建设项目环境保护审批登记表
1 1. 项目建设基本情况 1.1 工程背景及建设必要性 开发绿色风电资源,符合国家能源发展战略.水田风电场风能资源较丰富,开发和利用 该地区丰富的风能资源,对于优化电源结构、建设环保型的绿色电力和保护环境具有重要 作用.本项目的建设,对于开发利用可再生资源,贯彻国家能源发展战略,推动当地经济 和社会发展,满足地区负荷需求,实现我国能源的可持续发展具有重要意义.同时对县电 网起到电源补充、改善能源结构的积极作用,并可改善当地经济结构,加快经济发展,工 程的建设是必要的. 国家能源局以《国家能源局关于印发十二五第五批风电项目核准计划的通知》(国能新 能〔2015〕134 号),同意该项目开展前期工作. 根据国家环境保护部令第
33 号《建设项目环境影响评价分类管理名录(2015 年) 》 , 本工程应编制环境影响报告表. 1.2 工程与产业政策和规划的符合性 本工程属于城乡电网建设项目.根据国务院国发[2005]40 号 国务院关于发布实施 《促进产业结构调整暂行规定》的决定 、国家发展和改革委员会令第
9 号《产业结构调 项目名称 吉安吉水中广核水田风电
110 千伏送出工程 建设单位 国网江西省电力公司吉安供电分公司 法人代表 杨晓斌 联系人 毕炜 通讯地址 江西省吉安市青原区青原大道
251 联系电话 0796-8122065 传真 0796-8122064 邮政编 码343009 建设地点 江西省吉安市吉水县 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别及代码 电力供应 (D4420) 占地面积(O) 线路工程永久占地约1497.2m2 ,临 时占 地约252m2 绿化面积 (O)
252 总投资 (万元)
1045 环保投资 (万元)
10 环保投资占总投资 比例 0.9% 评价经费
4 万元 预期投产 日期
2017 年2整指导目录(2013 年修正) 》 , 电网改造建设 列为 第一类鼓励类 项目,符合国家产 业政策. 本工程符合《江西吉安供电区 2014-2020 年 电网规划滚动调整报告》及《吉安供 电区电网 十二五 规划优化调整及
2020 年远景目标报告》 (2014 年)中规划建设要求. 因此,本工程的建设与国家产业政策、吉安市的电网发展规划是相符的. 1.3 工程内容及概况 本期工程拟新建水田风电升压站至燕坊 110kV 变电站 110kV 输电线路
1 回,线路全 长12km;
燕坊 110kV 变电站配套扩建进线间隔一个. 依据吉安电力勘察设计所有限公司编制的《吉安吉水中广核水田风电
110 千伏送出工 程可行性研究报告》,本项目建设规模见表 1-1. 表1-1 本项目建设规模一览表 项目 本期建设规模 110kV 架空线路
1 回 燕坊 110kV 变电站 扩建间隔
1 个1.3.1 水田风电升压站-燕坊 110kV 变电站输电线路 (1)方案比选 A 方案一(推荐方案) :东线方案(详见线路路径图) 本方案路径整体走向为由北至西南偏南走向.线路从潭西村附近的水田风电升压站出 线后,向南走线,经上坑,至新塘,后继续直行走线至毛仙公附近,右转朝西南向走线, 经窑里南侧,走线至焦公山南侧右转,再经太湖山南侧左转,继续向南走线,经拓塘、大 水田,在檀桥寺东侧约 700m 处右转,向西南向走线,行至工业园区三期规划路范围,沿 规划路西侧走线后左转,最终接入 110kV 燕坊变电站 110kV 出线间隔(线路路径图见附图 1) . 路径全长约 12.0 公里,曲折系数约为 1.13.全线地形比例为:平地 20%,泥沼 30%, 丘陵 50%. 水田风电升压站-燕坊 110kV 变电站输电线路工程为单回架设,共使用杆塔
46 基, 其中直线铁塔
34 基,占杆塔总数的 73.9%,转角塔
10 基,占杆塔总数的 21.7%,电缆终 端钢管杆
2 基,占杆塔总数的 4.4%.水田风电升压站-燕坊 110kV 输电线路,导线采用 LGJ-300/40 钢芯铝绞线, 地线一根采用 JLB20A-80-7 铝包钢绞线, 另一根采用
24 芯OPGW 光缆.
3 该路径的优点在于:①线路尽量沿已有道路走线,为建设及运行提供方便;
②沿线交 跨情况较西线要少;
③经过的村落数量较西线要少;
④人力运距 0.5km,较西线要减少 0.1km;
⑤线路路径全长较西线短 1.8km. B 方案二:西线方案(详见线路路径图) 本方案路径整体走向为由北至南先偏西后转南下走向. 线路从潭西村附近的水田风电 升压站出线后,向南走线,经上坑,至新塘,后继续直行走线至毛仙公附近,右转朝西南 向走线,经窑里北侧,走线至焦公山北侧右转,再经王坑西北侧左转,继续向南走线,经 老居、庙前,在九江西侧左转,向东南向走线,行至工业园区三期规划路范围,沿规划路 西侧走线后左转,最终接入 110kV 燕坊变电站 110kV 出线间隔.该路径全长约 13.8 公里, 曲折系数约为 1.3.全线地形比例为:平地 20%,泥沼 30%,丘陵 50%.交通情况为:潭西-窑里段约 2.5km 交通相对较困难,部分机耕道因修路等原因可能导致汽车暂时不能通 行.全线汽车运距 15km,人力运距 0.6km. 该路径的优点在于:线路尽量沿已有道路走线,为建设及运行提供方便.该路径的缺 点在于:①沿线交跨情况较东线要多;
②经过的村........