编辑: f19970615123fa 2019-08-01
《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制.

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字 (两 个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的 分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影 响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的 其它建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.

1 建设项目基本情况 项目名称 香缇雅境一期锅炉房 建设单位 新疆广汇热力有限公司米泉分公司 法人代表 张曙江 联系人 朱霞飞 通讯地址 乌鲁木齐市新华南路

835 号广汇大厦

14 楼 联系电话

18899187150 传真 / 邮政编码

831499 建设地点 乌鲁木齐市米东区振兴南路香缇雅境一期院内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积 (平方米)

559 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

700 其中:环保投 资(万元)

308 环保投资占 总投资比例 44% 评价经费 (万元) 投产日期

2018 年10 月 工程内容及规模:

1、项目由来 广汇工业园供热站原有

4 台4t/h 燃气锅炉, 汽车城

1 号供热站原有

3 台3t/h 燃气锅炉,汽车城

2 号供热站原有

2 台4t/h 燃气锅炉,2018 年4月,乌鲁木齐市 环保局与乌鲁木齐市质量技术监督局联合发布乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大 气污染物排放标准》 (DB6501/T001-2018),要求在用燃气锅炉自

2020 年10 月1日起执行新的排放限值,即NOX 排放浓度≤60mg/m3 ,为满足新的大气污染物排放标 准,新疆广汇热力有限公司米泉分公司积极研究降氮改造方案,但经市场调研发 现,小吨位燃气锅炉降氮改造成本较高且难度较大,经公司研究决定,计划将以 上3个供热站合并为一个大站, 停用原有

9 台锅炉 (共计 33t/h) , 新建

2 台15t/h 燃气锅炉,将氮氧化物排放浓度降低至 40mg/m3 以下.现公司投资

700 万元在乌鲁 木齐市米东区振兴南路新建

2 台燃气锅炉(2*15 吨=30 吨),为香缇雅境一期和 香缇雅境二期供暖.香缇雅境一期和香缇雅境二期小区位于乌鲁木齐市米东区振 兴南路,现正在开发建设中,其环评已通过市环保局审批,香缇雅境一期审批文

2 件为乌环评审 [2015]123 号,香缇雅境二期审批文件为乌环评审 [2016]273 号. 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月)、《中华人民共和国环 境影响评价法》 (2016 年9月)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2018 年4月)的有关规定,新疆广汇热力有限公司米泉分公司于

2018 年6月委托新疆 天地源环保科技发展股份有限公司对 香缇雅境一期锅炉房 进行环境影响评价, 我单位在实地调查的基础上,按照建设项目环境影响评价工作程序,依据相关法 律法规、技术资料,编制完成了该项目环境影响报告表,由建设单位报请环境管 理部门审批后将作为建设单位在项目建设和运行过程中作好各项环保工作及主管 部门环境管理的依据. 2.编制依据 2.1法律法规与行政规章 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014 年4月修订,2015 年1月实施);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年9月1日);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年6月修订,2018 年1月实施);

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015 年8月修订,2016 年1月实施);

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日实施);

(6)《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》(2016 年11 月7日修 订并实施);

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年2月修订,2012 年7月实施);

(8)《建设项目环境保护管理条例》(2017 年6月修订,2017 年10 月实 施);

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018 年4月实施);

(10)《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》(国家发 展和改革委员会第

21 号令,2013.2.16). 2.2 环境影响评价技术导则 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);

3 (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008);

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93);

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);

(6)《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2004);

(7)《建设项目环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011). 2.3 项目文件与资料 (1)建设项目环境影响评价委托书;

(2)建设单位、设计单位提供的有关技术资料及其它调查资料.

3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称:香缇雅境一期锅炉房 项目性质:新建(迁建) 地理位置:乌鲁木齐市米东区振兴南路香缇雅境一期院内 地理坐标为 N43°56'

21 ,E87°37'

24 ,详见附图

1 建设项目地理位置图 项目总投资:700 万,其中环保投资

308 万,占总投资的 44% 3.2 建设项目内容 本项目新建一座燃气锅炉房,锅炉房占地面积 559m

2 ,建筑面积 559m

2 ,其中 锅炉间 194.4 m

2 ,配电室 44.55 m

2 ,计量室 44.55 m

2 ,其他辅助间 275.5 m

2 .安装2台15t/h 的燃气热水锅炉,总吨位 30t/h,锅炉型号为 TFZLN900-I-Q.以及 燃气管道、锅炉安装、烟囱安装等相关配套项目建设. 表1建设内容及规模一览表 类别 名称建设内容 备注 主体 工程 锅炉间 长16.2m*宽12m=194.4m2 ;

地下 配电室 长5.5m*宽8.1m=44.55m

2 计量室 长5.5m*宽8.1m=44.55m2 其他辅助间 275.5m

2 公用 工程 供配电设施 由市政电网供电;

锅炉房内设配电设施. -- 供水设施 由市政给水管网提供 --

4 排水设施 锅炉排污水、 软水设备反冲洗水经收集后排入市政污水 管网. 依托 生活废水直接排入市政污水管网 依托 天然气 由乌鲁木齐市政供气管网提供 环保 工程 废气处理 低氮燃烧器,2 根烟囱,高度均为 8m,内径均为 1m 地上 噪声处理 消声器、设备减震垫、厂房隔声 地下 3.3 主要设备 (1)本项目主要设备见表

2 表2主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注

1 真空热水锅炉 TFZLN900-I-Q 台2特富

2 燃气燃烧器 TBG480 套6特富

3 卧式循环水泵 G=560m

3 /h,H=28m,n=1450r/min 台24卧式补水泵 G=25m

3 /h,H=38m,n=1450r/min 台25不锈钢水箱 3000*2500*2000,V=15m

3 台16全自动钠离子交换器 处理量 L=25m3 /h;

台1流量型, 液 晶屏

7 除污器 DN350,PN1.6 台18防爆轴流风机 BT35,G=24500m

3 /h,H=203Pa, n=960r/min 台1低噪声风 机9烟囱消音器 ?1100 台210 烟囱脱白装置 ?1100 台211 超声波热量表 DN350,PN1.6 台112 电磁流量计 DN250,PN1.6 台213 潜污泵 G=20m3/h,H=25m 台214 防爆轴流风机 BT35,G=16180m3 /h,H=203Pa, n=960r/min 台1低噪声风 机(2)低氮燃烧器 本项目锅炉采用低氮燃烧器,燃烧器 TBG480*3 配置(TFZLN900),配置如 下: 表3本项目燃烧器配置一览表 Model 型号 TBG480 Capacity 功率 960-4800kW Construction 构造 分体式,全预混水冷低氮 Regulation 控制方式 比例调节 Fuel 燃料 天然气 阀组前流动压力(mbar) 15p25KPa

5 最大耗气量(Nm3 /h) 480*3 Power supply 电源 400V/50Hz/3N 制造标准 TSG ZB0001-2008 供货范围: 名称 型号 数量 备注

1 水冷火排 TBG320

3 特富

2 混合器 TBG320

3 特富

3 鼓风机

1 上风

4 空气蝶阀 246*309

3 特富

5 燃气碟阀 DN65

3 特富

6 空气/燃气调节机构 M9108-GGA-2

6 江森

7 风压开关 GW50A6

3 德国 DUNGS

8 点火变压器 1*12KV

3 丹佛斯

9 火焰检测装置 电离棒

3 特富

10 点火针 电极棒

3 特富

11 点火电磁阀 DN10

3 丹佛斯

12 燃气系统 12.1 双电磁阀 DN65,带检漏

3 DUNGS 12.2 低气压保护开关 GW50A6

3 DUNGS 12.3 过滤器 DN65

3 马达斯 12.4 调压阀 DN65

3 马达斯 3.4 天然气组分及消耗量 根据建设方提供的资料, 本项目供热面积为

25 万m2 , 根据建设方提供的资料, 本项目天然气耗量约为

500 万Nm3 /a.天然气组分见表 4. 表4天然气组分 组分 N2 (%) CH4 (%) C2H6 (%) C3H8 (%) nC4H10 (%) iC4H10 (%) O2 低热值 (kJ/Nm

3 ) 天然气 5.0646 82.4299 11.2547 1.0826 0.0621 0.0996 0.0065 37795.75 3.5 基础设施情况 (1)供排水 燃气锅炉房用水主要包括锅炉用水和工作人员的生活用水,接市政供水管网 ;

排水主要为锅炉排污水、软水制备浓水,经收集后排入市政污水管网.生活废 水排入市政污水管网. (2)供电 本工程锅炉房用电由市政电网供电,可满足项目用电负荷及对供电可靠性的

6 要求. (3)天然气 天然气接市政天然气管道,可满足项目需求. 3.6 平面布置 本项目总占地面积 559m

2 ,位于乌鲁木齐市米东区振兴南路香缇雅境一期院 内,属于地下建设.锅炉房分为锅炉间、控制室及配电间,平面布置示意图见附 图2. 3.7 劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料,本项目工作人员约

10 人,采暖期工作制度采用三班 二运转,每班工作

8 小时,全年实际工作天数

180 天. 3.8 产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 修订版),本项目属允 许类,因此本项目建设符合国家产业政策要求. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1.原有项目概况

2012 年, 新疆广汇热力有限公司米泉分公司积极响应自治区级乌鲁木齐市 蓝 天工程 号召,停用所有燃煤锅炉,完成所属供热范围内的清洁能源改造工程, 在广汇工业园供热站(地理坐标:N43°56'

26.63 ,E87°37'

26.59 )新建

4 台4t/h 燃气锅炉,在汽车城

1 号供热站(地理坐标:N43°56'

39.77 ,E87° 37'

05.69 )新建

3 台3t/h 燃气锅炉,在汽车城

2 号供热站新建

2 台4t/h 燃气锅 炉,批复详见乌环监管审字[2012]489 号.锅炉迁建前情况见下表. 表5企业锅炉技改情况 序号 建项目名称 环评批复

1 新疆广汇热力有限责任公司米泉分公司煤改气项目环境影 响报告表 乌环监管审字 [2012]489 号2.原有项目污染物排放情况 (1)废气 根据《工业污染源产排污系数手册》(2010 年修订)及《环境保护数据实用 手册》,天然气燃烧排污系数见下表.

7 表6天然气燃烧排污系数一览表 污染物 工业废气量 SO2 NOX 烟尘 CO 排污系数 (kg/万Nm

3 -原料) 136259.17 Nm

3 /万m

3 -原料 0.02S 18.71 2.4

320 注:S-指燃气收到基含硫量,单位为 mg/m3 . 本项目天然气的用量为

550 万m3/a,根据天然气排污系数计算得工业废气量 约7494 万Nm3 /a. 根据燃烧天然气排污系数计算燃气锅炉烟气中 SO2 排放量,乌鲁木齐市目前 天然气气源含硫量见表 7. 表7乌鲁木齐市目前天然气气源气质参数(节选) 气源名称 吐哈气田 准噶尔气田 西气东输二线 S 含量 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题