1 - U D S 型 智能双色电极点水位计

1 概述 U D S型 智能双色电极点水位计适用于各种汽泡水位的监测及各种盛水装置的水位测 量.本装置由取样筒(包含纯陶瓷电极)和显示仪表二部分组成. 显示部分采用业内通用 的红绿双色光柱,非常直观的显示出汽液位置.置具有声光报警,保护联锁(继电器输出) , 标准信号输出( 4~

2 0 m A)接口.本装置具有运行稳定,操作简单,灵敏度高,易于维 护,适用范围广等特点.

2 工作原理 本控制装置利用汽水的导电率的差异, 通过检测取样筒上的电极的阻值从而得到被测容 器中的水位,通过显示仪表进行显示,声光报警和标准信号输出. (图一) 水位显示器控制室 现场 容器 测量筒中心距 排污 筒体 法兰 电极 图一 图二

3 技术参数

3 . 1二次仪表技术参数 电源:

2 2

0 VA C/

5 0 H Z 输入: ≤2

3 点信号 输出: 报警信号 上、下限各

2 对1A/220V电流信号 4~2

0 m A 液体阻抗: ≤

1 0

0 K 环境温度: -1 0~

4 0 ℃ 工作温度: ≤

4 5

0 ℃ 相对湿度: ≤

8 0 % 外形尺寸:

1 6

0 8

0 2

8 0 (高宽深) 表盘开孔:

1 5

2 7

6 辽阳自控仪表有限公司 电极点水位计 地址:辽阳市宏伟区四里庄

电话:0

4 1

9 -

4 2

3 2

1 9

0 邮编:1

1 1

0 0

3 传真:0

4 1

9 -

4 2

3 2

0 6

4

网址:w w w . w e n x i n g . c o m

邮箱:[email protected] -

2 - 安装方式: 立式 工作方式: 连续 功耗: ≤

1 0 W 执行标准: J B/T

6 6

9 1

9 3

3 .

2 测量筒技术参数

3 .

2 .

1 外形(图二)

3 .

2 .

2 技术参数 中心距 点数 电极点分布 报警

4 4

0 1

3 0 ,

1 5 ,

3 0 ,

5 0 ,

7 5 ,

1 0

0 ,

1 5

0 6

0 0

1 5

0 ,

1 5 ,

3 0 ,

5 0 ,

7 5 ,

1 0

0 ,

1 5

0 ,

2 5

0 6

4 0

1 7

0 ,

1 5 ,

3 0 ,

5 0 ,

7 5 ,

1 0

0 ,

1 5

0 ,

2 0

0 ,

2 5

0 6

7 0

1 9

0 ,

1 5 ,

3 0 ,

5 0 ,

7 5 ,

1 0

0 ,

1 5

0 ,

2 0

0 ,

2 5

0 ,

3 0

0 8

0 0

2 1

0 ,

1 5 ,

3 0 ,

5 0 ,

7 5 ,

1 0

0 ,

1 5

0 ,

2 0

0 ,

2 5

0 ,

3 0

0 3

5 0 ≥1

0 0

0 根据用户要求,可制造

2 3 点,2

8 点,3

3 点等 用户设定3.2.3工作压力:

4 .

0 p6 .

3 、1

0 .

0 、1

6 .

0 、2

0 .

0 /

2 5 .

0 M P a

3 .

2 .

4 法兰标准: J B / T8

2 .

2 9

4 或HG2

0 5

9 5

9 7 D N

2 5 M

4 产品选型表 选型代码 说明型号UDS-锅炉智能双色电极点水位计

4 -

4 .

0 M P a

6 -

6 .

3 M P a

1 0 -

1 0 M P a

1 6 -

1 6 M P a 工作压力

2 5 -

2 5 M P a 电极点数量 X X - 单位:个 中心距 X X X 单位:m m 选型举例:U D S -

4 -

1 3 -

4 4

0 参数为:工作压力

4 .

0 M P a , 电极点数量

1 3 个 ,中心距

4 4

0 m m . 5操作说明

4 . 1自检操作 显示仪表开机后进入正常的检测界面 (即显示水位高度值) , 按自检键将进入自检程序, 数码管p水位指示灯p报警灯将交替闪烁,使操作者直观的发现是否存在故障.在自检 的过程中按任意键将退出自检操作.回到正常的检测界面.

4 . 2报警点的设定 显示仪表在正常的检测界面下, 按功能键进入报警点的设定程序. 进入设定报警点程序 后,默认设定最高水位报警点(最高水位报警灯亮) ,通过键设定报警点的水位高度, 按确认键将保存修改的报警点值. 同时进入下一个报警点的设置. 如果用户在修改过程中没 辽阳自控仪表有限公司 电极点水位计 地址:辽阳市宏伟区四里庄

电话:0

4 1

9 -

4 2

3 2

1 9

0 邮编:1

1 1

0 0

3 传真:0

4 1

9 -

4 2

3 2

0 6

4

网址:w w w . w e n x i n g . c o m

邮箱:[email protected] -

3 - 有按确认键直接按功能键也可进入下一个报警点的设置,但是修改的报警点值将不会被保 存.当设置到最低水位报警点后系统将自动退出报警点的设定程序.进入正常的检测界面. (在设定报警点的过程中,相应的报警指示灯将被点亮,操作者可直观的了解所设定的报警点.设定 报警点的限制如下:最高报警点> 高报警点> 低报警点> 最低报警点) 6安装

6 . 1安装接线示意图 报警输出接线图

4 -

2 0 m A 电流输出接线图 H L

1 1 - m A

8 接线示意图

9 1

0 1

1 1

2 1

3 C O M - 地 测量筒 -

4 -

2 -

3 -

1 2

5 D B

2 5 + m A

7 9

8 C O M - 地2423222145231234675+10+2+4+3121314151618192017LH141586745HH61109 L L

1 2

3 6 . 2二次仪表盘面示意图 +

4 L L -

1 1 盘面示意图 辽阳自控仪表有限公司 文贝盘后示意图

2 2

0 V A C -

4 -

8 -

9 -

1 0 E n t e r -

6 -

7 -

5 0 C h e c k -

2 -

3 S e t -

1 +

2 +

3 +

1 E r r 信号输入 D B

2 5 报警输出 U D S -

2 3智能双色电极点水位计 +

8 H H +

6 +

7 +

5 H L L H +

1 0 +

1 1 +

9 信号输出

4 -

2 0 m A D B

1 5 D B

9 注: -

1 1 ~0 ~+

1 1 接水位检测点,⑿号为中点接

0 号电极. C O M为公共点地. (在实际应用中, 用户可能应用不到所有的水位点, 没有使用的水位点应全部悬空)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题