编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-28 |
2018 年5月建设单位:北京市食品研究所 法人代表:郭宏 编制单位:北京世纪大千环境科技有限公司 法人代表:李保华 项目负责人:于彩虹 建设单位 编制单位
电话:13521993257
电话:010-69244180 传真: -- 传真:-- 邮编:102600 邮编:102600 地址:北京市大兴区西红门镇西红门路
10 号 地址:北京市大兴区龙河路
2 号1表一 建设项目基本情况 建设项目名称 北京市食品研究所锅炉房煤改气工程项目 建设单位名称 北京市食品研究所 建设项目性质 技改 行业类型及代码 热力生产和供应
4330 通讯地址 北京市大兴区西红门镇西红门路
10 号 建设地点 北京市大兴区西红门镇西红门路
10 号 联系电话
13521993257 邮政编码
102600 占地面积(平方米) 207.
435 建筑面积 (平方米) 207.435 环评审批机关 北京市大兴区环境保护 局 环评形式 报告表 环评单位 中国肉类食品综合研究 中心 环评时间
2015 年7月环评批文号 京兴环审[2015]383 号 环评审批时间
2015 年11 月26 日 总投资(万元)
186 环保投资(万元)
80 建设开工日期
2015 年6月建设投产日期
2015 年12 月 验收期间工况 验收检测期间,项目运营正常,工况满足监测规范要求 验收监测依据 (1)中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》 (国务 院令[1998]第253 号) ;
(2) 《中户人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日) ;
(3)中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国 环规环评〔2017〕4 号;
(4)中国环境监测总站《中国环境监测总站建设项目竣工环境保 护验收监测管理规定》 (验字[2015]172 号) (5) 《北京市食品研究所锅炉房煤改气工程环境影响报告表》 ;
(6) 《北京市大兴区环境保护局关于北京市食品研究所锅炉房煤改 气工程批复》 (京兴环审[2015]383 号,2015 年11 月26 日) ;
(7)北京市食品研究所锅炉房煤改气工程项目环境保护验收检测 方案.
2 表二 工程建设情况 1. 地理位置及周边关系图 本项目建设地点位于北京市大兴区西红门镇西红门路
10 号院内,拟改造锅炉房位 于食品研究所院内东侧辅助用房,锅炉房东侧为北京市食品研究所院外 10m 宽道路,隔 道路东侧为小白杨配送中心和现状空地;
南侧为北京市实验品研究所食堂;
西侧为
6 米 宽院内道路,隔道路西侧为北京市食品研究所科研办公楼;
北侧为现有锅炉房煤场. 距离本项目较近的环境敏感目标位于锅炉房北侧约 90m 的糖业烟酒公司、果品公 司、供销总社、二商党校、二商车队、菜熟公司、糕点公司员工混居区. 本项目现阶段地理位置和周边关系详见图 1. 图1地理位置及周边关系图 2.项目平面布置 本项目总平面布置包括锅炉安放区和辅助设备安放区,详见附图 2. 项目所在地
3 附图
2 锅炉房安放区平面图 3. 建设内容 根据《北京市大兴区发展和改革委员会建设项目征求意见函》 (兴发改函(2015)第39 号),本项目建设内容为:现有
2 台4蒸吨燃煤锅炉,改造为
2 台2蒸吨燃气锅炉. 具体内容为:将原有两台 4t/h 燃煤蒸汽锅炉拆除后,安装一台 2t/h 的燃气热水锅炉和 一台 2t/h 的燃气蒸汽锅炉,原有设备除板式换热器外其他设备全部更新,循环泵、补水泵 均采用低噪声变频泵. 4. 建设规模 (1)投资规模 本项目总投资
186 万元,其中环保投资
80 万元,环保投资主要用于购置和安装燃气锅 炉配套的低氮燃烧器、锅炉房烟囱和消声降噪装置等. (2)建筑规模 本项目仅为锅炉设备改造项目,无新增建筑,拟改造的锅炉房建筑面积 207.435m2 , 改造完成后建筑面积不变. 5. 项目主要设备 表1锅炉及附属设备表 设备名称 型号 数量 备注 燃气锅炉 WNS2-1.0-Y-Q
1 台 为食品研发和中试提供蒸汽 WNS1.4-0.7/95/70-Y-Q
1 台 供暖 门卫锅炉房 员工食堂 五色土市场路库房 科研基地 实验室办公区操场公司北4热水循环泵 TD100-22/2-7.5
2 台 一用一备 供暖补水泵 TD40-25/2-3
2 台 一用一备 蒸汽补水泵 CDL2-22-2.2
2 台 一用一备 软水器 TKR-12D2
2 台 一用一备 软水箱 9m3
2 台-- 分气缸 DN350
1 台-- 除污器 CWQ-1.6
1 台-- 6. 劳动定员 本项目锅炉房现状设有工作人员
2 人,改造后员工人数不变. 5.工艺流程图 工艺流程简介: 图3工艺流程及污染工序 项目生产用水经软水制备系统处理后得到软水,注入燃气热水锅炉内;
天然气经专用 管道进入燃气热水锅炉内燃烧,通过加热使锅炉内的软水变成高温热水,通过循环水泵将 热水送至各采暖点,经热交换达到供暖的目的. 6. 水源及水平衡图 燃气锅炉 供热、提供蒸汽 软水设备 噪声 废气 烟囱排放 废水 软水反冲洗废水 废交换树脂 进水 天然气
5 图4项目给排水平衡图 单位:t/a 本项目燃煤锅炉更换为天然气锅炉后,用水包括生产用水及生活用水.其中,生产用 水主要用于软水使用的水量(包括锅炉补水使用的软水和软水器制备过程的损失水)、软 水设备反冲洗用水及锅炉房清扫用水.生活用水主要为职工生活用水.改造完成后本项目 年用水量共计 2333.85m3 /a. 锅炉房改造后项目排污水包括职工生活污水、锅炉房清扫废水、反冲洗废水及锅炉排 放的污水.生活用水排水量按用水量的 80%计算,则年排生活污水量为 29.2 m3 /a.锅炉房 清扫废水及反冲洗废水按耗水量的 90%计算,全年排放反冲洗废水未 164.25 m3 /a,全年排 放锅炉房清扫废水为 32.85 m3 /a.锅炉房的补水用来补充热网的两部分损失,分别为锅炉 排污损失和管道汽水损失,其中锅炉房的排污损失占锅炉系统循环水量的 3%,经计算为 201.6 m3 /a.本项目总排水量约 427.9 m3 /a. 自来水 职工生活用水 锅炉房清扫用水 软水设备反冲洗用水 采暖期热水锅炉 蒸汽锅炉 循环用水量
1920 96 36.5 36.5 182.5
2016 1920 循环用水量
4800 2333.85 化粪池 29.2 32.85 164.25 201.6 循环用水量的 3% 黄村污水处理厂
6 表
3、验收概况 1. 验收监测标准 废气:本项目废气排放执行北京市《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2015) "新建锅炉大气污染物排放浓度限值"中2017 年3月31 日前的新建锅炉的标准限值中 颗粒物的排放限值. 废水:本项目废水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013) 中"排入公共污水处理系统的水污染物排放限值". 噪声:本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放限值》 (GB12348-2008) 中的
1 类噪声标准. 固废:本项目固体废弃物须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中 相关规定收集、妥善处置. 2. 主要污染源及治理措施 (1)废水 项目运行期产生的锅炉废水(生产废水)包括锅炉排污水和软化设备反冲洗废水, 经冷却沉淀池沉淀后排入化粪池,职工生活污水、锅炉房清扫废水等生活污水直接排 入化粪池,本项目产生的废水经化粪池沉淀处理后排入市政管网,最终排入黄村污水 处理厂处理. (2)废气 本项目废气污染物主要来自锅炉燃烧产生的天然气燃烧废气.天然气是一种相对 清洁的燃料, 在完全燃烧的条件下, 烟气中的主要污染物为 NOX 及少量的 SO2 和烟尘. (3)噪声 本项目在运营期产生的噪声主要来自于锅炉房的运行噪声、锅炉烟囱的气流噪声、 锅炉房鼓风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声等. (4)固废 本项目在运行时产生的固废主要为职工生活垃圾及软水设备产生的废交换树脂. 3. 环保验收监测情况 北京中环物研环境质量检测中心于
2018 年2月22~23 日对该项目进行了环境保护 验收监测,在验收监测期间,项目生产工序运行正常,且环保设施运转良好,运转率
7 达到 100%, 满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要 求. (1)废气 本项目排放的废气主要来自锅炉燃烧产生的天然气燃烧废气, 主要污染物为烟尘、 氮氧化物、二氧化硫.具体监测结果见表 3-1~表3-5. 表3-1 项目废气监测依据 受检单位 北京市食品研究所 监测项目 非甲烷总烃 采样日期
2017 年12 月6-7 日 监测依据 《固定污染源排气中颗粒污染物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 主要使用 仪器
1、崂应 3012H 型烟尘(气)自动分析仪 设备编号:ZH-2-24
2、AUW120D 岛津分析天平 设备编号:ZH-4-15 表3-2 废气监测结果 锅炉设备名称及型号:热水锅炉 WN1.4-0.7/95/70-Y.Q 设备投运日期:2015 年9月排气筒高度:15 米 燃料:天然气 采样位置:1#锅炉监测口 监测项目 单位 锅炉出口 日期时间 2018-2-22 9:34-10:34 13:11-14:11 17:05-18:05 设备额定出力 MW 1.4 1.4 1.4 锅炉出力 MW 1.33 1.33 1.33 占设计负荷百分数 %
95 95
95 烟道截面积 m3 0.1257 0.1257 0.1257 烟气温度 ℃
89 89
89 8 烟气含湿量 % 8.6 8.6 8.6 烟气含氧量 % 5.5 5.9 5.8 烟气流速 m/s 4.8 6.5 7.6 标准状态干烟气流量 m3 /h
1535 2020
2359 烟尘平均排放浓度 mg/m3 1.1 1.4 1.3 烟尘折算排放浓度 mg/m3 1.2 1.6 1.5 烟尘排放速率 kg/h 1.69*
103 2.83*
103 3.07*
103 二氧化硫平均排放浓度 mg/m3