----- 冷却塔原理 ----- A.

简介: 冷却塔为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的 装置;

其冷却系藉著水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效 益看,无形中减少了成本的浪费. B.蒸发冷却原理: 冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与 冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发 潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器 中,再予吸收热量. C.冷却塔运转概念: 所谓湿空气测定法-- 泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;

在冷却塔内由於 水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识 於后: 根攘ρФ,热水经过冷却塔时,放出之热量相等於空气由入口至出口时所吸收之 热量. L *(t 2-t1 )=G *(h2 -h1 ) L:循环水量 LPM (GPM) t2 : 热水温度 ℃ (H) t1:冷水温度 ℃ (H) G : 风量 kg/min(1b/min) h2:出风口空气热焓 kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry air) h1 : 入风口空气热焓 kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry air) L/G:水/空气比 e :空气热焓差 kcal/ kg of dry air (BTU/lb of dry air) R:水温度差 ℃ (H) 其质量之传递可以下列公式表示之: G* eg=ka (EI-eg) dv.1) eg : 空气总质量之热焓 k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数 a : 常数 El :在一定水温时之饱和空气热焓 kcal/kg (BTU/Ib) 上式(1)称为 "冷却特性质 ",下图(1) 为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点 为止;

下端汁斜线C- D为空气运转线,C点位置在相当於入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等於 空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D 之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度. 积分值 为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等於图(1)中之ABC D四点构成面积,此值等於冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化. kav/L = (L/G)" x C kav/L:冷却塔特性质 L/G:水/空气比 C:常数 n:一0.6 ----- 冷却塔配管方式 ----- A.一般注意事项 ? 按装方向及置放要领 1. 只要注意容易配管即可. 2. 置放时应平放,不能倾斜,以免散水不均而影响冷却效果.如附图下 3. 基础螺丝应拴紧. ? 配管 1. 循环水出入水管支配管,向下为佳,避免图高支配管,且不能有高於下 方水槽支配管,如附图下. 2. 配管之大小应照塔底之接管尺寸装接.否则过小影响效果,过大则浪费 材料. 3. 循环水泵应低装於正常操作中,下部水槽水位以下,如附图下. 4. 冷却塔两台以上并用,而只使用一台水泵时,水槽须另配装一连通管, 使两并用之冷却塔之水位同高,如附图下. 5. 4英(10公分)以上之循环水出入口接管处宜用防振软管(高压橡胶管 等),以防止塔身因管路之震动所引起之震动,又可避免因配管不正而 使水槽破裂之损失 B.特殊配管要领 ? 冷却塔配管依其位置高低,分成下列几种方式: 1.冷却塔位置高於热交换器(或凝缩器)一常用配管方式. 注意事项 a.冷却塔之出水管位置必 须高於循环水吸口处. b.冷却塔之入口水管处必 须加一控制阀用以调整流 量. c.为了防止循环水 停止时产生逆流现象,必 须加一逆阻阀. 2.冷却塔与主机同一高度,但水槽水位高於热交换器. 注意事项 a.参照第一种状况 施工. b.循环水 开始启动,因管道 上未满水,故需先 补给水量尤其横向 配 管过长:为了防止 水盘缺水,应随时 观察水盘内之水量 以便操作水. 3.冷却塔位置低於热交换器(或凝缩器)一 一须加设一补给水槽. 注意事项 a.冷却塔之水管处须装 一控制阀用以调整水量 . b.由於循环水泵停止时 ,管道之水会流入冷却 塔水槽产生溢流现象, 故循环水泵再起动时必 须重新补给水量.补给 水槽容量必须大於所需 亦出水量. c.为减少补给水之消耗 ,因此在循环水泵出口 处必须加一逆阻阀. 4.冷却塔用於高温条件温度超过46℃ 4-1 使用2台循环水泵,另一混合水池 注意事项 a.冷却塔配管参照标准方式施工 . b.P1和P2两者之间回流量必须适 当调整. 4-2 使用1台循环水泵,无混合水池 5.为应付将来增设需要,选用较大型之冷却塔. 注意事项 a.须加装一回流管道以控制 流量. b.循环水泵须以最大流量选 定之. 6.冷却塔温度差大,循环水量小时. C.他其事项 1. 按装完毕时应检查有无工具或其他不要物置放塔内或排风机口. 2. 注意配管或水槽有无漏水. 3. 供水水源低於冷却塔时或水压不够供水时须另装1台水?或另装一较高之 补给水槽以供补填用水. 4. 屋顶或空气畅流的地方,最适於装放冷却塔. 5. 避免装於媒烟及灰尘多的地方. 6. 不适於装放在有腐蚀性气体发生的地方,如烟囱旁边、温泉地区. 7. 锅炉室、厨房等较热的地方应远离之.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题