编辑: star薰衣草 | 2019-12-14 |
010 F
01 中 华人民共 和国国家 标准 建筑能耗数据分类及表示方法 Classification and presentation of building energy use (征求意见稿) 200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施 GB XXXX―XXXX 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布发布GB XXXX―XXXX
1 目次前言.2
1 范围
3 2 一般规定.3
3 术语及定义.3
4 建筑能耗按用途表示.3
5 建筑能耗按用能边界表示
5 6 能源转换系统的用能分摊
7 7 电力和化石能源折标准煤
8 附录 A(资料性附录)9 附录 B(规范性附录)11 附录 C(资料性附录)14 GB XXXX―XXXX
2 前言本标准的附录 A 和附录 C 是资料性附录,附录 B 是规范性附录. 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出, 由全国能源基础与管理标准化技术委员会节 能技术与信息分技术委员会归口. 本标准起草单位:清华大学,中国建筑设计院有限公司, 北京建筑技术发展有限责任公司, 中国国 际工程咨询公司,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心,上海市建筑科学研究院有限公司. 本标准主要起草人: 本标准为首次发布. GB XXXX―XXXX
3 建筑能耗数据分类及表示方法
1 范围 本标准规定了建筑能耗的术语和定义、 建筑能耗按用途和用能边界表示、建筑能耗的分摊和折算方 法. 本标准适用于民用建筑能耗的数据采集、能耗计量、数据统计、 信息发布、能耗分析和能耗评估等.
2 一般规定 本标准针对建筑用能,为服务于建筑节能工作,将建筑终端用能追溯到电力和化石能源消耗. 建筑能耗数据,可采用消耗的实物量进行表示(应指明能源种类和数量), 也可将不同种类的能源 量折算为标准煤.
3 术语及定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 建筑能耗 building energy use 建筑使用过程中的运行能耗, 包括由外部输入、 用于维持建筑环境(如供暖、 供冷、 通风和照明等) 和各类建筑内活动(如办公、炊事等)的用能,不包括建筑材料制造和建筑施工的用能. 3.2 能源转换与输配系统 Energy conversion and distribution system 将输入的电力和化石能源(如煤、油、天然气等)转换为热量、冷量和电力等能源形式、并输送给 建筑,为建筑提供供暖、供冷和生活热水等所需的热/冷量、其他用能设备所需的电力的系统. 3.3 火用分摊法 Exergy apportionment approach 对于能源转换系统输出的多种形式的能源,按照各种能源的能源量及能源品位对应的火用折算系数, 得到其在总输出能源中所占的份额,然后根据该份额分摊输入能耗. 3.4 火用折算系数 Exergy apportionment factor 能源转换系统输出的能源(如电、热量和冷量等) 以环境温度为基准、在理论情况下能够任意转化 为功的那一部分能量占能源总量的比例,火用折算系数的数值在0~1之间.
4 建筑能耗按用途表示 4.1 建筑能耗分为北方城镇建筑供暖能耗、公共建筑能耗(不含北方城镇供暖能耗) 、城镇居住建筑能 耗(不含北方城镇供暖能耗)、农村居住建筑能耗四大类.建筑主体应是明确的用能单位,可以是单体 GB XXXX―XXXX
4 建筑或建筑群.建筑能耗按用途分为供暖用能、供冷用能、生活热水用能、风机用能、炊事用能、照明 用能、家电/办公设备用能、电梯用能、信息机房设备用能、变压器损耗和其他专用设备用能. 4.2 建筑能耗表示 4.2.1 供暖用能指为建筑空间提供热量(包括加湿)、以达到适宜的室内温湿度环境而消耗的能量. 4.2.2 供冷用能指为建筑空间提供冷量(包括除湿)、以达到适宜的室内温湿度环境而消耗的能量,包 括用于制冷除湿设备、循环水泵和冷源侧需要的辅助设备(如冷却塔、冷却水泵、冷却风机)等用能. 4.2.3 生活热水用能指为满足建筑内人员洗浴、盥洗等生活热水需求而消耗的能量,不包括与生活冷水 共用的加压泵的用能. 4.2.4 风机用能为建筑内机械通风换气和循环用风机使用的能量,包括空调箱、新风机、风机盘管等设 备中的送风机、回风机、排风机以及厕所排风机、车库通风机等消耗的电力. 4.2.5 炊事用能为建筑内炊事及炊事环境通风排烟使用的能量,包括炊事设备、厨房通风排烟和油烟处 理设备等消耗的燃料和电力. 4.2.6 照明用能指为满足建筑内人员对光环境的需求,建筑照明灯具及其附件(如镇流器等)使用的能 量. 4.2.7 家电/办公设备用能为建筑内一般家用电器和办公设备使用的能量,包括从插座取电的各类设备 (如计算机、打印机、饮水机、电冰箱、电视机等)的用能. 4.2.8 电梯用能为建筑电梯及其配套设备 (包括电梯空调、 电梯机房的通风机和空调器等) 使用的能量. 4.2.9 信息机房设备用能为建筑内集中的信息中心、 通讯基站等机房内的设备和相应的空调系统使用的 能量. 4.2.10 变压器损耗为建筑配电变压器的空载损耗与负载损耗总和. 4.2.11 其他专用设备用能为建筑内各种服务设备(如给排水泵、自动门、防火设备等)、医用设备、 洗衣房设备、游泳池辅助设备等不属于以上各类用能的其他专用设备使用的能量. 4.3 建筑能耗指标形式 4.3.1 北方城镇建筑供暖能耗指标形式 北方城镇建筑供暖能耗包括供暖热源、 循环水泵和辅助设备所消耗的能源. 它应以一个完整供暖期 内供暖系统所消耗的累积能耗计,并以单位建筑面积年能耗量作为该能耗指标的形式. 4.3.2 公共建筑能耗指标形式 公共建筑能耗包括公共建筑内空调、 通风、 照明、 生活热水、 电梯、 办公设备等所使用的所有能耗, 但不包括北方城镇建筑供暖能耗.它应以一个完整的日历年或者连续
12 个日历月的累积能耗计,并以 GB XXXX―XXXX
5 单位建筑面积年能耗量作为该能耗指标的形式. 4.3.3 城镇居住建筑能耗指标形式 城镇居住建筑能耗为居住建筑使用过程中消耗的从外部输入的能源量, 包括每户内使用的能源和公 共公摊部分使用的能源,但不包括北方城镇建筑供暖能耗.它应以一个完整的日历年或者连续
12 个日 历月的累积能耗计,并以每户或单位建筑面积年能耗量作为该能耗指标的形式. 4.3.4 农村居住建筑能耗指标形式 农村居住建筑能耗应以一个完整的日历年或者连续
12 个日历月的累积能耗计,并以每户能耗量作 为该能耗指标的形式.
5 建筑能耗按用能边界表示 5.1 用能边界 ET 和EB 根据能量转换、输配和利用过程中的用能边界, 建筑能耗分为建筑消耗的能源(ET) 和建筑实际获 得的热/冷量(EB). 当能源转换系统处在建筑内部时, ET 和EB 的边界如图
1 所示. 当能源转换系统处在建筑外部(或 部分位于建筑外部)时, ET 和EB 的边界如图
2 所示. 注1:常见的能源转换与输配系统包括位于建筑内的供暖、供冷、生活热水系统,位于建筑外的集中供热系统、区 域供冷系统、热电冷多联供系统等.当能源转换系统位于建筑内部时,建筑输入的能源一般为电和燃料;
当能源转换系 统位于建筑外部(或部分位于建筑外部)时,建筑输入的能源包括电、燃料和冷/热媒等. 注2:建筑能耗数据按用能边界表示的示例参见附录A. GB XXXX―XXXX
6 图1建筑能耗按用能边界表示的示意图(能源转换系统位于建筑内部) 图2建筑能耗按用能边界表示的示意图(能源转换系统位于建筑外部或部分位于建筑外........