一、 安全信息 本产品需要严格按照"安装维修说明"使用.
不正当的操作有可能造成产品损坏或人身伤害.
1、 更换或维护时请注意确认系统压力降为零(表压) ,并等产品温度降到常温后才可以进行,否则容易造成人身 伤害.
2、 维护前请确认管道中的介质已经被阻断,否则有可能因介质的泄漏等造成人身伤害.
3、操作人员应穿戴劳保防护装备.
二、 用途 L210/L240 系列倒吊桶疏水阀通常用于蒸汽主管线、伴热管线以及加热器、换热器等工艺设备后.
三、 主要性能规范 最高工作温度:230℃-350℃ 最高工作压力:17Bar-35Bar 适用介质:蒸汽、冷凝水
2 嘉兴林德伟特工程技术有限公司|Tel:021-65913370 Fax:021-65913369
四、 特点与主要外形尺寸 特点
1、内置过滤网,节约安装成本及空间.
2、抗背压能力强,适合回收系统使用.
3、入口处安装止回阀可用于过热蒸汽系统.
4、采用合金钢及硬化的阀芯阀座,耐磨抗蚀.
5、阀体结实,结构简单,具有很长的使用寿命.
6、在饱和蒸汽温度下排水、排除空气及不凝结气体.
7、可耐水锤,开式的桶不会由于水击而被破坏或变形.
8、失效状态,疏水阀处于全开状态,管线或设备不会产生积水.
9、上盖可加装检测的阀门,开启后即可知道疏水阀是否正常工作.
10、可以选装内置止回阀,用于冷凝水回收系统,节约安装空间及安装成本.
11、耐污垢;
阀芯阀座位于阀体的顶部,且管道内杂质等不易存积在阀座处,小颗粒杂质经疏水阀排出. 主要外形尺寸
3 嘉兴林德伟特工程技术有限公司|Tel:021-65913370 Fax:021-65913369
五、 冷凝水排量表
4 嘉兴林德伟特工程技术有限公司|Tel:021-65913370 Fax:021-65913369
5 嘉兴林德伟特工程技术有限公司|Tel:021-65913370 Fax:021-65913369
六、 主要零件材料
七、 选用和安装维修 选用 应根据经验或请公司销售人员帮您选型:要根据设备产生冷凝水量合理选择不同规格疏水阀,勿按管径选用, 安全系数为 2~3 之间. 安装
1、 安装疏水阀前应用带压蒸汽将管路冲洗干净.
2、 疏水阀的流向要与管路流向一致.
3、 疏水阀体必须垂直安装.
4、 使用该阀时不能超过铭牌上标注或阀上打印的最大工作压差,如超过最大工作压差,将导致阀动作失灵.
5、 最好每个疏水阀前安装一过滤器,以防止疏水阀堵塞失灵(带内置过滤器的疏水阀可除外) .
6、 疏水阀安装位置应尽量低于设备凝结水排放点.如疏水阀安装位置比排放点高时,须在最低点使用提升接头, 如浸没式盘管经常发生水锤汽堵,应在盘管底部安装集水弯和采用小管径的上水管.
7、 可加旁通管路,便于疏水阀的拆装和更换.
8、 在阀顶部测试孔上安装检测装置可检查阀的动作状态.
6 嘉兴林德伟特工程技术有限公司|Tel:021-65913370 Fax:021-65913369 维修 蒸汽疏水阀的维护是保证设备正常运行,减少蒸汽损失,保护环境不可缺少的,对疏水阀应定期检查、维护、 更换.如发现动作失灵,应及时拆开疏水阀,检查内腔件.如有零件损坏或严重磨损,应予以更换,装配前应将 内腔件及零件洗净.
八、 故障分析 故障 可能原因 处理方法 阀无排量 过滤网是否堵塞 清洗过滤网 浮桶损坏 更换浮桶 操作压力过高 更换符合压力等级的疏水阀 阀不能关闭 污物沉积在阀片或阀座处 清洗阀芯阀座(建议安装过滤器) 另外注意系统本身的问题,
1、背压是否过高
2、旁通是否关紧
3、排量是否符合工况(注意大口径的选型) 在订购时请提供:
1、 产品规格、型号.
2、 连接方式及尺寸(如要求法兰连接,请提供法兰标准及参数) .
3、 压力范围.