编辑: 芳甲窍交 | 2019-12-14 |
2 功能与特性 CDV2s 电动机断路器 分断能力 操作方式 按钮式 壳架电流 32A 耐受冲击电压 6000V 额定工作电压 690V 额定绝缘电压 690V 额定工作频率 50/60Hz 脱扣等级 10A 紧固扭矩 1.
7N ? m 机械寿命(闭合 / 断开)
110000 电气寿命 AC-3 400V
110000 过载保护类别 热过载、断相 短路保护 有 隔离功能 有 温度补偿功能 有 整定电流 Ue:230/240V Ue:400/415V Ue:400V Ue:500V Ue:690V lcu lcs lcu lcs lcu lcs lcu lcs lcu 0.1-0.16A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 0.16-0.25A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 0.25-0.4A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 0.4-0.63A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 0.63-1A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 1-1.6A
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 1.6-2.5A
100 100
100 100
100 100
100 100
3 2.25 2.5-4A
100 100
100 100
100 100
100 100
3 2.25 4-6.3A
100 100
100 100
50 50
50 50
3 2.25 6-10A
100 100
100 100
15 15
10 10
3 2.25 9-14A
100 100
15 7.5
8 4
6 4.5
3 2.25 13-18A
100 100
15 7.5
8 4
6 4.5
3 2.25 17-23A
50 50
15 6
6 3
4 3
3 2.25 20-25A
50 50
15 6
6 3
4 3
3 2.25 24-32A
50 50
10 5
6 3
4 3
3 2.25 CDV2s 电动机断路器 主要技术参数 功能与特性 CDV2s 电动机断路器 熔断器选择 gL/Gg ( 当预期短路电流大于额定极限短路分断能力 Icu 时,需备用熔断器 ) 整定电流 Ue:230/240V Ue:400/415V Ue:690V 0.1-0.16A - - - 0.16-0.25A - - - 0.25-0.4A - - - 0.4-0.63A - - - 0.63-1A - - - 1-1.6A - - - 1.6-2.5A - -
20 2.5-4A - -
32 4-6.3A - -
40 6-10A - -
40 9-14A -
80 50 13-18A -
80 50 17-23A
100 100
50 20-25A
100 100
50 24-32A
100 100
50 注:"-" 表示无需使用熔断器 三相电动机标准额定功率,50/60Hz,AC-3 类 整定电流 Ue:230/240V Ue:400/415V Ue:690V 0.1-0.16A - - - 0.16-0.25A - 0.06KW - 0.25-0.4A - 0.09KW - 0.4-0.63A - 0.12KW 0.37KW 0.63-1A - 0.25KW 0.55KW 1-1.6A - 0.37KW 1.1KW 1.6-2.5A 0.37KW 0.75KW 1.5KW 2.5-4A 0.75KW 1.5KW 3KW 4-6.3A 1.1KW 2.2KW 4KW 6-10A 2.2KW 4KW 7.5KW 9-14A 3KW 5.5KW 9KW 13-18A 4KW 7.5KW 11KW 17-23A 5.5KW 9KW 15KW 20-25A 5.5KW 11KW 18.5KW 24-32A 7.5KW 15KW 22KW
3 4 功能与特性 CDV2s 电动机断路器 功能与特性 CDV2s 电动机断路器 动作特性 序号 整定电流倍数 动作时间 起始条件 环境温度 各相负载平衡时的动作特性
1 1.05
2 小时内不动作 冷态 +20 ?C
2 1.2
2 小时内动作 热态 (接序号
1 实验后)+20 ?C
3 1.5
2 小时内动作 热态 (接序号
1 实验后)+20 ?C
4 7.2
2 到10 秒内动作 冷态 +20 ?C 各相负载不平衡时 ( 断相 ) 的动作特性 任意二相 第三相
1 1.0 0.9
2 小时内不动作 冷态 +20 ?C
2 1.15
0 2 小时内动作 热态 (接序号
1 实验后)+20 ?C 温度补偿性能
1 1.0
2 小时内不动作 冷态 +40 ?C
2 1.2
2 小时内动作 热态 (接序号
1 实验后)+40 ?C
3 1.05
2 小时内不动作 冷态 -5 ?C
4 1.3
2 小时内动作 热态 (接序号
3 实验后)-5 ?C CDV2s-32 I I I
1 3
5 I > I > I >
1 3
5 CDP6电动机断路器 动作特性 接线图 1.05 1.2 1.5 7.2 1.0 1.15 0.9
0 各相负载平衡时的动作特性
1 2
3 4
1 2
1 2
3 4 1.0 1.2 1.05 1.3 2小时内不动作 2小时内动作 2分钟内动作 2到10秒内动作 2小时内不动作 2小时内动作 2小时内不动作 2小时内动作 2小时内不动作 2小时内动作 +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +40°C +40°C -5°C -5°C 冷态 热态(接序号1试验后) 冷态 热态(接序号1试验后) 热态(接序号1试验后) 冷态 冷态 热态(接序号1试验后) 热态(接序号3试验后) 冷态 温度补偿性能 各相负载不平衡时(断相)的动作特性 序号 整定电流倍数 任意二相 第三相 起始条件 环境温度 动作时间 CDP6直接拖带负载 CDP6配合CDC6i拖带负载 I > I > I >
1 3
5 2
4 6 U V W M I > I > I > M ~
1 3
5 2
4 6 A1 A2 KM
1 3
5 2
4 6 适用于不频繁通断的负载类型 适用于频繁通断的负载类型 接线图 CDP6直接拖带负载 CDP6配合CDC6i拖带负载 接线示意图 CDV2s直接拖带负载 CDV2s配合CJX2s拖带负载 CDV2s-32 AEV2s ASV2s AUV2s ANV2s ANV2s 附件安装示意图 型号 名称 安装位置 最大安装量 AEV2s 辅助触头 ( 正装 ) 正上方
1 ANV2s 辅助触头 ( 侧装 ) 左侧
2 AUV2s 欠压脱扣器 右侧
1 ASV2s 分励脱扣器 右侧 1