编辑: 向日葵8AS | 2019-12-17 |
6 两路消防供水市政管网要求……………・・四 临时高压消防给水系统…7 消防水池有效容积计算…19 静水压力和动水压力…………………
8 消防水池有效容积要求………………・
20 基本参数 消防水池连续补水要求…21 民用建筑室外火栓设计流量的确定 ………….
.
9 独立使用的两座(格)消防水池设置要求 ………..
22 单座建筑界定原则示意…10 消防水池取水口 建筑物室内消火栓设计流量…11 生产消防合用水池吸水设计要求…25 地下建筑界定原则示意…13 消防水池设计要求 …………………
26 多层综合楼消防水量计算…4 I I | 目录 |图轩|
158909 建筑物室内消火栓折减流量…15 I I I |审树赵世明|旬矿 II校刘赵昕|是1竹限制钱江锋|蜘嗨|页|
1 消防水池通气管设置要求…28 水泵接合器永久性标志铭牌样式……………
51 高位消防水池示意图
29 消防水泵房净高要求 供水设施 消防水泵房降噪减震措施…53 消防水泵性能要求…30 消防水泵房设置要求 消防水泵安装形式…31 消防水泵房防水淹没技术措施…55 多台水泵并联后对压力影响…32 给水形式 轴流深井泵安装要求
33 室内外消火栓合用给水系统…・ 消防水泵流量和压力测试装置……………..
34 室外临时高压消防系统稳压措施……………
57 消防水泵吸水要求…35 可不设高位消防水箱系统…・ 消防水泵吸水管、出水管设置……………..
36 消防供水系统保护的最大范围 ……………
59 消防水泵直接吸水…38 超高层及顶部临时高压系统…60 消防水泵吸水管设置过滤器…39 消防系统分区供水条件 防止消防水泵低流量空转过热措施…………..
40 消防水泵、转输水箱串联系统……………..
62 高位水箱有效容积的确定…41 消防水泵直接串联系统 水箱设置位置…42 减压阀分区系统… 水箱间或水温不低于5℃的措施…43 减压水箱分区系统・・ 高位水箱最低水位设置 ………………
44 消火栓系统 稳压泵设计压力的确定…45 干式消防竖管… 气压罐有效容积要求………………・
47 干式消火栓系统…67 多栋建筑水泵接合器设置………………・
48 室外消火栓设置… 高层建筑水泵接合器设置・・.. 目录 |叫 1览 水泵接合器安装要求 |审树赵世明|旬矿 II校刘赵昕|是1竹限制钱江锋|蜘嗨|页| 消防软管卷盘、轻便消防水龙…69 不应自动停泵… 设备层及管道层消火栓设置…70 消防水泵的自动启动控制 停机坪出入口消火栓设置…71 高压给水系统高位水池供水泵自动启泵………
91 防火分区共用消火栓…72 转输泵的启动次序… 可采用一只消防水枪的场所…73 机械应急启泵装置…93 楼梯间、休息平台消火栓设置……………・
74 消火栓按钮… 试验消火栓室内布置
75 施工 室内消火栓布置距离 ………………・
76 进场检验清单及检验要求…95 消火栓直线距离布置图示…77 消火栓箱安装要求…………………
96 栓口动压说明
78 架空管道的固定支架与防晃支架… 管网 架空管道防晃技术要求… 两种及以上水灭火系统环状给水管网………………
79 室内管道抗震保护技术要求 ……………・ 消防给水系统的系统工作压力
80 试验压力中的系统工作压力
100 水锤消除措施设置…的 减压阀流量检测装置…84 消防排水 消防电梯井排水设施设置要求…85 专用排水设施设置・ 水力计算 管道压力计算・87 控制与操作 I I | 目录 |图轩| 自动启泵状态与手动启泵状态……………・
88 I I I |审树赵世明|旬矿 II校刘赵昕|是1 竹 |设制钱江锋|伤(;
~串串| 页|158909 编制说明
1 编制依据 本图集根据中华人民共和国住房和城乡建设部建质函[ 2013] 86号 关于印发《2013年国家建筑标准设计编制工作计划E 的通 知 进行编制.
2 设计依据 4消防给水及消火栓系统技术规范B GB
50974 2014 当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时, 本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产 品,视为无效.工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分, 并应对本图集相关内容进行复核后选用.
3 编制目的 消防给水及消火栓系统对于保障人民生命和国家财产安全具 有重要作用. 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 是新编规范,专门针对消防给水和消火栓系统编制,涵盖了基本 参数、消防水源、供水设施、给水形式、消火栓系统、管网、消 防排水、水力计算、控制与操作、施工、系统调试与验收、维护 管理等诸多方面内容,其中许多内容是以往的规范没有涉及到或 没有规定的,还有些内容是对以往的规定做了更改.在规范执行过 程中,也会像以往的规范一样,存在理解偏差、不能正确合理把 握、具体措施不当等问题,广大的消防给水及消火栓系统设计者 等相关技术人员,特别是工作经验不是很丰富的技术人员需要有 一个过程来深刻理解和掌握规范的规定.本图集旨在系统地、直 观地、权威地对规范予以解析,将会给技术人员带来极大的方便, 不仅提高工作效率,也能保证工作质量.
4 适用范围 消火栓系统设计、施工等工作的技术人员使用.工业建筑、市政 工程可参考使用.
5 编制原则 5.
1 以规范的条文为依据,正确、形象地解释规范的条文. 5.
2 尽量采用图示解释规范的条文,不便图示的辅以文字说明- 5.
3 本图集选取需要进一步解释或说明的条文、执行中容易产生 分歧的条文及关联到其他相关规范的条文. 5.
4 图示中着重强调条文的含义、执行方法、适用条件以及设计 中应该注意的问题等. 5.
5 图示只是对规范条文的解释与示意,不按工程设计中图纸绘 制深度要求编制.本图集的图示不能代替施工图或初步设计图纸.
6 编制方式
6 编制方式 6.
1 图中蓝底部分为《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 的原文.黑体字为强制性条文;
宋体字为普通条文. 编号为规范的条、款、项的原有编号. 6.
2 白底部分为与规范相对应的图示内容,是对规范条文的理解 和解释. 6.
3 本图集基本上按照规范条文的顺序排列.当规范条文的图示 内容较多,一页图纸交代不完时,采用连续多页解释. 6. 4部分图示给出了 提示 或 注 , 提示 的内容是对规 范条文的进一步说明或者应引起图集使用人员充分注意的事 项, 注 的内容是对图示内容的说明. 本图集供从事新建、改建、扩建的民用建筑工程消防给水及 | | | | 编制说明 |图轩|
158909 |审树赵世明|旬矿 II校刘赵昕|也竹 限制钱江锋|蜘嗨|页|
7 图例 图侣. 图例 名称 图例 名称 || 图例 名称 E ⑥ 消火栓 - F - 废水管 || d司 |超压泄压阀 倒流防止器 去・@ 湿式报警阀 」二 水锤消除器 b同 电触点信号阀 Y型过滤器 主回式} 下喷式自动喷洒头 ----@ ~ 吸水喇叭口 末端试水装置 柔性防水套管 ① 水流指示器 固定支架 田 压力开关 p 偏心异径管 囚 流量开关 p 异径管 --<
消防水泵接合器 $ 压力表 品 信号阀 --→o←一 可曲挠橡胶接头 [LI 蝶阀 卜叫 止回阀 (?) 流量测试装置 阳同 闸阀 l>
100 >
36 >
50 >
150 I ;
:.100 多层公共建筑、二类高层公 | - | >
18 共建筑、一类高层住宅 I >
100 I >
36 二类高层住宅 | - | >
12 多层住宅 I >
21 I 圳 工业建筑(室内消防给水设计流量<
25L/s) I - I >
12 工业建筑(室内消防给水设计流量>
25L/s) I I )18 商店建筑(总建筑面积>
10000旷且<
30000旷)| - I >
36 商店建筑(总建筑面积>
30000旷)50 注: 1. 当第6项规定与第1项不一致时应取其较大值. 2. 高位水箱容积指屋顶水箱,不含转输水箱兼高位水箱. 提示:
1 初期火灾消防用水量,可不进行计算,直接选用表中值;
阿2画言 2. 转输水箱兼做高位水箱时,其容积按转输水箱确定;
3 一类建筑由裙房公建和其上的住宅构成时,屋顶水箱容秽、可按公建部| 高位水箱有效容积的确定 |瞰集号| 1览 分高度查表. |审树赵世明|旬矿 II校对|赵昕|也竹 |设计|郝洁|待协| 页I41 条文 5. 2.
2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最 低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定 确定:
1 一类高层公共建筑,不应低于0. lOMPa ,但当建筑高度超过lOOm 时,不应低于 0. 15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于 0. 07MPa ,多层住宅不宜低于0. 07MPa;
3 工业建筑不应低于0. lOMPa,当建筑体积小于20000m3时, 不宜低于 0. .7MPa;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力 确定,但最小不应小于0. lOMPa;
5 当高位消防水箱不能满足本条第1款第4款的静压要求时,应设 稳压泵. 条文说明 5. 2.
2 本条对高位消防水箱的有效高度或至最不利水灭火设施的静 水压力作了技术规定. 国家标准《建筑设计防火规范E TJ 1ι-74规定屋顶消防水箱压 力不能满足最不利消火栓的压力,应设置固定消防水泵,国家标准 《高层民用建筑设计防火规范E GBJ 45-82提出临时高压消防给水 系统,屋顶消防水箱应满足最不利消火栓和自动喷水等灭火设备的 压力.. lMPa要求;
国家标准《高层民用建筑设计防火规范B GB 50045-95规定当建筑高度不超过lOOm时,高层建筑最不利点消火栓 静水压力不应低于 0. 07MPa;
当建筑高度超过lOOm时,高层建筑最 不利点消火栓静水压力不应低于0. 15MPa. 消防水........