编辑: 木头飞艇 2019-12-17
目录

第一章 总则.

2

第二章 格力家用多联机中央空调

2 1 产品概述.3

2 产品命名规则.3

3 室外机阵容及性能规格.4

4 室内机阵容及性能规格.11

第三章 Free 系列家用多联机

29 1 产品概述.29

2 产品命名规则.29

3 Free 系列室外机阵容及性能规格.31

4 Free 系列室内机阵容及性能规格.38

第四章 风管机系列.45

1 产品概述.45

2 产品命名规则.45

3 C 系列静音风管送风式空调机组.46

4 C 系列直流变频风管送风式空调机组.49

5 D 系列风管空调机组.51

6 翼之恋空调机组.54

7 B 系列模块化风管送风式空调机组.56

第五章 单元机系列.59

1 产品概述.59

2 产品命名规则.59

3 产品性能参数.60

4 产品安装注意事项.66 共66 页第1页

第一章 总则 1.

1、本规范适用用浙江艾猫网络科技有限公司及其所有线下服务网点格力空调的设 计、安装、验收. 1.

2、本规范包括格力家用多联机系列中央空调、格力 Free 家用直流变频多联中央空 调、格力风管机系列、格力单元机系列产品. 1.

3、本规范参考以下的规范及标准: 1.3.

1、通用设计规范: a) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 b) 《全国民用建筑工程设计技术措施―暖通空调、动力》2009JSCS-4 c) 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2013 d) 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005 e) 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2015 f) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 g) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 h) 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2010 i) 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331-2002 j) 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012 k) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134―2010 l) 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2009 m) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364-2005 n) 《上海地区家用中央空调设计规范》 o) 《采暖通风及空气调节制图标准》(GBJ114-88) p) 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 1.3.

2、专用设计规范: a) 《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) b) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) c) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) d) 《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014) e) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) f) 其它专用设计规范 共66 页第2页

第二章 格力家用多联机中央空调

1 产品概述 格力家用多联空调室外机组(R410A)采用直流变频调节压缩机技术,采用全球首创 的CAN 网络多联机通讯技术,通讯响应速度更快、更可靠;

领先的自动寻址功能、无极性 自由配线;

通过改变压缩机排气量实现从 10%-100%范围内的容量无极调节;

机组种类齐全: GMV Star 家用多联机、GMV Power 家用多联机、GMV Crown 家用多联机、GMV Tops 家用别 墅型多联机;

别墅等对空气调节、生活热水的需求. 格力新一代多联室内机组,大量应用行业前沿技术,配备新一代直流变频电机,超高 精度控制电子膨胀阀,高精度温湿度传感器,CAN 无极性自动寻址技术,搭配丰富多样的 内机安装形式:风管式、天井式、壁挂式、冷量范围 2.2kw - 14kw,是专门针对普通家庭, 别墅等设计,格力多联中央空调是您最佳的选择.

2 产品命名规则 2.

1、室外机命名规则 共66 页第3页2.

2、室内机命名规则

3 室外机阵容及性能规格 3.

1、GMV Star 家用多联机 3.1.

1、产品定义 GMV Star 空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,机组容量范围为 8.0kw - 33.5kw,主要用于家居场所、别墅、小型办公楼等,机组采用技术领先的直流变频压缩 机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安 装调试更为方便. 3.1.

2、产品运行范围 GMV-H80WL/A 、 GMV-H100WL/A 、 GMV-H112WL/A 、 GMV-H120WL/A 、 GMV-H140WL/A 、 GMV-H160WL/A 、 GMV-H180WL/A 、 GMV-H200WL/A 、 GMV-H224WL/A 、 GMV-H250WL/A 、 GMV-H280WL/A 、 GMV-H310WL/A 、 GMV-H335WL/A 、 GMV-H140WL/AS 、 GMV-H160WL/AS 、 GMV-H180WL/AS 制冷运行范围 室外温度 -5℃~48℃ 制热运行范围 室外温度 -20℃~27℃ GMV-H80WL/D、GMV-H100WL/D、GMV-H120WL/D、GMV-H140WL/D、GMV-H160WL/D 制冷运行范围 室外温度 10℃~48℃ 制热运行范围 室外温度 -20℃~27℃ 共66 页第4页3.1.

3、产品性能参数 型号 GMV-H80WL/A GMV-H100WL/A GMV-H112WL/A GMV-H120WL/A GMV-H140WL/A 制冷量 kW 8.00 10.00 12.00 12.00 14.00 制热量 kW 9.00 11.00 13.00 14.00 16.50 IPLV W/W 6.3 6.3 6.3 6.4 6.2 电源 220V ~ 50Hz 额定功率 制冷 kW 2.2 2.6 3.1 3.0 3.8 制热 kW 2.1 2.5 3.2 3.0 4.0 噪声 dB(A)

55 55

56 53

54 风量 m3/h

3900 4000

4400 6000

6300 压缩机数量 个11111外形尺寸 (宽*深*高) mm 980*360*790 900*340*1345 防水等级 IPX4 连接管 气管 mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 连接方式 喇叭口连接 净重 kg

85 85

85 110

110 最小线路电流 A 21.0 22.0 23.0 27.0 31.0 最大熔丝电流 A 25.0 25.0 25.0 32.0 32.0 型号 GMV-H160WL/A GMV-H180WL/A GMV-H200WL/A GMV-H224WL/A 制冷量 kW 16.00 18.00 20.00 22.40 制热量 kW 18.50 20.00 22.40 25.00 IPLV W/W 6.0 5.5 6.1 6.1 电源 220V ~ 50Hz 380V 3N ~ 50Hz 额定功率 制冷 kW 4.5 5.5 6.4 7.2 制热 kW 4.6 4.8 5.6 6.0 噪声 dB(A)

56 56 57/59 58/59 风量 m3/h

6600 6600

8000 8000 压缩机数量 个1111外形尺寸 (宽*深*高) mm 900*340*1345 900*320*1430 防水等级 IPX4 连接管 气管 mm Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 连接方式 喇叭口连接 钎焊连接 净重 kg

110 110

133 133 最小线路电流 A 33.0 37.5 16.5 16.5 最大熔丝电流 A 40.0 40.0 20.0 20.0 共66 页第5页型号 GMV-H250WL/A GMV-H280WL/A GMV-H310WL/A GMV-H335WL/A 制冷量 kW 24.30 28.00 31.00 33.50 制热量 kW 26.00 31.50 33.90 37.50 IPLV W/W 6.0 6.0 6.0 6.0 电源 380V 3N ~ 50Hz 额定功率 制冷 kW 8.3 9.8 10.0 10.6 制热 kW 6.6 8.5 8.5 10.2 噪声 dB(A) 58/59 59/61 60/61 60/61 风量 m3/h

8000 11000

11000 11000 压缩机数量 个1111外形尺寸 (宽*深*高) mm 940*320*1430 940*460*1615 防水等级 IPX4 连接管 气管 mm Φ19.05 Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ12.7 Φ12.7 连接方式 钎焊连接 净重 kg

133 165

177 177 最小线路电流 A 18.0 22.0 24.0 24.0 最大熔丝电流 A 25.0 25.0 32.0 32.0 型号 GMV-H140WL/AS GMV-H160WL/AS GMV-H180WL/AS GMV-H80WL/D 制冷量 kW 14.00 16.00 18.00 8.00 制热量 kW 16.50 18.50 20.00 9.00 IPLV W/W 6.2 6.0 5.5 5.6 电源 380V 3N ~ 50Hz 220V ~ 50Hz 额定功率 制冷 kW 3.8 4.5 5.5 2.3 制热 kW 4.0 4.6 4.8 2.2 噪声 dB(A)

54 56

56 55 风量 m3/h

6300 6600

6600 4400 压缩机数量 个1111外形尺寸 (宽*深*高) mm 900*340*1345 980*360*790 防水等级 IPX4 连接管 气管 mm Φ15.9 Φ19.05 Φ19.05 Φ15.9 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 连接方式 喇叭口连接 净重 kg

117 117

117 87 最小线路电流 A 11.4 11.9 13.0 22.5 最大熔丝电流 A 16.0 16.0 16.0 25.0 共66 页第6页型号 GMV-H100WL/D GMV-H120WL/D GMV-H140WL/D GMV-H160WL/D 制冷量 kW 10.00 12.00 14.00 16.00 制热量 kW 11.00 13.50 16.50 18.50 IPLV W/W 5.6 5.6 5.8 5.5 电源 220V ~ 50Hz 额定功率 制冷 kW 2.7 3.6 3.9 4.65 制热 kW 2.6 3.3 4.1 4.65 噪声 dB(A)

55 56

55 56 风量 m3/h

4400 4400

6600 6600 压缩机数量 个1111外形尺寸 (宽*深*高) mm 980*360*790 900*340*1345 防水等级 IPX4 连接管 气管 mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.05 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 连接方式 喇叭口连接 净重 kg

87 87

110 110 最小线路电流 A 23.5 26.5 31.3 35.0 最大熔丝电流 A 25.0 32.0 32.0 40.0 3.1.

4、产品安装注意事项 ・机组安装基础 必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水 平的.机组的安装基础应预留排水槽. ・机组位置与环境 安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;

应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的 影响;

应预留通风空间;

应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动. ・机组管路连接 为避免在连接管上冷凝结露,管必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝.悬空的连接 管路应做好支撑,支撑之间距离不超过 1m. ・电气安装 所有电气安装必须由专业人士按国家和当地法律、规章进行. 机组必须可靠接地,符合 GB

50169 相关要求. 现场接线时请以机身所贴线路图为准. 共66 页第7页3.

2、GMV Power 家用多联机 3.2.

1、产品定义 格力 GMV Power 系列........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题