2018 年07 月 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 目录表一 建设项目基本情况及验收标准.
1 表二 建设项目概况及生产工艺.3 表三 污染源分析及环保设施/措施.16 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.18 表五 验收监测质量保证及质量控制.32 表六 监测点位、监测项目及监测频率.34 表七 验收监测工况及监测结果.35 表八 验收监测结论.36 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 第1页共36 页 表一 建设项目基本情况及验收标准 建设项目名称 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目 建设单位名称 南宁富桂精密工业有限公司 建设项目性质 新建 改扩建 技改 建设地点 南宁市江南区同乐大道
51 号富士康南宁科技园 B 区 主要产品名称 网络通讯产品、塑料颗粒 设计生产能力 网络通讯产品 483.1 万件/a、4000t/a 塑料颗粒 实际生产能力 网络通讯产品 483.1 万件/a、4000t/a 塑料颗粒 建设项目环评时间
2015 年7月、2017 年4月开工建设时间
2015 年9月调试时间
2018 年5月验收现场监测时间
2018 年06 月07~20 日 环评报告表 审批部门 南宁市江南区环境保护局 环评报告表 编制单位 崇左宇宏环保技术有限 公司、 广西博环环境咨询 服务有限公司 环保设施设计单位 广西城乡规划设计院 环保设施施工单位 中国建筑第八工程局有 限公司 投资总概算(万)
58340 环保投资总概算(万)
291 比例 0.5% 实际总概算(万)
58340 环保投资(万)
291 比例 0.5% 验收监 测依据
一、法律法规依据
1、《中华人民共和国环境保护法》(2015);
2、《中华人民共和国水污染防治法》(2008);
3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2015);
4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996);
5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016);
6、国务院
2017 年第
682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护 管理条例〉的决定》;
7、环境保护部
2017 年《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环 规环评[2017]4 号;
8、广西壮族自治区环境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于建设 项目竣工环境保护验收工作的通知》桂环函[2018]317 号;
9、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告
2018 年第9号). 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 第2页共36 页
二、项目依据
1、崇左宇宏环保技术有限公司编制《南宁富桂精密工业有限公司网络 通讯设备产业化项目环境影响报告表》;
2、南宁市江南区环境保护局《南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设 备产业化项目环境影响报告表的批复》江环批字〔2015〕15 号;
3、广西博环环境咨询服务有限公司编制《南宁富桂精密工业有限公司 网络通讯设备产业化变更项目环境影响报告表》;
4、南宁市江南区环境保护局《南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设 备产业化变更项目环境影响报告表的批复》江环批字〔2017〕11 号;
5、南宁富桂精密工业有限公司验收监测委托书. 验收监测评价标准、 标号、级别、限值
1、 厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
3 类区标准限值: 表1-1 时段 昼间 夜间 备注 标准限值 65dB(A) 55dB(A)
3 类区限值
2、 一般固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)(2013 年修改单),危险废物执行《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2001)(2013 年修改单). 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 第3页共36 页 表二 建设项目概况及生产工艺 建设项目概况 2.1 项目由来 富士康科技集团是专业从事电脑、通讯、消费电子、数位内容、汽车零组件、通路等 6C 产业的高新科技企业.2010 年底南宁市与富士康集团签署战略合作框架协议,台湾富士康集 团有限公司计划在广西壮族自治区南宁市投资
50 亿元人民币,其中富士康设备投资
40 亿元 人民币,主要产品包括电子书、智能手机、GPS、高端路由器、高端交换机网卡等高端电子 产品,用于建立生产基地及 3C 卖场等项目. 南宁富桂精密工业有限公司为外商合资企业,隶属于富士康科技集团.根据市场需求及 公司发展计划,2015 年南宁富桂精密工业有限公司投资建设 网络通讯设备产业化项目 , 年产 483.1 万件,项目在建设过程中,由于受原材料供应的影响,2017 年建设单位将原来已 经批建项目作如下调整:项目新增塑料颗粒加工生产线,生产设备新增
3 台抽粒机及
1 台成 型机,环保设施新增一套非甲烷总烃废气专用处理设施,相应新增使用原料塑料粒 3100t/a 和 塑料边角料 900t/a,年产 4000t/a 塑料颗粒.即 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产 业化变更项目 .
2015 年7月, 南宁富桂精密工业有限公司委托崇左宇宏环保科技有限公司编制完成了 《南 宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目环境影响报告表》,南宁市江南区环境保 护局于
2015 年7月28 日以江环批字 〔2015〕
15 号文对该项目环境影响报告表作了批复.
2017 年4月,南宁富桂精密工业有限公司委托广西博环环境咨询服务有限公司编制完成了《南宁 富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化变更项目环境影响报告表》,南宁市江南区环境 保护局于
2017 年6月1日以江环批字〔2017〕11 号文对该项目环境影响报告表作了批复. 项目于
2015 年9月开工建设,2018 年5月建成投入试运行.根据建设项目环境保护相 关法律法规和文件的规定,项目于
2018 年6月委托广西北部湾环境科技有限公司(以下简称 我公司 )对网络通讯设备产业化项目(以下简称 该项目 )进行竣工环境保护验收调 查工作.我公司接受委托后,于2018 年6月进行了现场勘察和有关资料收集.根据国务院
2017 年第
682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部
2017 年《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号、广西壮族自治区环 境保护厅《广西壮族自治区环境保护厅关于进一步规范和加强建设项目竣工环境保护验收管 理工作的通知》桂环字[2015]4 号等法规的要求.组织技术人员对该项目的环保设施建设、环 保措施的落实情况进行现场勘察,在此基础上编制了《南网络通讯设备产业化项目竣工环保 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 第4页共36 页 验收监测方案》.根据监测方案内容要求,于2018 年6月7日20 日对该项目进行现场监测 和调查.根据现场调查资料和监测结果,编制本项目竣工环境保护验收监测报告表,为环保 主管部门对该项目竣工环境保护验收提供技术参考. 2.2 项目地理位置及平面布置 富士康南宁科技园区位于南宁市江南区沙井片区,在罗文大道以东p沙井大道以西、智 和路以北、下津路以南,由南宁城市建设投资集团有限责任公司负责投资建设.本项目租用 富士康南宁科技园 B 区内现有的 B
06、B
08、B23 厂房作用为生产车间,同时租用 B
05、B
26、 B
40、B
41、B42 栋建筑为配套用房,总建筑面积为
136170 O.各生产用房自北向南布置, 排列整齐美观,在B06 车间北面的 B05 设置为仓库,便于生产组织.各个仓库、资源回收中 心均设有专门的卸货通道,可以保证物料及产品运输通畅快捷.污水处理站、危险废物暂存 仓、化学仓等附属建筑集中设置于 B 区的西北角区域,位于 B 区下风向,对办公区和食堂影 响较小.项目总平面布置见图 2-1. 图2-1 项目平面布置示意图 南宁富桂精密工业有限公司网络通讯设备产业化项目竣工环境保护验收监测报告表 广西北部湾环境科技有限公司 第5页共36 页2.3 项目建设内容 2.3.1 原项目主要建设内容和规模 (1)生产规模 生产规模为年产网络通讯产品 483.1 万件/年,其它配套用房主要用于仓库、餐厅、办公 等. (2)工程组成内容 工程组成内容一览表见表 2-1. 表2-1 项目主要组成内容一览表 工程 类别 名称 环评内容与规模 验收内容 与规模 主体 工程 厂房 B06
3 层,建筑面积约
30600 m2 ,主要用作生产厂房. 与环评一致 厂房 B08
3 层,建筑面积约
30600 m2 ,主要用作生产厂房. 与环评一致 厂房 B23
3 层,建筑面积约
12240 m2 ,主要用作行政办公 及生产厂房. 与环评一致 储运 工程 厂房 B05
3 层,建筑面积约
28560 m2 ,主要用作仓库. 与环评一致 配套 工程 厂房 B26
4 层,建筑面积约
10002 m2 ,主要用作综合餐厅. 与环评一致 厂房 B40
5 层,建筑面积约
6000 m2 ,主要用作接待中心. 与环评一致 厂房 B41
8 层,建筑面积约
13248 m2 ,主要用作行政研发. 与环评一致 厂房 B42
3 层,建筑面积约 4920m2 ,主要用作教育训练. 与环评一致 公用 工程 供水系统 依托富士康科南宁技园 B 区内给水系统提供. 与环评一致 排水系统 依托富士康科南宁技园 B 区内的排水系统. 与环评一致 循环冷却 水系统 依托富士康南宁科技园区 B 区内的配套冷却水循环 系统. 与环评一致 回用水系 统 依托富士康南宁科技园区 B 区内已配套建设回用水 管网. 与环评一致 供电 依托富士康科技园 B 区现有一座变压站,满足项目 用电需要. 与环评一致 环保 ........