编辑: ok2015 | 2019-12-14 |
2019 年3月I目录
1、建设项目基本情况.
1
2、建设项目所在地自然环境简况.13
3、环境质量状况.16
4、评价适用标准.21
5、建设项目工程分析.25
6、项目主要污染物产生及预计排放情况.33
7、环境影响分析.35
8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.48
9、结论与建议.51 附图 附图
1 拟建项目地理位置图 附图
2 项目四至图 附图
3 厂区总平面布置图 附图
4 (引用项目)地表水监测布点图 附图
5 项目环境敏感目标分布图 附件 附件
1 环评委托书 附件
2 项目备案表 附件
3 营业执照 附件
4 项目地块规划条件通知书 II 附件
5 土地使用权出让公告 附表 附表
1 项目环评审批基础信息表
1
1、建设项目基本情况 项目名称 安庆市迎江区综合养老服务中心项目 建设单位 安庆市滨江城市建设发展有限公司 法人代表 汪千辉 联系人 潘星星 通讯地址 安徽省安庆市迎江区绿地紫峰大厦 A 座6楼616 室 联系电话
17755612579 传真 - 邮政编码
246000 建设地点 位于安庆市东部新城顺安路东侧,与育才路交口处 立项审批 部门 迎江区发展改革委 批准文号 迎发改[2019]23 号 建设性质 新建 行业类别及代码 Q8514 老年人、 残疾人养护服务 占地面积 8868.6 平方米 绿化面积(平方米) 4165.58 总投资 (万元) 10012.12 其中: 环保投 资(万元)
27 环保投资占 总投资比例 0.27% 评价经费 (万元) - 预期投产日期 - 工程内容及规模: 1.1 评价由来 为切实改善基本养老服务体系基础设施条件,满足日益增长的养老需求,落实省民 政厅《关于建立 十二五 全省民政建设项目储备的通知》和省市民政部门对县(市区) 基本养老服务体系建设的要求及安庆市人民政府办公室关于印发 十三五 安庆市老龄 事业发展和养老体系建设规划的通知,根据《安庆市城市总体规划(2010-2030 年) 》及 《安庆市养老设施专项规划(2015-2030 年) 》等相关规划建设本项目. 根据《关于同意安庆市迎江区综合养老服务中心项目可行性研究报告的批复》 (迎 发改[2019]23 号) , 该项目的建设内容及规模为: 规划占地约
13 亩, 总建筑面积 19320.1 平方米,建设中型居住区级康疗养老中心,含养老公寓、接待服务中心、介护中心和康 疗中心,新建床位
180 个. 本项目属于老年人、残疾人养护服务(行业代码:Q8514) ,根据《产业结构调整指 导目录(2011 年本)》 (2013 年修订本) (发改令第
36 号) ,本项目属于鼓励类第三十七 条 其他服务业 中第
10 条 养老服务 ,故符合国家产业政策.但同时在实施过程中, 将有废气、固体废物、噪声等污染物的产生,根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中 华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》 (国务院
682 号令)
2 中有关规定,为做好项目的环境保护工作,防止污染,安庆市滨江城市建设发展有限公 司委托重庆丰达环境影响评价有限公司进行该建设项目的环评工作. 我公司在接到委托 后,按项目特点与专业要求,进行现场踏勘、收集资料,针对本项目可能涉及的污染问 题,从工程角度和环境角度进行了分析,并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对 策和管理措施,在此基础上,编制了该环境影响报告表,为环境保护工作提供科学的依 据. 1.2 工程基本概况 (1)项目名称:安庆市迎江区综合养老服务中心项目;
(2)建设单位:安庆市滨江城市建设发展有限公司;
(3)项目性质:新建;
(4)建设地点:拟建项目位于安庆市东部新城顺安路东侧,与育才路交口处,项 目北侧为空地(规划居住用地) ,西侧为顺安路,隔顺安路为空地(规划居住用地) ,东 侧隔小路为机场村,南侧隔小路为机场新村.建设项目所在厂区地理位置见附图 1,厂 区周边环境概况图见附图 2;
(5)建设内容及规模:规划占地约
13 亩,总建筑面积 19320.1 平方米,建设中型 居住区级康疗养老中心,含养老公寓、接待服务中心、介护中心和康疗中心,新建床位
180 个;
(6) 投资情况: 总投资 10012.12 万元 (其中环保投资为
27 万元, 占总投资 0.27%) ;
(7)占地面积:8868.6 平方米. 1.3 项目组成 拟建项目组成情况详见表 1-1. 表1-1 拟建项目组成情况一览表 工程 类别 单项工程名称 工程内容及规模 主体 工程 养老公寓 共9层,安排住宿床位及配置公共活动空间,厨房餐厅等辅助用房,建筑 面积为 6693.92m2 . 综合接待及服 务中心 共3层,一层为入口大厅接待区域,二层为文化娱乐交流空间,三层为多 功能厅及相关服务用房,建筑面积为 1845m2 . 介护中心 共5层,配置有护理设施及服务空间,建筑面积为 2303.4m2 . 康疗中心 共4层, 康疗中心设置各种卫生保健房 (诊疗、 心电、 B 超、 消毒、 抢救) , 物理治疗室,作业治疗室等,建筑面积为 1729.2m2 . 公用 供电 在养护院地下一层设一座变电所,内设变配电房及发电机房,拟从市政电
3 工程 网以电缆埋地方式引入三路(两用一备)10kV 电缆专线供电,10kV 电源 采用单母线分段方式,正常运行时同时供电,分列运行,每路高压电源均 能独立承担全部一级负荷及二级用电负荷用电. 暖通 ①该工程拟采用 冷水机组(水冷)+燃气热水锅炉 冷热源方案,经初 步冷、热负荷估算,该工程夏季空调总冷负荷约 3812kW,冬季空调总热 负荷约 1902kW.②对地下一层制冷机房、变配电室、水泵房、洗衣房等 均设置机械送排风系统,厨房设置脱油排烟系统,废气经建筑竖井高空排 放;
公共厕所、更衣室、治疗室、处置室、库房、污物室等分别划分不同 系统集中设置机械排风;
建筑物内无外窗的卫生间内设排风扇,利用建筑 竖井由设于屋顶的风机集中排出;
屋顶电梯机房、地下车库设置机械排风 系统;
本建筑防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室分别设置独立的机 械加压送风系统. 给水 本工程从西侧
206 国道的 DN800 城市给水管道上和南侧宜秀大道的 DN300 城市给水管道上各接入一条 DN200mm 的引入管,供本工程生活 和消防用水,市政给水管网为环状管网. 排水 本工程排水体制采用雨污分流、污废合流制.①雨水经院区雨水管网后, 排入市政雨水管网;
②特殊医疗废水通过中和处理设施处理后与经过化粪 池处理的其它废水与一般医疗废水一并进入院区污水处理站处理,达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准后,通过 市政管网排入安庆市马窝污水处理厂进行深度处理后外排长江. 环保 工程 施工期废气 尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆,减少尾气污染;
可在繁忙地段设 警戒牌,加强过往车辆管理,装载不宜过满,并尽量采用遮盖密闭措施, 以防物料抛洒泄漏,并及时清扫路面,洒水压尘;
在粉尘产生量相对较大 的地点可设置细目滞尘网,并采取洒水等措施;
砂石料堆放整齐,水泥包 装保持完整. 废水 生活污水经化粪池处理后排入污水管网;
建造集水池、砂池、排水沟等水 处理构筑物,对废水进行必要的分类处理.施工泥浆对环境的不利影响最 大,建议施工时将泥浆外运或临时沉淀后废水排放. 噪声 应选用低噪声施工机械,严格按照环保部门的要求文明施工,合理安排使 用震动大设备,合理安排施工时间. 固废 建筑垃圾按规定的时间、地点及时进行清理,文明施工;
对钢筋进行回收 利用;
混凝土块连同弃渣送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带;
生活垃 圾实行袋装化管理,集中至垃圾箱内,由环保部门统一运出处理. 运营期废气 ①食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放;
②天然气锅炉废气经烟囱高空 排放;
③污水处理站产生的恶臭经紫外线消毒处理无组织排放. 废水 ①雨水经院区雨水管网后,排入市政雨水管网;
②特殊医疗废水通过中和 处理设施处理后与经过化粪池处理的其它废水与一般医疗废水一并进入 院区污水处理站处理,达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 中的预处理标准后, 通过市政管网排入安庆市马窝污水处理厂进行深度处 理后外排长江. 噪声 选用低噪声设备;
基础减震、隔声;
加强设备维护. 固废 ........