编辑: 棉鞋 | 2019-12-16 |
0 - 三明化工总厂三聚氰胺安装工程 施工组织设计 福建省工业设备安装有限公司 工程部编制 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月目录
一、概述
1
(一) 工程简介.
1
(二)主要编制依据
1
二、主要施工方案
2
(一) 设备施工方案.2
(二)钢结构施工方案
9
(三)管道焊接方案
16
三、劳力计划
21
四、机具计划
22
五、进度计划
24
六、施工平面布置图
24
七、质量保证措施
24
八、安全及其保证体系
26
九、确保文明施工的技术组织措施.27
十、确保工期的技术组织措施.29 -
1 -
一、概述
(一) 工程简介 三明华茂化工有限公司1.38万t/年三聚氰胺项目位于三明化工总厂 合成氨分厂内.本装置以74%的尿素溶液为原料,采用高压法生产工艺 生产纯度不低于99.9%的三聚氰胺晶体.工艺流程为: 尿素溶液浓缩→ 三聚氰胺合成 → 激冷、汽提和尾气分离、冷凝 → 三聚氰胺溶液精制、氨回收 → 三聚氰胺结晶 → 离心和干燥 → 三聚氰胺的处理和包装. 本工程工艺装置采用露天钢结构框架,钢结构重约800t.有塔类、 换热器类、泵类等设备2316台,总重约654t,主要设备为三聚氰胺反应 器,外形尺寸φ1200*10000,重70t,安装标高15.5m.工艺管道总重 363t,其中碳钢172.7t,不锈钢133.5t,合金钢管56t,哈氏合金钢管 805kg.电气及仪表盘柜53面,电缆总长约125km. 本工程设计单位:欧洲技术工程公司,中国华陆工程公司;
本工程监理单位:陕西诚信监理工程公司;
本工程安装工期:215d.
(二)主要编制依据 (1)三明华茂化工有限公司三聚氰胺项目及三明化工总厂三聚氰胺 配套项目安装工程协议书;
(2)三明化工总厂三聚氰胺工程施工图纸和设计说明;
(3) 《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203-83;
(4) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》JBJ23-96;
(5) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95;
福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-2-(6) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;
(7)化工部部颁施工规范汇编;
(8) 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97;
(9) 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收 规范》GBJ93-86;
(10) 《质量管理质量计划指南》ISO10005;
(11) 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259―96;
(12) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150―91;
(13) 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170―91;
(14) 《电气装置安装工程盘柜二次接线施工及验收规范》GB50171 ―92;
(15) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93―86;
(16)相应的质量检验评定标准;
(17)欧洲技术公司提供的有关技术标准.
二、主要施工方案
(一) 设备施工方案 1.设备一览 搅拌器
5 台;
塔类设备
7 台;
换热器
24 台;
火焰加热器
2 台;
火焰加热器烟囱
1 台;
过滤器
9 台;
鼓风机
2 台;
空气压缩机
2 台;
起重设备
18 台;
泵类设备
69 台;
反应器
3 台;
三聚氰胺离心机
1 台;
贮槽容器
39 台;
尿素浓缩真空系统
1 套;
三聚氰胺干燥系统
1 套;
OAT 一级结晶真空系统
1 套;
气力输送单元
1 套;
装袋系统
1 套;
以及其 它一些小设备
43 台. 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-3-ME-106 吊装 吊装 V-122,P-129A/B 组装 1~5a,H~M 区内的钢结构 吊装 F-101,F-102,V-123,P-130 2.设备安装程序 (1)融盐加热工段(1~5C 柱,G~M 区)施工程序. 图2-1 融盐加热工段(1~5C 柱,G~M 区)施工程序 (2)反应合成(8~11,G1~M2 区)施工程序. 当C-102 到货之后: 图2-2 反应合成(8~11,G1~M2 区)施工程序 C-101 吊装 E-119,V-105,P-136A/B,P-106A/B 吊装安装 框架拼装(10~11,L2~M2 和8~10,G1~M2 区E-103,E-105,E-106,E-110,V-132 吊装 框架拼装 E-102,E-104,E-120,E-118,E-130 吊装 框架拼装 R-101 吊装,V-102,E-101A/B,XX-140,MX-102A/B 吊装 框架拼装 V-101 吊装 框架拼装 MX-103 吊装 C-102 吊装 C―103,P-108A/B,V-106,P-109A/B 吊装 框架拼装(10~11,G1~L2 区) E-108 吊装 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-4-(3)OAT 结晶与分离工段(1~2,A~E 区)施工程序. 图2-3 OAT 结晶与分离工段(1~2,A~E 区)施工程序 S-101,J-102 吊装 V-131,AG-107 吊装 2~5,B~C 区钢框架安装 FT-105A/B 吊装 ME-118A/B S-108,ME-114,FT-109 ME-115,K-103,吊装 P―139A/B,P―123 吊装 2~9,A~C 区钢框架安装 完善 2~9,A~C 区钢框架 和进行 MX-109 安装 2~9,C~E 区钢框架安装 V―132,V―119,V―120 吊装 9~10,B~E 区钢框架安装 FT-108A/B,P-121, V-118,V-117 吊装安装 框架拼装 E-116 吊装 OAT 一级结晶真空系统 2―9 区,A―B 区框架拼装 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-5-(4)三聚氰胺精制、氨回收工段(4~16,G1~M1 区)施工程序. 图2-4 三聚氰胺精制、氨回收工段(4~16,G1~M1 区)施工程序 (5)离心和干燥(23~27,G1~M 区)施工程序. 图2-5 离心和干燥(23~27,G1~M 区)施工程序 (6)结晶工段(16~22,G1~M2 区)施工程序. 图2-6 结晶工段(16~22,G1~M2 区)施工程序 吊装 C-105,C-106,E-114 吊装 E-112,V110,P-110A/B,P-105A/B 框架拼装 V-108,AG-106 V-109,V-116 吊装安装 R-102A/B,FT-102A/B, FT-103A/B,C―104,V―107 框架拼装 框架拼装 V-104,E-113A/B,E-115A/B 框架拼装 C-107,MX-105 DY-151 吊装 钢框架拼装 SP-101 吊装 三聚氰胺干燥系统设备安装(特别 FT-152) 框架拼装 MX-104,K-152,K―101 吊装 E-117 吊装 V-124,K-102A/B,ME-112 P―133A/B,P―134A/B 吊装 框架拼装 V-129 吊装 框架拼装 V-111A/B E-111A/B 框架拼装 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-6-(7)说明 本组织设计只编制设备的安装程序,各类设备具体的安装要求应当 遵照有关规范和技术文件中的规定执行,编制设备安装的施工方案. 钢柱和设备混凝土基础最好能尽快全部交安, 使我们的安装工作可 以依照总体安装形象进度全面展开,以保证建设单位的进度要求.较高 的塔类设备及烟囱应当采用一次浇筑基础. 设备吊装和钢结构制作安装必须密切配合,统一指挥,使各工段的 施 工能连续进行,以保证工期. 设备和钢结构均采用移动式起重机吊装, 设备的二次搬运采用相应 吨位的平板拖车或汽车进行运输.最大的起重机应当具有吊装三聚氰胺 反应器 R-101 的能力.为节省大型吊车的台班费用,除三聚氰胺反应器 外, 其余设备都设计为用 80t 履带吊或 70t 以下汽车吊来吊装, 其中 CO2 汽提塔 C-102 要使用 70t 吊车抬吊就位.本安装程序设计主要是考虑了 起重、运输机械的通道和吊装场地的问题,还考虑了建设单位提供的主 要设备的到货时间. 3.火焰加热器烟囱 ME-106 的吊装 (1)该烟囱重量 5600kg,总长 35m,壁厚约 7mm,下段(18m 长) 直径约为 800mm,上段(17m 长)直径约为 500mm.为减少高空作业,我 们采用整体吊装法. (2)吊装方法 该烟囱重量虽不大,但高度高,刚性差,所以我们考虑用双吊车三 吊点的方法来扳立烟囱.上段设一个吊点,由80t 履带吊承担,下段设 两个吊点,由30t 汽车吊承担.两台吊车的布置如吊装平面图所示,烟 囱竖直后,拆除下部两个吊点,由80t 吊车将其就位.就位时,要同时 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-7-架设两台经纬仪, 对烟囱上已预先做好的测点进行两个夹角 90°方向的 铅垂度测量.烟囱经找正、找平、锁紧地脚螺栓后,70t 吊车方能松钩. 最后拆除吊装用具. (3)烟囱吊点绑扎处的加强方式 如果用钢丝绳直接捆扎烟囱,由于烟囱壁厚较薄,绑扎处环内会产 生很大的压应力,引起变形,因此要在绑扎处设置一对加强抱箍(150~ 200mm 宽) ,抱箍与烟囱外壁间垫以薄木板,抱箍用螺钉锁紧, 见图 2-7. (4)下部两个吊点用一平衡滑轮连接起来,如图 2-8 所示. ( 5)上部吊点的绑扎采用烟囱直径方向对称双吊索,上配一根平 螺栓 加强抱箍 烟囱 薄木板 图2-7 烟囱吊点绑扎处的加强方式 平衡滑轮 图2-8 吊点示意图 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-8-衡梁的结构,见图 2-9,这样,当烟囱直立时,烟囱上部就会在两支吊 索之间.见图 2-10. (6)合理选取三个烟囱吊点的位置,可以使刚起吊离地时烟囱内的 最大弯曲应力有极小值.这等具体的烟囱结构图出来后,可以得到精确 的验算. 图2-9 双吊索示意图 烟囱 平衡梁及吊具 加强抱箍 图2-10 烟囱起吊示意图 福建省工业设备安装有限公司三明分公司 三明化工总厂三聚氰胺安装工程施工组织设计 1999年12月-9-
(二)钢结构施工方案 1.主要施工及验收规范 (1) 《钢结构施工及验收规范》GB50205―95;
(2) ........