00 4 R I L 中华人民共和国电力行业标准DL / T

8 5 0一20

0 4 电站配管Pipefabricationforpowerstations2004-03-09发布

2 0

0 4 -

0 6 -

0 1实施 中华人 民共和 国国家发展和改革委 员会 发布DL / T8

5 0 一2004目次前言 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . '

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ 一n1范围 ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 规范性引用文件・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……'

. . '

二'

二'

・・…13术语和定义 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… …

1 4 配管设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 ..-25材料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … …

4 6 管段标记 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

4 7 焊接与坡口C值・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二48热处理 ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 9 组合偏差 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ '

・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ , ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

6 1

0 无损检测 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …

7 1

1 清理与防护 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …

9 1

2 油漆与涂层 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一1013包装 ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , , , ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ , ・ '

・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 0

1 4 提供的资料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ '

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …1

1 附录A( 资料性附录) 电 站管道系统及设计参数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一12附录B( 资 料性附 录) 电 站管道施工图 卷册目 录・..............................................................

1 6 附录C ( 资料性附录) 坡口机械加工内径 C值计算 ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 0 DL/ T

8 5

0 一2004前言本标准按原国家经贸委电力司电 力〔2000122号文 《 关于 确认1

9 9

9 年度电力行 业标准制、修订计 划项目的通知》的任务安排,为电力行业标准新制订项目. 工厂化配管 ( 电站配管)是电站工程建设中的一个重要环节,提高电站管道质量,降低管材损耗 率,减少工程安装的高空作业,促进安全文明施工和技术进步,是管道加工业的发展方向. 本标准结合国内有关标准和实际情况, 并与美国A S M E B

3 1 . 1《 动力管道》 、美国P F I E S -

1 -E S -

3 4《 管道加工规则》 ,在管道材料、 加工工艺、组 合偏差和质量检验等诸方面的技术规定基本一 致. 本标准附录 A、附录 B 、附录 C都是资料性附录. 本标准由中国电力企业联合会提出. 本标准由电力行业电站金属材料标准化技术委员会归口. 本标准负责起草单位:上海市管道技术协会. 本标准参加起草单位:华电管道工程技术有限公司、常州电力修造厂、上海电力 建设修造厂、西 北电建三公司咸阳秦昌管道公司、天津电力建设公司修造厂、华东电力设计院. 本标准主要起草人:邵彭年、张洪祥、闻平、余恩华、柳智明、何汉民、徐祖禹、朱国治. DL / T

8 5

0 一2004电站配管范围 本标准规定了电 站配管技术条件、 加工工艺、 质量要求 及交付条 件. 本标准适用于火力发电厂钢制汽水管道,其他各类油、气、渣管道可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注 日期的引用文件,其随后所有 的修改单 ( 不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的 最新版本. 凡是不注日 期的引 用文件, 其最新版本适用于本标准. G B / f

2 3

1 金属布氏 硬度试验方法 G B

3 0

8 7 低中 压锅炉用无缝钢管 G B

5 3

1 0 高压锅炉用无缝钢管 G B / T

8 1

6 3 输送流体用无缝钢管 G B

8 9

2 3 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 G B

8 9

7 8 污水综合排放标准 G B / T

9 4

4 5 无损检测人员资 格鉴定与认证 G B / f

1 2

4 5

9 钢制对焊无缝管件 G B / T

1 3

4 0

1 钢板制对焊管件 G B / T

1 4

9 7

6 流体输送用不锈钢无缝钢管 G B / T

1 7

1 1

6 .

2 管道支吊 架 第二部分 管道连接部 件DUT

5 1

5 电站弯管 D L /

1 '

6 7

5 电 力工业无损检测人员资格考核规则 D U T

6 7

9 焊工技术考核规程 D U T

6 9

5 电站钢制对焊管件 D L / l '

7 5

2 火力发电 厂异种钢焊接技术规程 D L

5 0

0 7 电力建设施工及验收技术规范 ( 火力发电 厂焊接篇) D U T

5 0

3 1 电力建设施工及验收技术规范 ( 管道篇) D L / r

5 0

4 7 电力 建设施工及验收技术规范 ( 锅炉机组篇) D L /

1 '

5 0

4 8 管 道焊接接头超声波检验篇 D L /

1 '

5 0

5 4 火力 发电厂汽水管道设计技术规定 D UT

5 0

6 9 钢制承压管 道对接焊接接头射线检验篇 D UT

5 0

7 2 火力发电 厂保温油 漆设计规程 J B

4 7

3 0 压力容器无损 检测 S D3

4 0 火 力发 电 厂锅 护、压为奔器悍榕下共评宁钡 程3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. DL/ T

8 5 0一20043.1配管 p i p e f a b r i c a t i o n 对管道系统的 管线进行排料和分段设计,在工厂 ( 车间)经过弯管、坡口 加工、焊接、 热处理、 检验、标记、清理、油漆 和防护等工序,制造出 管道产品的 过程. 该管 道产品 亦称配管.

3 .

2 管道 p i p i n g 包括直管、弯管、管件、阀门、管道附件和法兰连接件等组成的系统.

3 .

3 管子 p i p e s t u b e 指横截面为圆形的钢管和加工后的直管.

3 .

4 管件 p i p e d t d n g s 是与管子一起构成管 道系统的 零部件的 统称,包括弯头、弯管、 三通、异径管、 接管座、堵头、 封头等.

3 .

5 连接件 c o n n e c t o r s 法兰、螺检、螺母、垫片等.

3 .

6 管道附件pipingaccessories与管道外壁直接焊接或紧箍的零部件,包括吊 架的卡块、 加强板、 支座、吊板、 抱箍等.

3 .

7 组合 ( 装配) a s s e m b l y 通过法兰连接、 焊接、 螺纹连接等方法,按配管设计的要求将数个管件、 管子 等连接起来.

3 .

8 管段 p i p i n g a s s e m b l i e s 按配管设计单独编号的管子、管件、弯管和法兰等组成的组合件. 3.

9 I D i n t e r n a l d i a me t e r 管子内径,用于标识以内径为基准的钢管.

3 .

1 0 O D o ut s i de d i a m et e r 管子外径,用于标识以外径为基准的钢管.

4 配曹设计

4 .

1 配管设计的 翰入条件 配管设计应以管道施工图、配管技术协议为依据.附录 A( 资料性附录) 列出的电站管道系统及 设计参数及附录B ( 资料性附录)列出的电站管道施工图卷册 目 录可供参考. 管道施工图通常应有以下内容: ― 管道的材质、直径和壁厚 ( 包括最小设计壁厚) ;

― 安装标高和尺寸: ― 节点 ( 弯角点)坐标;

― 阀门和管件的尺寸和定位;

― 介质流向和安装坡度;

2 DL / T

8 5 0一2004―当需冷紧时的冷紧口坐标和冷紧值: ― 支吊架的位置和型式: ― 疏放水点、放气点、 充氮 ( 如需要) 、加药接口的 位置和型式;

― 主蒸汽管道的蠕胀监察段和主蒸汽、高 温再热蒸汽管道的蠕胀测点及型式: ― 温度表、压力表等接管座位置和型式;

― 主蒸汽和高温再热蒸汽管道的位移指示器位置和型式;

― 管道对口焊接要求;

― 支吊架在管道上的管道附件尺寸和焊接要求;

― 应力计算成果表;

― 最大一次应力和热胀应力点位置: ― 材料清单.

4 .

2 配管设计的 一般要求

4 .

2 .

1 按4 .

1 条所示的内容对管道施工图 进行复验, 检查漏、 缺、 误项, 发现问题应与委托方协商.

4 .

2 .

2 配管设计应使管材得到充分合理的利用. 主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热蒸汽管道 和高压给水管道 ( 以下简称四大管道) ,材料损耗率一般不超过

3 %;

对于其他管道,材料损耗率一般 不超过4 %e

4 .

2 .

3 在满足运输等条件的同时,实现最大限度的 工厂组合. 并符合D L T

5 0

5 4 和D U T

5 0

3 1 的要求.

4 .

2 .

4 钢管、管件、设各和阀门等焊接坡口应符合配管技术协议的规定.

4 .

2 .

5 合理布置焊口 位置,异种钢焊接应在工厂完成.

4 .

2 .

6 配管设计宜采用配管设计总图、管段制造图、 管段加工清单和坡口 加工清单的 形式.

4 .

3 配管........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)