安装和操作 机架排气 设备 SX ACF400 , ACF402 This manual is available in English on the enclosed CD.

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgevoegde cd. Este manual está disponible en espa?ol en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en fran?ais sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. 本マニュアルの日本语版は同yの CD-ROM からごEになれます. Instrukcja Obs?ugi w jezyku polskim jest dostepna na CD. O manual em Português está disponível no CD-ROM em anexo. Данное руководство на русском языке имеется на прилагаемом компакт-диске. 您可以从包含的 CD 上获得本手册的中文版本. 您可以从付属的CD上获得本手册的中文版本 . ??? CD ?? ??? ???? ???? . 美国电力转换公司法律免责声明 美国电力转换公司不保证本手册所提供信息的权威性、正确性和完整性.本出版物并不是要代 替详细说明操作步骤的、特定地点专用的开发计划.因此,美国电力转换公司对于因使用本出 版物所致的损坏、违规行为、错误安装,系统故障或任何其他问题不承担任何责任. 本出版物中提供的信息未经任何改动,仅用于评估数据中心的设计和构造.本出版物已经过美 国电力转换公司认真编辑.然而,本出版物所包含的信息的完整性或准确性未得到任何明示或 暗示的说明或担保. 在任何情况下,美国电力转换公司以及美国电力转换公司的任何母公司、附属公司或子公司及 其官员、董事或员工都不负责因使用或未能使用本出版物或内容所造成的或与其有关的任何直 接、间接、伴随性、惩罚性、特殊或偶然的损害 ( 包括但不限于业务、合同、收入、数据、信 息的损失或业务中断所造成的损害 ),即使美国电力转换公司已被明确告知发生此类损害的可能 性.美国电力转换公司保留随时修改或更新本出版物内容或内容格式的权利,恕不另行通知. 文中的版权、知识产权或其他所有权 ( 包括但不限于软件、音频、视频、文本和图片 ) 归美国 电力转换公司或其许可人所有.保留文中无明确归属的所有版权.不存在任何权利的转让或让 与行为,任何接触到此信息的人也无权拥有其中的任何权利. 禁止将本出版物完全地或部分地用于转售. 目录 机架排气设备 i 一般信息.1 概述.1 产品说明

1 安全信息.2 清单.3 所需工具 (未提供)3 验收

3 安装.4 装配安装框架.4 拆卸门

4 将安装框架固定到机柜上

6 扩展和连接安装框架

8 安装风扇组件

9 安装防倾倒带

10 连接地线

10 风扇部件扩展件.11 调整风扇部件扩展件

11 装配风扇部件扩展件

12 连接电源.13 可选项目.14 操作.15 显示界面.15 浏览界面

16 密码输入

16 设定点.17 主控制

17 模式

17 Total Flow ( 总流量

17 kW Support ( 功率支持

17 机架排气设备 ii 风扇状态.18 ARU 风扇

18 状态

18 Speed ( 转速

18 Flow ( 流量

18 散热.18 上风室

18 下风室

18 超控

18 环境.19 遥控传感器

19 温度

19 状态

19 传感器配置

19 维护.19 风扇历史记录

19 风扇运行时间

19 警报.20 查看活动警报

20 警报 / 事件日志

20 报警灯

20 报警蜂鸣器

20 配置.21 设备 / 网络

21 单位 / 记录灯 / 其它

21 Manufacturer Data (制造商数据)22 Factory Defaults (出厂设置)22 Device ID ( 设备标识号

22 输入.22 AC 输入 A

22 AC Input B

22 Redundant Pwr ( 冗余电源

22 故障诊断

23 规格

24 1 机架排气设备 一般信息 概述 产品说明 美国电力转换公司 (APC?) 机架排气设备 SX(ARU) 可排出 NetShelter? SX 或VX 机柜中的设备 产生的热量.ARU 由一个风扇箱 (ACF115) 和一个安装框架 (ACF136 或ACF137) 组成.四只风扇 产生气流,使各装满负载的机柜冷却下来,让气流能绕过机柜后面的电源和数据电缆.导管套 件 (另售)连接至天花板风室,并完全消除机房中的热量. ACF400 机架排气设备 SX 的特征包括: ? 容错风扇系统 ? 双A-B 电源输入 ? 集成式网络管理卡 ? 集成的液晶显示 单独出售的其它项目: ? 导管套件 (ACF126, ACF127) - 将风扇箱连接置天花板风室 (建议使用) ? 报警灯 (AP9324) - 存在报警条件时将闪烁 (可选) ? 远程温度传感器 (AP9335T) - 最多连接三个传感器 (可选) 详见:应用注释, AN-109 机架排气设备 SX 应用指引. 机架排气设备

2 安全信息 危险 触电危险 ? 将 机架排气设备 SX 连接至三根电线的接地插座.电源插座必须连接到适当的分 支电路或主干电路的保护电路 ( 保险丝或断路器 ).连接到任何其他类型的插座 都可能造成电击的危险. ? 此设备可能带有危险电压.切勿擅自拆卸设备. 否则,可能导致死亡或严重受伤. 警告 损害的危险 ? 仅在装有设备的机柜上安装机架排气设备 SX,安装时要注意平衡和稳定以避免机 柜倾翻. ? 安装前,应检查 机架排气设备 SX 是否损坏. ? 安装完成之前,不要给设备加电.机架排气设备 SX 包含可动部件,在机柜外操 作时可能有危险. ? 不要让松散的头发或衣服靠近风扇,因为风扇工作时会产生吸力. ? 安装前,应检查电源线的插头和插座是否有问题. ? 应始终按照本手册中的说明安装和操作 机架排气设备 SX. ? 机架排气设备 SX 上没有客户可维修的项目. 切勿擅自打开或维修 机架排气设备 SX. 否则,可能导致死亡、严重受伤,或 设备损坏. 注意 受伤危险 切勿擅自安装 机架排气设备 SX.这样做会有受伤的危险.机架排气设备 SX 至少 需要两人将其安全安装. 否则,可能导致受伤或设备损坏.

3 机架排气设备 清单 所需工具 (未提供) 验收 检查包装和包装内的物品在运输过程中是否受损,并确保收到所有部件.如有任何损坏,请立 即向运输部门报告.如有物品缺失、损坏或其它问题,请立即向 APC 或与您有联系的 APC 分销 商报告. 项目 说明 数量 ? 铰链销

1 ? 风扇部件安装框架 注意 : 显示窄式框架;

您的框架可能有所不同.

1 ? NetShelter 机架安装用 SX M6 十字螺钉

6 ? NetShelter VX M6 机架安装用十字螺钉

8 ? 孔塞

8 ? M6 带肩六角螺钉 ( 带锁紧垫圈 )

1 ? 风扇部件扩展件 M4 十字安装螺钉

4 ? 电源线 NEMA 5-15

2 ? 电源线 CEE22

2 ? 风扇部件扩展件

1 ? 风扇部件

1 2 号十字螺丝刀 M5 Torx? / 十字 六角头扳手 na1511a 机架排气设备

4 安装 装配安装框架 拆卸门 1. 如必要,移动机柜,使其后部至少有

762 mm (30 英寸)的间隙用以安装 ARU. 2. 从每个门断开地线. 3. 拆除机柜的接地线以使 ARU 正确安装. 4. 从机柜中取下后门. 从SX 机柜拆除门 将门打开至

90 度,将其抬起,从铰链处 卸下. 从VX 机柜拆除门. 1. 打开后部的门,将其从弹簧的铰链销上 拉下.将门沿其框架抬起. 警告 翻倒或损坏之危险 ? 为避免造成人身伤害或机架损坏,应当一个人支撑着门,同时另一个人将其从框 架中拆除. ? 如果机柜没有连接到其它机柜,确保其包含足够的重量或具有足够的支撑,防止 在安装 ARU 时发生倾翻现象. 否则,可能导致严重受伤或 设备损坏. ns0617a ns0266a

5 机架排气设备 2. 使用一个内六角扳手将位于门框顶部和 底部的门碰档拆下. 3. 使用一个十字螺丝起子,将后门铰链和 后围裙边从机柜上拆下. ns0267a ns0595a 机架排气设备

6 将安装框架固定到机柜上 将安装框架装配到 42U SX 机柜上. 1. 从机柜的安装孔拔出六孔插销. 2. 将安装框架抬起,放到门的铰链 的顶部,把框架搁在铰链处. 3. 使用六枚 M6 十字槽镙钉将框架固定在机柜上. a. 使用顶部标有 A/B 的孔. b. 使用中间和底部标有 A 的孔. c. 如需要,用孔塞 (附带)填充中间标有 B 的........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)