编辑: 向日葵8AS 2019-12-17
汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

1 /

11 用户须知

一、只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作, 如有使用不明的地 方,请咨询本公司.

二、手册等其他技术资料中所列举的示例仅供用户理解、参考用,不保证一定动作.

三、将该产品与其他产品组合使用的时候,请确认是否符合有关规格、原则等.

四、使用该产品时,请自行确认是否符合要求,对于本产品故障而可能引发机器故障或损失时, 请自行设置后备及安全功能. 版权声明 未经明确的书面许可,不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容,违者要对造成的损失承担责 任.广州汇点信息科技有限公司保留所有版权. 责任申明 手册中的内容虽然已经过仔细的核对,但差错难免,我们不能保证完全一致. 我们会经常检查手册中的内容,并在后续版本中进行更正,欢迎提出宝贵意见.手册中所介绍的 内容,如有变动,请谅解不另行通知. 联系方式 如果您有任何关于本产品的使用问题,请与汇点公司联系.

电话:020-31061805 地址:广州市番禺区石楼镇石清公路

78 号中创云谷科技园 A 座215A

网址:www.huidkj.com 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

2 /

11

一、输入测量 控制主机支持

4 路测量输入, 每路测量输入在出厂前可预置不同的输入模式, 支持交流互感器输 入、4-20mA 变送器输入、3950 系列 10K 热敏电阻输入、开关量测量输入等输入类型. 默认情况下,测量输入配置成交流互感器输入模式,额定输入交流信号为 50mA(由于输入与供 电电源非隔离,交流信号必须经过隔离或者是交流互感器的二次侧信号) . 配置为线性传感器的情况下,计算结果 S、采集结果 X、斜率 A、偏置 B 有以下关系: ? = ??? ??? + ? (1) 其中 S、X、A、B 的值均限制在-32768―32767 之间. 配置为非线性传感器时,目前只支持

3950 系列 10K 热敏电阻,此时模式设置为直流,斜率 A、 偏置 B 设置为

0 即可,计算的结果即为温度值(单位 1/100℃) . 示例一:默认预配置 50mA 交流信号输入测量互感器电流 接入 1000:1 交流互感器时,测量量程为 1000*50mA=50A(不考虑交流互感器量程限制) .由于 S 的值有限制, 设置计算参数时, 选择合适的斜率A让计算结果S在一个合适的区间. 典型情况下, 1000:1 交流互感器接入时,建议按如下参数进行配置. 类型:线性 模式:交流 单位:A 名称:电流一 偏置:0 斜率:366 下限:0 上限:5000 倍率:1/100 其中单位、名称、倍率可自由填写,只与显示有关.其中倍率为计算结果的缩放系数,如设置为 1/100 时,若计算结果为 5000,则显示 50.00.按照以上配置,若交流互感器通道 25A 电流,理论上 其测量结果将显示: 电流一 25.00A 若接入 2000:1 交流互感器时,测量量程为 2000*50mA=100A(不考虑交流互感器量程限制) .此 时配置参数将调整为: 类型:线性 模式:交流 单位:A 名称:电流一 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

3 /

11 偏置:0 斜率:732 下限:0 上限:10000 倍率:1/100 需要接入其他不同的交流互感器,以此类推.注意的是,交流互感器的二次侧额定电流不能超过 50mA. 示例二:指定预配置 0(4)―20mA 信号输入测量变送器结果 出厂时可指定任意输入通道为 0(4)―20mA 信号测量. 由于输入通道与 5V 供电电源是共地的, 使 用时需保证 0(4)―20mA 变送器电源地允许与控制主机共电源地,并尽可能选择低阻值导线和输入的 负极连接以减小测量干扰. 指定预配置 0(4)―20mA 测量输入时, 典型情况下, 若输入信号为 0mA 时, 公式 (1) 中的 X 为0;

若输入信号为 4mA 时,公式(1)中的 X 为496;

若输入信号为 20mA 时,公式(1)中的 X 为2481. 此时,若接入 4―20mA 量程为

5 米的液位变送器,若约定电流为 4mA 时液位显示 0.000 米,电流 为20mA 时液位显示为 5.000 米.由公式(1)可得方程组: ????? ??? + ? = ? (2) ?????? ??? + ? = ???? (3) 由方程(2) 、 (3)可得: ? = ?????? ???? ??? (4) 得A=252 ? = ??????? ??? (5) 得B=-1250 此时,建议按如下参数进行配置. 类型:线性 模式:直流 单位:m 名称:液位计 偏置:-1250 斜率:252 下限:0 上限:5000 倍率:1/1000 若接入 4―20mA 量程为

100 米的液位变送器, 若约定电流为 4mA 时液位显示 0.00 米, 电流为 20mA 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

4 /

11 时液位显示为 100.00 米.由公式(1)可得方程组: ????? ??? + ? = ? (6) ?????? ??? + ? = ????? (7) 由方程(6) 、 (7)可得: ? = ??????? ???? ??? (8) 得A=504 ? = ??????? ??? (9) 得B=-2500 此时,建议按如下参数进行配置. 类型:线性 模式:直流 单位:m 名称:液位计 偏置:-2500 斜率:504 下限:0 上限:10000 倍率:1/100 需要接入其他不同 0(4)―20mA,以此类推.注意的是,通道输入电流不能超过 33mA. 示例三:指定预配置

3950 系列 10K 热敏电阻测量温度 出厂时可指定任意输入通道为

3950 系列 10K 热敏电阻测量,注意热敏电阻传感器需要远离强干 扰和强电区域且主要和其他带电器件的隔离. 此时,建议按如下参数进行配置. 类型:非线性 模式:直流 单位:CC 名称:温度计 偏置:0 斜率:0 下限:-2500 上限:8000 倍率:1/100 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

5 /

11 其中,单位设置为 CC 时会显示为℃.倍率设置为 1/100,表明显示值缩放

100 倍(小数点后保 留两位数字) ;

下限设置为-2500,表明测量结果的最小值为-25℃;

上限设置为 8000,表明测量结果 的最大值为 80℃.目前只支持

3950 系列 10K 的热敏电阻测量接入.

二、规则配置 汇点控制主机的规则配置功能能实现自动控制、故障检测、报警等功能.其中,每通道开关输出 对应一组规则,分为故障规则、关闭规则、打开规则、报警规则.故障规则触发后,对应通道开关输 出自动关闭,并且呈锁死状态,只有手动清除故障标识,才能解锁开关.关闭规则触发后,对应通道 开关输出自动关闭.打开规则触发后,对应通道开关输出打开.报警规则触发后,不对开关输出做任 何操作,独立于开关控制而运行.任一规则若开启了报警功能,在设置正确接收号码的前提下,控制 主机将上报规则触发消息.注意故障规则拥有最高优先级,其次是关闭规则和打开规则.若关闭规则 和打开规则同时触发,则执行关闭规则而忽略打开规则. 每组规则都可配置最多

8 条与规则和

8 条或规则. 与规则与规则结果为串联的关系, 且禁用的与 规则认为是真.或规则与规则结果为并联关系,且禁用的或规则认为是假.仅在所有与规则为真且至 少存在一条或规则为真,规则结果才为真. 示例一:实现开关自动输出脉冲信号 要求:开关一自动输出周期为

4 秒,占空比为 50%的开关脉冲信号. 思路:若开关一为关闭状态且关闭时间达到

2 秒,执行打开操作;

若开关一为打开状态且打开时 间达到

2 秒,执行关闭操作. 此时,可通过设置开关一的关闭规则,打开规则,即可实现该功能. 开关一关闭规则建议按如下参数进行配置. 规则开关:打开 报警开关:关闭 与规则一 模式:等于 超时:0 地址:16 规则:1 或规则一 模式:大于 超时:0 地址:5034 规则:20 其余子规则模式全部设置为禁用.其中与规则一的配置代表:寄存器地址 16(查看状态寄存器 表可知,地址

16 的值为开关一输出状态,关闭为 0,打开为 1)的值等于

1 时,该与规则为真.或规 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

6 /

11 则一的配置代表:寄存器 5034(状态寄存器

34 偏移

5000 个地址,其中状态寄存器 34:35 为开关一 的打开计时,偏移

5000 个地址代表以

32 位无符号方式读取状态寄存器

34 的结果)的值大于

20 时, 该或规则为真.当这两条规则同时满足时,开关一关闭规则结果为真,触发开关一的关闭操作. 开关一打开规则建议按如下参数进行配置. 规则开关:打开 报警开关:关闭 与规则一 模式:等于 超时:0 地址:16 规则:0 或规则一 模式:大于 超时:0 地址:5022 规则:20 其余子规则模式全部设置为禁用.其中与规则一的配置代表:寄存器地址 16(查看状态寄存器 表可知,地址

16 的值为开关一输出状态,关闭为 0,打开为 1)的值等于

0 时,该与规则为真.或规 则一的配置代表:寄存器 5022(状态寄存器

22 偏移

5000 个地址,其中状态寄存器 22:23 为开关一 的关闭计时,偏移

5000 个地址代表以

32 位无符号方式读取状态寄存器

22 的结果)的值大于

20 时, 该或规则为真.当这两条规则同时满足时,开关一打开规则结果为真,触发开关一的打开操作. 在开关一打开规则和关闭规则的约束下,开关一会连续输出周期为

4 秒,占空比为 50%的周期性 开关脉冲信号. 示例二:实现开关的故障控制 要求:输入通道一接 1000:1 交流互感器,若输入通道一的电流大于 40A 或者输入通道一的电流 连续20秒大于20A, 执行开关一的故障关闭操作, 并把该事件发送给指定的管理员一手机

13800000000、 管理员二手机 13888888888(仅GPRS 版本支持短信上报功能) . 思路:配置通道一为 50A 交流电流测量,设置开关一的故障规则,若电流大于 40A,则触发故障 规则;

若电流连续

20 秒大于 20A,同样触发故障规则.由于要求上报规则事件,需要打开故障规则 的报警开关,同时在基础设置页面设置正确的报警号码. 此时, 可按照输入测量示例一配置输入通道一的测量配置, 然后在基础配置页面, 设置以下参数: 号码一:13800000000 打开 号码二:13888888888 打开 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 应用指导 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

7 /

11 开关一故障规则建议按如下参数进行配置. 规则开关:打开 报警开关:打开 或规则一 模式:大于 超时:0 地址:2 规则:4000 或规则二 模式:大于 超时:200 地址:2 规则:2000 其余子规则模式全部设置为禁用.其中或规则一的配置代表:寄........