1、TNS1系列 稳压器基础上对其结构、外观、性能进行改进升级的换代产品.
该系列稳压器主要特点是 调压线圈漆包线的耐热等级达到H级(180℃)、具有过热、欠压、过压等保护功能,是一款 使用安全性能高的接触式稳压器. 接触式稳压器是由特殊设计的调压器或变压器与控制电路组成闭环控制系统,通过伺 服电机带动电刷调压完成稳压功能.可用于工业生产、科学研究、公用设施、医药卫生、 家用电器等领域,能给负载提供稳定的电源,确保用电设备的正常运行.适用于电网电压波 动大或电网电压季节性变化大的地区. 产品标准:Q/ZT 78. 3.1 安装地点的海拔不超过2000m. 3.2 环境温度:-5℃~+40℃.安装周围空气温度上限值为+40℃,且其24h内的平均温度值 不超过+35℃.安装周围空气温度下限值为-5℃. 注:当用户需要在高于+40℃或低于-5℃环境下使用时,用户应向制造厂申明. 3.3 相对湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过+50%,在较低的温度下可以允 许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%.对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊 的措施. 3.4 安装环境应通风良好,周边无明显污秽或腐蚀性气体、粉尘,无可燃物或可燃气体.安 装环境空气中,不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体或尘埃;
使用中,不得使稳压器受 到水、雨、雪的侵蚀. 3.5 安装场所周围应保持通风,安装周围应留足够的散热空间(一般预留空间应≥0.5m),严禁 用塑料罩、布等易燃物品罩住稳压器或在上面放置杂物,以免引起稳压电源过热损坏. 3.6 安装时应水平安装,安装场所无显著摇动和冲击振动. 3.7 户内使用,稳压器间的输出端不能并联使用. 3.8 电源电压波形近似于正弦波. 凡超出上述条件使用时,应由供需双方作为特殊订货协议解决. TND1/H、TNS1/H 系列接触式自动稳压器
1 适用范围
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件 - 冷却方式:AN表示空气为自然对流的冷却方式,产品未注默认为 此类型;
AF表示用风扇抽出内部空气或直接吹冷产品的冷却方式. 额定容量,kVA 设计序号 相数,D 单相;
S 三相 碳刷接触磨面漆包线的热级:180级 接触式自动稳压器 TN 1/ H / 让电尽其所能>
>
A-408 配电电器
4 主要参数及技术性能 表1 相数 输入电压 输出电压及精度 调整时间 输出欠电压保护值 输出过电压保护值 过热保护/分断输入 频率 规格 TND1/H-10 TND1/H-10/AF 三相 280V~430V(三相四线制) 相电压220V±4%,线电压380V±4% ≤6s(当输入相电压变化20V时) 相电压(180±8)V (4.5kVA及以下无) 相电压(246±4)V (4.5kVA及以下无) 线圈温度达到设定值时断开输入电源 50Hz/60Hz TNS1/H-1.5 TNS1/H-3 TNS1/H-4.5 TNS1/H-6 TNS1/H-9 TNS1/H-15 TNS1/H-20 TNS1/H-30/AF 单相 160V~250V 220V±4% ≤6s(当输入电压变化20V时) TND1/H-0.5 TND1/H-1 TND1/H-1.5 (180±8)V (1.5kVA及以下无) (246±4)V 线圈温度达到设定值时断开输入电源 50Hz/60Hz TND1/H-2 TND1/H-3 TND1/H-5
7 订货须知 为了您的使用安全,订货时请仔细阅读以下选型要求及注意事项: 7.1.本产品不宜在过载条件下使用,在电网电压普遍较低的地区要注意使用有效容量应 按比例减少,即输入电压越低,所带的电器(负荷)应越小.当输入电压相电压低于 198V时(线电压低于342V),稳压电源的输出容量就有所下降,故要减轻负载降额 使用,以免过载,其关系参考 图1,输出容量曲线 . 7.2.一般情况下在选型时按用电设备的额定功率、开机浪涌电流、感性或容性负载情 况来合理选择稳压器,其输出容量应留有充分的余量,特别是冲击性的负载选型 时余量要更大,具体选型安全系数见表2 7.3 三相稳压器使用时应注意,每相输出最大容量为整机标称容量的三分之一;
三相稳压器为三相四线制连线,输入端一定要接入零线才能 正常使用. 7.4 稳压器必须可靠接地,确保使用安全. 7.5 稳压器应放置在室内通风、干燥位置.使用环境周边应不含腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃、爆炸性物质、易燃物质.安装场所应无剧 烈振动. 7.6 勿用塑料罩、布等罩住稳压器或在稳压器上面放置杂物,以免引起稳压器过热而损坏.应将稳压器放在通风良好的位置,以便更好的 散热. 7.7 禁止并联使用,不得将两台或多台稳压器输出端并联或串联使用. 7.8 产品工作时,机内碳刷调压产生电弧火花,严禁将本机放置在易燃易爆的场所(如油库、烟花爆竹厂等地)使用.使用时应按说明书 等要求做好定期维护. 负载性质 纯阻性负载 感性、容性负载 设备类型 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 荧光灯具、风机、水泵、空调、电冰箱等 安全系数 1.1~1.3 2.5~3 选择稳压器容量 ≥1.1~1.3倍负载总功率 ≥2.5~3倍负载总功率 100% 60% P/Pe 输入 电压V
160 198
250 P―――――输出容量 Pe―――― 额定输出容量 图1 输出容量曲线
280 342
430 相电压 线电压 表2
5 产品特点 5.1 注重安全、可靠设计理念,全系列采用新概念外观样式,是TND
1、TNS1更新换代产品. 5.2 全封闭防护式结构设计,使用更安全. 5.3 具有过热保护功能,当线圈温度过高时自动切断稳压器输入端的电源,保护后线圈不带电,保护更彻底. 5.4 采用断路器脱扣装置做为输入分断开关.分断后进入自锁状态(需手动复位),稳压器内部线圈无供电,使用更安全. 5.5 采用 输出和输入双重保护系统 的设计,为确保可靠,设计时按安全等级保护:持续过热分断输入;
短时输出过压、欠压分断输出. 5.6 核心部件采用新一代技术提升产品可靠性. 5.7 适用负载类型广,适用电网电压波动大或电网电压低的地区.
6 外形及安装尺寸 注:以上参数仅供参考,具体以实物为准,如有改动,恕不另行通知! 型号及规格 相数 单相 三相 外形尺寸(mm) 宽max*深max*高max 195*200*140 213*225*160 213*225*160 225*285*215 245*310*230 260*345*245 245*425*380 305*345*550 495*325*165 495*325*165 495*325*165 265*355*625 325*365*735 325*430*845 385*655*885 385*655*885 只/装1212121111111111111净重(kg) 3.9 5.3 5.9 7.7 11.4
16 30.5 40.5
14 17
19 28
40 55.5
117 127 毛重(kg) 4.1 8.5 5.5
12 6.2 13.2 8.2 11.9 16.5
33 48.5 14.5 17.5 19.5 31.5
44 61
134 144 包装尺寸(mm) 223*205*165 425*235*187 260*250*200 505*280*205 260*250*200 505*280*205 330*260*260 360*300*270 300*380*280 310*475*410 400*440*690 525*375*200 525*375*200 525*375*200 315*400*690 375*410*800 415*540*955 485*755*1050 485*755*1050 TND1/H-0.5 TND1/H-1 TND1/H-1.5 TND1/H-2 TND1/H-3 TND1/H-5 TND1/H-10(卧) TND1/H-10/AF TNS1/H-1.5 TNS1/H-3 TNS1/H-4.5 TNS1/H-6 TNS1/H-9 TNS1/H-15 TNS1/H-20 TNS1/H-30/AF >
>
让电尽其所能A-409 配电电器
........