编辑: sunny爹 2019-12-19
EM00136117 rev.

1.4

0 TeknaEvo 说明书 TPG EM00136117 rev. 1.4

1 TEKNA TPG 控制面板 进入程序菜单 泵在运行状态下,按下此功能键,泵将循环显示设定的数值;

同时按下 或键,根据选择的运行模 式,即可增加或减少此数值.在程序运行期间,如果泵执行 enter 功能,则意味着泵确认进入不同的菜单目 录及修改程序. 启动或停止泵.出现液位警报、流量警报以及激活记忆警报时, 泵关闭. 用于 退出 不同的菜单目录. 完全退出程序阶段前,会提示用户是否保存任何变化. 此按钮用来向上选择菜单程序,或增加拟改变的数值.可以在 Batch(分批) 模式下,执行开始投药的功 能. 此按钮是用来向下选择菜单程序,或增加拟改变的数值. 投药期间,绿色指示灯 闪动. 不同警报情况下,红色指示灯变亮 电子连接

1 2 警报继电器

3 正极

4 负极 4-20 mA 信号输入:

200 ohm

5 6 远程控制输入(启动-停止)

7 8 频率信号输入(例如: 水表脉冲发送器)

9 10 流量传感器输入 B B 液位控制接入口 Tekna Evo TPG 程序菜单 按下 键3秒,即可进入程序菜单. 可以用来向前或向后选择菜单的不同程序, 用来在不同程序之间进 行切换.出厂时,泵设定在恒定模式.如果在

1 分钟之内未选择任何程序,泵自动退回到运行模式,不能存储任何输入的 信息. 键用来退出不同的程序.一旦退出程序,屏幕将显示如下: Exit 退出 Exit 退出 Don'

t Save 不保 存?ΔSave 保存 确认选择 线路板与线圈连接图: EM00136117 rev. 1.4

2 J2----J3 J2 和J3 之间连接线圈 的蓝线出头,两出头之 间不分正负 J12 J12 连接黄绿色的地线 EM00136117 rev. 1.4

3 语言设置 程序 运行 出厂时,泵的默认工作语言是英语. 程序之间进行切换,需按下 键,同时按下 或 键来设定新的数值.按下 键 确认并返回 主菜单. EM00136117 rev. 1.4

4 功能

1 C 手动投药 程序 运行 泵以恒定的模式运行,同时按下 或 来手动调节流量,增加或减少流量. EM00136117 rev. 1.4

5 运行期间显示 MAN 手动 F F F Lev 液位 Stop 停止 P100% Operating mode 运行模式 ? Man = Manual 手动 Alarms and statuses 警报及状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 FLOW sensor status 传感器状态 Pump status 泵状态 ? Empty = 泵启动 ? Stop = 泵停止 ? Paus = 暂停 Current dosage speed 实时投药速度 (depends on selected unit of measurement 取决于测量单位) ? Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m 百分比,频率,加仑/小时,毫升/秒 设置期间显示(模式键) F(频率)320s/m P(百分比)100% Operating mode 运行模式 ? Displays the corresponding frequency value 显示相应的频率值 Current dosage value 实时流量值 ? The maximum flow can be modified by pressing the + or C keys at the same time 最大流量可以通过+ 或C来调节 EM00136117 rev. 1.4

6 功能

2 - 比例式投药及 0/4-20 信号输入 程序 运行 泵根据接收到的(0)4-20 毫安信号按比例投 药,按照出厂设置,在收到

4 毫安信号时, 泵停止投药,当泵收到

20 毫安信号时,泵以 最大设定频率投药.在程序运行期间,这两 个数值可以修改. 泵在运行期间,最大频率可以修改,同时按 下 键来增加流量,或同时按下 来减少流量. EM00136117 rev. 1.4

7 运行期间显示 mA 毫安 F F F 4-20 Lev 液位 Stop 停止 P100% Operating mode 运行模式 ? mA 毫安 Alarms and statuses 警报及状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 FLOW sensor status 传感器状态 Pump status 泵状态 ? Empty = 泵启动 ? Stop = 泵停止 ? Paus = 暂停 Current dosage value 实时投药值 (depends on selected unit of measurement 取决于测量单位) ? Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m 百分比,频率, 加仑/小时,毫升/秒Programmed value (设定值) Programmed internal value( Default: 4-20) (设定间隔值(默认:4-2 0) 设置期间显示(模式键) Low 低00.0 毫安 P100% Operating mode 运行模式 ? Displays the Low and High value in sequence 按顺序显 示高低值 ? Input mA value 输入 电流 Current dosage value 实时流量值 ? Makes it possible to modify the maximum dosage value by pressing the + or C buttons at the same time 可以 按下+ 或 C来修改最大投药值 EM00136117 rev. 1.4

8 功能

3 -比例式投药及 20-4/0 信号输入 程序 运行 泵根据接收到的 20-4/0 毫安信号按比例投 药,按照出厂设置,在收到

20 毫安信号 时,泵停止投药,当泵收到

4 毫安信号时, 泵以最大设定频率投药.在程序运行期间, 这两个数值可以修改. 泵在运行期间,最大频率可以修改,同时按 下 键来增加流量,或同时按下 来减少流量. EM00136117 rev. 1.4

9 运行期间显示 mA 毫安 F F F 20-4 Lev 液位 Stop 停止 P100% Operating mode 运行模式 ? mA 毫安 Alarms and statuses 警报及状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 FLOW sensor status 传感器状态 Pump status 泵状态 ? Empty = 泵启动 ? Stop = 泵停止 ? Paus = 暂停 Current dosage value 实时投药值 (depends on selected unit of measurement 取决于测量单位) ? Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m 百分比,频率, 加仑/小时,毫升/秒Programmed value (设定值) Programmed internal value( Default: 20-4) (设定间隔值(默认:20 -4) 设置期间显示(模式键) High 高00.0 毫安 P100% Operating mode 运行模式 ? Displays the Low and High value in sequence 按顺序显 示高低值 ? Input mA value 输入 电流 Current dosage value 实时流量值 ? Makes it possible to modify the maximum dosage value by pressing the + or C buttons at the same time 可以 按下+ 或 C来修改最大投药值 EM00136117 rev. 1.4

10 功能

4 C 外部脉冲比例式投药(乘法模式) 程序 运行 泵根据接收到的外部信号,按比例投药 (例如:脉冲发射计数器),泵每收到 一个信号,就按比例完成对应的冲程. 泵可以自动设定投药频率,设定在完成 两个连续冲程的时间内.也可以设定按 秒计算的泵休息时间,休息时间结束 后,泵重新设置间隔计数,这样就可以 避免在过长时间内投药.泵具有记忆功 能,可以记录投药期间接收的信号.如 果设定为关闭,只能发送一个信号,如 果设定为开始,可以发送一个信号并记 忆脉冲,然后在完成已接收到的信号 后,执行这些脉冲. 在泵运行期间, n 值可以修改,同 时按下 键来增加流量,或同时 按下 来减少流量. EM00136117 rev. 1.4

11 运行期间显示 1:n F F F M M M

1 Lev 液位 Stop 停止 Operating mode 运行模式 ? 1:n = impulse multiplication 脉冲乘法 Alarms and statuses 警报及 状态 ? Lev = 液位警报 ? Flw = 流量警报 ? Mem = 记忆警报 FLOW sensor status 传感器状态........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)