编辑: ok2015 2019-08-02
建设项目环境影响报告表 项目名称: 肇庆恒大世纪梦幻城酒店锅炉房扩建项目 建设单位(盖章): 广东聚廷峰酒店有限公司 编制日期:2019 年04 月 国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质的单位 编制.

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作一 个汉字). 2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别----按国标填写. 4. 总投资----指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保 护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、 规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污 染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行 性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. -

1 - 建设项目基本情况 项目名称 肇庆恒大世纪梦幻城酒店锅炉房扩建项目 建设单位 广东聚廷峰酒店有限公司 法人代表 薛辉 联系人 朱婉华 通讯地址 肇庆市高要区回龙镇高尔夫渡假村会所内 联系电话

13672604766 传真/邮政编码

526112 建设地点 高要区回龙镇肇庆高尔夫渡假村 中心地理坐标:22°58′51.72″N,112°39′15.412″E 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 改扩建? 技改 行业类别 及代码 热力生产和供应【D4430】 占地面积 (平方米)

305 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

150 其中:环保投资 (万元)

40 环保投资占 投资比例 26.67% 评价经费 (万元) / 预期投产日期

2019 年07 月 工程内容及规模:

一、项目由来 恒大世纪梦幻城位于高要区回龙镇肇庆高尔夫渡假村内,其中恒大世纪梦幻城 酒店项目(一期)属于恒大世纪梦幻城的首期工程之一,现有酒店项目已于

2016 年12 月委托肇庆市环科所环境科技有限公司编写完成 《恒大世纪梦幻城酒店项目 (一期)环境影响报告表》,并于

2017 年2月10 日取得取得肇庆市高要区环境保护局的 环评审批意见(高环建[2017]9 号),详见附件 3.目前,现有酒店项目尚未完全建设 好,即尚未正式投入使用. 为了给酒店洗衣房、厨房提供蒸汽和客房提供热水,建设单位决定在现有酒店 项目内扩建锅炉房增加

2 台1t/h 天然气蒸汽锅炉和

2 台350Kw天然气真空热水锅炉, 总投资为

150 万元.锅炉房在现有酒店项目内,中心地理坐标:22°58′51.72″N, 112°39′15.412″E,具体地理位置见附图 1. 按照《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》、《建 设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》(2012 年第四次 修正)相关法律法规的要求,以及项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2017 年本)和《关于修改部分内容的决定》 -

2 - (生态环境部令 第1号)中

92 热力生产和供应工程 中 其他(电热锅炉除外) 这一类别,因此该项目需以报告表的形式进行环境影响评价工作.广东聚廷峰酒店有 限公司委托肇庆市环科所环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作.接受 委托后,我单位组织有关技术人员,在现场调查和资料收集的基础上,依据国家、地 方的有关环保法律、法规,编制了本项目的环境影响报告表.

二、现有项目概况

1、地理位置 恒大世纪梦幻城酒店项目(一期)建于高要区回龙镇肇庆高尔夫渡假村,中心 地理坐标:22°58′51.72″N,112°39′15.412″E,项目地理位置示意图见附图 1.

2、现有项目规模 现有酒店项目总投资

80000 万元,其中环保投资

400 万元,规划用地面积 126604.33 O,总建筑面积 60031.59 O.主体工程为风情酒店

11 幢、风情酒吧

6 幢、 公寓式酒店

8 幢及运动中心

1 处;

辅助配套公用工程包括给排水设施、消防设施、 配电设施、泊车位、绿化、花园、路网等.项目平面布置见附图 2. 现有项目中,酒店客房共设床位

331 床,餐厅共设餐位

566 个(其中中餐餐位

86 个、西餐餐位

480 个);

风情酒吧平均客流量

600 人/天;

公寓式酒店平均客流量

40 人/天;

运动中心平均客流量

500 人/天.

3、现有项目主要设备 项目主要设备见表 1. 表1 现有项目主要设备一览表 名称 单位 数量 位置 水冷式中央空调 套4运动中心、 11-奥地利风情酒店、 18-法国 风情酒店、20-法国风情酒店 冷却塔 套4备用柴油发电机 台111-奥地利风情酒店地下室 消防系统控制器 套17 各风情酒店内 音响设备 套7酒吧内 静电油烟净化器及排烟通道 套711-奥地利风情酒店厨房、酒吧制作间 家庭式除油烟机 套8公寓式酒店厨房

4、公用工程及辅助设施 (1)给水 现有项目用水总量为 898.27m3 /d(277102.45m3 /a),包括酒店、酒吧客人及工 作人员生活用水,冷却塔用水,消防和浇洒道路用水,绿化用水等,项目给水由城 -

3 - 市自来水管网直接供给. (2)排水及去向 现有项目排水拟采用雨、污水分流制排水系统.消防排水、雨水就近排入本 工程雨水管网,然后经收集排入市政雨水管网. 现有酒店项目综合用水量为536.9m3 /d(195968.4m3 /a)(绿化用水、消防及未 预计用水、冷却塔用水除外),综合污水量按综合用水量的90%计,则综合污水产 生量约为483.18m3 /d(176371.65m3 /a). 由于高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂尚处于立项、 选址和规划建设阶 段,建设完成届时才能接纳现有项目污水.现有项目污水未进入高要区健康产业生态 城片区市政污水处理厂处理前,排至自建的一体化地埋式污水处理设施,处理达到广 东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后通过污水管道排入 宋隆河,然后间排西江. 若现有项目污水可进入污水处理厂处理, 则需先经三级化粪池及隔油隔渣池处理 后满足广东省《水污染物排放标准限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准限值, 再由市政污水处理管网接入高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂进行处理, 达 标后排放. 项目水平衡图见下图: -

4 - 图1 水平衡图(单位:m3 /d) (3)现有项目所用自来水、电、通讯等均由城市网提供.酒店、公寓式酒店厨 房燃料使用管道天然气;

酒吧制作间采用电加热方式进行简单烹饪.项目于11#酒店 地下室各设一台备用发电机,每台发电机功率约600kW.

5、劳动定员及工作制度 (1)工作制度 现有项目员工采用轮休制度,全年营业,每天3班,每班8小时工作制. (2)劳动定员 现有项目共有员工300人,其中100人在项目内食宿.

三、扩建项目概况

1、扩建项目建设内容 本次扩建项目在现有酒店项目内进行,总投资

150 万元人民币,其中环保投资

40 万元,新增

2 台1t/h 天然气蒸汽锅炉和

2 台350Kw 天然气真空热水锅炉.项目 三 级排 放进 入高要区健 康产 业生态城片 区市 政污水处理 厂或者一 级 排放 进入 宋隆河-5-中心地理坐标为 22°58′51.72″N,112°39′15.412″E,地理位置示意图见附图 1.

2、扩建项目主要设备 锅炉房内新增锅炉具体情况见表2. 表2 扩建项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 工作时间 用途 天然气使用量 排气筒

1 1t/h 天然气蒸汽锅 炉2台全年

365 天,每天

8 小时 酒店洗衣房、 厨房供蒸汽 47.888 万m3 /a 共用一个烟 囱,高度不 低于

8 米2350KW 天然气真 空热水锅炉

2 台 一年

90 天 (冬季) , 每天

24 小时 酒店客房供热 水17.28 万m3 /a

3 软水制备设施 (钠 离子交换器)

2 台 全年

365 天 提供软水 / /

3、扩建项目能耗 扩建项目完成后,项目主要能源由市政管网供应. 表3 主要能源消耗一览表 序号 能源名称 单位 数量 来源

1 电kwh/a

17430 城市网提供

2 天然气 万m3/a 65.168 管道天然气

4、劳动安排 扩建项目完成后,不增加员工,从现有项目员工中调配兼任,劳动安排不变.

5、给排水 ①扩建项目不增加员工,从现有项目员工中调配兼任,因此没有新增生活污水产 生和排放. ②燃气锅炉所产蒸汽和热水采用软化水,总用水量为 8888.89m3 /a,由市政自来水 供给.锅炉蒸汽用水循环使用,循环水量约为 2920m3 /a.锅炉新鲜水补充量为 5968.89m3 /a,主要包括生产过程中消耗水量、制备软水时产生的浓水以及反冲洗水和 蒸汽锅炉定期外排水.其中,制备软水过程中产生的浓水以及反冲洗水、蒸汽锅炉定 期外排水量为 888.89m3 /a,该部分废水较清洁,属于清净下水,将与新鲜水混合回用 于场地洒水降尘,或者直接排入雨水管网.

6、项目产业政策相符性和选址合理性分析 (1)产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正),项目不属于其 中需要限制类、淘汰类目录的类别.因此,该项目符合国家和地方的有关产业政策 -

6 - 规定. (2)选址合理性 锅炉房位于现有酒店项目内,即位于高要区回龙镇肇庆高尔夫渡假村,根据建 设单位提供的建设项目国土证(B1 地块――高要国用(2013)第00102 号,B2 地块――高要国用(2013)第00277 号),B1 及B2 地块均属于商业金融用地;

根据 建设用地规划条件,肇庆市城乡规划局高要分局同意建设单位对 B1 按照商业服务 设施用地、B2 地块按照康体用地进行总平面规划设计.建设单位于现有酒店项目内 增加锅炉房,不会另外占用土地,作为现有项目的配套设施,符合当地用地性质及 城市规划要求.用地证明文件见附件 4. 根据《回龙镇土地利用总体规划》(2010-2020 年)(见附图 8),项目所在地 位于允许建设区,由此可见项目的建设符合当地土地利用功能规划要求. (3)与相关大气污染防治条例相符性分析 项目所用锅炉燃料为天然气,属于大力推广的清洁能源之一,不属于《广东省大 气污染防治条例》(2018 年11 月29 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七 次会议通过)限制使用的高污染燃料锅炉,亦不属于《肇庆市大气污染防治

2017 年度 实施方案》 (肇府函[2017]269 号)中需要淘汰的高污染燃料锅炉淘汰,因此,项目 所用天然气锅炉符合相关大气污染防治条例. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目位于肇庆恒大世纪梦幻城酒店项目内,根据现场踏勘,锅炉房东面和南面 为奥地利风情酒店,西南面为法国风情酒店,其他面为酒店项目内道路.锅炉房所在 地酒店项目东面为肇庆高尔夫渡假村道路;

南面为

0195 乡道及林地;

西面为水塘;

北面为高尔夫球场及水塘.四至图见附图 3. 项目所在地目前周边主要环境问题为: 酒店项目内道路及肇庆高尔夫渡假村道路 过往车辆的交通噪声及汽车尾气.

一、与现有项目有关的现有污染情况 本项目为扩建项目, 与项目有关的原有污染情况主要为肇庆恒大世纪梦幻城酒店 项目的废气、废水、噪声和固废污染物.主要包括餐厨废水,酒店客房、酒吧、公 寓式酒店及运动中心顾客及员工生活污水;

厨房油烟废气、燃气废气、汽车尾气、 备用发电机燃油废气及垃圾收集点恶臭;

生活垃圾、厨余垃圾;

风机、水泵等设备 -

7 - 产生的噪声,进出车辆启动等产生的噪声等.

1、废水 现有项目外排综合污水量共483.18m3 /d(176371.65m3 /a),综合污水主要分为以 下两类:酒店餐厅的餐厨废水;

酒店客房、酒吧、公寓式酒店及运动中心顾客及员工 产生的一般生活污水. (1)若现有项目污水可排入高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂处理, 则一般生活污水需经三级化粪池预处理、 厨房油污废水需经隔油隔渣预处理满足广东 省《水污染物排放标准限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准限值,再由市政污 水处理管网接入高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂进行处理. 各污染物的产 排情况详见表4. 表4 现有项目生活污水处理效果及达标情况 类别 污水量(t/a) COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS 餐厨 废水 产生浓度(mg/L) 26171.6

800 400

350 25

150 10 产生量(t/a) 20.94 10.47 9.16 0.39 3.93 0.26 预处理后浓度(mg/L)

500 300

350 25

100 10 预处理后排放量(t/a) 13.09 7.85 9.16 0.65 2.62 0.26 一般 生活 污水 产生浓度(mg/L) 150200.05

300 150

250 25

20 5 产生量(t/a) 45.06 22.53 37.55 3.76 3.00 0.75 综合 污水 排放浓度(mg/L) 176371.65 329.7 172.3 264.8 23.5 31.8 5.7 排放量(t/a) 58.15 30.38 46.71 4.14 5.62 1.01 三级标准排放限值(mg/L) /

500 300

400 /

100 20 (2)现有项目污水未能进入污水处理厂处理前,排至自建的一体化地埋式污水 处理设施,处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标 准后通过污水管道排入宋隆河,然后间排西江.各污染物的产排情况详见表5. 表5 现有项目生活污水处理效果及达标情况 类别 污水量(t/a) COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS 餐厨 废水 产生浓度(mg/L) 26171.6

800 400

350 25

150 10 产生量(t/a) 20.94 10.47 9.16 0.39 3.93 0.26 预处理后浓度(mg/L)

500 300

350 25

100 10 预处理后排放量(t/a) 13.09 7.85 9.16 0.65 2.62 0.26 一般 生活 污水 产生浓度(mg/L) 150200.05

300 150

250 25

20 5 产生量(t/a) 45.06 22.53 37.55 3.76 3.00 0.75 -

8 - 综合 污水 排放浓度(mg/L) 176371.65

90 20

60 10

10 5.0 排放量(t/a) 15.873 3.527 10.582 1.764 1.764 0.882 一级标准排放限值(mg/L) /

90 20

60 10

10 5.0 (3)自建污水站设计方案 ①工程规模 污水处理系统处理对象为小区生活污水.根据现有酒店项目废水排放要求,本工 程污水处理设计规模为 600m3 /d 的一体化处理设备,排水口和污水处理站均位于 A2 地块西南角(见附图 3),占地面积约 300m2 ,管网走向为由东北至西南侧.采用

24 小时工作制.主要工艺流程见图 2,平面布置图详见附图 7. 图2一体化设备污水处理工艺图 ②工艺流程描述 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备, 是一种以生物膜为 净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应 器的特点.项目主要主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术--生物接触氧化 法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,BOD5 出水水质按 20mg/L 设计,COD 出水水质按 90mg/L 设计.共有七部分组成:格栅集........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题