编辑: yyy888555 | 2019-12-23 |
4 00-830-3938 / www.
santak.com.cn RACK 1-6K(S) UPS CASTLE 400-830-3938 / 感谢您使用山特产品! 请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本 手册.在没有阅读完所有的安全说明和操作说明以前,请不要操作 UPS. 严正声明产品防伪 电子监管码查验 山特官网查询 版权声明 为了切实保障您的用电安全,帮助您购买到真正的山特 UPS,请注意以下事项: 1. 认准山特注册商标: 2. 山特电子(深圳)有限公司在中国从未以任何形式授权委托其它公司生产 UPS;
3. 山特所有产品机身上均贴有 " 电子监管码 "("电子监管码"是国家质检总局为 打击假货推行的一种产品身份识别码);
4. 山特所有产品机身上均贴有"产品序列号"(产品序列号是唯一的,一个产品对 应一个序列号);
5. 消费者可以通过以下途径对产品真伪进行鉴别. 查询方式: 网站查询:登陆 www.95001111.com(中国产品质量电子监管网),输入监管码进行 查询;
电话查询:95001111(未开通地区可拨打 114);
短信查询:将监管码发送至 106695001111(移动、联通均可);
如有疑问,可以拨打电话
95001111 或登陆 www.95001111.com 点击"消费者通道" 进行举报投诉. 查询方式: 使用电脑或智能手机 (iphone/Android 系统 ),登陆 www.santak.com.cn, 在左侧 导航栏点击防伪查询,依次输入产品序列号和电子监管码进行查询. 山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、 技术规格的更新,恕不另行通知.产品以实物为准. 请到山特网站 www.santak.com.cn 下载最新版的产品说明书. 版权所有 ?2006-2007 山特电子(深圳)有限公司 、 安全注意事项操作安全 1. 在使用本产品前,请仔细阅读"安全注意事项",以确保正确和安全的使用.并 请妥善保存说明书. 2. 操作时,请注意所有警示标记,并按要求进行操作. 3. 避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备. 4. 本设备不能安装在靠近热源区域,或有电暖炉、热炉等类似设备的附近. 5. 放置 UPS 时,在其四周要留有安全距离,保证通风.安装时,请参照说明书. 6. 清洁时,请使用干燥的物品进行擦拭. 7. 若遇火警,请正确使用干粉灭火器进行灭火.若使用液体灭火器会有触电危险. 8. 为了符合 EMC 的要求,UPS 的输出线长度应在
10 米以内(对于 1-3K). 电气安全 1. 上电前,请确认已正确接地,并检查接线和电池极性的连接正确. 2. 当UPS 需要移动或重新接线时,应将交流输入电源断开,并保证完全 UPS 停机, 否则输出端仍可能带电,有触电的危险. 3. 请使用山特指定的附加装置和附件. 电池安全 1. 电池的寿命随环境温度的升高而缩短.定期更换电池可保证 UPS 工作正常,并保 证足够的后备时间. 2. 蓄电池维护只能由具备蓄电池专业知识的人员来进行. 3. 更换蓄电池,必须使用相同类型和型号的蓄电池,且数量必须相同. 4. 蓄电池存在电击危险和短路电流危险.为避免触电伤人事故,在更换电池时,请 遵守下列警告: A. 不要佩带手表、戒指或类似金属物体;
B. 使用绝缘的工具;
C. 穿戴橡胶鞋和手套;
D. 不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上 ;
E. 在拆电池连接端子前,必须先断开连接在电池上的负载. 5. 请不要将蓄电池暴露于火中,以免引起爆炸,危及人身安全. 6. 非专业人士请勿打开或损毁蓄电池,因为电池中的电解液含有强酸等危险物质, 会对皮肤和眼睛都会造成伤害.如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进 行清洗,并去医院检查. 7. 请不要将电池正负极短路,会导致电击或着火. 使用保养 1. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响,因此,请注意避 免在下列工作环境中使用 : ? 超出技术指标规定(温度 0℃~ 40℃,相对湿度 20% ~ 90%)的高、低 温和潮湿场所;
? 有振动、易受撞的场所;
? 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所. 2. 如果长时间放置不使用,必须将 UPS(不带电池)存放在干燥的环境中,存贮温 度范围 : - 25℃~+ 55℃.UPS 开机之前,必须先让环境温度回暖至 0℃以上,并 维持一段时间. 1. 简介 1.1 产品简介 1.2 常用符号说明 1.3 安全说明 1.4 外观图 1.5 产品规格与性能 2. 安装 2.1 拆包与检查 2.2 C1KR(S)/C2KR(S)/C3KR(S)/C6KR(S) 的安装 3. 操作指南 3.1 开关机及静音 3.2 通讯界面 4. 维护说明 5. 故障排除 附录一 开关机及面板灯号显示 附录二 维修保证
1 1
2 3
6 8
8 9
10 12
13 14
16 目录-1-1. 简介 1.1 产品简介 此系列 UPS 为在线式架构,正弦波输出.使用此系列 UPS 几乎可以完全解决 所有的电源问题,如断电、市电高压、市电低压、电压瞬间跌落、减幅振荡、高压 脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题.此系列 UPS 适用范围广,从计算机设备到通信系统行业自动设备都可以使用. 请从机器的后盖板上标签来确认购买的机器是您需要的型号. 型号与类型 1.2 常用符号说明 下述符号有部分或全部会出现在使用手册或使用过程中,请了解它们的含义. 符号及其含义符号含义符号含义提示注意 高压危险 打开主机 关闭主机 待机或关闭主机 交流 直流 保护接地 报警解除 过载指示 电池检验 重复循环 勿与杂物一同放置 型号 类型 型号 类型 C1KR 标准机 C1KRS 长效机(外接电池) C2KR 标准机 C2KRS 长效机(外接电池) C3KR 标准机 C3KRS 长效机(外接电池) C6KR 标准机 C6KRS 长效机(外接电池) -
2 - 1.3 安全说明 安全准则 使用说明书中提到的安全准则在UPS安装、 使用、 维护的过程中必须严格遵守. 注意: UPS 内有高压. UPS 可由电池提供电源,即使不连接输入电源线,UPS 输出端可能存在高压. 各机型的电池电压及标机电池箱规格: 保护地线安装 - 要求使用黄 / 绿颜色线材,线材的线径不小于下表要求. 1. 简介 型号 C1KR(S) C2KR(S)/ C3KR(S) C6KR(S) 电池电压 36VDC 96VDC 240VDC 标机电池箱重量 (kg)
21 26 64.2 标机电池箱尺寸 W x H x D(mm)
482 x
87 x
420 482 x
87 x
420 482.6 x
130 x
600 型号 C1KR(S) C2KR(S)/ C3KR(S) C6KR(S) 线径(不小于) 18AWG 16AWG 12AWG 危险电压 : 重要提示 : 接触电池前,先检查是否有高压存在于电池端子与保护地之间. 避免电击. 重要提示 : 在维修机器前,应拔除电池与机器的连接线.避免电击. 用同样电压、同样容量值的新电池取代旧电池. 不要将电池或电池箱靠近热源.不要用火对电池进行处理,否则会爆炸伤人. 不要打开或毁坏电池,否则有毒的电解液会伤害皮肤、眼睛. 电池存在高压、大电流的危险,非专业人员不可维护、更换电池. 更换电池前,必须关闭 UPS 并脱离电源. 不要将金属物品、工具靠近电池端子. 千万不可将电池正负极短接或反接. 请将 UPS 市电输入插座放在 UPS 附近,以便紧急情况时拔掉市电输入插头, 切断电源. -
3 - 1.4 外观图 C1KR(S)/C2KR(S)/C3KR(S) 前面板 C6KR(S) 前面板 C1KR 后盖板 C1KRS 后盖板 1. 简介 -
4 - 1. 简介 C2KR 后盖板 C2KRS/C3KR(S) 后盖板 C6KR(S) 后盖板 断路器 输入插座 智能插槽 输出插座 计算机接口 外接电池插座 -
5 - C1KR(S)/C2KR(S)/C3KR(S) 电池箱 前面板 C1KR(S)/C2KR(S)/C3KR(S) 电池箱 后盖板 C6KR(S) 电池箱 前面板 C6KR(S) 电池箱 后盖板 1. 简介 -
6 - 输出 型号 电压精度 功率因数 频率精度 电压失真度 过载能力 C1KR(S)/C2KR(S)/C3KR(S) ±2% 0.7 滞后 跟随市电 ( 市电模式下工作 ) 50Hz±0.2Hz ( 电池模式下工作 ) 带线性负载