编辑: 过于眷恋 | 2019-08-28 |
1 4
0 A1
4 中华人民共和国文化行业标准WH / T7
8 . 9―
2 0
1 7 演出安全 第9部分:舞台幕布安全 P e r f o r ms a f e t y ― P a r t
9 : S a f e t yo f s t a g e c u r t a i n
2 0
1 7 -
0 5 -
1 5发布
2 0
1 7 -
0 8 -
0 1实施 中华人民共和国文化部 发布目次前言 Ⅰ 引言 Ⅱ
1 范围
1
2 规范性引用文件
1
3 术语和定义
1
4 总则
2
5 分类
3
6 舞台幕布安全技术要求
3 6.
1 幕布结构
3 6.
2 幕布面料
4 6.
3 幕布制作要求
4 6.
4 幕布外形与尺寸标记要求
7
7 舞台幕布安全管理规范
8
8 舞台幕布使用事项
8 8.
1 安装、 拆装安全
8 8.
2 幕布防火安全检验
8 8.
3 幕布安全性能复查
8 8.
4 幕布强度及造型检验
8 8.
5 幕布包装
8 8.
6 幕布使用
8 附录 A ( 规范性附录) 舞台常用幕布的基本尺寸表
9 参考文献
1 0 WH / T7 8. 9―2
0 1
7 前言中国境内演出涉及安全的标准体系包括基础安全标准、 技术安全标准、 管理安全标准、 工作安全标 准等系列标准, 分别对系统及设备、 组织、 职业岗位作出安全方面的规定.根据安全保护对象, 演出安全 逐步实现和完善生产安全、 职业安全、 质量安全和公共安全等安全保护体系.中国演出安全标准体系按 照舞台专业系统划分. WH / T7
8 《 演出安全》 分为以下十个部分: ― ― ―第1部分: 演出安全技术通则;
― ― ―第2部分: 舞台机械安全;
― ― ―第3部分: 舞台灯光安全;
― ― ―第4部分: 舞台音响安全;
― ― ―第5部分: 舞台视频安全;
― ― ―第6部分: 舞美装置安全;
― ― ―第7部分: 舞台威亚安全;
― ― ―第8部分: 舞台监督及通讯安全;
― ― ―第9部分: 舞台幕布安全;
― ― ―第1 0部分: 剧场工艺安全. 本部分为 WH / T7 8的第9部分. 本部分按照 G B / T1. 1―2
0 0
9、 G B / T2
0 0
0 2. 4―2
0 1 5给出的规则起草. 本部分的某些内容可能涉及专利, 本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任. 本部分由中国演出行业协会提出. 本部分由全国剧场标准化技术委员会( S A C / T C3
8 8 ) 归口. 本部分主要起草单位: 中国艺术科技研究所. 本部分参加起草单位: 河北万里舞台幕布有限公司. 本部分主要起草人: 姚京波、于秋雨 、 胡晓群、 张同锁、 刘书考、 张纪梅. Ⅰ WH / T7 8. 9―2
0 1
7 引言近年来, 我国演出业的蓬勃发展, 演艺设备、 舞台技术快速发展, 应用范围日益广泛.与此同时, 传 统舞台幕布因技术进步和应用复杂化, 带来了很多新的安全隐患,明显增加了事故发生率.诸如: 舞台 幕布阻燃处理不合格或年久失效的剧场越来越多, 灯杆与景杆安全距离得不到保障引发的事故时有发 生, 照明引发幕布阴燃, 甚至起火的事故越来越多.幕布已经成为演出安全的重要隐患之一, 尤其是成 为剧院火灾事故发生的第一风险源.幕布的安全直接关系到观众、 演职人员的生命安全, 关系到昂贵设 备的财产安全.因此, 制定幕布安全标准成为规范演出安全的重要保障之一. 就幕布安全的引发因素而言, 本部分针对不同的标准化对象, 划分为演出安全技术标准、 演出安全 管理标准、 演出安全工作标准.其中, 技术标准针对幕布产品进行要求, 管理标准针对组织进行要求, 工 作标准针对操作人员进行要求. 本部分以涉及舞台幕布已经发生的重大安全事故和常见安全事故的科学分析为编制基础, 为舞台 幕布使用过程中的技术要求、 管理规范、 操作规程进行规范, 以减少和消除安全隐患, 避免常见安全事故 或重大事故发生.同时, 本部分的设置和部分条款的规定旨在引起安全警示, 进一步提高业内安全防范 意识. 标准起草组广泛征询业内建议、 意见, 查询了国内外大量的相关资料, 在认真总结实践经验并广泛 征求意见的基础上编制了本部分. 本部分对于舞台幕布的设计、 安装及拆除全部过程是必不可少的, 但本部分的安全要求不能替代安 全教育、 预防措施和安全监管等其他安全工作. 本部分在执行过程中如发现需要修改和补充之处, 请将意见和有关资料寄送中国艺术科技研究所 ( 北京市朝阳区来广营朝来高科技产业园6号楼西侧6
0 4, 邮编:
1 0
0 0
1 8, 电话0
1 0 -
5 6
7 1
8 0
6 9, E - m a i l : y j b
0 3
5 8 1@1
6 3. c o m) , 以供修订. Ⅱ WH / T7 8. 9―2
0 1
7 演出安全 第9部分:舞台幕布安全
1 范围 本部分界定了舞台幕布相关术语, 确立了舞台幕布分类, 规定了舞台幕布安全的技术要求、 管理规 范和使用事项, 提供了舞台幕布防火安全管理体系. 本部分适用于剧场等演出场所的舞台幕布设计、 生产和使用, 其他场所的幕布可参照使用.本部分 不适用于未做阻燃处理的幕布, 如电影幕、 塑料材质的无缝投影幕、 隔声幕等.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件, 其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本文件. G B / T5
4 5 4―1
9 9
7 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 G B / T5
4 5 5―2
0 1
4 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、 阴燃和续燃时间的测定 G B8
6 2 4―2
0 1
2 建筑材料及制品燃烧性能分级 G B2
0 2
8 6―2
0 0
6 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 J G J5 7―2
0 1
6 剧场建筑设计规范
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.
1 幕布 d r a p e s ;
c u r t a i n 垂直吊挂于舞台上空, 起装饰舞台台口, 遮挡观众视线, 划分景区、 遮挡灯具等作用的纺织布料. 3.
2 前檐幕 v a l a n c e ;
f o r e - p r o s c e n i u mc u r t a i n 安装于大幕前面的檐幕. [ WH / T5 9―2
0 1 3, 定义5. 5.
3 ] 3.
3 大幕 p r o s c e n i u mc u r t a i n ;
h o u s e c u r t a i n ;
f r o n t c u r t a i n 分隔舞台与观众厅的软幕, 通常设于镜框舞台台口, 以纺织材料制作.根据开启方式分为对开式大 幕、 提升式大幕、 串叠式大幕、 蝴蝶式大幕等. 3.
4 边幕 w i n g s ;
l e g s 侧幕 条幕 悬挂于主舞台上部, 舞台两侧吊杆两端上, 用以遮挡舞台侧面空间的垂直条形幕. 注:改写 WH / T5 9―2
0 1 3, 定义5. 5. 5.
1 WH / T7 8. 9―2
0 1
7 3.
5 檐幕 t r a n s v e r s e c u r t a i n ;
b o r d e r 悬挂于主舞台上部, 边幕之前, 与台口平行的、 用以遮挡台上设备的横条幕. 注:改写 WH / T5 9―2
0 1 3, 定义5. 5. 2. 3.
6 二道幕 s c e n e c h a n g i n gc u r t a i n ;
a c td r o p 场幕 设置于大幕后主表演区前区, 用于切换场次的幕布. 3.
7 三道幕 s c e n e c h a n g i n gc u r t a i n ;
a c td r o p 等同二道幕.设置于二道幕后表演区后区, 用于切换场次的幕布. 3.
8 帷幕 h e a v yc u r t a i n 侧幕 安装在主舞台两侧, 用来遮挡左右墙壁, 分割主台与侧台的幕布. 注:通常采用对开或提升形式, 与会议幕配套使用, 面料及颜色与会议幕相同. 3.
9 纱幕 v e i l c u r t a i n 无缝纱幕 网眼纱制作的轻薄半透光无褶幕, 可折叠成装饰衬幕.其中, 悬挂在舞台台口的统称为台口纱幕或 投影幕, 悬挂在舞台天幕灯区前面的统称为远景纱幕或绘景幕. 3.
1 0 会议幕 m e e t i n gs c r e e n 用于会议的背景幕. 注:可采用对开或提升形式. 3.
1 1 天幕 c y c l o r a m a ;
h o r i z o n t a l 悬挂在舞台后区, 用于投射各种色彩灯光和影像的背景幕. 注:通常为白色或黑色. 3.
1 2 面布 s u r f a c e c l o t h 幕布主体中, 面向观众、 与里衬相对应的饰面. 注:可采用各种面料.
4 总则 舞台幕布安全应防止火灾, 消除引发火灾的任何可能隐患;
舞台幕布安全还应防止脱落、 坠落, 保障 演出效果等, 确保与演出生产安全、 演出职业安全、 演出质量安全和演出公共安全有关的任何安全隐患 在幕布安全防范的范围之内. 舞台幕布安全标准化对象包括舞台幕布驱动系统、 舞台幕布产品及有关的组织、 施工人员、 操作人 员和相关人员.本部分针对标准化对象提出相应的安全技术要求、 管理规范和操作规程. 舞台幕布安全技术要求包括与幕布有关的设计、 生产、 安装、 维护、 使用等所有过程和结果.幕布产 品应符合本部分提出的生产标准和技术指标.剧场的幕布检测验收应符合本部分的要求.
2 WH / T7 8. 9―2
0 1
7 5 分类 舞台幕布按景区划分为: 前檐幕、 大幕、 檐幕、 边幕、 二道幕、 三道幕、 帷幕、 纱幕、 会议幕、 天幕( 白天 幕和黑天幕) 等.舞台幕布类型及位置见图1. 图1 舞台幕布类型及位置示意图
6 舞台幕布安全技术要求 6.
1 幕布结构 6. 1.
1 一般打褶幕 由幕面料、 幕里料、 幕上边加强边和上边压制的金属防腐圆形气眼或缝制的绑带及缝制在幕下边、 角的坠物组成.有限制运动方向的和导向环的, 为特殊打褶幕. 示例:特殊打褶幕为串叠幕、 蝴蝶幕等. 注:加强边又称腰布. 6. 1.
2 绷平固定幕 由幕面料、 幕面料四周的加强边、 加强边上压制的金属防腐圆形气眼和配套的绑带组成. 示例:无缝纱幕、 天幕等.
3 WH / T7 8. 9―2
0 1
7 6.
2 幕布面料 6. 2.
1 应选择重量、 色泽、 反光强度、 透光率、 垂感、 断裂强力、 伸长率、 阻燃性能、 电荷密度符合使用要 求的梭织品. 示例:棉质天鹅绒、 麻绒、 真丝绒、 毛呢、 细帆布、 细纱卡、 富春纺等品种. 6. 2.
2 幕布面布( 或绒布) 单位面积重量与经向、 纬向断裂强力应符合表1的要求. 表1 幕布面布( 或绒布) 单位面积重量与经向、 纬向断裂强力要求 幕布面布克重/ ( g / m
2 ) 经向、 纬向断裂强力/ N 经向 纬向
2 0
0 ≥2
1 4 ≥2
4 5
2 5
0 ≥3
7 1 ≥2
1 6
3 0
0 ≥4
8 7 ≥3
9 8
3 5
0 ≥5
1 0 ≥4
6 5
4 0
0 ≥5
2 0 ≥4
7 2
5 0
0 ≥5
2 5 ≥4
7 8 6. 2.
3 幕布面布( 或绒布) 单位面积重量与经向、 纬向断裂伸长率应符合表2的要求. 表2 幕布面布( 或绒布) 单位面积重量与经向、 纬向断裂伸长率要求 幕布面布克重/ ( g / m
2 ) 经向、 纬向断裂伸长率/% 经向 纬向
2 0
0 ≤1
2 ≤1 2.
5 2
5 0 ≤1 2.
5 ≤6
3 0
0 ≤9 ≤4.
2 3
5 0 ≤7 ≤4.
5 4
0 0 ≤5.
6 ≤9
5 0
0 ≤9 ≤5.
6 6. 2.
4 幕布使用的任何面料或材料的防火性能应符合 G B8
6 2 4―2
0 1 2关于 B 1的要求或 G B2
0 2
8 6―
2 0
0 6关于 B 1的要求.幕布面料或材料应采用织物阻燃工艺, 或采用阻燃处理, 阻燃剂应无毒、 无害. 制作幕布的面料应提供阻燃产品监督检验单位出具的防火性能检验报告;
新研制面料或特殊工艺 面料, 应提供阻燃产品监督检验单位出具的型式检验报告. 注: B 1级( 燃烧性能等级) 实验方法: G B / T5
4 5 4―1
9 9
7、 G B / T5
4 5 5―2
0 1 4, 分级判据: 氧指数 O I ≥3 2. 0%;
损毁长 度≤1
5 0mm, 续燃时间≤5s , 阴燃时间≤1 5s ;
燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃. 6.
3 幕布制作要求 6. 3.
1 总要求 6. 3. 1.
1 所有相同颜色幕布原料应为同一批号, 同一批染料染制而成, 确保无色差. 6. 3. 1.
2 ........