编辑: 霜天盈月祭 2019-12-20
框架结构外墙砌块?自保温系统 技术规程(?一)-砂加?气混凝?土砌块 Frame structure exterior wall block self insulation system Technical regulations (No.

1) ―Sand aerated concrete blocks (征求意?见稿)

2018 年?

10 ?月前?言 框架结构外墙砌块?自保温系统技术规程(?一) -砂加?气混凝?土砌块属于建 筑节能与围护结构?一体化技术,具有防?火性能好,有利?于抗震,经济合理?,技术 先进等特点,保温材料?与建筑结构同寿命.为规范砂加?气混凝?土?自保温砌块?工程 的设计、施?工与验收,保证?自保温体系技术性能及?工程建设质量?,根据陕?西省住 房和城乡建设厅(陕建标发[2017]2 号)的计划要求,陕?西省建筑节能与墙体材 料?改?革办公室、 陕?西省建筑科学研究院有限公司及陕?西凝远新材料?科技股份有限 公司会同有关单位在?广泛调查研究、?大量?试验研究和总结实践经验的基础上, 编 制了?本标准. 本规程主要内容是:1.总则;

2.术语;

3.基本规定;

4.性能要求;

5.设计;

6. 施?工;

7.验收. 本规程由陕?西省建设标准设计站负责归?口管理?,由陕?西省建筑科学研究院 负责具体内容的解释.执?行?过程中如有意?见或建议,请寄送陕?西省建筑科学研究 院有限公司(地址:陕?西省?西安市环城?西路?北?段

272 号,邮政编码:710082). 主编单位:陕?西省建筑科学研究院有限公司 陕?西省建筑节能与墙体材料?改?革办公室 陕?西凝远新材料?科技股份有限公司 参编单位:陕?西省建筑设计研究院有限责任公司 ?长安?大学 主要起草?人员:李?荣、兰兴利?、李?军奇、柳?成辉、王振堂、李??小光、?黄沛增、 段莉、任普亮、张源、张凯、徐博荣、刘洋、戴军、李?妍、 薛?小?雨、杨洁、孙晓喻、黎春晖 主要审查?人员: I ?目次1总则.1

2 术语.2

3 基本规定.3

4 材料?性能.5

5 设计.9

6 施?工.20

7 验收.24 附录 A ?自保温砌块墙体及结构性热桥的传热系数计算?方法.29 附录 B ?自保温砌块墙体及结构性热桥热惰性指标计算?方法.31 本规程?用词说明.32 本规程引?用标准名录.33 条?文说明.34 II Contents

1 General Provisions.1

2 Terms.2

3 Basic Requirements.3

4 Material Performance.5

5 Design.9

6 Construction.20 7Acceptance.24 Appendix A Calculation for Heat Transfer Coefficient of Self Thermal Insulation Blocks Wall and Structural Thermal Bridge.29 Appendix B Calculation for Thermal Inert Index of Self Thermal Insulation Blocks Wall and Structural Thermal Bridge.31 Explanation of Working in This Specification.32 List of Quoted Standards.33 Explanation of Provisions.34

1 1 总则 1.0.1 为贯彻国家和陕?西省建筑节能政策及相关规定,规范外墙?自保温砌块系统 ?工程技术应?用,做到安全适?用、技术先进、经济合理?、确保质量?,编制本规程. 1.0.2 本规程适?用于新建、 改建和扩建的?民?用建筑的外墙?自保温砌块?工程的设计、 施?工和验收. 1.0.3 外墙?自保温砌块系统?工程的应?用,除应符合本规程规定外,尚应符合国家、 ?行?业和陕?西省现?行?有关标准的规定.

2 2 术语 2.0.1 建筑节能与结构?一 体化技术integration technology of building thermal insulation and structure 集建筑保温功能与墙体围护功能于?一体, 墙体不?需要另?行?采取保温措施即可 满?足现?行?建筑节能标准要求,实现保温与墙体同寿命的建筑节能技术. 2.0.2 外墙?自保温砌块系统 frame structure self thermal insulation system 围护结构的梁?板柱部分采?用?自保温砌块砌筑并粘贴技术, 填充部分采?用满?足 要求的?自保温砌块,使整体围护结构满?足建筑节能要求的组合体系. 2.0.3 ?自保温砌块 self-thermal insulation blocks 砌块砌体?自身的保温隔热性能满?足现?行?建筑节能标准要求的建筑?用砌块. 2.0.4 砂加?气混凝?土砌块 Sand aerated concrete blocks 是以硅质材料?(砂) 和钙质材料?(?石灰、 ?水泥?) 为主要原料?,掺加发?气剂(铝粉),通过配料?、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护等?工艺过程制成的轻质多 孔硅酸盐制品.

3 3 基本规定 3.0.1 外墙?自保温砌块系统外围护梁?板柱结构使?用ZBW02 蒸压砂加?气混凝?土?自保 温砌块,填充墙使?用ZBW05 蒸压砂加?气混凝?土?自保温砌块. 【条?文说明】围护结构的梁?板柱部位采?用ZBW02 蒸压砂加?气混凝?土砌块砌筑并 与混凝?土结构粘结技术. 填充墙部分采?用ZBW05 蒸压砂加?气混凝?土?自保温砌块, 使外围护结构的整体热?工性能满?足建筑节能要求. 3.0.2 外墙?自保温砌块系统?工程应能?长期承受?自重、?风荷载和室外?气候的?长期反 复作?用?而不?产?生有害的变形和破坏. 【条?文说明】为实现建筑节能与结构同寿命,确保外墙?自保温砌块系统的?长期使 ?用安全,应要求系统能?长期承受?自重?而不?产?生有害变形,系统应具有?足够的?力?学 性能,抵抗?风?力?的压?力?、吸?力?、振动等作?用?而不?破坏,系统应能抵抗?干湿交替、 冷热变化产?生的变形. 3.0.3 外墙?自保温砌块系统?工程应能适应基层的正常变形?而不?产?生裂缝或空?鼓, 在规定的抗震设防烈?度下能保持结构稳定性. 【条?文说明】 要求外墙?自保温砌块系统应具有?一定的柔韧性以适应基层主体结构 的正常变形,要求系统与基层粘结?足够牢固;

填充墙砌体部分与结构主体有效结 合,能抵抗规定的抗震设防裂度下的地震破坏. 3.0.4 外墙?自保温砌块系统?工程应具有防?水渗透性能. 【条?文说明】外墙?自保温砌块系统应能防?止?雨?水和雪?水侵?入墙体,?而影响保温系 统的热?工性能和耐久性. 3.0.5 外墙?自保温系统?工程防?火性能应满?足相关标准的规定. 【条?文说明】《建筑设计防?火规范》GB50016-2014 对外墙保温?工程有详细的技术 要求,外墙?自保温系统砌块?工程应满?足标准要求及地?方法律?法规的相关规定. 3.0.6 ?自保温砌块不?得在下列?条件下使?用:

1 潮湿环境或?长期受?水浸泡;

2 化学侵蚀环境;

3 砌体表?面温度?高于 80℃的部位. 【条?文说明】 ?自保温砌块产品本身特性并结合砌体?工程要求给出不?得使?用的前 提条件.

4 4 材料?性能 4.1 ?自保温砌块 4.1.1 外墙?自保温砌块系统使?用ZBW02 及ZBW05 蒸压砂加?气混凝?土砌块,其主 要技术指标、外观质量?及尺?寸偏差满?足表 4.1.1 要求. 【条?文说明】外墙?自保温砌块的技术性能指标直接影响保温系统的质量?,控制好 其性能指标要求,是保证砌体质量?的关键.表4.1.1 列?出了??自保温砌块 ZBW02 和ZBW05 的主要技术性能指标、外观质量?及尺?寸偏差,其性能要求?高于国家标准 《蒸压加?气混凝?土砌块》GB 11968-2006 的规定,是参照了?企业标准《框架结构 ?自保温系统?用砂加?气混凝?土砌块》Q/SNY-01-2017 的要求. 表4.1.1-1 ?自保温蒸压砂加?气混凝?土砌块性能指标 检测项?目 性能要求 ZBW02 ZBW05 ?干密度,kg/m3 ≤230 ≤500 抗压强度,MPa ≥0.5 ≥3.5 ?干燥收缩值 a 标准法,mm/m ≤0.5 快速法,mm/m ≤0.8 抗冻性 质量?损失,% ≤5.0 ≤5.0 冻后强度,MPa ≥0.4 ≥2.8 导热系数(?干态),W/(m・K) ≤0.06 ≤0.11 燃烧性能 A1 级a规定采?用标准法、快速法测定砌块?干燥收缩值,若测定结果发?生?矛盾不?能判定 时,则以标准法测定的结果为准. 表4.1.1-2 ?自保温砌块的尺?寸偏差和外观质量? 项 ?目 指标要求 尺?寸允许偏差/mm ?长L±2 宽B±1 ?高H±1 最?小尺?寸不?得?大于/mm

10 5 项 ?目 指标要求 缺棱掉?角最?大尺?寸不?得?大于/mm

30 ?大于以上尺?寸的缺棱掉?角个数,不?得多于/个1裂纹?长度 贯穿?一棱?二?面的裂纹?长度不?得?大于裂纹所在?面的裂 纹?方向的尺?寸总和的

0 任?一?面上的裂纹?长度不?得?大于裂纹?方向尺?寸0?大于以上尺?寸的裂纹条数,不?多于/条0爆裂、粘模和损坏深度不?得?大于/mm

8 平?面弯曲 不?允许 表?面疏松、层裂 不?允许 表?面油污 不?允许 4.2 辅助材料? 4.2.1 外墙?自保温砌块 ZBW05 砌筑时应采?用专?用砌筑砂浆, 内墙抹灰时应采?用专 ?用薄层抹?面砂浆. ?自保温砌块专?用砌筑砂浆及专?用薄层抹?面砂浆的性能指标应满 ?足表 4.2.1 要求. 【条?文说明】?自保温砌块系统采?用?干法施?工时,必须采?用专?用砂浆,本条给出专 ?用砌筑砂浆和薄层抹灰砂浆的技术性能是依据 《蒸压加?气混凝?土砌块砂浆与抹?面 砂浆》JC 890-2001 的规定. 表4.2.1 蒸压砂加?气混凝?土?自保温砌块 ZBW05 专?用砂浆技术指标 项?目 单位 砌筑砂浆 薄层抹?面砂浆 试验?方法 保?水率 % ≥99 JGJ/T

70 凝结时间 h 贯?入阻?力?达到 0.5MPa 时,3~5h JGJ/T

70 导热系数 W/m?K ≤1.1 GB

10294 抗压强度 MPa 5.0 JGJ/T

70 14d 粘结强度 MPa ≥0.20 ≥0.15 JC

890 抗冻性冻融循环

25 次%质量?损失≤5 强度损失≤20 JGJ/T

70 收缩性能 mm/m ≤1.1 JGJ/T

70 可操作时间 h 3~5 JG149 注:粘结强度试验基材为满?足GB11968 要求的 B06 级蒸压加?气混凝?土. 4.2.2 专?用粘结砂浆的主要技术性能应符合表 4.2.2 的要求.

6 【条?文说明】ZBW02 ?自保温砌块外贴梁?板柱,解决冷热桥问题,粘贴时应采?用专?用粘结砂浆.本条给出专?用粘结砂浆的技术性能是依据《预拌砂浆》GB/T 25181-2010 中?干混保温板粘结砂浆的规定. 表4.2.2 蒸压砂加?气混凝?土?自保温砌块 ZBW02 专?用粘结砂浆技术指标 项?目 单位 粘结砂浆 试验?方法 保?水率 % ≥99 JGJ/T

70 拉伸粘结强度 (与?水泥?砂浆) 常温常态 MPa ≥0.60 JGJ/T

70 耐?水MPa ≥0.40 JGJ/T

70 可操作时间 h 1.5-4.0 JG149 4.2.3 界?面剂应符合现?行??行?业标准《混凝?土界?面处理?剂》JC/T907Ⅱ型产品的技术要 求. 【条?文说明】涂刷界?面剂可以提?高砌块或板材与抹灰层的粘结?力?.本条给出了?界 ?面剂的性能要求和试验?方法,界?面剂Ⅱ型产品是专?门?用于加?气混凝?土的界?面处理? 剂. 4.2.4 选?用耐碱玻璃纤维?网布增强处理?时, 其性能指标应符合现?行??行?业标准《耐碱 玻璃纤维?网布》JC/T841 的要求. 【条?文说明】为保证增强材料?的耐久性格,必须使?用耐碱玻璃纤维布.本条给出 了?玻璃纤维布的技术要求. 4.2.5 ?自保温砌块做饰?面施?工应?用聚合物?水泥?抗裂砂浆时, 其主要性能指标应符合 表4.2.5 要求. 【条?文说明】为了?减少装饰?面出现裂缝,应该采?用抗裂砂浆抹?面,本条给出了?抗 裂砂浆的技术要求和试验?方法. 表4.2.5 聚合物?水泥?抗裂砂浆性能指标 项?目 单位 指标 试验?方法 保?水率 % ≥95 JGJ/T

70 与?自保温砌块压剪粘接强度(28d) MPa ≥0.5 JC890 与?水泥?拉伸粘结强度(28d) MPa ≥0.5 JG/T230 与?水泥?浸?水拉伸粘结强度 (标养 21d+泡?水7d) MPa ≥0.3 JG/T230

7 项?目 单位 指标 试验?方法 收缩值(28d) mm/m ≤1.1 JGJ/T

70 可操作时间 h 3~5 JG149 4.2.6 ?自保温砌块外墙?面做装饰施?工宜选?用柔性腻?子, 其性能指标应符合现?行??行?业 标准《建筑外墙?用腻?子》JG/T157 的要求. 【条?文说明】采?用柔性腻?子可以减少表?面开裂,本条给出柔性腻?子的技术要求和 试验?方法. 4.2.7 ?自保温砌块?工程其他各种辅助材料?、 配件、 五?金?件等应与?自保温砌块配套供 应,且应符合相关标准要求. 【条?文说明】施?工时所?用的辅助材料?和五?金?配件是影响?工程质量?的主要因素之 ?一,控制了?辅助材料?配件的质量?,才能保证?工程质量?和耐久性.

8 5 设计 5.1 ?一般规定 5.1.1 砂加?气?自保温砌块墙体系统设计应包括?自保温砌块墙体主体部位和结构性 热桥部位及其构成的整墙体系统的设计. 5.1.2 根据建筑?工程实际情况,应采取合理?的?自保温砌块墙体结构布置形式,并 应进?行??自承重结构设计和建筑设计. 5.1.3 砂加?气?自保温砌块强度等级不?应低于 MU3.5. 【条?文说明】 根据现?行?国家标准 《墙体材料?统?一应?用技术规范》 GB

50574 的规定, 对?自保温砌块的强度提出最低要求,?目的在于确保?自保温砌块墙体的质量?. 5.1.4 外墙系统中的结构性热桥部位宜采?用外保温技术,该部位经保温处理?后与 ?自保温砌块墙体部位的连接界?面宜?齐平. 【条?文说明】 ?自保温砌块墙体系统中的钢筋混凝?土结构性热桥部位在墙体中所占 的?面........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论