1 建设项目基本情况 项目名称 郑州市马头岗污水处理厂一期一级 A 升级改造工程 建设单位 郑州市污水净化有限公司 法人代表 梁伟刚 联系人 袁凯举 通讯地址 郑州市惠济区长虹路
3 号 联系电话 0371-63985297 传真/邮政编码
450044 建设地点 郑州市中州大道以东、贾鲁河以南、马头岗污水处理厂一期工程东侧、二期工 程南侧 立项审批 部门 郑州市发展和改革委员会 批准文号 郑发改设[2017]61 号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别及代 码D4690 污水处理及再生 利用 占地面积 (平方米) 64091.16 绿化面积 (平方米) 24055.58 总投资 (万元) 37061.72 其中:环保 投资 (万元)
144 环保投资 占总投资 比例 0.39% 评价经费 (万元) / 投产日期
2018 年12 月 项目内容及规模
一、项目由来 郑州市马头岗污水处理厂位于郑州市中州大道以东、贾鲁河以南、马头岗军用机场以西、 马林支渠以北,包括一期工程和二期工程.其中一期工程于
2007 年9月建成投入运行,并于
2010 年进行了一级 B 升级改造;
目前,一期工程运行正常,处理规模为
30 万m3 /d,出水执 行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准;
目前,二期工程已通 过环保验收,运行正常,处理规模为
30 万m3 /d,出水执行 GB18918-2002 一级 A 标准. 根据《郑州市 十三五 生态环境保护规划(2016-2020 年) 》要求,加强污水处理厂脱氮除 磷功能,对不能稳定达到一级 A 排放标准的污水处理厂实施升级改造.在此情况下,郑州市 污水净化有限公司决定对马头岗污水处理厂一期工程进行一级 A 升级改造, 办理了环评手续, 并予 郑环建表[2014]142 号文 获得批复.但在该项目实施过程中,《贾鲁河流域水污染物 排放标准》(DB41/908-2014)颁布实施,提高了贾鲁河流域的污水处理厂排水标准(高于一
2 级A标准).另外,随着《水污染防治行动计划》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、 郑州市海绵城市、黑臭水体治理方案等一系列文件的要求,要求大力推进生态文明建设,改 善流域水环境质量, 提出到
2020 年, 淮河流域水质优良 (达到或优于Ⅲ类) 比例总体达到 70% 以上的具体要求,实现 下河游泳(Ⅲ类水标准) 的目标.郑州市是淮河流域规模最大的 城市,是国家重点流域水污染防治的重点城市,郑州市的城市生活污水处理,承担着淮河全 流域最大的污染物减排任务,污水处理厂的排水水质直接影响淮河流域水质目标的完成. 另外,根据郑州市马头岗污水处理厂一期、二期工程现状出水水质统计资料:一期工程 现状出水 COD、SS、TP、TN 日均值指标偶有超标(流域标准),但是满足《城镇污水处理 厂污水排放标准》 (GB18918-2002) 一级 B 标准 (TP 除外) , 最大值分别为 41mg/L、 19mg/L、 1.81mg/L、15.5mg/L,不能实现长期稳定达标排放;
二期工程现状出水 SS、TP、TN 指标偶 有超标(流域标准),日均值最大值分别为 20mg/L、3.6mg/L、19mg/L,也不能实现长期稳 定达标排放. 鉴于以上原因,郑州市污水净化有限公司拟将原来批复的深度处理工艺和脱色工艺(一期深 度处理工艺由 混合反应沉淀池 变更为 气浮除磷池 工艺;
一二期脱色工艺由 臭氧接触脱 色 变更为 活性焦/碳吸附池 工艺) .目前,《郑州市马头岗污水处理厂一期一级 A 升级改 造工程初步设计报告(变更)》已经通过专家评审,并获得郑州市发改委批复,详见附件
2 和附件 3. 变更后,马头岗污水处理厂设计出水部分主要指标(COD、氨氮、TP、色度)优于《贾 鲁河流域水污染物排放标准》 (DB41/908-2014) 标准 (COD20mg/L、 氨氮 1.0mg/L、 TP0.2mg/L、 色度
10 倍),为郑州市生态水系建设提供优质水源,为实现全市域水清河美,打造碧水郑州, 做出贡献.目前,国内有多家城镇污水处理厂和工业污水处理厂采用气浮除磷和活性焦吸附 工艺,工艺相对成熟. 另外,鉴于马头岗污水处理厂产权归属发生变更,原定位于一二期现状地块的构筑物及设备 的改造不再实施.因此,本项目建设内容也发生变化. 根据《环境影响评价法》有关规定,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保 护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的应当重新报批环境影响评价文件.本次 工程的建设内容、污水深度处理工艺发生变更,为重大变更.因此,本项目应重新编制环评 报告文件. 本次工程主要建设内容包含: (1)一期工程
30 万吨/日的气浮除磷工程;
(2)一二期工程
60 3 万吨/日的脱色工程;
(3)一期工程道路修复工程.根据现场调查,已批复的一期一级 A 升级改造 工程于
2017 年7月开工建设.目前,本项目正在进行土建施工. 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修正) :鼓励类中的 环境保护与资源 节约综合利用 行业中的 '
三废'
综合利用及治理工程 ,本项目属于环保工程,符合国家产业政 策.
二、项目建设内容和规模
1、项目基本情况 本项目基本情况见表 1. 表1项目基本情况一览表 序号 项目 基本情况
1 建设地点 郑州市中州大道以东、贾鲁河以南,马头岗污水处理厂一期工程东侧、二期 工程南侧
2 建设单位 郑州市污水净化有限公司
3 设计处理规模 一期工程气浮除磷规模
30 万m3 /d;
一二期工程脱色工程处理规模
60 万m3/d
4 建设内容 一期工程
30 万吨/日的气浮除磷工程、一二期工程
60 万吨/日的脱色工程和一 期工程道路修复工程
5 处理工艺 (1)一期工程深度处理工程:采用 气浮除磷池 工艺;
(2)
一、二期脱色工程:采用 活性焦/碳吸附池+V 型滤池 工艺
6 工程投资 37061.72 万元
7 占地面积 64091.16m2
8 排水去向 58.3 万m3 /d 尾水直接排入贾鲁河,1.7 万m3 /d 中水回用荥阳国电
9 设计出水 COD≤20mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、TP≤0.2mg/L 、 TN≤15mg/L、大肠菌群≤1000 个/L、色度≤10
10 建设周期 施工期
2017 年6月~2018 年12 月,施工期共
18 个月
11 工程劳动定员
50 人
2、主要建筑物与构筑物 本次工程主要建筑物与构筑物详见表 2.
4 表2项目主要建筑物和构筑物一览表 序号 工程部位 单位 规格尺寸 数量
1 气浮除磷池 座59.7m*49.8m*4.6m,有效水深 3.3m
1 2 一期中间提升泵房 座18.33*15.66*8.95m
1 3 二期中间提升泵房 座18.33*15.66*9.55m
1 4 活性焦吸附池 座58.5*33.5*10.2m
4 5 V 型滤池 座118.16*46*7.4m
1 6 反冲洗设备间 座18.6*12.8*6.5m
1 座15*9.3*9m
1 8 送水泵房 座61.33*12.7*15m
1 9 加药间 座30.4*11.2m
1 10 活性焦房 座36.4*15.9*8m
2 11 第六分变电站 座32.8*12.1*4.5m
1 12 第七分变电站 座45.7*13*4.5m
1 13 水源热泵间 间27*14*6m
1 14 控制中心 座1700m2
1 15 化验楼 座1700m2
1 16 围墙 M 新建
0 M 拆除
616 17 现状道路恢复 m2
13800 1
18 现状侧石恢复 M
3330 1
3、主要设备 本次工程主要设备详见表 3. 表3本次工程主要设备一览表 序号设备名称 规格及参数 单位数量 备注
一、气浮除磷池
1 混合搅拌器 4kw 套16 变频
2 絮凝搅拌器 3kw 套16 变频
5 3 排渣机 1.5kw 套16 /
4 溶气系统及溶气释放 系统 / 套8/5回流泵及回流系统 Q=216m3 /h,H=52m,N=45kW 套8/6污泥搅拌器 3kw 套4/7污泥泵 Q=20m3/min,H=0.6MPa,N=5.5kw 套54用1备8空压机 Q=9.5m3/min,H=0.8MPa,N=55kw 套21用1备9鼓风机 Q=4m3 /min,H=4m,N=5.5kw 套1/10 储气罐储气系统及电 磁阀组 2m3,0.8Mpa 套1/11 斜板 投影面积 740m2 m2
740 /
12 气动闸门 600*800mm 套16 /
13 单向阀 DN150 台96 /
14 气动排泥阀 DN200 台16 /
二、一期中间提升泵房
1 潜水排污泵 Q=3250m3 /h,H=9.0m,N=90kW 台65用1备,全 变频
2 电动葫芦 T=4t,起重高度 H=5m,跨度 LK=13.5m, N=6.5kW 台1/3手电两用铸铁圆闸门 ?1500mm,0.75KW,双向止水 台2........