编辑: 喜太狼911 | 2019-12-23 |
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件 DZ15LE 系列剩余电流动作断路器 3.
1 安装地点的海拔不超过2000m 3.2 周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃,下限不低于-5℃ b.周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 3.3 大气条件 大气的相对湿度,在周围最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度下可以有较高 的相对湿度,月平均最大相对湿度为90%,同时,该月的平均最低温度为+25℃,并考虑 到因温度变化发生在产品表面上的凝露. 3.4 安装条件 安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方,上接线端子接电源侧,下接线端子接负载侧, 与垂直面的倾斜度不超过5°. 3.5 安装类别为Ⅲ. 3.6 污染等级为3. 3.7 剩余电流动作断路器安装场所附近的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍. DZ
15 LE-/
90 派生代号:常规产品无代号;
透明盖产品用T表示 四极剩余电流动作断路器的N极类别* 保护种类(1:配电保护用;
2:电动机保护用) 液压式电磁脱扣器 极数(2:二极,3:三极,4:四极) 壳架等级额定电流 特殊派生代号(电子式 ) 剩余电流动作断路器 设计代号 塑料外壳式断路器 注*:A型N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起分合(为常规产 品,A可省略);
B型N极不安装过电流脱扣元件,且N与其它三极一起分合. DZ15LE系列剩余电流动作断路器(以下简称剩余电流动作断路器),适用于交流50 , 额定电压为220V或380V,额定电流至100A的电路中,作剩余电流保护之用,也可用来防 止因设备绝缘损坏,产生接地事故电流而引起的火灾危险.并可用来保护线路过载及短路, 亦可作为线路不频繁转换之用,本系列派生的透明外壳剩余电流动作断路器,盖子采用新 型、耐高温、高强度聚碳酸酯材料制作而成,可直观判断触头的通断状态. 符合标准:GB 14048.
2、IEC 60947-2. Hz 让电尽其所能>
>
A-314 配电电器
4 主要技术参数及技术性能 4.3 剩余电流动作断路器操作循环次数与实验参数符合表3规定 表3 4.4 过电流脱扣器的保护特性 4.4.1 配电保护用剩余电流动作断路器过电流脱扣器的保护特性见表4 剩余电流 最大分断 时间(s) a. 对于In≤0.03的剩余电流动作断路器,5In可用0.25A取代. a b. 按注 采用0.25A时,则10In为0.5A. 表2 4.2 剩余电流动作断路器的剩余电流分断时间见表2 4.1 剩余电流动作断路器基本规格及参数见表1 DZ15LE-40 DZ15LE-100 型号 额定剩余不 动作电流 Ino(mA) 壳架等级 额定电流 (A)
40 100 额定电流 (A) 20, 32,40 63,
100 额定剩余 动作电流 In(mA)
30 50
75 100
30 50
75 100
300 15
25 40
50 15
25 40
50 150 表1 极数
2 3
4 2
3 4 额定电压 Ue(V)
220 380
220 380 额定极限短 路分析能力 Icu kA
5 3 飞弧 距离 mm ≤70 ≤50 保护种类 电动机保护用 配电线路用 有载操作条件 接通 分断 cosφ Ue 6In Ue In 0.17Ue 6In Ue In 0.35 0.8 壳架等级 额定电流(A)
40 100
40 100 每小时操作 循环次数 120次120次 有载
1500 1500 操作循环次数 无载
8500 8500 总次数
10000 10000 试验时间 In>
63A 2h内不脱扣 2h内脱扣 试验电流/额定电流 周围空气温度 1.05 1.30 +30±2℃ 冷态开始 热态开始 In≤63A 1h内不脱扣 1h内脱扣 起始状态 表4 表5 周围空气温度 试验电流/额定电流 起始状态 冷态开始 热态开始 +20±2℃ 1.0 1.20 4.4.2 电动机保护用剩余电流动作断路器过电流脱扣器的保护性能见表5 In 0.1 2In 0.1 b 10In 0.04 a 5In 0.04 63, 80,100 试验时间 In>
63A 2h内不脱扣 2h内脱扣 In≤63A 1h内不脱扣 1h内脱扣 >
>
让电尽其所能A-315 配电电器 本系列剩余电流动作断路器系电子式剩余电流动作断路器,主要由零序电流互感器,电子控制漏电脱扣器及带有过载和短路保护的 断路器组成. 工作原理: 当被保护电路中有剩余电流时,只要剩余电流达到动作电流值,零序互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱 扣器使剩余电流动作断路器动作,从而切断电源起到剩余电流和触电保护作用.工作原理图见图1. 当被保护电路中出现过载或短路时,液压式脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作而使剩余电流动作断路器动作,从而切断电源起到过载 或短路保护作用.
5 结构与工作原理 A B C N 负载 试验电阻 试验按钮 电动机 电子控制 漏电脱扣器 断路器 零序电流 互感器 试验电阻 试验按钮 电子控制 漏电脱扣器 断路器 零序电流 互感器 图1 4.4.3 瞬时过电流脱扣器电流整定值 配电用剩余电流动作断路器瞬时过电流脱扣器电流整定值为10In,电动机保护用剩余电流动作断路器瞬时过电流脱扣器电流整定值 为12In,其准确度为±20%. 4.4.4 剩余电流动作断路器过电流脱扣器的保护特性曲线图如下 配电保护用特性曲线图 电动机保护用特性曲线图 .005
2 3
1 .02 .01 .2 .05 .1
2 1 .5
10 5
1000 100
50 20
200 500
2000 5000
10000 20
5 10
7 4
50 70100
30 I/In .005
2 3
1 .02 .01 .2 .05 .1
2 1 .5
10 5
1000 100
50 20
200 500
2000 5000
10000 20
5 12
8 4
50 70100
30 I/In 让电尽其所能>
>
A-316 配电电器
6 外形及安装尺寸 极数外形尺寸(mm) 壳架等级 额定电流(A) A 53±1.75 78±1.75 103±1.75 66±1.75 96±1.75 126±2.0 B 213±2.3 221±2.3 221±2.3 230±2.6 251±2.6 251±2.6
40 100
2 3
4 2
3 4 安装尺寸(mm) C 85±1.75 88±1.75 88±1.75 95±1.75 95±1.75 95±1.75 D 73.5±1.5 73.5±1.5 73.5±1.5 80±1.5 80±1.5 80±1.5 b 180±0.5 180±0.5 180±0.5 188±0.5 210±0.57 210±0.57 安装孔φd 2*φ4.5 4*φ4.5 4*φ4.5 2*φ5 4*φ5 4*φ5 +0.30
0 +0.30
0 +0.30
0 +0.30
0 +0.30
0 +0.30
0 E 24max 24max 24max 27max 27max 27max F 26max 51max 76max 32max 62max 92max G 43max 47max 47max 56max 56max 56max H 50max 50max 50max 54max 54max 54max I 10max 10max 10max 14max 13max 13max J 42max 46max 46max 53max 59max 59max c φ13max φ13max φ13max φ13max φ16max φ16max
7 订货须知 用户订货时必须说明: 7.1 剩余电流动作断路器的名称及型号. 7.2 剩余电流动作断路器额定电流. 7.3 剩余电流动作断路器额定剩余动作电流. 7.4 剩余电流动作时间. 7.5 保护种类、极数及数量. 例:订购DZ15LE-40,40A,3极,电动机保护用,额定剩余动作电流50mA,动作时间 让电尽其所能A-317 配电电器
........