它包括三相调压/调功一体化 PAC03I、工业 DCS 周波过零控制器 ZAC10 及后续系列.额定电流 40~500A,带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相 保护、上电缓启动、缓关断、散热器超温、快熔检测、电流限制、电压反馈、过流保护、串行工作状态指示、串行遥 控操作器、PAC03IA 还能与上位机通信,实现系统集成. 智能交流电力控制器可广泛用于工业各领域的电压调节,恒压,恒流,恒功率调节,适用于电阻性负载、电感性 负载、变压器和电机软起控制等. 一. PAC03I 主要技术指标: 4~20mA 输入: 接收阻抗 120Ω 调节输出分辨力:0.2°,三相触发不平衡度:不大于 0.6° 负载方式: PAC03I 50Hz 三相 380VAC 三角形或星形中心不接地. 移相范围:0~150° 50Hz 三相 380VAC 星形中心接地(220V 负载) 移相范围:0~175° 50Hz 三相 380VAC 半控整流桥. 移相范围:0~175° 隔离驱动输出:8V 峰值脉冲,8°~ 120°可变脉宽,每路可
2 串2并接
4 支同相 SSR.最大驱动电流:<
30 mA 纯阻电流等级:60A、90A、120A、180A、250A、300A 散热单元:B
160、B
227、B301A、B
361、B401 配置见选型表 五只 LED 灯状态显示:红绿黄 LED 三相电源指示和快熔断路指示;
绿色 INPUT 输入信号线性指示灯. 三色状态灯: RUN 绿色运行灯;
ALM 红色报警灯;
STOP 黄色闪烁的待机灯. 外部执行开关的缓起动,缓关断: 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断,时间固定
3 秒;
开路(OFF): 由内部电位器 P3 设定 0.2~120 秒缓起动时间 不接:直接运行 运行过程中自动缓起动及急停: 运行过程中瞬间缺相急停,加电后自动缓起动(三缺一相方式时被取消) . 70℃超温保护:无电压常闭接点 开路: 超温 解除: 故障排除后,起停开关复位或重新上电 电源兼同步源:380VAC 50HZ (60HZ 定货申明)3W 保险规格:0.5A 判别相位:自动判相 R-S-T 三相电压 380VAC (其它电压订货声明) 隔离电压 〉2KV 相位检测电压范围: 1) 出厂标准 280~480VAC 线电压 (22K(2W)*2 串联) 2)其它见故障排除说明. 电源缺相、快熔断路及超温保护动作时间:急停不大于一个电源周期(20ms) 报警继电器:一组常开/常闭接点(纯阻 1A 250VAC) 报警类型:缺相、散热器超温、过电流. 选件一: 用户 U1 外部开关(无电压接点)常闭:调压(出厂短路片) 开路:两种调功方式(功能由订货时确定) . 选件二: XCT1 型三相电流变换器:0~5A AC 输入,0~5V DC 输出 (配合标准电流表,测两相电流,实现电流限制和保护) . 1)CT 最大电流限制: 外部 10K 电位器,调整范围 20~100% 取消:CT 输入端悬空或 R3 外部电位器调至最大 2)过电流保护: 内部电位器 P2 调整.基准点 1V;
过流倍数: 二倍参考设定点(=2V)动作时间:30A,需采用强制风冷.高温高湿以及海拔大于
1000 米,应降额使用. ? 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. ? 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障. ? 工作环境温度:-10~+50℃ 通风良好的位置. 工作环境相对湿度:? 90%RH ? 负载过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替快速熔断器. ? 负载短路保护:一般按额定负载电流的 1.5 倍选择,外配 RS0 快速熔断器作为短路保护. ? 装箱清单表:PAC03 整机一台 两套 10K 电位器(含刻度盘) 说明书
1 份五.初始调试 1. 初始接线:参照原理图接线,控制板为悬浮设计,不接外部地线.U1 短路状态为调压方式,先接入手动电位器, 其它功能可不接.为调试可靠,一般先接 100~200W 灯泡假负载.特别指出变压器负载时,不能空载调试. 2. 电源检测和相位校验:设计了自动判别相序、三相负载电源缺相检测以及缺相保护:1)控制板上电后,如果三 色状态灯不亮,检查板的供电电源及板上的保险盒;
2)三相负载电源上电后,如果上盖板内的红绿橙三相负载 电源灯不亮,检查负载电源,快熔保险.3)与调节输入无关,如果三色状态红灯闪烁为缺相故障.直到红灯灭, RUN 绿灯(起停开关运行时)或STOP 黄色待机闪烁(起停开关脱机时). 可拔掉一路输出或一路快熔, 缺相报警动作. 3. 手动调整:选择手动方式,手动电位器的输出可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 4. 仪表调试:接仪表输出,仪表手动输出的可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 5. 上电缓起动检验:调整板上 0.2~120 秒启动时间设定电位器 P3,按起停开关后,缓起动运行.启动时间自定. 6. 散热器超温:常闭接点温度开关的 J1 插头开路(拔掉) ,三色 ALM 红灯和 RUN 绿灯交替闪烁,进入报警态. 7. DIP 功能开关 SW1 的设置 1:正常运行的电源三缺一相报警方式选择 说明:该功能开关可带电设定 S1 ON :纯阻负载缺一相强行运行,绿色运行灯继续亮、输出维持、报警继电器动作指示. S1 OFF:适合感性负载缺相停机,红色报警灯闪、报警继电器动作、输出急停. 六.选件 XCT1 的电流调试:参照原理图,接入实际负载、电流变换器和外部限流设定电位器 1. 最大电流限制:选择手动,外部限流设定电位器先调至最大(不限流位置) ,手动给定负载电流后,反方向调限流 电位器,观查负载电流表,找到起控点(电流开始下降), 此后手动再增大输出时,负载电流将不再增加. 2.DIP 功能开关 SW1 的设置
2 过流参考值标定和过流保护运行方式 说明:该功能开关可带电设定 S2 OFF 过流参考值标定:P2 调到 1V 基准值时,三色灯变成黄色(大于小于基准变绿) .继电器不动作、输出继续. S2 ON 过流保护:两倍过流参考值时,红色报警灯亮、报警继电器动作、输出转到急停并进入报警锁定. 过流保护的复位: 过流保护时,状态灯变成红色,继电器动作、输出停止.需检查故障原因,排除后: 1) 按起停开关,变成待机黄灯闪烁,再按起停,变成绿灯系统运行;
2)未配置起停开关时,需重新上电运行. 过流值标定方法:S2 置过流参考值标定方式,手动给 出半值保护电流(CT 电流限制也将限制输出电流) . 调整电位器 P2,在1V 时状态绿灯变成黄色(高或低 时绿灯亮,如果黄灯调不出,说明 CT 电压太小,见下 节CT) ,即当前参考电流值(记下 P2 电位器位置) . 当S2 置过流保护方式时,过流动作点为
2 倍参考电流 值(2V) .经验上,过流保护点可按整机实际最大的工 作电流的 1.3 倍选择.例如 100A,按130A 的二分之一 65A 进行标定.由于实际负载冷热阻变化和负载老化、 变压器负载、上电浪涌电流、瞬间电流异常等因素, 保护动作灵敏度过高容易造成误动作.进一步可微调 P2,反时针调整灵敏度高,动作提前;
顺时针灵敏度 低,最大位置(P2 的0V 输出)或S2 置过流标定方式 时保护被取消.说明:调功方式时,只有过流保护, 但过流设定必须在调压方式下进行. 调试中的几个问题及故障排除: 1. 相位测试端线电压低于 280VAC,例如:变压器低压侧.可减小相位检测电阻的阻值.参照如下: 44K 2W (280~470 VAC);
22K 2W (150~290 VAC);
11K 2W (80~160VAC );
5.5K 2W (40~90 VAC);
2.2K 2W (20~45 VAC);
560Ω 2W (10 VAC).一般调整到
10 mA,三个电源灯全亮. 2. CT 电压输入:手动给定出负载电流,对应正常的负载范围,XCT1 输出的范围为 2~4.5V.如果电流限制........