智能交流电力控制器是中日合作超大功率固态继电器应用技术的新概念产品.

它包括三相调压/调功一体化 PAC03I、工业 DCS 周波过零控制器 ZAC10 及后续系列.额定电流 40~500A,带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相 保护、上电缓启动、缓关断、散热器超温、快熔检测、电流限制、电压反馈、过流保护、串行工作状态指示、串行遥 控操作器、PAC03IA 还能与上位机通信,实现系统集成. 智能交流电力控制器可广泛用于工业各领域的电压调节,恒压,恒流,恒功率调节,适用于电阻性负载、电感性 负载、变压器和电机软起控制等. 一. PAC03I 主要技术指标: 4~20mA 输入: 接收阻抗 120Ω 调节输出分辨力:0.2°,三相触发不平衡度:不大于 0.6° 负载方式: PAC03I 50Hz 三相 380VAC 三角形或星形中心不接地. 移相范围:0~150° 50Hz 三相 380VAC 星形中心接地(220V 负载) 移相范围:0~175° 50Hz 三相 380VAC 半控整流桥. 移相范围:0~175° 隔离驱动输出:8V 峰值脉冲,8°~ 120°可变脉宽,每路可

2 串2并接

4 支同相 SSR.最大驱动电流:<

30 mA 纯阻电流等级:60A、90A、120A、180A、250A、300A 散热单元:B

160、B

227、B301A、B

361、B401 配置见选型表 五只 LED 灯状态显示:红绿黄 LED 三相电源指示和快熔断路指示;

绿色 INPUT 输入信号线性指示灯. 三色状态灯: RUN 绿色运行灯;

ALM 红色报警灯;

STOP 黄色闪烁的待机灯. 外部执行开关的缓起动,缓关断: 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断,时间固定

3 秒;

开路(OFF): 由内部电位器 P3 设定 0.2~120 秒缓起动时间 不接:直接运行 运行过程中自动缓起动及急停: 运行过程中瞬间缺相急停,加电后自动缓起动(三缺一相方式时被取消) . 70℃超温保护:无电压常闭接点 开路: 超温 解除: 故障排除后,起停开关复位或重新上电 电源兼同步源:380VAC 50HZ (60HZ 定货申明)3W 保险规格:0.5A 判别相位:自动判相 R-S-T 三相电压 380VAC (其它电压订货声明) 隔离电压 〉2KV 相位检测电压范围: 1) 出厂标准 280~480VAC 线电压 (22K(2W)*2 串联) 2)其它见故障排除说明. 电源缺相、快熔断路及超温保护动作时间:急停不大于一个电源周期(20ms) 报警继电器:一组常开/常闭接点(纯阻 1A 250VAC) 报警类型:缺相、散热器超温、过电流. 选件一: 用户 U1 外部开关(无电压接点)常闭:调压(出厂短路片) 开路:两种调功方式(功能由订货时确定) . 选件二: XCT1 型三相电流变换器:0~5A AC 输入,0~5V DC 输出 (配合标准电流表,测两相电流,实现电流限制和保护) . 1)CT 最大电流限制: 外部 10K 电位器,调整范围 20~100% 取消:CT 输入端悬空或 R3 外部电位器调至最大 2)过电流保护: 内部电位器 P2 调整.基准点 1V;

过流倍数: 二倍参考设定点(=2V)动作时间:30A,需采用强制风冷.高温高湿以及海拔大于

1000 米,应降额使用. ? 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. ? 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障. ? 工作环境温度:-10~+50℃ 通风良好的位置. 工作环境相对湿度:? 90%RH ? 负载过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替快速熔断器. ? 负载短路保护:一般按额定负载电流的 1.5 倍选择,外配 RS0 快速熔断器作为短路保护. ? 装箱清单表:PAC03 整机一台 两套 10K 电位器(含刻度盘) 说明书

1 份五.初始调试 1. 初始接线:参照原理图接线,控制板为悬浮设计,不接外部地线.U1 短路状态为调压方式,先接入手动电位器, 其它功能可不接.为调试可靠,一般先接 100~200W 灯泡假负载.特别指出变压器负载时,不能空载调试. 2. 电源检测和相位校验:设计了自动判别相序、三相负载电源缺相检测以及缺相保护:1)控制板上电后,如果三 色状态灯不亮,检查板的供电电源及板上的保险盒;

2)三相负载电源上电后,如果上盖板内的红绿橙三相负载 电源灯不亮,检查负载电源,快熔保险.3)与调节输入无关,如果三色状态红灯闪烁为缺相故障.直到红灯灭, RUN 绿灯(起停开关运行时)或STOP 黄色待机闪烁(起停开关脱机时). 可拔掉一路输出或一路快熔, 缺相报警动作. 3. 手动调整:选择手动方式,手动电位器的输出可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 4. 仪表调试:接仪表输出,仪表手动输出的可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 5. 上电缓起动检验:调整板上 0.2~120 秒启动时间设定电位器 P3,按起停开关后,缓起动运行.启动时间自定. 6. 散热器超温:常闭接点温度开关的 J1 插头开路(拔掉) ,三色 ALM 红灯和 RUN 绿灯交替闪烁,进入报警态. 7. DIP 功能开关 SW1 的设置 1:正常运行的电源三缺一相报警方式选择 说明:该功能开关可带电设定 S1 ON :纯阻负载缺一相强行运行,绿色运行灯继续亮、输出维持、报警继电器动作指示. S1 OFF:适合感性负载缺相停机,红色报警灯闪、报警继电器动作、输出急停. 六.选件 XCT1 的电流调试:参照原理图,接入实际负载、电流变换器和外部限流设定电位器 1. 最大电流限制:选择手动,外部限流设定电位器先调至最大(不限流位置) ,手动给定负载电流后,反方向调限流 电位器,观查负载电流表,找到起控点(电流开始下降), 此后手动再增大输出时,负载电流将不再增加. 2.DIP 功能开关 SW1 的设置

2 过流参考值标定和过流保护运行方式 说明:该功能开关可带电设定 S2 OFF 过流参考值标定:P2 调到 1V 基准值时,三色灯变成黄色(大于小于基准变绿) .继电器不动作、输出继续. S2 ON 过流保护:两倍过流参考值时,红色报警灯亮、报警继电器动作、输出转到急停并进入报警锁定. 过流保护的复位: 过流保护时,状态灯变成红色,继电器动作、输出停止.需检查故障原因,排除后: 1) 按起停开关,变成待机黄灯闪烁,再按起停,变成绿灯系统运行;

2)未配置起停开关时,需重新上电运行. 过流值标定方法:S2 置过流参考值标定方式,手动给 出半值保护电流(CT 电流限制也将限制输出电流) . 调整电位器 P2,在1V 时状态绿灯变成黄色(高或低 时绿灯亮,如果黄灯调不出,说明 CT 电压太小,见下 节CT) ,即当前参考电流值(记下 P2 电位器位置) . 当S2 置过流保护方式时,过流动作点为

2 倍参考电流 值(2V) .经验上,过流保护点可按整机实际最大的工 作电流的 1.3 倍选择.例如 100A,按130A 的二分之一 65A 进行标定.由于实际负载冷热阻变化和负载老化、 变压器负载、上电浪涌电流、瞬间电流异常等因素, 保护动作灵敏度过高容易造成误动作.进一步可微调 P2,反时针调整灵敏度高,动作提前;

顺时针灵敏度 低,最大位置(P2 的0V 输出)或S2 置过流标定方式 时保护被取消.说明:调功方式时,只有过流保护, 但过流设定必须在调压方式下进行. 调试中的几个问题及故障排除: 1. 相位测试端线电压低于 280VAC,例如:变压器低压侧.可减小相位检测电阻的阻值.参照如下: 44K 2W (280~470 VAC);

22K 2W (150~290 VAC);

11K 2W (80~160VAC );

5.5K 2W (40~90 VAC);

2.2K 2W (20~45 VAC);

560Ω 2W (10 VAC).一般调整到

10 mA,三个电源灯全亮. 2. CT 电压输入:手动给定出负载电流,对应正常的负载范围,XCT1 输出的范围为 2~4.5V.如果电流限制........