编辑: 戴静菡 | 2019-08-02 |
c-lin.cn 技术咨询:13353303966 出版日期:2017年09月XLP-HK10 非常感谢您使用欣灵牌变频恒压供水控制器, 使用前请阅读使用手册! 国家高新技术企业 浙江省知名商号 变频恒压供水控制器 序言 序言XLP-HK10系列变频恒压供水控制器(以下简称控制器),是 目前国内恒压供水系统中最新产品.本产品采用单片机、EPROM 存储等国际上先进的集成电路技术开发而成,因此,压力测量精度 高,产品和变频器配套使用可以满足,一拖
一、一用一备、一拖
二、 一拖
三、一拖四等各种工作模式,也可以设定时间进行供水.控制 器广泛用于居民小区、石油、化工、消防、排污、农业灌溉、供 水等领域,控制器操作简单,使用方便. 本说明书为使用者提供了安装、参数设置、故障诊断、应用电 路图集等相关资料,请在安装之前详细阅读说明书,并妥善保管. 在使用过程中遇到疑难问题时,请和本公司的技术服务部联系. 目录
一、系统概述: XLP-HK10系列控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水 而设计的控制器,可与各种品牌的变频器配套使用.具有压力控制精度高、 压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、按设定 时间开关泵、设定参数密码锁定等多项功能.
三、主要性能指标: 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖4台泵循环启动;
2.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能;
3.采用人工智能模控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路, 采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞;
4.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器;
5. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V;
6.具有压力传感器零点和满度补偿功能;
7.具有定时自动倒泵功能;
8.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;
9.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能;
10.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;
11.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;
12.具有可选的定时自动开、关机控制功能;
13.具有小流量水泵睡眠控制功能;
14.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;
15.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制;
16.具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;
-1-
一、系统概述.1
二、型号说明.1
三、主要性能指标.1
四、安装尺寸和接线端子说明.2
五、操作面板指示及参数设定说明.3
六、控制器参数列表及参数出厂默认值.4
七、控制器参数功能详细说明.9
八、控制器显示故障代码说明.15
九、外部输入端子信号说明.15
十、系统当前时间调整.16 十
一、外部输出端子与部分变频器端子的连接表.16 十
二、控制器与压力变送器之间的接法示意图.17 十
三、接线示意图.18
二、型号说明: XLP HK
10 Y S S表示:带定时功能;
不带表示:无定时功能 变频器 恒压供水控制器 设计系列号 Y表示:LCD显示;
不带表示:LED显示 F F表示:96*96*120;
不带表示:160*80*90 变频恒压供水控制器 变频恒压供水控制器 目录 -2- -3- XLP-HK10(S)型控制器面板示意图: XLP-HK10(S)型控制器端子接线图: XLP-HK10型控制器接线端子说明: 1(1)--空闲 3(3)--GND(信号地) 5(5)--FWD(正转运行信号) 7(7)--IN(压力信号输入0-5V) 9(25)--DI2(缺水或停机信号输入) 11(26)--D/A(DC 0-10V输出) 13(9)--L(AC 220V火线) 15(11)--B1(1#变频运行触点) 17(13)--B3(3#变频运行触点) 19(15)--G2(2#工频运行触点) 21(18)--B4(4#变频运行触点) 23(
17、19)--NC(空端子) 2(2)--空闲 4(4)--CM1(正转运行信号) 6(6)--V+ (远传压力表高端+5V) 8(8)--GND(压力信号输入地) 10(20)--DI1(第二压力信号输入端) 12(21)--CM2(信号公共端2) 14(10)--N(AC 220V零线) 16(12)--B2(2#变频运行触点) 18(14)--G1(1#工频运行触点) 20(16)--G3(3#工频运行触点,泄压阀触点) 22(23)--G4(4#工频运行触点) 24(
22、24)--NC(空端子)
五、操作面板指示及参数设定说明: 5.1 面板及按键 PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口."S"键为参数 设定键,""和""为两个数字加减键,在参数设定状态,"M"键和" " 键为参数翻页键;
在正常工作状态," "键为显示方式转换键,用来转 换显示压力值和输出频率值;
""键为工厂保留测试键. 5.2 工作状态指示灯 四个泵工作状态指示灯P
1、P
2、P
3、P4表示四台泵,当指示灯为绿色 时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在 工频方式.当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;
当缺水(停机)端子接通(端子9和端子12接通)时或由于系统超压保护停 机时 ,A L指示灯显 示红 色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水 (停机)状态解除(端子9和端子12断开)或系统压力恢复到设定值以 下时,控制器重新开始工作. 5.3 参数的设定 正常运行状态下,按住"S"键3秒,当显示窗口显示" 时松开"S"键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24 B1 B2 B3 G1 G2 G3 B4 G4 AC220V L N NC NC 远传压力表 TX+ TX- GND CM FWD V+ IN GND DI2 DI1 D/A
2 变频恒压供水控制器 变频恒压供水控制器
1 160mm 80mm 90mm (96mm 96mm 120mm) .控制器外形尺寸: * * 及**两种 2.控制柜面板开口尺寸151mm*75mm及(91mm 91mm),面板卡入式安装. * 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;
4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.
95 相对湿度:< %;
6.额定工作电压:AC220V±10%;
(380V可以定做) 7.控制器额定功耗:=((P01或P02)+ P20)三秒时,G3触点接通,
1 1.0 0.00 12%
0 12
12 0
18 18
0 0 0.00 1-2 0.6,1.0,1.6, 2.5 MPa 0-0.1MPa 0-50% 0-1 1-100小时 1-100小时 0-50Hz 0-100 0-100 0--1 0-20 0-0.5MPa 输入传感器类 型 传感器量程选 择 传感器零点校 正 传感器满度校 正 定时换泵设定 定时换泵时间 换泵剩余时间 显示 手动输出频率 控制 增益系数 抑制系数 D/A输出控制 选择 压力测量滤波 系数 泄压偏差限 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 变频恒压供水控制器 变频恒压供水控制器 -6- -7- 参数说明 数据范围 出厂 默认值 参数说明 项目 参数 当测量压力=(P21+ P20) 两秒,G3接通,当测量 压力0时, 当输出频率P27 分钟以上仍然