编辑: ZCYTheFirst | 2019-12-25 |
1 制定依据 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《煤矿井下电钳工安全技术培 训大纲及考核标准》等有关法律、法规和标准制定.
2 适用对象 从事煤矿井下电气操作作业的人员,包括井下电钳工、电气设备防爆检 查工和变配电运行工.
3 考试方式 采用实物操作、模拟操作和手指口述等方式.
4 考试点基本条件 4.1 具有满足实际操作考试需要的考试场所.考试场所必须按照环境保护、 劳动保护、安全和消防各项要求设置,应当设置有关安全指示标志、警示 标语、考场规则等,应当安装实时监控系统. 4.2 具有满足实际操作考试需要的设备设施. 配置矿用隔爆型低压真空馈电 开关、矿用隔爆型低压磁力启动器、井下照明综合保护装置、矿用隔爆型 电动机、局部通风机及其双电源控制开关,矿用电缆及防爆接线盒,控制 电缆,局部接地极、接地母线、接地线,兆欧表、便携式甲烷检测报警仪, 工作票、停电警示牌、高低压验电器、放电导体、电工工具等实物, 井 下供电系统模拟操作装置 .设备设施及仪表应功能齐全、性能稳定、操 作可靠、安全环保. 4.3 具有满足实际操作考试需要的考评人员.考评人员应具有工程师、讲师 及以上专业技术职务或者技师及以上资格,实际从事煤矿机电专业相关工 作5年以上,熟悉相应的专业知识和操作技能,掌握考试标准.
5 考试要求 5.1 考试科目 5.1.1 井下低压电气设备停、送电安全操作(简称 K1,必考科目) 5.1.2 井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作(简称 K2)
2 5.1.3 井下电气保护装置检查与整定安全操作(简称 K3) 5.1.4 井下电缆连接与故障判断安全操作(简称 K4) 5.1.5 井下变配电运行安全操作(简称 K5) 5.1.6 井下电气设备防爆安全检查(简称 K6) 5.2 组卷方式 从K2~K6 中随机抽取一个科目与 K1 组成试卷. 5.3 考试成绩 考试成绩总分为
100 分,80 分及以上为合格. 5.4 考试时间 考试时间为
30 分钟.
6 考试内容及评分标准 6.1 井下低压电气设备停、送电安全操作,见表 K1. 表K1 井下低压电气设备停、送电安全操作 考试时间:15 分钟 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
1 停电 准备 1.检查仪器、防护用品 ①便携式甲烷检测报警仪、停电牌、放电 导体、电工工具等齐全、完好. ②绝缘胶靴、工作服等个人防护用品齐全、 完好. 手指 口述
6 分 操作内容每项
3 分, 每 缺一项或一项不正确 扣3分. 2.取得停、送电许可 ①按照停电计划及时与停、送电联系人取 得可靠联系. ②确认停、送电经过许可.
6 分 操作内容每项
3 分, 每 缺一项或一项不正确 扣3分. 3.检查甲烷 确认电气设备附近
20 m 范围内风流中的甲 烷浓度不超过 1.0%.
3 分 操作内容不正确扣
3 分.
2 停电 安全 操作 1.停待检修开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→分断隔 离开关并闭锁. 实物 操作 + 手指 口述
4 分 操作步骤每步
2 分, 每 缺一步或一步不正确 扣2分. 2.停上一级开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→挂停电 警示牌.
4 分 操作步骤每步
2 分, 每 缺一步或一步不正确 扣2分.
3 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
2 停电 安全 操作 3.验电、放电 打开待检修开关外壳→使用与电源电压相 适应的验电笔逐项验电,确认停电→使用 三相专用接地线对地或开关外壳逐项放 电. 实物 操作 + 手指 口述
6 分 操作步骤每步
2 分, 每 缺一步或一步不正确 扣2分.
3 送电 安全 操作 1.检查 ①确认开关内各电气元件安装齐全、完好. ②确认开关内无任何遗留的检修工具或材 料.
4 分 操作内容每项
2 分, 每 缺一项或一项不正确 扣2分. 2.合盖 拆除三相接地线(先拆设备端,后拆接地 端)→合上开关外壳,紧固联接螺栓.
4 分 操作步骤每步
2 分, 每 缺一步或一步不正确 扣2分. 3.为上一级开关送电 与停、送电联系人取得可靠联系→确认甲 烷浓度不超过 1.0%→取下停电警示牌→确 认真空接触器在分闸状态→解除隔离开关 闭锁→闭合隔离开关→按动合闸按钮,馈 电开关带电→确认电源指示灯亮起.
8 分 操作步骤每步
1 分, 每 缺一步或一步不正确 扣1分. 4.为检修开关试送电 确认真空接触器处于分闸状态→解除隔离 开关闭锁→闭合隔离开关→按动合闸按 钮,开关带电→确认电源指示灯亮起.
5 分 操作步骤每步
1 分, 每 缺一步或一步不正确 扣1分.
4 合计
50 分6.2 井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作,见表 K2. 表K2 井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作 考试时间:15 分钟 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
1 接线 前安 全检 查 ①停电可靠,作业环境安全. ②电气设备无 失爆 现象. ③电气设备安装位置正确、安装条件满足 要求. 手指 口述
6 分 操作内容每项
2 分,每 缺一项或一项不正确 扣2分.
2 闭锁 开关 接线 安全 操作 打开动力设备控制开关(闭锁开关)接线 箱盖→将控制电缆正确引入接线箱→将控 制电缆线芯与控制开关闭锁接点正确连 接. 实物 操作 + 手指 口述
6 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分.
4 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
3 局部 通风 机控 制开 关接 线安 全操 作1.接线 打开局部通风机控制开关接线箱盖→将控 制电缆正确引入控制开关接线箱→将控制 电缆线芯与局部通风机控制开关闭锁接点 正确连接. 实物 操作 + 手指 口述
9 分 操作步骤每步
3 分,每 缺一步或一步不正确 扣3分. 2.检查 确认各开关完好,盖好接线箱盖→确认甲 烷浓度不超过 1.0%→解除闭锁→送电试 验→确认风电闭锁灵敏、可靠(局部通风 机停电时,闭锁开关自动断电) .
10 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分.
4 甲烷 监控 分站 接线 安全 操作 1.接线 打开甲烷监控分站控制开关接线箱盖→将 控制电缆正确引入接线箱→将控制电缆线 芯与甲烷监控分站控制开关闭锁接点正确 连接.
9 分 操作步骤每步
3 分,每 缺一步或一步不正确 扣3分. 2.检查 确认各开关完好,盖好接线箱盖→确认甲 烷浓度不超过 1.0%→解除闭锁→送电试 验→确认甲烷电闭锁灵敏、可靠(甲烷超 限时,断电仪接点打开,闭锁开关自动断 电) .
10 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分.
5 合计
50 分6.3 井下电气保护装置检查与整定安全操作,见表 K3. 表K3 井下电气保护装置检查与整定安全操作 考试时间:15 分钟 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
1 漏电 保护 装置 检查 与整 定安 全操 作1.检查漏电保护装置 ①电网绝缘状况良好. ②电气开关安装平稳、 可靠, 馈电开关外观 无 失爆 现象. ③局部接地极、辅助接地极连接良好. ④ 跳闸 试验正常. 实物 操作 + 手指 口述
8 分 操作内容每项
2 分,每 缺一项或一项不正确 扣2分.
5 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
1 漏电 保护 装置 检查 与整 定安 全操 作2.整定漏电保护装置 ①确认开关处于合闸状态. ②电子式漏电保护装置, 调整开关定位到与 实际使用的电源电压相同的档位, 完成动作 电阻值整定. ③微电脑综合保护装置, 设置正确的电源电 压,完成动作电阻值整定. 实物 操作 + 手指 口述
6 分 操作内容每项
2 分,每 缺一项或一项不正确 扣2分.
2 保护 接地 装置 安装 与拆 除安 全操 作1.安装局部接地极 确认局部接地极、接地母线、接地连接导线 及螺栓等连接件完好→将接地母线的一端 与局部接地极连接, 另一端与接地导线一端 连接后→将局部接地极埋设于水沟中或其 他就近的潮湿处→将接地导线的另一端与 电气设备的接地螺栓连接,确认各连接正 确、可靠.
8 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分. 2.拆除局部接地极 拆除接地导线与电气设备的连接螺栓→拆 除接地导线与接地母线的连接螺栓→取出 水沟中的局部接地极→拆除接地母线与局 部接地极的连接螺栓→清理作业现场→回 收材料、工具等物品.
12 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分.
3 过流 保护 装置 检查 与整 定安 全操 作1.检查过流保护装置 ①电气开关安装平稳、可靠. ②各处导线良好,无破损及受潮情况. ③各处接头、触点良好,无松动、无脱落和 烧毁现象. ④内部元件、插件板等无松动、无破损.
8 分 操作内容每项
2 分,每 缺一项或一项不正确 扣2分. 2.整定过流保护装置 ①确认开关处于合闸状态. ②整定短路电流和过负载电流. ③整定过流时间. ④试验整定结果.
8 分 操作内容每项
2 分,每 缺一项或一项不正确 扣2分.
4 合计
50 分66.4 井下电缆连接与故障判断安全操作,见表 K4. 表K4 井下电缆连接与故障判断安全操作 考试时间:15 分钟 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
1 井下 电缆 连接 安全 操作 1.去护套 按照接线盒规格去掉橡套电缆外护套→露 出一定长度的电缆线芯. 实物 操作 + 手指 口述
4 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分. 2.进线 将做好的电缆头依次穿入压线嘴、金属护 圈和密封胶圈→把电缆线芯穿入进线嘴.
4 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分. 3.接线 操作外护套进入接线室 5~15mm→将密封 胶圈、金属护圈、压线嘴等依次入位→上 紧压线嘴(压紧度以手拉无串动、搬动不 松动为准)→紧固压线板.
8 分 操作步骤每步
2 分,每 缺一步或一步不正确 扣2分. 4.压线、合盖 去掉多余的电缆线芯→将每相线芯(包括 地线)逐个压在接线柱上→紧固接线柱螺 栓→确认接线及紧固情况良好→清除接线 腔内杂物→擦净接线盒防爆面→涂防腐油 脂→盖好上盖→紧固上盖螺栓→检查连接 电缆引出引入装置有无 失爆 现象.
10 分 操作步骤每步
1 分,每 缺一步或一步不正确 扣1分.
2 井下 电缆 故障 判断 安全 操作 1.判断单相接地故障 放电后,将电缆的一端 开路 分岔→在 电缆的另一端,将兆欧表的 E 端和 L 端中 的一端 接地 或连接铠装电缆铠装层→ 将兆欧表的另一端依次连接三相主线芯, 分别测试每相线芯对地的绝缘电........