编辑: NaluLee 2019-12-21
1

2 例:地址=1 波特率=9600bps

1 2

3 4

5 6

7 8 ON BTR TEM-B64A 温度巡检仪用户手册(Ver2.

53) 概述 TEM-B64A 巡检仪是多路温度巡检设备,最多可采集

68 路温度探头,其中

64 路数字探头温度采集范围在-40℃? 100℃之间,4 路PT100 温度采集温度范围在-100℃? 120℃之间.适用于蓄电池组、机柜、仓库、温棚、冰箱等需要多点温度监测的场合. 特点 ? 属精密网络型多路温度传感器,功耗低,稳定性高;

? 探头走线采用双通道(CH-A,CH-B)三线制并联总线,施工方便;

? 提供 RS485 输出,可以设定通讯波特率(1200-19200bps)和地址(0-31);

? 通讯地址和波特率采用拨码开关设定,操作简单;

? 通过配置软件可轻松注册

64 个数字探头到主机上;

? 探头总线、主机、电源三隔离,有效防止共地干扰,避免短路事故. 技术指标 ? 供电电源:9VDC~30VDC ? 功耗:不接探头 0.6W,接68 路探头 1.3W;

? 测温范围:数字探头:-40℃ ? 100℃;

? 铂电阻:-100℃ ? 120℃;

? 精度:±0.5℃(数字探头,-10~+85℃),±2.0℃(铂电阻探头);

? 采集周期:64 个探头时小于 1.5 秒;

? 串行输出:RS485;

? 数字探头走线(干线)最大长度:50 米(具体与干线有关);

? 主机工作环境:-20℃ ? 60℃,10 ? 95%RH.;

典型应用 图1应用图 通讯地址和波特率设置 ? 拨码开关的高

3 位用于设置波特率,ON 表示 1,OFF 表示 0,3 位拨码开关构成二进制数字 0~7,0 对应

1200 bps,1 对应

2400 bps,

2 对应

4800 bps,3 对应 9600bps,4 对应 19200bps(

5、

6、7 也对应 9600bps). 图2地址和波特率设置 ? 拨码开关的低

5 位用于设置通讯地址,5 位二进制数可设置的地址值范围为 0~31.更改设置后必须重新上电才能生效. ? 拨码开关的设置如表一表二所示,√:表示拨码开关相应的位拨到

1 的位置;

*:表示拨码开关相应的位拨到

0 的位置. 波特率设置(波特率除下面的组合外,其它组合均为 9600). 表1波特率设置 波特率

1200 波特率

2400 波特率

4800 波特率

9600 波特率

19200 表2地址设置 地址

0 地址

1 地址

2 √ √ 地址

3 以此类推,………. 地址

31 * * * 接线端子示意图 ? TEM-B64A 端子如图

3、表3所示 图3TEM-B64A 端子 表3接线端子说明 端口 说明 端口 说明 COM、DAT、VCC (CH-A) 数字温度传感器接线端口 A,最多可并接

32 个TEM-300A,探头接线如图

4 所示 RS+、RS- RS485 通讯接线端 COM、DAT、VCC (CH-B) 数字温度传感器接线端口 B,最多可并接

32 个TEM-300A,探头接线如图

4 所示 +VS、GND 9~30V 直流电源 T1A、T1B、AGND、T2A、T2B、 T3A、T3B、AGND、T4A、T4B

4 路3线制 PT100 的温度探头接线端,探 头接线如图

5 所示 ? TEM-300A 探头采用总线式接法 TEM-300A 探头采用总线式,为保证 TEM-B64A 探头温度可靠稳定,探头总线 50m 以内,探头线 2.5m 以内.如图

4 所示

3 4 图4TEM-300A 接线方法 探头总线中三根线的作用分别为电源(红)、信号(绿)和地线(黑),接入方式为并联(如图

4 所示). 请特别注意:构建总线网络时,请以一条三芯长线(线径不低于 0.5 平方)作为总线,将各个节点串接起来,从总线到各节点之间的距离 应尽可能的短,图4中 方式一 为错误方式, 方式二 为正确走线方式,(图中各黑点表示 TEM-B64A 白点表示探头,总线长度最好 在50 米内,探头和总线的距离最好在 1.5 米以内(与线径和线的长短有关));

? 铂电阻探头的接线方法

4 路3线制 PT100 的温度探头接线如图

5 所示, 铂电阻探头一共有三根线, 其中两根颜色相同, 其中颜色相同的分别接 TxA、 TxB('

x'

代表

1、

2、

3、4),另外一根颜色不同的线接 AGND,如图

5 所示. 图5铂电阻探头接线图 安装使用步骤_ 1. 连接电源、通信及探头线 按照规定正确连接电源线、探头线、RS485 通讯线,设置好通讯波特率和地址;

接入 9~30VDC 电源,观察运行灯是否正常闪烁;

是,则进入下一步;

否则请检查连线(注意:9~30VDC 电源为有极性接入,但接反不会损坏电路);

2. 设置探头通道数 运行 TEM-B64A 软件,设置相应的串口号、波特率和通信地址(如图

6 所示);

根据实际需要接入的探头数量在 设置信号数 后的方框中输入对应的数字(1-64),点击 设置 ,设置成功则会返回成功信息,否则请检查通讯连线;

图6参数设置 3. 探头注册方法(推荐使用手动注册方法) 接下来需要对接入总线的每一个探头进行注册.注册的目的有两个:一是让温度巡检仪能够识别每一个探头,二是让每一个探 头与一个通道号进行挂钩.注册的方式有四种:半自动、手动和全自动,以及文件注册. ? 手动注册步骤: 在软件上选择 手动 ,指定需要注册的通道号,再选择 A 端口 或 B 端口 ,然后将该探头的

8 字节 SN 号输入到软件中 并点击 注册 ,重复上述过程来注册其它探头. ? 半自动注册步骤: 在进行注册前请先对

64 个探头用数字 1~64 进行标注,然后将探头总线上所有探头都取下,只装

1 号探头,软件上选择 半自 动 ,设置 通道号 为1,再选择 端口 A 或 端口 B ,再点击 注册 ,注册成功则返回成功信息,否则请检查接线是否正 确.注册成功后软件上注册框内的通道号自动增加为 2(也可手动修改为其它值),取下

1 号探头并装上

2 号探头,再次点击 注册 ,如此循环,直到最后一个探头注册完毕. ? 全自动注册步骤: 将所有探头连接在总线上,在软件上选择 全自动 ,然后点击 注册 ,TEM-B64A 搜索并注册总线上的所有探头,直到搜索 到的探头数量达到设定的信号数,或者所有探头全部搜索完毕为止.注意,每个端口最多接

32 个探头,当探头个数之和为

64 个时, 可能需要耗时

5 秒左右,请耐心等待. ? 文件注册步骤: 新建一个 xxx.txt 文本文件,将要注册探头的 ID 号逐行输入.格式为:端口号:通道号:SN.注意:仅支持.txt 格式的文件;

端口A用01 表示,端口 B 用02 表示;

通道号为 01~64,用十进制表示.SN 号的各个字节之间用'

-'

间隔.如下所示: 输入完成,打开测试软件,点击 文件注册 ,选中刚才建立的文本文件,即可完成注册. 4. 四种注册方式的区别与选用 ? 手动注册: 手动注册必须先知道所有探头的 SN 号才行,适合先施工后注册以及远程注册,探头损坏后更换注册;

? 半自动注册: 半自动注册需要将所有探头单个接入到主机上进行注册成功后(主机自动识别单个探头的 SN 号),才能一起接入到总线上,比 较费时,但是能准确将探头与其通道号对应起来,非常适合探头个数很少时使用,比如新增加少量探头或者替换某个坏探头时选用;

? 全自动注册: 全自动注册方式由主机自动识别所有探头的 SN 号并进行注册,但是各个探头与其通道号的挂钩过程由主机自动完成,必须通过 其它方式来区别(比如给某个探头加热然后通过采集来查看,或者用软件读出某通道的 SN 号来对照).另外,当总线长度较大时, 全自动注册不一定能将所有探头都搜索出来. 如果在已经配置好的系统上需要增加探头数量,比如从

50 增加到 64,则请先重新设置信号数为 64,然后用 半自动 或者 手动 方式将新加入的探头进行注册( 全自动 方式注册可能将所有探头顺序打乱).如果正在使用的探头中某个探头损坏需要更 换,则按照事先做好的标志找出坏的探头,然后用新的探头通过手动注册到这个通道上并替代坏探头即可. 读取 SN 号 功能可以将已经注册了的探头的序列号读出查看,可用于探头识别(若通道号为

0 则读取的是外部探头的序列号). ? 文件注册: 文件注册必须先知道所有探头的 SN 号才行, 可以把要注册的探头 SN 一次性写在文本文件里面, 与手动注册相比较为快捷方便, 适合探头数量多,先施工后注册以及远程注册,探头损坏后更换注册;

5 6 5. 采集数据 点击 采集 按钮,这时可以看到已经注册了的探头能够在列表中显示正确的温度值,其余未注册的全部为错值-999.0℃,同 时显示

4 路PT100 的温度采集值(如图

7 所示).连续采集前请先设定采集周期(不得小于 600mS). 图7信息采集 6. 如需要二次开发,请向供应商索取《TEM-B64A 巡检仪通信协议》 实时数据计算方法 1. 如果采用低波特率值采集,请根据实际情况将采集周期延长,1200 波特率下推荐周期为 2S 以上;

2. 如果数字某通道探头失效或未注册,则采集到的温度值为-999.0℃;

3. 因产品内部做了抗干扰处理,读取到温度值后,如果取掉探头,要过一段时间(此时间与探头数有关,最长

15 秒),对应通道的温 度值才会变为-999;

4. 如果将一个探头注册到多个通道上,则这几个通道都会采集该探头的温度值,因此请务必避免重复注册,并且将信号总数设置正确;

5. 全自动注册 方式下如果探头个数较多时,将消耗较多时间(64 个探头时大约耗时

5 秒),请耐心等候. 电磁兼容 ? 抗静电放电干扰 IEC 61000-4-2,Level

4 ? 抗快速瞬变群脉冲 IEC 61000-4-4,Level

2 ? 抗冲击(浪涌) IEC 61000-4-5,Level

3 安装尺寸 TEM-B64A 装尺寸如图

8 所示 图8. TEM-B64A 安装尺寸图 ........